Panne climatiseur Daikin 2MXS50H3V1B2 sur un camping-car
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9383
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Daikin 2MXS50H3V1B2 sur un camping-car
Bonjour.
J'ai une climatisation Daikin 2MXS50H3V1B2 sur un camping-car avec 2 split elle chauffe de temps en temps pendant 10 minutes.
Et puis plus rien le ventilateur de l'unité extérieur tourne les tuyaux cuivre sont froids, puis se met en alarme U0
J'ai fait changer toute les tuyaux cuivre car sur les ancien il y avait de raccord, la clim à été rechargée avec 1,6 KG de gaz.
Il n'y a pas de fuite, comment savoir d’où vient le problème, pompe HS ou sonde...
Merci de vos réponses
J'ai une climatisation Daikin 2MXS50H3V1B2 sur un camping-car avec 2 split elle chauffe de temps en temps pendant 10 minutes.
Et puis plus rien le ventilateur de l'unité extérieur tourne les tuyaux cuivre sont froids, puis se met en alarme U0
J'ai fait changer toute les tuyaux cuivre car sur les ancien il y avait de raccord, la clim à été rechargée avec 1,6 KG de gaz.
Il n'y a pas de fuite, comment savoir d’où vient le problème, pompe HS ou sonde...
Merci de vos réponses
18 avril 2024 à 11:49
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Daikin 2MXS50H3V1B2 sur un camping-car
Bonjour.
U0 = manque de gaz, fuite...
Effectuer une recherche de fuite par un pro (frigoriste).
" la clim à été rechargée avec 1,6 KG de gaz." pourquoi, il suffisais de rapatrier le gaz dans la L'UE, une fois les travaux terminés, vérification fuites avec azote, tirage au vide, puis ouverture des vannes de service pour remettre le gaz.
"J'ai fait changer toute les tuyaux cuivre car sur les ancien il y avait de raccord,"
Pourquoi vous avez fait ça ? Je n'ai pas très bien compris.
U0 = manque de gaz, fuite...
Effectuer une recherche de fuite par un pro (frigoriste).
" la clim à été rechargée avec 1,6 KG de gaz." pourquoi, il suffisais de rapatrier le gaz dans la L'UE, une fois les travaux terminés, vérification fuites avec azote, tirage au vide, puis ouverture des vannes de service pour remettre le gaz.
"J'ai fait changer toute les tuyaux cuivre car sur les ancien il y avait de raccord,"
Pourquoi vous avez fait ça ? Je n'ai pas très bien compris.
18 avril 2024 à 14:25
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Daikin 2MXS50H3V1B2 sur un camping-car
Bonjour.
Si après la recharge de gaz le défaut U0 revient, je partirai plutôt sur le kit sonde du groupe extérieur.
Daikin utilise ses sondes pour indiquer un manque de charge de mémoire pas de capteur basse pression sur ce genre d'unité. Dans le doute avant de changer les sondes tester le chauffage avec une seule unité à la fois.
Si après la recharge de gaz le défaut U0 revient, je partirai plutôt sur le kit sonde du groupe extérieur.
Daikin utilise ses sondes pour indiquer un manque de charge de mémoire pas de capteur basse pression sur ce genre d'unité. Dans le doute avant de changer les sondes tester le chauffage avec une seule unité à la fois.
18 avril 2024 à 14:30