Test évacuation condensat avant mise en service
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9354
Question Forum Climatisation : Test évacuation condensat avant mise en service
Bonjour,
Je suis en train d'installer ma clim (Daikin FTXA) avant la mise en service faite par un pro.
J'ai incliné mon Split avec un morceau de polystyrène et il est suspendu par le haut. J'ai mes liaisons frigo qui arrivent et qui débordent de 30 cm en attendant que le technicien fasse les raccords.
Comment tester l'écoulement des condensats dans cette situation ? En effet l'eau se barre depuis le bac de récupération comme le split n'est pas droit.
Je ne peux pas le remettre droite car entre mes attentes et les liaisons du Split cela fait trop de volume pour reclipser l'unité sur la platine.
Merci pour vos retours.
Je suis en train d'installer ma clim (Daikin FTXA) avant la mise en service faite par un pro.
J'ai incliné mon Split avec un morceau de polystyrène et il est suspendu par le haut. J'ai mes liaisons frigo qui arrivent et qui débordent de 30 cm en attendant que le technicien fasse les raccords.
Comment tester l'écoulement des condensats dans cette situation ? En effet l'eau se barre depuis le bac de récupération comme le split n'est pas droit.
Je ne peux pas le remettre droite car entre mes attentes et les liaisons du Split cela fait trop de volume pour reclipser l'unité sur la platine.
Merci pour vos retours.
24 mars 2024 à 21:09
Réponse 1 du forum climatisation
Test évacuation condensat avant mise en service
Bonjour.
Si je comprend bien vous avez "caler" en inclinaison par rapport au mur votre UI afin d'effectuer les raccordements frigo par le technicien.
C'est bien cela ?
Par contre si vous avez incliné votre UI en horizontale sur la droite ou la gauche cela ne sert absolument à rien car le bac est prévu en inclinaison à la fabrication pour que l'eau s'évacue à droite ou a gauche du bac.
L'emplacement est prévu pour le passage des tubes des câbles et du tube condensat, il faut les placer judicieusement.
Attendre peut être la mise en service du technique qui sera je l'espère de bons conseils.
Si je comprend bien vous avez "caler" en inclinaison par rapport au mur votre UI afin d'effectuer les raccordements frigo par le technicien.
C'est bien cela ?
Par contre si vous avez incliné votre UI en horizontale sur la droite ou la gauche cela ne sert absolument à rien car le bac est prévu en inclinaison à la fabrication pour que l'eau s'évacue à droite ou a gauche du bac.
L'emplacement est prévu pour le passage des tubes des câbles et du tube condensat, il faut les placer judicieusement.
Attendre peut être la mise en service du technique qui sera je l'espère de bons conseils.
25 mars 2024 à 08:42
Réponse 2 du forum climatisation
Test évacuation condensat avant mise en service
Bonjour.
Oui c'est tout a fait ça, je l'ai calé comme vous le décrivez.
Je ne l'ai pas incliné par contre en horizontale. j'ai juste le haut du split qui touche le mur (suspendu via les crochets) et le bas du split qui est à environ 6/7 cm du mur.
Mais j'ai l'impression que dans cette config, il n'est pas possible de tester l'écoulement des condensats, non ?
Est-ce que l'eau ne part pas par l'arrière du bac de récupération ?
Merci.
Oui c'est tout a fait ça, je l'ai calé comme vous le décrivez.
Je ne l'ai pas incliné par contre en horizontale. j'ai juste le haut du split qui touche le mur (suspendu via les crochets) et le bas du split qui est à environ 6/7 cm du mur.
Mais j'ai l'impression que dans cette config, il n'est pas possible de tester l'écoulement des condensats, non ?
Est-ce que l'eau ne part pas par l'arrière du bac de récupération ?
Merci.
25 mars 2024 à 11:05
Réponse 3 du forum climatisation
Test évacuation condensat avant mise en service
Bonjour.
Le test d'évacuation des condensats s'effectue une fois votre UI définitivement positionnée et fixée, avec votre évacuation correctement fixée sur la sortie droite ou gauche de votre bac, attention lors de l'utilisation d'une de ces sortie bien vérifier si la sortie non utilisée est bien bouché, sinon surprise.
Avent de remettre le capot de finition, faire couler doucement sur la batterie une petite bouteille d'eau, ou peu plus, l'eau doit s'écouler correctement par l'orifice prévu à cet effet.
Vous ne devriez plus voir d'eau dans le bac, si un doute remettre de l'eau.
Le test d'évacuation des condensats s'effectue une fois votre UI définitivement positionnée et fixée, avec votre évacuation correctement fixée sur la sortie droite ou gauche de votre bac, attention lors de l'utilisation d'une de ces sortie bien vérifier si la sortie non utilisée est bien bouché, sinon surprise.
Avent de remettre le capot de finition, faire couler doucement sur la batterie une petite bouteille d'eau, ou peu plus, l'eau doit s'écouler correctement par l'orifice prévu à cet effet.
Vous ne devriez plus voir d'eau dans le bac, si un doute remettre de l'eau.
25 mars 2024 à 14:33