Bonsoir.
Si quelqu'un veut qu'un brassage d'air, et bien un ventilateur suffit ! Non? De plus un labo c'est un gros nul ce client
et l'installateur je ne dis même pas.

Donc E7= défaut de communication entre UI et UE.
Soit le courant est coupé soit la carte UI et HS ou UE ou mauvais câblage.
Avec ces marques on ne sait pas trop.
trop
Ah oui un multi pour un labo ??? Jamais au grand jamais.
Et peut être et surement complément de charge et oui il faut être habilité on ne fait pas ce que l'on veut...
Ou alors j'ai pas tout compris.

Si quelqu'un veut qu'un brassage d'air, et bien un ventilateur suffit ! Non? De plus un labo c'est un gros nul ce client
et l'installateur je ne dis même pas.

Donc E7= défaut de communication entre UI et UE.
Soit le courant est coupé soit la carte UI et HS ou UE ou mauvais câblage.
Avec ces marques on ne sait pas trop.
trop
Citation :Donc c'est un multi ???
il a fait installer des unités intérieures HAIER muraux
Citation :Par vos soins ???
J'ai un client qui désire uniquement faire du brassage d'air dans son laboratoire, il a fait installer des unités intérieures HAIER muraux.
Ah oui un multi pour un labo ??? Jamais au grand jamais.
Et peut être et surement complément de charge et oui il faut être habilité on ne fait pas ce que l'on veut...
Ou alors j'ai pas tout compris.

02 novembre 2015 à 20:54
consulter ce sujet Défaut communication unité intérieure HAIERBonsoir.
Opération 10 X et clignotement continu erreur sonde de température de la vanne 3 voies.
Donc pour le reste on attend la suite.
Opération 10 X et clignotement continu erreur sonde de température de la vanne 3 voies.
Donc pour le reste on attend la suite.
01 novembre 2015 à 20:36
consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défautBonsoir.
Résistance (kΩ) 168,0, 5°C= 130.7, 10°C=102.2 etc.
Citation :OK = erreur sonde sur unité extérieure et non intérieure.
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
Citation :Par contre là il y a une incohérence, pour opération qui clignote 2 X OK mais timer clignote constamment mais pas 10 X, ce qui nous amènerait à = erreur sonde de temp de refoulement Température (°C) 0
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Résistance (kΩ) 168,0, 5°C= 130.7, 10°C=102.2 etc.
01 novembre 2015 à 18:27
consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défautRe.
Normalement j'ai la bonne réponse.
1 : mettre la commande sur OFF
2 : maintenir les boutons CHECK + RESET 3/5 s
3 : valider check ou 00B1 apparait
4 : avec flèche du bas ou haut aller sur 00C8
5 : 00 = sonde reprise gainable
01 = sonde télécommande
02 = sonde télécommande + reprise.
Une fois choisi à sa convenance valider avec reset, normalement c'est pris en compte, afin de vérifier refaire la même opération et voir sir 01 est bien enregistré.
Normalement j'ai la bonne réponse.
1 : mettre la commande sur OFF
2 : maintenir les boutons CHECK + RESET 3/5 s
3 : valider check ou 00B1 apparait
4 : avec flèche du bas ou haut aller sur 00C8
5 : 00 = sonde reprise gainable
01 = sonde télécommande
02 = sonde télécommande + reprise.
Une fois choisi à sa convenance valider avec reset, normalement c'est pris en compte, afin de vérifier refaire la même opération et voir sir 01 est bien enregistré.
30 octobre 2015 à 16:25
consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNEBonjour.
Il n'y a pas que nous car c'est assez récent 04/07 le gaz de ville qui pour la situation existe depuis très longtemps, il y a l'électricité aussi, et oui c'est comme cela que l'on évite que des enfants se flambent avec des allumettes pendant que papa et maman vont faire des courses, ou encore le sèche cheveux dans la baignoire...
Il n'y a pas que nous car c'est assez récent 04/07 le gaz de ville qui pour la situation existe depuis très longtemps, il y a l'électricité aussi, et oui c'est comme cela que l'on évite que des enfants se flambent avec des allumettes pendant que papa et maman vont faire des courses, ou encore le sèche cheveux dans la baignoire...
30 octobre 2015 à 16:06
consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleurBonjour.
Je devrais avoir la réponse aujourd’hui pour la manipulation à effectuer, enfin normalement.

Je devrais avoir la réponse aujourd’hui pour la manipulation à effectuer, enfin normalement.

30 octobre 2015 à 15:56
consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNEBonsoir.
C'est quoi la marque ??
Et votre ami info, il ne sait pas quoi faire ????
Ce genre de réponse existe déjà sur le site enfin je crois...
De plus pourquoi se compliquer la vie alors que tout existe sur la commande sans fils ou à fils éventuellement, ce n'est qu'une clim simple et toute bête.

C'est quoi la marque ??
Et votre ami info, il ne sait pas quoi faire ????
Ce genre de réponse existe déjà sur le site enfin je crois...
De plus pourquoi se compliquer la vie alors que tout existe sur la commande sans fils ou à fils éventuellement, ce n'est qu'une clim simple et toute bête.

29 octobre 2015 à 20:45
consulter ce sujet Ajouter carte WiFi pour accéder à distance à un climatiseur Bonjour.
Exactement. Ben je dirai ce que vous avez, qui traîne dans votre atelier, du 0.75 ou 1 mm² souple serait pas mal pour la résistivité ohmique.
Exactement. Ben je dirai ce que vous avez, qui traîne dans votre atelier, du 0.75 ou 1 mm² souple serait pas mal pour la résistivité ohmique.
29 octobre 2015 à 16:17
consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-JBonjour.
Elle clignote combien de fois ? Attention bien compter s'y reprendre à plusieurs fois ?
Et si vous n'y arrivez pas, ou vraiment un doute ouvrir le capot du dessus de l'UE et compter le nombre de X que clignote la led verte 02G et la led rouge 01G
Elle clignote combien de fois ? Attention bien compter s'y reprendre à plusieurs fois ?
Et si vous n'y arrivez pas, ou vraiment un doute ouvrir le capot du dessus de l'UE et compter le nombre de X que clignote la led verte 02G et la led rouge 01G
29 octobre 2015 à 16:10
consulter ce sujet Panne clim réversible LG Neo plasmaBonjour.
Y a-t-il une ou des leds clignotantes en façade de votre UI ?
Y a-t-il une ou des leds clignotantes en façade de votre UI ?
29 octobre 2015 à 11:02
consulter ce sujet Panne clim réversible LG Neo plasmaBonjour.
En complément d'adelclimatisation, attention : à l’arrêt de l'UE en mode chaud, le compresseur va stopper doucement mais le ventilo continue de tourner 1/2 mn ce qui peut être trompeur, il faut être un peu patient, attendre que l'UE stoppe complètement, pendant ce temps l'UI va continuer de souffler ainsi vous verrez en restant devant une bouche de soufflage si l'air se refroidit radicalement.
En complément d'adelclimatisation, attention : à l’arrêt de l'UE en mode chaud, le compresseur va stopper doucement mais le ventilo continue de tourner 1/2 mn ce qui peut être trompeur, il faut être un peu patient, attendre que l'UE stoppe complètement, pendant ce temps l'UI va continuer de souffler ainsi vous verrez en restant devant une bouche de soufflage si l'air se refroidit radicalement.
29 octobre 2015 à 10:28
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKINBonsoir.
J'ai bien compris pour le matériel vous êtes clair dans vos réponses mais vous ne répondez pas à mes questions.
Vous ne dites pas si la reprise de votre gainable, qui je suppose est dans les combles, est gainée avec une gaine isolée avec une grille de reprise dans le volume de votre maison.
"Avez-vous une commande à fils murale, ou sans fils ?"
Je pense que votre réponse :
Si c'est le cas il y a peut être la possibilité de faire quelque chose !
J'ai bien compris pour le matériel vous êtes clair dans vos réponses mais vous ne répondez pas à mes questions.
Vous ne dites pas si la reprise de votre gainable, qui je suppose est dans les combles, est gainée avec une gaine isolée avec une grille de reprise dans le volume de votre maison.
"Avez-vous une commande à fils murale, ou sans fils ?"
Je pense que votre réponse :
Citation :veut dire que la commande est à fils (en ouvrant le couvercle il y a une réf BRC1...).
avec UI à l'entrée et petit boitier blanc juste à côté.
Si c'est le cas il y a peut être la possibilité de faire quelque chose !
28 octobre 2015 à 19:14
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKINBonsoir.
Si cela correspond pour le CN 141 en suivant les fils de la sonde OK.
J'ai expliqué qu'il fallait débrancher cette sonde, bref la démonter complètement, effectuer une mesure ohmique de cette sonde avec la température de la pièce, tout noter, couper cette sonde au milieu puis effectuer une rallonge intermédiaire jusqu'à l'endroit où voulez la placer, puis refaire une mesure ohmique et avec la même température ambiante afin de faire une comparaison avec la mesure précédente.
Nous dire les résultats.
En faisant des mesures les plus précises possibles.
Si cela correspond pour le CN 141 en suivant les fils de la sonde OK.
Citation :Je n'ai pas conseillé de mettre cette sonde car c'est pour du Daikin et non du Mitsubishi.
Il me suffirait donc de remplacer cette sonde par une KRCSO1-1 OU -1A que vous me conseillez.
J'ai expliqué qu'il fallait débrancher cette sonde, bref la démonter complètement, effectuer une mesure ohmique de cette sonde avec la température de la pièce, tout noter, couper cette sonde au milieu puis effectuer une rallonge intermédiaire jusqu'à l'endroit où voulez la placer, puis refaire une mesure ohmique et avec la même température ambiante afin de faire une comparaison avec la mesure précédente.
Nous dire les résultats.
En faisant des mesures les plus précises possibles.
28 octobre 2015 à 17:55
consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-JBonsoir.
Effectivement il y a un souci sur l'UI 1 22°C de soufflage en fonctionnement seul ce n'est pas suffisant.
Une question y a t-il eu une mise en service effectuée par une société ? un complément de charge suivant les préconisations constructeur ?
Car en général sur un multi c'est presque obligatoire.
Qui nous amène à cette autre question qui sera ; les métrés de tubes, c'est à dire le métré le plus fin possible entre chaque UI et l'UE ainsi que le diamètre du plus petit tube (certainement du 1/4).
Éventuellement si vous avez un plan.
Effectivement il y a un souci sur l'UI 1 22°C de soufflage en fonctionnement seul ce n'est pas suffisant.
Une question y a t-il eu une mise en service effectuée par une société ? un complément de charge suivant les préconisations constructeur ?
Car en général sur un multi c'est presque obligatoire.
Qui nous amène à cette autre question qui sera ; les métrés de tubes, c'est à dire le métré le plus fin possible entre chaque UI et l'UE ainsi que le diamètre du plus petit tube (certainement du 1/4).
Éventuellement si vous avez un plan.
27 octobre 2015 à 17:47
consulter ce sujet Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung InverterBonjour.
La photo 3 est la sonde de température, suivre les fils et vous mènera jusqu'au connecteur.
La photo 3 est la sonde de température, suivre les fils et vous mènera jusqu'au connecteur.
27 octobre 2015 à 17:26
consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-JBonjour.
L'installation est correcte. Il doit exister un paramètre mais il faut que je cherche, à moins que quelqu'un l'ait pour une petite modification, c'est à dire arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
C'est une commande à fils ? La réf SVP.
L'installation est correcte. Il doit exister un paramètre mais il faut que je cherche, à moins que quelqu'un l'ait pour une petite modification, c'est à dire arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
C'est une commande à fils ? La réf SVP.
27 octobre 2015 à 17:19
consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNEBonjour.
On reprend à 0, car je me mélange un peu les crayons.
Normal les températures extérieures sont positives.
Le soufflage est-il chaud ? C'est à dire demande de chaud à fond au bout de quelques minutes le soufflage se met en route puis production de chaud sur la bouche de soufflage ?
La reprise est-elle gainée avec gaine isolée avec une grille de reprise ?
Si tout est OK, et que vous ayez un effet de ressenti froid, il se peut qu'une fois arrivé à température dans la pièce, le chaud se coupe, mais la ventilation du gainable continue d’où ce ressenti froid presque immédiat, reprise non gainée donc reprise air frais dans les combles.
Ou encore un réglage à effectuer sur la commande.
Avez-vous une commande à fils murale, ou sans fils ?
On reprend à 0, car je me mélange un peu les crayons.
Citation :
La clim fonctionne bien en chaud, pas de givre à l'extérieur.
Normal les températures extérieures sont positives.
Le soufflage est-il chaud ? C'est à dire demande de chaud à fond au bout de quelques minutes le soufflage se met en route puis production de chaud sur la bouche de soufflage ?
La reprise est-elle gainée avec gaine isolée avec une grille de reprise ?
Si tout est OK, et que vous ayez un effet de ressenti froid, il se peut qu'une fois arrivé à température dans la pièce, le chaud se coupe, mais la ventilation du gainable continue d’où ce ressenti froid presque immédiat, reprise non gainée donc reprise air frais dans les combles.
Ou encore un réglage à effectuer sur la commande.
Avez-vous une commande à fils murale, ou sans fils ?
27 octobre 2015 à 10:09
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKINBonjour.
Quand il y a besoin de rajouter du gaz il faut le faire./
Ces petites bêtes travaillent au "gramme" près, 150 gr en moins c'est parfois beaucoup en fonction du type de machine.
Il y 3 raisons à cela :
1) le fonctionnement ne sera pas optimal, normalement on devrait souffler largement au dessus de 40°C et allez jusque 60°C env au bout de 20 minutes de fonctionnement,
2) le risque d'avoir un mauvais retour d'huile et casse compresseur,
3) le fluide sert aussi à refroidir le compresseur si manque de fluide à la longue risque casse compresseur ou usure prématurée ne donnant pas au fur et à mesure du temps toutes ses performances.
L'installateur n’était peut être pas détenteur de son attestation de capacité pour la société autorisant l'achat de fluide, et attestation d'aptitude pour le technicien l'autorisant à la manipulation des fluides, ces 2 attestations sont obligatoires.
Cela ne donnera pas grand chose vous ne verrez rien comme ça.
Seulement en température de soufflage et en été au dessus de 20°C extérieur.
Vous devriez avoir 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de votre UI.
Quand il y a besoin de rajouter du gaz il faut le faire./
Ces petites bêtes travaillent au "gramme" près, 150 gr en moins c'est parfois beaucoup en fonction du type de machine.
Il y 3 raisons à cela :
1) le fonctionnement ne sera pas optimal, normalement on devrait souffler largement au dessus de 40°C et allez jusque 60°C env au bout de 20 minutes de fonctionnement,
2) le risque d'avoir un mauvais retour d'huile et casse compresseur,
3) le fluide sert aussi à refroidir le compresseur si manque de fluide à la longue risque casse compresseur ou usure prématurée ne donnant pas au fur et à mesure du temps toutes ses performances.
L'installateur n’était peut être pas détenteur de son attestation de capacité pour la société autorisant l'achat de fluide, et attestation d'aptitude pour le technicien l'autorisant à la manipulation des fluides, ces 2 attestations sont obligatoires.
Citation :
Je vais faire le test conseil en position clim pour voir la différence de ° sur les deux tuyaux.
Cela ne donnera pas grand chose vous ne verrez rien comme ça.
Seulement en température de soufflage et en été au dessus de 20°C extérieur.
Vous devriez avoir 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de votre UI.
27 octobre 2015 à 09:41
consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleurBonsoir.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Avec 13°C ext, on ne devrait même pas demander un dégivrage, à moins qu'avec cette marque il y ait un dégivrage programmé, mais normalement c'est la sonde extérieure qui déclenche ce principe à partir de - 5°C.
La PAC fonctionne certainement à la limite de ses sécurités, si fuite à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Appeler un dépanneur habilité, car risque d'endommager encore plus votre matériel.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Avec 13°C ext, on ne devrait même pas demander un dégivrage, à moins qu'avec cette marque il y ait un dégivrage programmé, mais normalement c'est la sonde extérieure qui déclenche ce principe à partir de - 5°C.
La PAC fonctionne certainement à la limite de ses sécurités, si fuite à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Appeler un dépanneur habilité, car risque d'endommager encore plus votre matériel.
26 octobre 2015 à 20:34
consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleurBonsoir.
Faites un essai, couper la clim avec la commande en demandant si vous êtes en mode chaud une température la plus basse.
Si tout se coupe normalement au bout de 2/3 mn le fonctionnement est normal, si le ventilateur de l'UE continue de fonctionner certainement un souci de relais sur la carte principale.
La demande de chauffe ne vient pas du groupe extérieur, mais de la commande, donc la demande de température effectuée par vous. Il faudrait savoir aussi si vous avez une commande avec des volets et une sonde pour chaque pièce, si la reprise est gainée avec gaine isolée ?
Bref ces renseignements vont vous être demandés au fur et à mesure de l'avancée de votre problème.
Faites un essai, couper la clim avec la commande en demandant si vous êtes en mode chaud une température la plus basse.
Si tout se coupe normalement au bout de 2/3 mn le fonctionnement est normal, si le ventilateur de l'UE continue de fonctionner certainement un souci de relais sur la carte principale.
Citation :
Je me pose toutefois la question à savoir s'il est bien normal que l'air est pulsé 24h sur 24 même sans demande de chauffe du groupe extérieur.
La demande de chauffe ne vient pas du groupe extérieur, mais de la commande, donc la demande de température effectuée par vous. Il faudrait savoir aussi si vous avez une commande avec des volets et une sonde pour chaque pièce, si la reprise est gainée avec gaine isolée ?
Bref ces renseignements vont vous être demandés au fur et à mesure de l'avancée de votre problème.
26 octobre 2015 à 20:26
consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNEBonsoir.
Cela peut être une panne ponctuelle pour X raisons ???
Mais peut-être une alerte quand même, au moins nous savons où nous diriger.
Cela peut être une panne ponctuelle pour X raisons ???
Mais peut-être une alerte quand même, au moins nous savons où nous diriger.
26 octobre 2015 à 17:03
consulter ce sujet Panne split climatiseur réversible Hitachi RAK 50QH8Ah oui, à faire hors tension cela va de soit.
26 octobre 2015 à 17:01
consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-JBonjour.
Je vous proposerais bien quelque chose mais pas certain que cela fonctionne quoi que déjà fait et jamais eu de souci.
De plus ne coûterait presque rien.
Cela dépend ou vous voulez mettre votre sonde ? Il suffit de couper la sonde de reprise de mettre des fils de rallonge entre les deux, le problème est le métré, donc la résistance ohmique risque d’être trop déviée.
A moins de trouver une sonde compensant le métré trop élevé.
Je sais que cela existe existe chez Daikin. On déconnectait la sonde de reprise et on remplaçait par une sonde d'ambiance une KRCSO1-1 OU -1A
En fait, il faut mesurer la résistance ohmique de la sonde à la température de la pièce.
Puis couper la sonde l'installer où vous voulez la mettre puis reprendre la mesure ohmique à la même température si il n'y a pas de décalage ou très peu cela devrait fonctionner.
Je sais aussi qu'il existe des sondes "radio" j'ai installé cela il y a peu chez Daikin.
Ça existe peut être chez Mitsubishi ?
Je vous proposerais bien quelque chose mais pas certain que cela fonctionne quoi que déjà fait et jamais eu de souci.
De plus ne coûterait presque rien.
Cela dépend ou vous voulez mettre votre sonde ? Il suffit de couper la sonde de reprise de mettre des fils de rallonge entre les deux, le problème est le métré, donc la résistance ohmique risque d’être trop déviée.
A moins de trouver une sonde compensant le métré trop élevé.
Je sais que cela existe existe chez Daikin. On déconnectait la sonde de reprise et on remplaçait par une sonde d'ambiance une KRCSO1-1 OU -1A
En fait, il faut mesurer la résistance ohmique de la sonde à la température de la pièce.
Puis couper la sonde l'installer où vous voulez la mettre puis reprendre la mesure ohmique à la même température si il n'y a pas de décalage ou très peu cela devrait fonctionner.
Je sais aussi qu'il existe des sondes "radio" j'ai installé cela il y a peu chez Daikin.
Ça existe peut être chez Mitsubishi ?
26 octobre 2015 à 14:14
consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-JBonjour.
Si installation neuve, je ne pense pas qu'une sonde soit la cause du problème.
On recommande mettre la clim qui fonctionne mal en mode chaud température à fond et vitesse de ventilation à fond, laisser tourner pendant 20 minutes, mesurer la température de soufflage, après ce laps de temps mettre une deuxième UI en route idem, et ainsi de suite jusqu'à la dernière UI.
Nous communiquer les résultats.
Si installation neuve, je ne pense pas qu'une sonde soit la cause du problème.
On recommande mettre la clim qui fonctionne mal en mode chaud température à fond et vitesse de ventilation à fond, laisser tourner pendant 20 minutes, mesurer la température de soufflage, après ce laps de temps mettre une deuxième UI en route idem, et ainsi de suite jusqu'à la dernière UI.
Nous communiquer les résultats.
26 octobre 2015 à 09:08
consulter ce sujet Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung InverterBonjour.
Oui bien sûr, il est même conseillé de pousser à l'azote afin de chercher les fuites éventuelles et sécher le circuit.
Citation :
Si un jour j'ai un appareil qui a perdu tout son gaz, ou mettre en service une vieille installation sans gaz par exemple, faut-il tirer le vide avec les vannes (gros tube et petit tube) de l'installation ouvertes ?
Puisque l'air a dû aussi entrer dans l'UE et sûrement aussi dans l'UI ?
Oui bien sûr, il est même conseillé de pousser à l'azote afin de chercher les fuites éventuelles et sécher le circuit.
26 octobre 2015 à 09:01
consulter ce sujet Fonctionnement vanne de serviceBonjour.
Sur ce modèle : led 301 clignote 4 X = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
1. Module d’alimentation du système (SPM)
2. Compresseur
3. Platine.
Sur ce modèle : led 301 clignote 4 X = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
1. Module d’alimentation du système (SPM)
2. Compresseur
3. Platine.
26 octobre 2015 à 08:45
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAM-65QH5Bonsoir.
Non à ce niveau je ne peux vous aider.
Il se peut effectivement que la carte interprète mal une sonde le point de départ de la panne, il se pourrait aussi que ce soit la carte comme je vous l'avais donné dans le résultat des codes pannes.
Donc bon courage pour la suite.
Non à ce niveau je ne peux vous aider.
Il se peut effectivement que la carte interprète mal une sonde le point de départ de la panne, il se pourrait aussi que ce soit la carte comme je vous l'avais donné dans le résultat des codes pannes.
Donc bon courage pour la suite.
25 octobre 2015 à 18:07
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonsoir.
Avec LG je suis un peu étonné car assez réceptifs.
Et ce n'est pas une petite société.
Marque moyenne mais bien installée fonctionne bien, le design est apprécié.
Avec LG je suis un peu étonné car assez réceptifs.
Et ce n'est pas une petite société.
Marque moyenne mais bien installée fonctionne bien, le design est apprécié.
25 octobre 2015 à 18:00
consulter ce sujet Délai fournisseur climatisationBonjour. AAC donc on peut laisser les deux ?
25 octobre 2015 à 10:42
consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-JBonjour.
Le souci est d’accéder aux pompes de relevage qui ont été posées dans le plafond qui est fermé.
Et inaccessible par les combles, enfin c'est ce que j'ai compris.
Je le redis il n'y a pas de garantie sur ces pompes, sauf s'il y a un souci dans le mois on peut toujours s'arranger avec le fournisseur.
Mais au bout de dix mois vous pouvez toujours essayer mais pas certain que cela fonctionne.
Le souci est d’accéder aux pompes de relevage qui ont été posées dans le plafond qui est fermé.
Et inaccessible par les combles, enfin c'est ce que j'ai compris.
Je le redis il n'y a pas de garantie sur ces pompes, sauf s'il y a un souci dans le mois on peut toujours s'arranger avec le fournisseur.
Mais au bout de dix mois vous pouvez toujours essayer mais pas certain que cela fonctionne.
25 octobre 2015 à 10:38
consulter ce sujet Mauvaise installation pompes de relevage de condensat Bonjour. C'est quoi la marque ?
Il se peut que la société soit un peu débordée, a du mal à finir les autres chantiers et a un planning un peu serré.
Personnellement je n'aime pas trop cette situation, car si manque de personnel les gars sont crevés et le travail risque d’être bâclé.
Mais il se peut que le fabricant ait vraiment du retard dans ses livraisons.
Il se peut que la société soit un peu débordée, a du mal à finir les autres chantiers et a un planning un peu serré.
Personnellement je n'aime pas trop cette situation, car si manque de personnel les gars sont crevés et le travail risque d’être bâclé.
Mais il se peut que le fabricant ait vraiment du retard dans ses livraisons.
25 octobre 2015 à 10:29
consulter ce sujet Délai fournisseur climatisationBonsoir.
Ne pas oublier il faut une interface réf : MAC 3971 F-E
Étant donné que c'est apparemment la commande la plus récente, avant c’était une PAR 21, je pense qu'il est certainement plus facile pour les accès aux paramètres de la commande.
Par contre je ne sais pas si il y a toutes les fonctions que le module wifi dans la commande filaires, il faudrait lire la doc technique, j'ai téléchargé une doc il faut que je regarde.
Mais pour votre question je pense que cela doit être le cas.
Mais, une question, c'est un gainable ? Si oui la reprise est-elle gainée ?
Ne pas oublier il faut une interface réf : MAC 3971 F-E
Étant donné que c'est apparemment la commande la plus récente, avant c’était une PAR 21, je pense qu'il est certainement plus facile pour les accès aux paramètres de la commande.
Par contre je ne sais pas si il y a toutes les fonctions que le module wifi dans la commande filaires, il faudrait lire la doc technique, j'ai téléchargé une doc il faut que je regarde.
Mais pour votre question je pense que cela doit être le cas.
Mais, une question, c'est un gainable ? Si oui la reprise est-elle gainée ?
24 octobre 2015 à 19:43
consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-JBonjour.
Surtout pas de produit, le moteur étant serti vous ne pourrez pas faire grand chose, par contre vous pouvez nettoyer le flotteur, il est posé horizontalement sur votre photo, et de couleur blanche, débrancher le fil blanc c'est un connecteur téléphone.
Déclipser le couvercle du dessus puis nettoyer avec un peu de produit vaisselle et un pinceau.
Surtout pas de produit, le moteur étant serti vous ne pourrez pas faire grand chose, par contre vous pouvez nettoyer le flotteur, il est posé horizontalement sur votre photo, et de couleur blanche, débrancher le fil blanc c'est un connecteur téléphone.
Déclipser le couvercle du dessus puis nettoyer avec un peu de produit vaisselle et un pinceau.
24 octobre 2015 à 16:46
consulter ce sujet Bruit dans console climatisationBonjour. En effet le 2 iem code correspond à = problème de rotation du compresseur. Pour moi le comp serait HS ou encore la carte inverter. Mais là je ne comprend pas car il fonctionne de temps en temps. Je vous propose hors tension, attendre 10/15 mn d'ouvrir l'UE et de déconnecter plusieurs fois toutes les fiches que vous pouvez voir sur la ou les cartes ainsi que sur le compresseur.
24 octobre 2015 à 16:39
consulter ce sujet Problème climatisation FujitsuBonjour.
Le capteur de présence est sur l'UI, un petit dôme blanc.
Pour le mettre en service diriger la commande vers l'UI appuyer sur le petit bonhomme en ombre avec 2 ou 3 traits au dessus de sa tête.
Le symbole va apparaître sur le panneau de la commande. ce système permet en cas d'absence prolongé et oubli d’arrêt de la clim de par ex en froid d'augmenter la température de degré en degré pendant un certain temps jusque arrêt de la clim, puis si je me rappelle bien se remet en service quand une personne passe devant le capteur.
Le capteur de présence est sur l'UI, un petit dôme blanc.
Pour le mettre en service diriger la commande vers l'UI appuyer sur le petit bonhomme en ombre avec 2 ou 3 traits au dessus de sa tête.
Le symbole va apparaître sur le panneau de la commande. ce système permet en cas d'absence prolongé et oubli d’arrêt de la clim de par ex en froid d'augmenter la température de degré en degré pendant un certain temps jusque arrêt de la clim, puis si je me rappelle bien se remet en service quand une personne passe devant le capteur.
24 octobre 2015 à 16:25
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKINBonjour.
Je n'ai pas les codes défaut de cette marque, si vous avez votre livre d'installation ou mise en service, il y a peut-être un tableau.
Je n'ai pas les codes défaut de cette marque, si vous avez votre livre d'installation ou mise en service, il y a peut-être un tableau.
24 octobre 2015 à 16:11
consulter ce sujet Problème code erreur E0 clim Sharp inverter AE-X12PSRBonjour.
OK, dans ce cas, je rejoins adelclimatisation.
Suivre ses conseils.
OK, dans ce cas, je rejoins adelclimatisation.
Suivre ses conseils.
24 octobre 2015 à 16:03
consulter ce sujet Panne de chaud sur pompe à chaleur réversibleBonjour.
Le problème est que sur ces pompes de relevage il n'y a pas de garantie, c'est considéré comme du consommable.
Pour l'installation c'est du classique afin de ne pas entendre le bruit de ces pompes.
Pour l'accès il aurait peut être fallu mettre une trappe d'accès, à votre charge...
Il a bien réussi à les installer donc accéder aux combles, pourquoi ce n'est plus possible ?
Le problème est que sur ces pompes de relevage il n'y a pas de garantie, c'est considéré comme du consommable.
Pour l'installation c'est du classique afin de ne pas entendre le bruit de ces pompes.
Pour l'accès il aurait peut être fallu mettre une trappe d'accès, à votre charge...
Il a bien réussi à les installer donc accéder aux combles, pourquoi ce n'est plus possible ?
24 octobre 2015 à 15:56
consulter ce sujet Mauvaise installation pompes de relevage de condensat Bonjour.
Non il ne faut pas enlever le caoutchouc.
Par contre le 1er celui qui est du côté de l'axe moteur reste parfois collé lors du démontage du moteur et on ne pense pas forcément à l'enlever.
Je ne pense pas que la référence soit grave je sais que chez Daikin il y a des références qui changent une histoire de regroupement de marchandises évitant 50 références pour un seul produit.
Toutefois vous pouvez les joindre leur n° de téléphone est sur internet afin d'être certain du bon matériel pour votre machine.
Non il ne faut pas enlever le caoutchouc.
Par contre le 1er celui qui est du côté de l'axe moteur reste parfois collé lors du démontage du moteur et on ne pense pas forcément à l'enlever.
Je ne pense pas que la référence soit grave je sais que chez Daikin il y a des références qui changent une histoire de regroupement de marchandises évitant 50 références pour un seul produit.
Toutefois vous pouvez les joindre leur n° de téléphone est sur internet afin d'être certain du bon matériel pour votre machine.
23 octobre 2015 à 17:57
consulter ce sujet Problème moteur de turbine clim Daikin FTXG35Bonjour.
Vous avez changé le moteur de l'UI ?
J'espère que vous avez bien remis les caoutchoucs anti-vibration ou vous n'avez pas oublié de retirer celui du fond.
Avez-vous bien réglé aussi l'alignement de la volute de soufflage et serré correctement la vis sur l'axe moteur ?
Vous avez changé le moteur de l'UI ?
J'espère que vous avez bien remis les caoutchoucs anti-vibration ou vous n'avez pas oublié de retirer celui du fond.
Avez-vous bien réglé aussi l'alignement de la volute de soufflage et serré correctement la vis sur l'axe moteur ?
22 octobre 2015 à 16:47
consulter ce sujet Problème moteur de turbine clim Daikin FTXG35Bonjour.
D'après le code panne que vous nous indiquez = surintensité du moteur ventilateur de l'UI.
Prévoir le remplacement de celui-ci.
D'après le code panne que vous nous indiquez = surintensité du moteur ventilateur de l'UI.
Prévoir le remplacement de celui-ci.
22 octobre 2015 à 16:33
consulter ce sujet Panne split climatiseur réversible Hitachi RAK 50QH8Bonjour.
Il faudrait savoir si le compresseur fonctionne.
Si oui, certainement une fuite de gaz. Même si le compresseur est HS.
Dans les deux cas bien sûr que c'est réparable.
Il faut contacter une société habilitée pour le maniement des fluides.
Attestation de capacité pour la société et attestation d'aptitude pour le technicien.
Les prix d'intervention sont variables en fonction des régions.
L'idéal est de faire venir un technicien afin de trouver la panne réelle.
Et que vous ayez un devis.
Il faudrait savoir si le compresseur fonctionne.
Si oui, certainement une fuite de gaz. Même si le compresseur est HS.
Dans les deux cas bien sûr que c'est réparable.
Il faut contacter une société habilitée pour le maniement des fluides.
Attestation de capacité pour la société et attestation d'aptitude pour le technicien.
Les prix d'intervention sont variables en fonction des régions.
L'idéal est de faire venir un technicien afin de trouver la panne réelle.
Et que vous ayez un devis.
22 octobre 2015 à 16:25
consulter ce sujet Panne de chaud sur pompe à chaleur réversibleBonjour.
Lors du clignotement en façade, appuyez de nouveau sur le bouton test, les leds devraient clignoter d'une façon.
Nous dire ce qu'il en est.
Lors du clignotement en façade, appuyez de nouveau sur le bouton test, les leds devraient clignoter d'une façon.
Nous dire ce qu'il en est.
21 octobre 2015 à 17:03
consulter ce sujet Problème climatisation FujitsuBonjour quand vous dites.
Que le chauffage fonctionne bien et qu'une fois arrivé à température elle se met en froid. Et si vous êtes certain que vous êtes bien en mode chaud sur le soleil.
Je verrais bien un problème de carte de l'UI.
C'est elle qui donne l'ordre de fonctionnement pour le démarrage du compresseur et l'inversion de la V4V.
Que le chauffage fonctionne bien et qu'une fois arrivé à température elle se met en froid. Et si vous êtes certain que vous êtes bien en mode chaud sur le soleil.
Je verrais bien un problème de carte de l'UI.
C'est elle qui donne l'ordre de fonctionnement pour le démarrage du compresseur et l'inversion de la V4V.
21 octobre 2015 à 16:55
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKINBonjour. Même avis que AAC.
20 octobre 2015 à 13:53
consulter ce sujet Panne climatiseur réversible ADLERBonjour.
Je pense que dom a trouvé le problème.
Le souci est que vous ne pourrez pas faire grand chose, à part si vous pouvez les éliminer et passer en gravitaire, si c'est possible bien sûr.
Afin d’éviter en partie ce désagrément, ne pas mettre la clim trop froide 5/7°c par rapport à la température extérieure.
Une fois l'humidité stabilisée, le bruit sera moins fréquent.
Je pense que dom a trouvé le problème.
Le souci est que vous ne pourrez pas faire grand chose, à part si vous pouvez les éliminer et passer en gravitaire, si c'est possible bien sûr.
Afin d’éviter en partie ce désagrément, ne pas mettre la clim trop froide 5/7°c par rapport à la température extérieure.
Une fois l'humidité stabilisée, le bruit sera moins fréquent.
20 octobre 2015 à 13:48
consulter ce sujet Bruit dans console climatisationBonjour.
Il faut chercher le défaut.
Appuyer 5s sur test de votre commande. 00 apparaît, appuyer successivement sur ce bouton test des codes vont se succéder.
Une fois que le bon code apparaîtra un bip long se fera entendre.
Il faut diriger la commande vers l'UI.
Nous communiquer ce code.
Il faut chercher le défaut.
Appuyer 5s sur test de votre commande. 00 apparaît, appuyer successivement sur ce bouton test des codes vont se succéder.
Une fois que le bon code apparaîtra un bip long se fera entendre.
Il faut diriger la commande vers l'UI.
Nous communiquer ce code.
20 octobre 2015 à 13:27
consulter ce sujet Panne fonction chauffage clim Daikin FVXT40GV1NBBonsoir.
Non apparemment les tailles correspondent, ainsi que les réf, tout est compatible, enfin d'après ce que j'ai comme docs, mais bon nous ne sommes pas à l’abri d'une erreur de traduction ou autre.
Non apparemment les tailles correspondent, ainsi que les réf, tout est compatible, enfin d'après ce que j'ai comme docs, mais bon nous ne sommes pas à l’abri d'une erreur de traduction ou autre.