Bonjour.
J'ai un problème avec ma climatisation Dometic B1600
Les ventilateurs d'évacuation extérieur ne s'arrête pas.
J'ai été obligé de mettre un interrupteur pour arrêter le climatiseur.
Merci de votre réponse.
J'ai un problème avec ma climatisation Dometic B1600
Les ventilateurs d'évacuation extérieur ne s'arrête pas.
J'ai été obligé de mettre un interrupteur pour arrêter le climatiseur.
Merci de votre réponse.
18 mars 2024 à 18:52
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Si votre ventilation est raccordé sur une carte électronique, il se peut qu'un relais soit bloqué fermée donc la ventilation reste en permanence alimentée. Si votre ventilation est raccordé sur un variateur pressostatique (ventilation en fonction de la pression) alors ce peut être cette élément qui soit défectueux.
Si votre ventilation est raccordé sur une carte électronique, il se peut qu'un relais soit bloqué fermée donc la ventilation reste en permanence alimentée. Si votre ventilation est raccordé sur un variateur pressostatique (ventilation en fonction de la pression) alors ce peut être cette élément qui soit défectueux.
19 mars 2024 à 07:20
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Du même avis que climatisation76.
Cela peut être réparable suivant vos connaissances et outillage, avec l'aide de ce site.
Du même avis que climatisation76.
Cela peut être réparable suivant vos connaissances et outillage, avec l'aide de ce site.
19 mars 2024 à 09:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Merci pour les réponses antérieures.
D'après vous faut-il changer la carte électronique ?
Il y en n'a une à l'extérieur en enlevant le capote une autre plus petite à l'intérieur.
Cordialement.
Merci pour les réponses antérieures.
D'après vous faut-il changer la carte électronique ?
Il y en n'a une à l'extérieur en enlevant le capote une autre plus petite à l'intérieur.
Cordialement.
19 mars 2024 à 11:34
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Certainement cette carte de votre UE (unité extérieure) c'est elle qui régule votre clim de camping.
Certainement cette carte de votre UE (unité extérieure) c'est elle qui régule votre clim de camping.
19 mars 2024 à 15:41
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Merci pour le retour.
Je vais commander la carte électronique en espérant que ça règle mon problème.
Je crois que: la carte coûte dans les 400 euros.
Cordialement.
Je vais commander la carte électronique en espérant que ça règle mon problème.
Je crois que: la carte coûte dans les 400 euros.

Cordialement.
19 mars 2024 à 16:36
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
On peut trouver moins cher, voir sur le site du constructeur.
On peut trouver moins cher, voir sur le site du constructeur.
19 mars 2024 à 18:08
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Merci.
Je vais allez voir sur le site constructeur.
Je vais allez voir sur le site constructeur.
19 mars 2024 à 18:19
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Suivez les câbles du ventilateur, cela vous permettra de savoir quel carte lui envoi la tension.
Bon dépannage
Suivez les câbles du ventilateur, cela vous permettra de savoir quel carte lui envoi la tension.
Bon dépannage
20 mars 2024 à 07:28
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Pourquoi commander une carte aussi chère alors qu'il n'y a qu'un relais à changer (à 90% de probabilité).
Faites une photo des cartes, si possible recto verso, on vous dira quoi changer.
Si vous avez un multimètre (à 15€ dans une grande surface de bricolage).
Pourquoi commander une carte aussi chère alors qu'il n'y a qu'un relais à changer (à 90% de probabilité).
Faites une photo des cartes, si possible recto verso, on vous dira quoi changer.
Si vous avez un multimètre (à 15€ dans une grande surface de bricolage).
20 mars 2024 à 07:45
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Merci pour vos réponses techniques.
Je vais faire des photos des intérieur et extérieur.
A bientôt.
Merci pour vos réponses techniques.
Je vais faire des photos des intérieur et extérieur.
A bientôt.
20 mars 2024 à 09:30
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour à vous
Je vous joins les photos des cartes électroniques
Sur la 1ere mon doigt indique la connexion des 2 ventilateurs qui évacuent l'air chaud
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous joins les photos des cartes électroniques
Sur la 1ere mon doigt indique la connexion des 2 ventilateurs qui évacuent l'air chaud
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 mars 2024 à 10:23
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
La carte à problème est la plus grande. On y voit 6 relais, dont un petit blanc ("finder").
Je vous indique comment tester 3 d'entre eux. Courant coupé, vous ne devez pas avoir 0 ohm entre A et B, A et C, et C et D. Pour les autres, faites de même. Je ne peux pas voir quel relais commande les ventilos parce que les composants et les câbles cachent trop de choses. Pour le blanc, le câblage peut être moins évident, mais la photo ne montre pas ses soudures (pb de prise de vue...).
La carte à problème est la plus grande. On y voit 6 relais, dont un petit blanc ("finder").
Je vous indique comment tester 3 d'entre eux. Courant coupé, vous ne devez pas avoir 0 ohm entre A et B, A et C, et C et D. Pour les autres, faites de même. Je ne peux pas voir quel relais commande les ventilos parce que les composants et les câbles cachent trop de choses. Pour le blanc, le câblage peut être moins évident, mais la photo ne montre pas ses soudures (pb de prise de vue...).
25 mars 2024 à 12:20
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas
Bonjour.
Merci pour les info.
Je vais acheter un testeur et en même temps je vais refaire des meilleures photos.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Merci pour les info.
Je vais acheter un testeur et en même temps je vais refaire des meilleures photos.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
25 mars 2024 à 14:05