Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4623
Question Forum Climatisation : Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour.
Je possède une PAC air eau Daikin Altherma basse température.
Les résistances du préchauffage sont HS.
Avant de demander à un professionnel de changer tout le bloc de préchauffage, j'aimerais redémarrer la PAC.
Mais je crois savoir que le compresseur ne fonctionne que si la température de l'eau atteint 15 degrés.
J'ai donc réchauffer dans ma main les deux sondes (arrivée et départ du circuit d'eau) pour faire repartir le compresseur.
Ça fonctionne, la température augmente mais dès que je relâche les sondes ça s’arrête (température ambiante actuelle 10 degrés).
Utilisez-vous une astuce pour maintenir les sondes à température ?
Sinon je risque de rester plus de deux heures avec ces sondes dans la main. :(
Modèle EKHBH008AA ou EKHBX008AA
Merci de vos conseils.
Je possède une PAC air eau Daikin Altherma basse température.
Les résistances du préchauffage sont HS.
Avant de demander à un professionnel de changer tout le bloc de préchauffage, j'aimerais redémarrer la PAC.
Mais je crois savoir que le compresseur ne fonctionne que si la température de l'eau atteint 15 degrés.
J'ai donc réchauffer dans ma main les deux sondes (arrivée et départ du circuit d'eau) pour faire repartir le compresseur.
Ça fonctionne, la température augmente mais dès que je relâche les sondes ça s’arrête (température ambiante actuelle 10 degrés).
Utilisez-vous une astuce pour maintenir les sondes à température ?
Sinon je risque de rester plus de deux heures avec ces sondes dans la main. :(
Modèle EKHBH008AA ou EKHBX008AA
Merci de vos conseils.
14 mars 2018 à 13:47
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour.
Avec un point chauffant comme un sèche cheveux par exemple, à bonne distance pour ne pas tout cramer quand même.
Et une surveillance aussi.
Avec un point chauffant comme un sèche cheveux par exemple, à bonne distance pour ne pas tout cramer quand même.
Et une surveillance aussi.
14 mars 2018 à 17:04
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous avais fait une réponse mais....
En dehors de leurrer les sondes il n'y a de moyen de bypasser cette sécurité.
Elle est là pour éviter que le delta P entre HP et BP soit largement en-dessous de l'admissible.
C'est une protection pour le compresseur et contre les départs massifs d'huile.
Si vous devez absolument le forcer, les plonger la sonde d'eau dans un verre tiède (supérieur à 20c) et simultanément mettez un sèche cheveux sur le carter du compresseur.
Lorsque le retour d'eau sera égal au supérieur à 20c vous pourrez arrêter le sèche cheveux.
Cordialement.
Je vous avais fait une réponse mais....
En dehors de leurrer les sondes il n'y a de moyen de bypasser cette sécurité.
Elle est là pour éviter que le delta P entre HP et BP soit largement en-dessous de l'admissible.
C'est une protection pour le compresseur et contre les départs massifs d'huile.
Si vous devez absolument le forcer, les plonger la sonde d'eau dans un verre tiède (supérieur à 20c) et simultanément mettez un sèche cheveux sur le carter du compresseur.
Lorsque le retour d'eau sera égal au supérieur à 20c vous pourrez arrêter le sèche cheveux.
Cordialement.
14 mars 2018 à 18:25
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour,
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Pourquoi attendre que le retour soit supérieur à 20°, je pensais qu'une fois le retour à 15°, les résistances d'appoint n'était plus utiles ?
J'avais pensé au verre d'eau tiède mais j'avais peur de faire une bêtise.
Cordialement.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Pourquoi attendre que le retour soit supérieur à 20°, je pensais qu'une fois le retour à 15°, les résistances d'appoint n'était plus utiles ?
J'avais pensé au verre d'eau tiède mais j'avais peur de faire une bêtise.
Cordialement.
15 mars 2018 à 09:29
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour.
Le verre tiède ne sera peut être pas suffisant en terme de temps et donc de température pour le fonctionnement de base ?
Le verre tiède ne sera peut être pas suffisant en terme de temps et donc de température pour le fonctionnement de base ?
15 mars 2018 à 18:27
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur
Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonne soirée à toutes et à tous.
La sécurité en question est programmée pour interdire le fonctionnement du compresseur en-dessous de 18 ou 20c je ne me souviens plus exactement.
Le verre doit bien être tiède car sinon l'inverter va réguler croyant que la consigne est proche (surtout si vous êtes en loi d'eau et PC).
La seule bêtise serait de ne pas mettre un sèche cheveux sur le carter du compresseur.
Cordialement.
La sécurité en question est programmée pour interdire le fonctionnement du compresseur en-dessous de 18 ou 20c je ne me souviens plus exactement.
Le verre doit bien être tiède car sinon l'inverter va réguler croyant que la consigne est proche (surtout si vous êtes en loi d'eau et PC).
La seule bêtise serait de ne pas mettre un sèche cheveux sur le carter du compresseur.
Cordialement.
15 mars 2018 à 19:03
Réponse 6 forum dépannage pompe à chaleur
Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
Re.
Ne faites pas de demande sur vos terminaux, histoire de laisser le groupe monter au-dessus des 20c fatidiques.
P. S. : N'oubliez pas qu'un plancher chauffant a une certaine inertie donc ne soyez pas pressé.
Cordialement.
Ne faites pas de demande sur vos terminaux, histoire de laisser le groupe monter au-dessus des 20c fatidiques.
P. S. : N'oubliez pas qu'un plancher chauffant a une certaine inertie donc ne soyez pas pressé.
Cordialement.
15 mars 2018 à 19:06