Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Actuellement
10 426
questions dans le
forum climatisation
2236
Question dépannage PAC : Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Bonjour,
Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3.
Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers.
Mais aujourd'hui, 3ème hiver, j'ai un code panne c0 qui correspond à un défaut du débitmètre, ce qui met la pompe à l’arrêt.
Le dépanneur a donc changé cette pièce et la pompe a fonctionné une semaine puis, re-panne identique.
Après vidange nettoyage etc. la pompe refonctionne 4 jours, 2 jours, 2 heures c'est au grès du temps.
Donc si quelqu'un a eu le même problème et qu'il a trouvé le pourquoi de la chose il me rendrait rendrait heureux et le sommeil.
Avec mes remerciements et bien cordialement.
Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3.
Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers.
Mais aujourd'hui, 3ème hiver, j'ai un code panne c0 qui correspond à un défaut du débitmètre, ce qui met la pompe à l’arrêt.
Le dépanneur a donc changé cette pièce et la pompe a fonctionné une semaine puis, re-panne identique.
Après vidange nettoyage etc. la pompe refonctionne 4 jours, 2 jours, 2 heures c'est au grès du temps.
Donc si quelqu'un a eu le même problème et qu'il a trouvé le pourquoi de la chose il me rendrait rendrait heureux et le sommeil.
Avec mes remerciements et bien cordialement.

08 décembre 2013 à 09:24
Panne C0 PAC Daikin réponse 1
Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Bonsoir.
C'est que la pièce changée ne fonctionne pas, rappeler la société qui a effectué ce travail, et qu'elle finisse son travail normalement. A vous de voir.
C'est que la pièce changée ne fonctionne pas, rappeler la société qui a effectué ce travail, et qu'elle finisse son travail normalement. A vous de voir.
08 décembre 2013 à 18:27
Panne C0 PAC Daikin réponse 2
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonjour.
Avez-vous eu une solution à ce problème ?
Je suis exactement dans la même situation.
Débitmètre changé. Rien n'y fait.
Avez-vous eu une solution à ce problème ?
Je suis exactement dans la même situation.
Débitmètre changé. Rien n'y fait.
10 novembre 2016 à 21:55
Panne C0 PAC Daikin réponse 3
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonjour,
Pouvez-vous vérifier si la pompe de votre PAC est programmée pour s'arrêter lorsque la consigne est atteinte.
Si ma mémoire est bonne le C0 n'est pas un problème de débit d'eau dans le sens manque de débit, mais c'est le contraire.
C'est à dire que selon la configuration et la spécificité du réseau, l'installateur peut programmer l'arrêt de la pompe dès lors que l'eau a atteint la consigne.
Donc le contrôleur de débit doit ouvrir son contact.
Pour souvent les mêmes raisons (circuit sale, débit défectueux, présence de boue etc.), le contact ne s'ouvre plus, la carte pense que la pompe (circulateur) continue à tourner. Donc se met en défaut.
Dans votre cas, arrêtez la PAC, fermez les vannes aller / retour du module intérieur (les vannes du réseau chauffage bien sûr) puis dévissez le contrôleur et voyez dans quel état il est.
Un simple nettoyage dans la plupart des cas suffit à faire repartir la bête.
Dans le cas de l'internaute précédent, ayant changé le contrôleur et puisque la problématique persiste, il y a deux raisons principales (connues) :
- le contrôleur de débit (le nouveau qui a remplacé l'ancien) n'est pas d'origine Daikin et il y a eu un raté côté constructeur (pas Daikin).
- le circuit est boueux et n'est pas ou peu entretenu, la boue, les matières ferreuses, finissent pas bloquer le contact.
Si vous êtes bricoleur c'est une histoire d'une heure et c'est reparti.
Mais attention à ne pas oublier de purger le module avant intervention (l'eau et après l'air).
Cordialement.
Adelclimatisation
Pouvez-vous vérifier si la pompe de votre PAC est programmée pour s'arrêter lorsque la consigne est atteinte.
Si ma mémoire est bonne le C0 n'est pas un problème de débit d'eau dans le sens manque de débit, mais c'est le contraire.
C'est à dire que selon la configuration et la spécificité du réseau, l'installateur peut programmer l'arrêt de la pompe dès lors que l'eau a atteint la consigne.
Donc le contrôleur de débit doit ouvrir son contact.
Pour souvent les mêmes raisons (circuit sale, débit défectueux, présence de boue etc.), le contact ne s'ouvre plus, la carte pense que la pompe (circulateur) continue à tourner. Donc se met en défaut.
Dans votre cas, arrêtez la PAC, fermez les vannes aller / retour du module intérieur (les vannes du réseau chauffage bien sûr) puis dévissez le contrôleur et voyez dans quel état il est.
Un simple nettoyage dans la plupart des cas suffit à faire repartir la bête.
Dans le cas de l'internaute précédent, ayant changé le contrôleur et puisque la problématique persiste, il y a deux raisons principales (connues) :
- le contrôleur de débit (le nouveau qui a remplacé l'ancien) n'est pas d'origine Daikin et il y a eu un raté côté constructeur (pas Daikin).
- le circuit est boueux et n'est pas ou peu entretenu, la boue, les matières ferreuses, finissent pas bloquer le contact.
Si vous êtes bricoleur c'est une histoire d'une heure et c'est reparti.
Mais attention à ne pas oublier de purger le module avant intervention (l'eau et après l'air).
Cordialement.
Adelclimatisation
11 novembre 2016 à 10:46
Panne C0 PAC Daikin réponse 4
Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 030 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Parvis Notre-Dame. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 030 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Parvis Notre-Dame. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
11 novembre 2016 à 12:05
Panne C0 PAC Daikin réponse 5
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Merci pour la réponse.
En fait j'ai changé la sonde de débit par une nouvelle au bout de 4 ans et ça n'a rien changé.
4 ans sans problèmes et depuis c'est la galère.
Et je survis depuis 1 an maintenant en faisant exactement ce que vous décrivez...
Un petit nettoyage + wd40 toutes Les 1 ou 2 semaines....
Je pense que ça vient vraiment du contrôleur de débit car sans wd40 après le nettoyage je tiens 3 jours.
Et avec... 1 à 2 semaines.
Pourtant il est tout neuf (Il a 1 an et a commencé à dysfonctionner 2 semaines après son remplacement).
L'eau est marron mais pas trop épaisse... et je ne retrouve quasiment jamais rien dans le filtre en acier.
Je suis au sud de la région parisienne...
J'ai appelé Daikin pour trouver quelqu'un pour intervenir...
Mais personne ne semble couvrir le secteur pour de la PAC Daikin sur plancher chauffant.
Bref je tourne en rond.
Daikin me dit de voir avec un installateur, mais ils ne savent m'en donner aucun pour intervenir.
Si j'avais eu les compétences je l'aurais bien shunté.
Mais j'aurais préféré avoir l'avis d'un pro.
En fait j'ai changé la sonde de débit par une nouvelle au bout de 4 ans et ça n'a rien changé.
4 ans sans problèmes et depuis c'est la galère.
Et je survis depuis 1 an maintenant en faisant exactement ce que vous décrivez...
Un petit nettoyage + wd40 toutes Les 1 ou 2 semaines....
Je pense que ça vient vraiment du contrôleur de débit car sans wd40 après le nettoyage je tiens 3 jours.
Et avec... 1 à 2 semaines.
Pourtant il est tout neuf (Il a 1 an et a commencé à dysfonctionner 2 semaines après son remplacement).
L'eau est marron mais pas trop épaisse... et je ne retrouve quasiment jamais rien dans le filtre en acier.
Je suis au sud de la région parisienne...
J'ai appelé Daikin pour trouver quelqu'un pour intervenir...
Mais personne ne semble couvrir le secteur pour de la PAC Daikin sur plancher chauffant.
Bref je tourne en rond.
Daikin me dit de voir avec un installateur, mais ils ne savent m'en donner aucun pour intervenir.
Si j'avais eu les compétences je l'aurais bien shunté.
Mais j'aurais préféré avoir l'avis d'un pro.
19 novembre 2016 à 18:48
Panne C0 PAC Daikin réponse 6
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonjour,
Non hélas, vous ne pouvez pas juste le shunter.
Ce contrôleur doit changer d'état en fonction que la PAC soit en demande ou à l'arrêt.
C'est lui qui permet à la carte de s'assurer que la pompe s'arrête bien lorsque la consigne d'eau est atteinte.
D'autant plus qu'il doit s'ouvrir lorsque la pompe est à l'arrêt.
Le shunter ne changera rien.
Cependant vous pouvez programmer la marche de la pompe en continu le temps d'avoir un technicien.
Est-ce le modèle jaune que vous avez mis en place ? Avez-vous respecter le sens du montage et la longueur de la languette ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Non hélas, vous ne pouvez pas juste le shunter.
Ce contrôleur doit changer d'état en fonction que la PAC soit en demande ou à l'arrêt.
C'est lui qui permet à la carte de s'assurer que la pompe s'arrête bien lorsque la consigne d'eau est atteinte.
D'autant plus qu'il doit s'ouvrir lorsque la pompe est à l'arrêt.
Le shunter ne changera rien.
Cependant vous pouvez programmer la marche de la pompe en continu le temps d'avoir un technicien.
Est-ce le modèle jaune que vous avez mis en place ? Avez-vous respecter le sens du montage et la longueur de la languette ?
Cordialement.
Adelclimatisation
20 novembre 2016 à 15:41
Panne C0 PAC Daikin réponse 7
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonjour.
Non c'est un modèle noir identique à celui d'origine fourni par Daikin.
Je suis intéressé par la possibilité de faire fonctionner la pompe en continu !
Quels sont les inconvénients ?
Et pouvez-vous m'indiquer comment mettre la pompe dans ce mode ?
Merci.
Non c'est un modèle noir identique à celui d'origine fourni par Daikin.
Je suis intéressé par la possibilité de faire fonctionner la pompe en continu !
Quels sont les inconvénients ?
Et pouvez-vous m'indiquer comment mettre la pompe dans ce mode ?
Merci.
22 novembre 2016 à 00:45
Panne C0 PAC Daikin réponse 8
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonjour,
L'inconvénient c'est la consommation de la pompe qui tournera 24/24h.
Mais il faut nous dire comment est votre circuit hydraulique ? Constitué d'un réseau primaire et secondaire ?
J'imagine que vous avez forcément une deuxième pompe ?
Y a t-il un échangeur intermédiaire ou un ballon tampon ?
La dernière Altherma que j'ai touchée doit dater de 2011, donc j'ai besoin de la photo des cartes du module intérieur.
Je n'ai pas de doc mais en visualisant les cartes la manip me reviendra (c'est le type de manip que l'on fait machinalement) et de mémoire il s'agit d'un shunt à mettre ou à supprimer selon que l'on veuille l'arrêt ou pas de la pompe.
Cordialement.
Adelclimatisation
L'inconvénient c'est la consommation de la pompe qui tournera 24/24h.
Mais il faut nous dire comment est votre circuit hydraulique ? Constitué d'un réseau primaire et secondaire ?
J'imagine que vous avez forcément une deuxième pompe ?
Y a t-il un échangeur intermédiaire ou un ballon tampon ?
La dernière Altherma que j'ai touchée doit dater de 2011, donc j'ai besoin de la photo des cartes du module intérieur.
Je n'ai pas de doc mais en visualisant les cartes la manip me reviendra (c'est le type de manip que l'on fait machinalement) et de mémoire il s'agit d'un shunt à mettre ou à supprimer selon que l'on veuille l'arrêt ou pas de la pompe.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 novembre 2016 à 08:54
Panne C0 PAC Daikin réponse 9
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonjour.
J'ai actuellement ce on de C0.
J'avais le problème 7h juste avant. J'ai changé le débitmètre.
Juste avant le changement désembouage complet.
Et à peine mis le nouveau débitmètre j'ai ce code erreur C0.
Ça tourne en continu.
Pouvez-vous me dire (avec photo si possible) comment nettoyer le débitmètre (je dois le démonter complètement ? ou il a juste un truc à déclipser ?)
Je suis étonné si déjà encrassé (car défaut apparu directement après la pose).
D'avance merci pour votre aide.
J'ai actuellement ce on de C0.
J'avais le problème 7h juste avant. J'ai changé le débitmètre.
Juste avant le changement désembouage complet.
Et à peine mis le nouveau débitmètre j'ai ce code erreur C0.
Ça tourne en continu.
Pouvez-vous me dire (avec photo si possible) comment nettoyer le débitmètre (je dois le démonter complètement ? ou il a juste un truc à déclipser ?)
Je suis étonné si déjà encrassé (car défaut apparu directement après la pose).
D'avance merci pour votre aide.
03 janvier 2020 à 23:11
Panne C0 PAC Daikin réponse 10
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonjour.
Je suis dans le même cas du message précédent, merci pour votre solution.
Je suis dans le même cas du message précédent, merci pour votre solution.
01 mars 2020 à 19:55
Panne C0 PAC Daikin réponse 11
Invité

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
Invité
Bonne nuit à toutes et tous.
Votre pompe tourne-t-elle tout le temps ?
Si oui, alors c'est la cause du problème.
Si non alors le contrôleur de débit est bloqué.
Cordialement.
Votre pompe tourne-t-elle tout le temps ?
Si oui, alors c'est la cause du problème.
Si non alors le contrôleur de débit est bloqué.
Cordialement.
02 mars 2020 à 00:17