Climatisation Toshiba RAS-107SKV-E4 Codes erreur 02 et 14
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9365
Question Forum Dépannage climatiseurs : Climatisation Toshiba RAS-107SKV-E4 Codes erreur 02 et 14
Bonjour à tous.
En tant que locataire, je fais face à un problème avec la climatisation Toshiba modèle RAS-107SKV-E4 dans ma location.
Je dois avouer que je n'y connais pas grand-chose en matière de climatisation, mais j'ai remarqué quelque chose d'anormal.
Ma climatisation est actuellement allumée, mais je remarque que les voyants "filter", "pre-def" et "operation" clignotent de manière intermittente, quel que soit le mode sélectionné.
En utilisant la fonction "CHK" de la télécommande, j'ai découvert les codes d'erreur "02" et "14".
Étant donné que je suis locataire, je ne suis pas en mesure d'entreprendre des réparations importantes par moi-même.
Je suis vraiment perdu quant à la signification de ces codes et à ce que je devrais faire ensuite.
Si quelqu'un peut m'expliquer la signification de ces voyants clignotants et des codes d'erreur associés, ainsi que me fournir des conseils sur les étapes que je pourrais entreprendre ou les informations que je devrais transmettre à mon propriétaire ou au service de maintenance, cela serait vraiment apprécié.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
En tant que locataire, je fais face à un problème avec la climatisation Toshiba modèle RAS-107SKV-E4 dans ma location.
Je dois avouer que je n'y connais pas grand-chose en matière de climatisation, mais j'ai remarqué quelque chose d'anormal.
Ma climatisation est actuellement allumée, mais je remarque que les voyants "filter", "pre-def" et "operation" clignotent de manière intermittente, quel que soit le mode sélectionné.
En utilisant la fonction "CHK" de la télécommande, j'ai découvert les codes d'erreur "02" et "14".
Étant donné que je suis locataire, je ne suis pas en mesure d'entreprendre des réparations importantes par moi-même.
Je suis vraiment perdu quant à la signification de ces codes et à ce que je devrais faire ensuite.
Si quelqu'un peut m'expliquer la signification de ces voyants clignotants et des codes d'erreur associés, ainsi que me fournir des conseils sur les étapes que je pourrais entreprendre ou les informations que je devrais transmettre à mon propriétaire ou au service de maintenance, cela serait vraiment apprécié.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
03 avril 2024 à 02:47
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Climatisation Toshiba RAS-107SKV-E4 Codes erreur 02 et 14
Bonjour,
Le code d'erreur 0214 indique un défaut de la carte électronique inverter du compresseur, causé par un court-circuit.
Ce problème est détecté par le groupe extérieur. Il est possible qu'un fusible soit hors service ou qu'il y ait un défaut au niveau de la carte d'alimentation inverter ou du TGR (transistor géant).
Il y a également une protection contre les surintensités sur le circuit inverter. Dans ce cas, il faudra remplacer la carte IPDU et vérifier si le compresseur est bloqué.
Contrôler le compresseur en le débranchant, puis en le remettant sous tension et en vérifiant à nouveau les codes d'erreur.
Vérifier si le ventilateur extérieur fonctionne correctement.
En tant que locataire, il est important de savoir que la responsabilité de régler ce problème incombe au propriétaire.
Le code d'erreur 0214 indique un défaut de la carte électronique inverter du compresseur, causé par un court-circuit.
Ce problème est détecté par le groupe extérieur. Il est possible qu'un fusible soit hors service ou qu'il y ait un défaut au niveau de la carte d'alimentation inverter ou du TGR (transistor géant).
Il y a également une protection contre les surintensités sur le circuit inverter. Dans ce cas, il faudra remplacer la carte IPDU et vérifier si le compresseur est bloqué.
Contrôler le compresseur en le débranchant, puis en le remettant sous tension et en vérifiant à nouveau les codes d'erreur.
Vérifier si le ventilateur extérieur fonctionne correctement.
En tant que locataire, il est important de savoir que la responsabilité de régler ce problème incombe au propriétaire.
03 avril 2024 à 16:08
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Climatisation Toshiba RAS-107SKV-E4 Codes erreur 02 et 14
Merci bien !
05 avril 2024 à 22:51