Question Forum Climatisation : Consommation pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur air/eau Daikin et je constate que lorsqu'elle n'est pas en marche (en mode chauffage), j'ai une consommation de 900W qui persiste toute la journée.
Je suppose que cela provient du groupe intérieur car lorsque j'éteins le tableau électrique dédié à la PAC, ma consommation tombe à zéro.
Est-ce une consommation normale ?
Je vous remercie.
J'ai une pompe à chaleur air/eau Daikin et je constate que lorsqu'elle n'est pas en marche (en mode chauffage), j'ai une consommation de 900W qui persiste toute la journée.
Je suppose que cela provient du groupe intérieur car lorsque j'éteins le tableau électrique dédié à la PAC, ma consommation tombe à zéro.
Est-ce une consommation normale ?
Je vous remercie.
26 mars 2024 à 22:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Il y a les cartes électroniques, les résistances de carter, pompes de circulation, il faudrait effectuer un relevé de ces divers éléments avec une pince ampèremétrique, et faire un calcul simplifié. P(watt)=U(volt) x I(ampère) ex : une pompe de circulation 2A, 460w= 230v x 2A.
Il y a les cartes électroniques, les résistances de carter, pompes de circulation, il faudrait effectuer un relevé de ces divers éléments avec une pince ampèremétrique, et faire un calcul simplifié. P(watt)=U(volt) x I(ampère) ex : une pompe de circulation 2A, 460w= 230v x 2A.
27 mars 2024 à 08:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation pompe à chaleur Daikin
Bonjour, effectivement peut être le ou les circulateurs de chauffage, voir comment ils sont réglés vitesse variable ou constante.
27 mars 2024 à 09:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Mon frère vient de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi qui consomme moins de 100 watts en veille, circulateur en marche pour un plancher chauffant.
Il consomme 3 à 9 kW jour pour une température extérieure qui peut varier le matin de 3 à 10° et l'après midi de 12 à 20°.
La mesure est faite sur un ancien compteur EDF électronique branché sur l'installation.
Un circulateur de 460 watts serait plus une pompe d'arrosage d'un petit jardin, 736 watts = 1 cheval de puissance.
Je me tournerais plutôt vers un paramétrage de la machine,
Cordialement.
Mon frère vient de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi qui consomme moins de 100 watts en veille, circulateur en marche pour un plancher chauffant.
Il consomme 3 à 9 kW jour pour une température extérieure qui peut varier le matin de 3 à 10° et l'après midi de 12 à 20°.
La mesure est faite sur un ancien compteur EDF électronique branché sur l'installation.
Un circulateur de 460 watts serait plus une pompe d'arrosage d'un petit jardin, 736 watts = 1 cheval de puissance.
Je me tournerais plutôt vers un paramétrage de la machine,
Cordialement.
27 mars 2024 à 10:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
900W c'est trop pour être des circulateurs ou cartes électroniques et trop peu (quoique ?) pour être une résistance d'appoint électrique.
En tous les cas c'est une très grosse consommation qui plombe sans doute totalement le rendement de la PAC.
Cette puissance doit aller quelque part: soit elle chauffe la maison soit l'eau chaude...22kWh par 24h ça ne passe pas inaperçu normalement.
De quel modèle s'agit-il ? Comment avez-vous déterminé les 900W ? (est-ce vraiment une consommation continue, intermittent oscillant entre 0 et 2kW par exemple avec 900W de moyenne ?
Quel est le facteur de puissance (ça indique si c'est un moteur ou un chauffage à effet Joule)...
Cherchez dans la doc si les résistances d'appoint ont un étage de 800-900W (relai collé ?)
900W c'est trop pour être des circulateurs ou cartes électroniques et trop peu (quoique ?) pour être une résistance d'appoint électrique.
En tous les cas c'est une très grosse consommation qui plombe sans doute totalement le rendement de la PAC.
Cette puissance doit aller quelque part: soit elle chauffe la maison soit l'eau chaude...22kWh par 24h ça ne passe pas inaperçu normalement.
De quel modèle s'agit-il ? Comment avez-vous déterminé les 900W ? (est-ce vraiment une consommation continue, intermittent oscillant entre 0 et 2kW par exemple avec 900W de moyenne ?
Quel est le facteur de puissance (ça indique si c'est un moteur ou un chauffage à effet Joule)...
Cherchez dans la doc si les résistances d'appoint ont un étage de 800-900W (relai collé ?)
28 mars 2024 à 13:53