Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
2468
Question forum-climatisation : Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur général déclenche.
Aucun défaut n'est enregistré. J'ai déposé les cartes de l'unité extérieure pour vérifier le câblage pas de défaut apparent.
Si vous pouviez m'aiguiller.
Merci.
Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur général déclenche.
Aucun défaut n'est enregistré. J'ai déposé les cartes de l'unité extérieure pour vérifier le câblage pas de défaut apparent.
Si vous pouviez m'aiguiller.
Merci.
04 octobre 2014 à 18:56
Réponse 1 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonjour.
Quand vous dites "le disjoncteur général déclenche", c'est le général clim ou général de toute la maison ?
Dans un premier temps, hors tension, attendre 10 minutes, débrancher le compresseur, bien séparer les cosses tout en ayant pris une photo pour le câblage.
Puis refaire un essai de fonctionnement si au bout d'un laps de temps rien ne disjoncte, certainement le compresseur HS.
Si vous avez un appareil de mesure faire en ohmmètre, un test hors tension de chaque borne du compresseur avec la terre, si une mesure s'effectue là on sait où le problème se trouve.
Quand vous dites "le disjoncteur général déclenche", c'est le général clim ou général de toute la maison ?
Dans un premier temps, hors tension, attendre 10 minutes, débrancher le compresseur, bien séparer les cosses tout en ayant pris une photo pour le câblage.
Puis refaire un essai de fonctionnement si au bout d'un laps de temps rien ne disjoncte, certainement le compresseur HS.
Si vous avez un appareil de mesure faire en ohmmètre, un test hors tension de chaque borne du compresseur avec la terre, si une mesure s'effectue là on sait où le problème se trouve.
05 octobre 2014 à 09:21
Réponse 2 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien le disjoncteur de la maison qui déclenche ; j'ai débranché les cosses alimentant le compresseur, testé à l'ohmmètre mais pas de liaison avec la terre.
En le laissant débranché, j'ai fait un nouvel essai ; les ventilateurs tournent une cinquantaine de secondes, s'arrêtent puis se relancent.
Pas de déclenchement et aucun défaut ne remonte à la console intérieure. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien le disjoncteur de la maison qui déclenche ; j'ai débranché les cosses alimentant le compresseur, testé à l'ohmmètre mais pas de liaison avec la terre.
En le laissant débranché, j'ai fait un nouvel essai ; les ventilateurs tournent une cinquantaine de secondes, s'arrêtent puis se relancent.
Pas de déclenchement et aucun défaut ne remonte à la console intérieure. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
05 octobre 2014 à 19:01
Réponse 3 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir.
Je crains que cela soit une mauvaise nouvelle, compresseur HS.
Un dernier contrôle. Hors tension: mesurer les enroulements du compresseur fils débranchés. normalement les mesures entre UV, UW et VW doivent être égales environs 1.6 ohms.
Un défaut ne viendra pas de suite, chez la plupart des constructeurs, la machine va chercher plusieurs fois, si vous laissez le compresseur débranché le défaut au bout de plusieurs démarrages va apparaître, je n'ai pas tous les codes en tète: J quelque chose...
Toutefois afin d'affiner un peu le problème, si vous avez un multimètre électronique. Mettre celui-ci sur Volt en AC.
Hors tension mettre l'appareil avec les pics sur les cosses sortant de la carte, bien les séparer, il y a un fil blanc / noir et rouge, UVW, mettre les pics sur UV par ex démarrer l'installation, noter la mesure, attention la lecture ne dure que quelques secondes, effectuer cette opération entre VW et UW et couper le courant avant chaque opération.
Si les valeurs de ces 3 mesures sont égales, la carte inverter est OK
Je crains que cela soit une mauvaise nouvelle, compresseur HS.
Un dernier contrôle. Hors tension: mesurer les enroulements du compresseur fils débranchés. normalement les mesures entre UV, UW et VW doivent être égales environs 1.6 ohms.
Un défaut ne viendra pas de suite, chez la plupart des constructeurs, la machine va chercher plusieurs fois, si vous laissez le compresseur débranché le défaut au bout de plusieurs démarrages va apparaître, je n'ai pas tous les codes en tète: J quelque chose...
Toutefois afin d'affiner un peu le problème, si vous avez un multimètre électronique. Mettre celui-ci sur Volt en AC.
Hors tension mettre l'appareil avec les pics sur les cosses sortant de la carte, bien les séparer, il y a un fil blanc / noir et rouge, UVW, mettre les pics sur UV par ex démarrer l'installation, noter la mesure, attention la lecture ne dure que quelques secondes, effectuer cette opération entre VW et UW et couper le courant avant chaque opération.
Si les valeurs de ces 3 mesures sont égales, la carte inverter est OK
05 octobre 2014 à 20:09
Réponse 4 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonjour,lolo62
Je confirme que très probablement c'est le compresseur qui est mort, je viens d' en passer par là avec une vmc thermodynamique (réparation coûteuse).
Bonne chance.
Je confirme que très probablement c'est le compresseur qui est mort, je viens d' en passer par là avec une vmc thermodynamique (réparation coûteuse).
Bonne chance.
07 octobre 2014 à 18:25
Réponse 5 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
Merci de votre aide, je vais suivre vos indications et demain si le temps le permet je vous donne plus d'indications.
Merci.
Merci de votre aide, je vais suivre vos indications et demain si le temps le permet je vous donne plus d'indications.
Merci.
07 octobre 2014 à 21:32
Réponse 6 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonjour,
La résistance entre les enroulements est de 0,8 ohms.
En prenant la tension entre les arrivées du compresseur (fils débranchés), je trouve des valeurs incohérentes.
TENSION ENTRE UW = 486V (rouge bleu).
UV = 690V (rouge blanc) à la première lecture et ensuite on dirait que nous sommes hors échelle (multimètre 0 - 600V alternatif).
VW = HORS ÉCHELLE (bleu blanc).
En laissant les fils débranchés, j'ai laissé la pompe faire plusieurs démarrages et un défaut LI est remonté à l'unité intérieure. Je ne retrouve pas ce défaut dans la notice.
Merci de m'éclairer, bonne journée.
La résistance entre les enroulements est de 0,8 ohms.
En prenant la tension entre les arrivées du compresseur (fils débranchés), je trouve des valeurs incohérentes.
TENSION ENTRE UW = 486V (rouge bleu).
UV = 690V (rouge blanc) à la première lecture et ensuite on dirait que nous sommes hors échelle (multimètre 0 - 600V alternatif).
VW = HORS ÉCHELLE (bleu blanc).
En laissant les fils débranchés, j'ai laissé la pompe faire plusieurs démarrages et un défaut LI est remonté à l'unité intérieure. Je ne retrouve pas ce défaut dans la notice.
Merci de m'éclairer, bonne journée.
08 octobre 2014 à 11:20
Réponse 7 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir.
La carte est surement HS, mais pas forcément le compresseur, 0.8 ohms entre chaque enroulement me parait correct.
Si votre installation date de moins de 3 ans celle-ci est sous garantie. Contacter la société Daikin, voir sur internet pour les coordonnées en tant que particulier.
Une fois la carte changée. Refaire un essai.
Pour le défaut c'est surement logique étant donné que la PAC n'a pas démarré L1= dysfonctionnement provoqué par la carte inverter.
La carte est surement HS, mais pas forcément le compresseur, 0.8 ohms entre chaque enroulement me parait correct.
Si votre installation date de moins de 3 ans celle-ci est sous garantie. Contacter la société Daikin, voir sur internet pour les coordonnées en tant que particulier.
Une fois la carte changée. Refaire un essai.
Pour le défaut c'est surement logique étant donné que la PAC n'a pas démarré L1= dysfonctionnement provoqué par la carte inverter.
08 octobre 2014 à 18:21
Réponse 8 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
L'installation a 6 ans, je vais regarder pour acheter en ligne la carte inverter.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
L'installation a 6 ans, je vais regarder pour acheter en ligne la carte inverter.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
09 octobre 2014 à 19:14
Réponse 9 Panne climatisation
Invité

Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Invité
Bonjour.
Moi j'ai mes turbines marqué UO sur le programmateur, et un voyant rouge clignote, il y a dans les turbines sur une carte mère 4 voyants quand les turbines marchent, le premier 1 est vert, et quand les turbines, il arrête, le troisième voyant devient orange. Pouvez-vous nous aider, est-ce que c'est normal ou pas ? Merci.
Moi j'ai mes turbines marqué UO sur le programmateur, et un voyant rouge clignote, il y a dans les turbines sur une carte mère 4 voyants quand les turbines marchent, le premier 1 est vert, et quand les turbines, il arrête, le troisième voyant devient orange. Pouvez-vous nous aider, est-ce que c'est normal ou pas ? Merci.
15 octobre 2016 à 18:13