Bonjour,
Panasonic pas forcément moins cher que Daikin, fonctionne bien à partir du moment où c'est bien installé, Daikin étant leader avec une légèrer avance pour Mitsubishi électrique.
24 juillet 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Clim Daikin versus Panasonic

Bonjour, ce moteur a bien été installé ? donc accessible ?
24 juillet 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Problème bouche sur climatisation Fujitsu gainable

Publicité

Bonjour.
Oui bien sûr, même les deux tubes seraient l’idéal, car les résidus d'huile au R22 si vous n'avez pas rincé les tubes auparavant avec le matériel adéquat, ne feront pas bon ménage pour le fonctionnement futur.
S'il n'est pas trop tard et que donc le rinçage a bien été effectué comme dit auparavant, et pas trop de longueur de tube, un petit complément de charge par un pro devrait convenir.
24 juillet 2022 à 10:50
forum consulter ce sujet Installation clim importance du diamétre des tuyaux ?

Bonjour,
Réponse simple : on ne fait jamais de complément de charge sur quelque installation que ce soit, cela a dû vous échapper lors de vos cours.
Marche à suivre :
Recoupe de gaz, si poids de gaz non correct, fuite.
Recherche de fuite sous azote.
Réparations.
Remise en service avec la charge constructeur.
14 juillet 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Complément de charge climatiseurs

Bonjour,
Pour l'UE je connais pas cette référence, par contre pour l'UI oui, une cassette, prévoir le remplacement de la pompe de relevage interne de votre UI, j'en remplace pas mal en ce moment.
14 juillet 2022 à 11:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin code erreur A3

Bonjour, certainement le compresseur HS, voir avec un frigoriste de métier.
14 juillet 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Climatiseur unité extérieure fait disjoncter

Bonjour,
Pas de problème.
14 juillet 2022 à 11:10
forum consulter ce sujet Stockage unité intérieure clim mobile sur loggia possible ?

Bonjour,
Manque de gaz dans votre installation, pas de code erreur car vous êtes en limite de fonctionnement, voir avec un frigoriste, si vous en trouvez un pour cette marque de très bas de gamme.
14 juillet 2022 à 11:09
forum consulter ce sujet Clim Airton ne fait pas de froid pas de code d'erreur

Bonjour,
Les clims à roulettes sont bruyantes, comme ce sont des tout ou rien en système compresseur, le bruit est toujours le même, sauf au démarrage puis ce bruit s'estompe un peu. Fonctionnement normal.
14 juillet 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Compresseur bruyant climatiseur Remko split

4 : on ne mélange jamais deux produits différents sans en connaitre les conséquences, article 1 de l'ABC du parfait chimiste.
09 juillet 2022 à 17:11
forum consulter ce sujet Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32

Bonjour,
Ce que vous voulez faire est strictement interdit :
1 : normes, ne serait-ce que d'acheter n'importe quel type de gaz sans habilitation,
2 : on ne fait jamais d'appoint avec ces types de gaz, si manque de gaz, fuite, donc recherche de fuite,
3 : R32 = explosif.
09 juillet 2022 à 17:10
forum consulter ce sujet Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32

Bonjour.

Il est normal qu'il y ait des gouttelettes d'eau sur les tubes frigo, fonctionnement correct.
Il se peut que vous mettiez votre clim trop froide, point de consigne, 5/7 °c par rapport à la température extérieure.
Le bas se remplit plus vite qu'il se vide à cause d'une mauvaise pente d'évacuation (le plus classique) à vérifier.
09 juillet 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur

Bonjour,
Si votre commande fonctionne, autre problème ? Nous donner plus de renseignements.
09 juillet 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airwell

Re, ce n'est pas 500 w qu'il vous faut mais le double.
09 juillet 2022 à 16:58
forum consulter ce sujet Climatisation d'une véranda

Bonjour,
Vous auriez dû faire votre bureau dans une autre pièce, c'est comme les pressings c'est très compliqué à climatiser et surtout coûte une fortune si on veut que cela fonctionne.
09 juillet 2022 à 16:57
forum consulter ce sujet Climatisation d'une véranda

Bonjour,
Il y a peut-être un réglage à effectuer pour la pression disponible, voir avec votre installateur.
06 juillet 2022 à 21:01
forum consulter ce sujet Climatisation gainable Dakin bruyante

Bonjour,
C’est du Atlantic-Fujitsu, ça va, bonne marque. Ne pas hésiter, à faire jouer la concurrence, Daikin, Mitsubishi Electric...
06 juillet 2022 à 20:51
forum consulter ce sujet Fiabilité ai/air gainable Atlantic

Ah oui en terre simple, pas d’obligation par les assurances. Éventuellement les appeler.
06 juillet 2022 à 20:48
forum consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance

Bonjour,
Une visite technique est obligatoire sur une installation contenant des fluides réfrigérants à partir de 3 kg norme européenne (en France 2 kg), voir la plaque signalétique de votre appareil.
Une visite/an un CERFA est fourni lors de cet entretien, il y est inscrit le type de machine, n° de série, type de détecteur, poids de gaz, la société avec sont n° de SIRET, adresse et n° d’aptitude qui sert à l’habilitation de la manipulation des fluides.
06 juillet 2022 à 20:47
forum consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance

Bonjour, ne pas s’inquiéter, pas de risque d’incendie, mais d’inondation oui. lollol
06 juillet 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile sans tuyau d'évacuation risque ?

Bonjour,
Une pompe si elle ne fonctionne pas, ne consomme rien.
Si votre cafetier est branché en permanence a-t-elle une durée de vie plus ou moins longue ?
Oui, il existe ce genre de pompe qui démarre en mode froid, mais, ça coûte une blinde.
Et dans l’absolu les pompes que vous avez ne démarreront qu’en froid, normal en froid on déshumidifie donc le flotteur va détecter un niveau haut et pompe l’eau.
Non ?
06 juillet 2022 à 20:34
forum consulter ce sujet Connexion pompe pour condensats

Bonjour.
Non, cela va de soi. Mais vous pouvez toujours essayer. De plus si vous voulez faire cela deux idées :
1 : il est clair que vous n'y connaissez rien mais vous avez quand même posé la question.
2 : pour gagner de l’argent ? Mais en fait vous allez perdre gros.
3 : on ne fait pas d’appoint par manque de gaz.
06 juillet 2022 à 20:25
forum consulter ce sujet Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32

Bonjour, vous vouliez dire 230v ?
30 juin 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Erreur H4 et L1 groupe multi-splits

Bonjour.
Trop bas en soufflage, certainement un manque de gaz.
Appeler une société spécialisée en clim pas des chauffagistes.
30 juin 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi SM71VJA

Bonjour.

Toujours les mêmes problèmes, il faut surdimensionné les grilles de soufflage et de reprise c'est ancestrale, pas de bruit et le volume est mieux traité.
30 juin 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Climatisation gainable Dakin bruyante

Bonjour.
Non les pompes ne fonctionnent pas à l'arrêt seulement pendant éventuellement un temps donné afin d'évacuer l'eau coulissante sur la batterie.
29 juin 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage

Bonjour.
Vous parlez de deux fils noirs, mais sur un bornier avec trois connexions ?
Si c'est un câble il doit être branché en 1/2/3 ou 4/5/6 bref sur un bornier numéroté.
Essayez d'avoir une approche plus précise.
29 juin 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet Câble sectionné clim Hitachi gainable RAD-35NH7A

Bonjour,
Cet installateur est un charlot, de plus les GSB ne contrôlent rien sur ces entreprises, du moment qu'ils vendent.
Et comme je l'ai laissé entendre des revendeurs à la roulotte, grosse arnaque.
29 juin 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseur travail de pro ?

Bonjour.
Non, pas d'infos, marque asiatique et très avare de renseignements, vive les chinois.
29 juin 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3

Bonjour.
C'est quoi la température ambiante ?
Mais à mon avis problème de sondes simultanées non, mais un manque de gaz sûrement.
29 juin 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Tri-split un split ne fait plus de froid

Déconnecté.
28 juin 2022 à 18:58
forum consulter ce sujet Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur

Bonjour, avez-vous essayé sans mode wifi ?
28 juin 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur

Bonjour.

Affreux, j'espère que ce n'est que du provisoire, les tubes frigos vont finir par casser, et bien sûr envoyer le gaz dans l'atmosphère (entre 2 et 2.5 T de Co2), et bien sûr que l'on peut diminuer les longueurs de tubes, il suffit d’être un pro et équipé du bon outillage, et je suppose que si le proprio rappelle l'installateur, il a disparu crycrycry perso je ne paie pas l'installateur.
Ah oui, c'est une marque de m...
28 juin 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseur travail de pro ?

Bonjour.
C'est un peu spécial ce que vous demandez, essayez de vous rapprocher des grandes surfaces de bricolage (GSB) spécialisées. Ou un chauffagiste ?
27 juin 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Bouchon diamètre 145 cm pour fenêtre climatiseur introuvable

Bonjour.
J'ai peut-être trouvé quelque chose, si le voyant "timer" reste fixe combien de fois clignote le voyant "run" ?
27 juin 2022 à 18:29
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Carrera CAR-35EP

Bonjour.
Code erreur E201 unité intérieure non connectée.
Vérifier le n° de l'unité intérieure (multi seulement).
27 juin 2022 à 18:20
forum consulter ce sujet Code erreur R2 E201 climatisation Samsung

Bonjour.

Technibel existe toujours mais beaucoup plus moderne, vu l'antiquité de la commande filaire (collector), certainement un gainable au R22, donc si panne impossible à réparer.
A voir aussi si ce n'est pas une PAC, chauffage certainement avec des résistances électriques, à notre époque d'économies d'énergie, ce n'est pas tout à fait ça.
27 juin 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet Antiquité électrique dans mes combles

Bonjour.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
27 juin 2022 à 18:07
forum consulter ce sujet PAC Général Fujitsu code erreur 09

Bonjour.

Climatiseur Ariston ou Airton ?
27 juin 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Code erreur F6 climatiseur Ariston F6

Bonjour.
Non pas Airton, vous n'aurez que des ennuis, parcourir le forum.
Pour Mitsubishi électrique (pas Heavy) ou Daikin, vous vous y retrouverez.
La clim peut éventuellement rafraichir un peu une autre pièce, sachant que la clim installée est prévue pour la pièce à climatiser.
27 juin 2022 à 10:34
forum consulter ce sujet Choix climatiseur réversible

Bonjour, c'est quoi comme pompe ?
27 juin 2022 à 10:28
forum consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage

Bonjour, à part des contacteurs de marque télémécanique, qui sont à nu et potentiellement dangereux, pas facile à dire pour les références de votre machine ? à mon avis tout démonter et passer à autre chose.
27 juin 2022 à 10:24
forum consulter ce sujet Antiquité électrique dans mes combles

Bonjour.
Les commandes sont programmées d'usine avec une température mini et maxi, toutefois vous pouvez effectuer un démarrage à une heure et température données.
27 juin 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Modifier paramètre télécommande climatisation Daikin

Bonjour.
C'est mieux, la fréquence de mise en route d'une pompe de relevage varie en fonction de la température demandée, plus elle est basse plus on va condenser, donc démarrera la dite pompe.
Une clim de confort doit être réglée entre 5 et 7 C° en dessous de la température extérieure, une fois la température atteinte le taux d'Hu% est stabilisé, et la régulation fonctionnera correctement, la pompe ne démarrera presque pas.
Il faut savoir que le froid déshumidifie, tant que ce taux d'Hu% n'est pas atteint, cette déshumidification mange environ 30% du froid à fournir dans la pièce.
24 juin 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi

Bonjour.

N'ayant pas plus de renseignements, oui bien sûr, cela est possible pose de l'UE, percer un trou derrière l'UE les tubes ne se verront presque pas étant donné qu'il y a normalement un cache pour justement cacher les sorties de tubes et câbles électriques.
Attention si cette clim sert aussi en pompe à chaleur, il y de l'eau qui s'écoulera de cette UE lors des dégivrages successifs.
Cette eau s'écoule par le dessous.
24 juin 2022 à 18:47
forum consulter ce sujet Pose climatisation en façade

Bonjour.
U4 problème com UI/UE, prévoir remplacement carte UE, donc c'est fait.
24 juin 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote climatiseur Daikin

Bonjour.
Manque de gaz, la protection "anti gel" détecte une température trop basse sur l'évaporateur l'UI.
24 juin 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton

Suite, donc dire au client qu'il va falloir passer à autre chose, appareil similaire ou split à air.
24 juin 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Réparer vieille clim Airwell au R22

Bonjour.
Manque de gaz, et comme il est interdit de manipuler ce type de gaz, R22 ou autres gaz de substitution, R222, etc.
24 juin 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Réparer vieille clim Airwell au R22

Bonjour.
Oui bien sûr, c'est une histoire de débit M3, on rejette que ce que l'on reprend, ou si pas possible il faut surdimensionner les grilles de reprise.
22 juin 2022 à 18:08
forum consulter ce sujet Entrée d'air gainable Daikin