Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
2191
Conseils dépannage climatisation : Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonjour,
J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies, tirage au vide, contrôle circuit) toujours le même problème, il me laisse me débrouiller seul.
J'ai remarqué que lorsque la température extérieure est entre 0° et 10° cela fonctionne au dessous et au dessus erreur impossible, en clim cela fonctionne.
Y a-t-il une personne qui a une idée ?
Merci.
J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies, tirage au vide, contrôle circuit) toujours le même problème, il me laisse me débrouiller seul.
J'ai remarqué que lorsque la température extérieure est entre 0° et 10° cela fonctionne au dessous et au dessus erreur impossible, en clim cela fonctionne.
Y a-t-il une personne qui a une idée ?
Merci.
18 novembre 2013 à 09:30
Codes erreur clim Toshiba réponse 1
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonjour,
Ce n'est pas la V3V mais la V4V.
Les codes H21 et L29 rejoignent une même réponse : trop de charge.
Ce qui serait logique P19 température trop basse sur UI.
Je pense que la société qui a effectué ce travail ne se casse pas trop la tête, je remplace je remplie au pif et puis c'est tout.
Questions :
Le circuit frigo à la MES (mise en service) a-t-il été testé sous azote (mini 28 b) afin de savoir si celui-ci est étanche ?
Un complément de charge a-t-il été effectué ?
Avez-vous une feuille (obligatoire) pour cette MES ?
Ce n'est pas la V3V mais la V4V.
Les codes H21 et L29 rejoignent une même réponse : trop de charge.
Ce qui serait logique P19 température trop basse sur UI.
Je pense que la société qui a effectué ce travail ne se casse pas trop la tête, je remplace je remplie au pif et puis c'est tout.
Questions :
Le circuit frigo à la MES (mise en service) a-t-il été testé sous azote (mini 28 b) afin de savoir si celui-ci est étanche ?
Un complément de charge a-t-il été effectué ?
Avez-vous une feuille (obligatoire) pour cette MES ?
18 novembre 2013 à 16:10
Codes erreur clim Toshiba réponse 2
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonjour et Merci PL pour votre réponse, le test pour le circuit a été effectué, tirage au vide 3 fois et remplissage 1.4 comme indique.
J'ai aussi constaté que le groupe part souvent en dégivrage, en passe en lecture température du gainable sur l'afficheur de la maison positif 40° ensuite -23° les codes erreurs s'affichent souvent à cette période.
J'ai aussi constaté que le groupe part souvent en dégivrage, en passe en lecture température du gainable sur l'afficheur de la maison positif 40° ensuite -23° les codes erreurs s'affichent souvent à cette période.
21 novembre 2013 à 18:13
Codes erreur clim Toshiba réponse 3
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
PL, une question. Y a t-il une sonde pour le dégivrage ? Si oui où peut-on la trouver ?
Merci.
Merci.
21 novembre 2013 à 18:15
Codes erreur clim Toshiba réponse 4
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonsoir.
Souvent le dégivrage s'effectue par une programmation, mais il doit y avoir une sonde.
Il nous faudrait la réf complète de l'UE. Et si vous avez plusieurs dégivrages dans l'heure soit il fait très très froid, soit la sonde est déréglée, ou encore manque de gaz.
Souvent le dégivrage s'effectue par une programmation, mais il doit y avoir une sonde.
Il nous faudrait la réf complète de l'UE. Et si vous avez plusieurs dégivrages dans l'heure soit il fait très très froid, soit la sonde est déréglée, ou encore manque de gaz.

22 novembre 2013 à 19:12
Codes erreur clim Toshiba réponse 5
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonsoir.
Le circuit a été testé 1 fois, mise au vide 3 fois, remplissage à la pesée 1.4 comme indiqué, 3 fois.
J’ai constaté même lorsqu’il ne fait pas très froid ou même très froid, il effectue 1 à 2 cycles de chauffe et part en dégivrage un très long moment, le code erreur soit P19, L29 ou H01 arrive. La référence UE TOSHIBA RAV-SP 564AT.E.
R410A
3.19KW
1.4KG
4.15/22.1 MPa
1PX4 gainable.
Il y a 5 bouches dans les 4 chambres et la cuisine. Changement de la vanne 4 voies, 2 circuits électroniques 1 ext et 1 int sur le gainable.
Bon week-end.
Le circuit a été testé 1 fois, mise au vide 3 fois, remplissage à la pesée 1.4 comme indiqué, 3 fois.
J’ai constaté même lorsqu’il ne fait pas très froid ou même très froid, il effectue 1 à 2 cycles de chauffe et part en dégivrage un très long moment, le code erreur soit P19, L29 ou H01 arrive. La référence UE TOSHIBA RAV-SP 564AT.E.
R410A
3.19KW
1.4KG
4.15/22.1 MPa
1PX4 gainable.
Il y a 5 bouches dans les 4 chambres et la cuisine. Changement de la vanne 4 voies, 2 circuits électroniques 1 ext et 1 int sur le gainable.
Bon week-end.
23 novembre 2013 à 17:49
Codes erreur clim Toshiba réponse 6
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonsoir.
Défauts de l’unité intérieure et autres erreurs.
L 29 :
• Erreur de communication entre CDB et IPDU=1. Contrôler les câbles de CDB et IPDU.
(débranchement du connecteur)
• Erreur de température de source de froid.
(détection de température supérieure à la normale) = 2. Surcharge anormale du cycle de réfrigération
P 29 :
• Erreur au niveau de la vanne 4 voies
• Baisse de la température de l’échangeur de chaleur après le démarrage du chauffage.
1. Contrôler la vanne 4 voies.
2. Contrôler la sonde de température de l’échangeur de chaleur intérieur (TC/TCJ).
3. Contrôler la carte intérieure.
H 01 Panne du compresseur
1. Contrôler la tension d’alimentation. 200Vca ±20V
2. Surcharge du cycle de réfrigération
3. Contrôler le circuit de détection du courant côté ça.
• Détection d’une erreur.
Synthèse ; trop de gaz ! A moins que quelqu'un d'autre ait une réponse différente ?
Défauts de l’unité intérieure et autres erreurs.
L 29 :
• Erreur de communication entre CDB et IPDU=1. Contrôler les câbles de CDB et IPDU.
(débranchement du connecteur)
• Erreur de température de source de froid.
(détection de température supérieure à la normale) = 2. Surcharge anormale du cycle de réfrigération
P 29 :
• Erreur au niveau de la vanne 4 voies
• Baisse de la température de l’échangeur de chaleur après le démarrage du chauffage.
1. Contrôler la vanne 4 voies.
2. Contrôler la sonde de température de l’échangeur de chaleur intérieur (TC/TCJ).
3. Contrôler la carte intérieure.
H 01 Panne du compresseur
1. Contrôler la tension d’alimentation. 200Vca ±20V
2. Surcharge du cycle de réfrigération
3. Contrôler le circuit de détection du courant côté ça.
• Détection d’une erreur.
Synthèse ; trop de gaz ! A moins que quelqu'un d'autre ait une réponse différente ?
23 novembre 2013 à 21:15
Codes erreur clim Toshiba réponse 7
Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
Bonjour.
Une question, mon groupe Toshiba réversible part constamment en dégivrage, il y a surement une sonde qui donne une info, alors y a t-il une personne qui peut me dire où la trouver.
Merci.
Une question, mon groupe Toshiba réversible part constamment en dégivrage, il y a surement une sonde qui donne une info, alors y a t-il une personne qui peut me dire où la trouver.
Merci.
04 décembre 2013 à 10:53