Questions avant mise en service unité Daikin 4MXM68A
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9363
Question Forum Climatisation : Questions avant mise en service unité Daikin 4MXM68A
Bonjour.
Avant la mise en service de votre unité Daikin 4MXM68A, j'aimerais vous poser deux questions :
J'ai un doute quant à la manière de raccorder la terre, que ce soit pour les câbles de mes splits ou pour le câble d'alimentation provenant du tableau. Il y a une vis, une rondelle et derrière, une petite platine. Je ne sais pas exactement comment connecter mon fil. Je l'ai serré entre la rondelle et la platine mais je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne méthode.
Ci-joint une photo.
Par ailleurs, j'ai installé l'unité extérieure sur une terrasse sur plots. Cependant, la terrasse n'est pas parfaitement de niveau et j'ai remarqué que le côté droit de l'unité (celui avec la connectique) est 3mm plus bas que le côté gauche.
Est-ce un problème ? Dois-je corriger cela ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant la mise en service de votre unité Daikin 4MXM68A, j'aimerais vous poser deux questions :
J'ai un doute quant à la manière de raccorder la terre, que ce soit pour les câbles de mes splits ou pour le câble d'alimentation provenant du tableau. Il y a une vis, une rondelle et derrière, une petite platine. Je ne sais pas exactement comment connecter mon fil. Je l'ai serré entre la rondelle et la platine mais je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne méthode.
Ci-joint une photo.
Par ailleurs, j'ai installé l'unité extérieure sur une terrasse sur plots. Cependant, la terrasse n'est pas parfaitement de niveau et j'ai remarqué que le côté droit de l'unité (celui avec la connectique) est 3mm plus bas que le côté gauche.
Est-ce un problème ? Dois-je corriger cela ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2024 à 17:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Questions avant mise en service unité Daikin 4MXM68A
Bonjour, pour moi, tout est en ordre.
Le câble de terre est bien installé et le positionnement de votre unité extérieure à 3mm ne devrait pas affecter son fonctionnement.
Cependant, il est important de faire la mise en service par un professionnel frigoriste, sinon le constructeur ne pourra pas garantir le produit.
Le câble de terre est bien installé et le positionnement de votre unité extérieure à 3mm ne devrait pas affecter son fonctionnement.
Cependant, il est important de faire la mise en service par un professionnel frigoriste, sinon le constructeur ne pourra pas garantir le produit.
01 avril 2024 à 19:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Questions avant mise en service unité Daikin 4MXM68A
Tout est bon, j'aurais juste mis tous les fils à gauche de l'axe de la vis pour qu'ils remontent lors du serrage mais ça relève du détail.
08 avril 2024 à 23:06