Question Forum Climatisation : Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour,
Je voudrais monter une télécommande filaire PAR-31MAA-J sur un climatiseur Mitsubishi MSZ-FD25VA en remplacement d'un module wifi Mel Cloud pour bénéficier de la sonde de température incluse dans celle-ci car celle du climatiseur n'est pas du tout précise.
Avec Mel Cloud, je peux programmer des périodes d'arrêt quand je m'absente, mais je n'arrive pas à savoir si je peux faire la même chose avec une télécommande filaire, d’où ma question :
Peut-on programmer une période d'arrêt de la clim lorsque l'on s'absente de la maison pour des congés avec une télécommande filaire ?
Le modèle PAR-31MAA-J est-il le mieux adapté pour cela ?
Cordialement.
Michel.
Je voudrais monter une télécommande filaire PAR-31MAA-J sur un climatiseur Mitsubishi MSZ-FD25VA en remplacement d'un module wifi Mel Cloud pour bénéficier de la sonde de température incluse dans celle-ci car celle du climatiseur n'est pas du tout précise.
Avec Mel Cloud, je peux programmer des périodes d'arrêt quand je m'absente, mais je n'arrive pas à savoir si je peux faire la même chose avec une télécommande filaire, d’où ma question :
Peut-on programmer une période d'arrêt de la clim lorsque l'on s'absente de la maison pour des congés avec une télécommande filaire ?
Le modèle PAR-31MAA-J est-il le mieux adapté pour cela ?
Cordialement.
Michel.
22 octobre 2015 à 10:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonsoir.
Ne pas oublier il faut une interface réf : MAC 3971 F-E
Étant donné que c'est apparemment la commande la plus récente, avant c’était une PAR 21, je pense qu'il est certainement plus facile pour les accès aux paramètres de la commande.
Par contre je ne sais pas si il y a toutes les fonctions que le module wifi dans la commande filaires, il faudrait lire la doc technique, j'ai téléchargé une doc il faut que je regarde.
Mais pour votre question je pense que cela doit être le cas.
Mais, une question, c'est un gainable ? Si oui la reprise est-elle gainée ?
Ne pas oublier il faut une interface réf : MAC 3971 F-E
Étant donné que c'est apparemment la commande la plus récente, avant c’était une PAR 21, je pense qu'il est certainement plus facile pour les accès aux paramètres de la commande.
Par contre je ne sais pas si il y a toutes les fonctions que le module wifi dans la commande filaires, il faudrait lire la doc technique, j'ai téléchargé une doc il faut que je regarde.
Mais pour votre question je pense que cela doit être le cas.
Mais, une question, c'est un gainable ? Si oui la reprise est-elle gainée ?
24 octobre 2015 à 19:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonsoir,
PL la wifi est à part chez Mitsubishi Electric.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
PL la wifi est à part chez Mitsubishi Electric.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
24 octobre 2015 à 20:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour. AAC donc on peut laisser les deux ?
25 octobre 2015 à 10:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour PL,
Normalement non car ils se connectent tout deux à la broche CN105
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Normalement non car ils se connectent tout deux à la broche CN105
Cordialement.
www.maclimatisation.com
25 octobre 2015 à 10:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
OK.
26 octobre 2015 à 08:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour PL,
J'ai beau lire la doc sur la commande filaire, je ne vois pas de dérogations vacances comme sur le module wifi Mel Cloud, dans lequel je peux programmer à des périodes vacances.
J'ai bien noté qu'il fallait mettre un module réf : MAC 3971 F-E, donc suppression du module Mac-557iF-E car ils est branché sur le même broche CN105.
Ce n'est pas un modèle gainable, la liaison est par tube cuivre.
Je pense à une autre solution : Existe t-il un module pour remplacer et déporter la sonde de température de l'unité intérieure, car elle n'est pas fiable ce qui me permettrait de conserver alors le module wifi ?
Cordialement.
Michel.
J'ai beau lire la doc sur la commande filaire, je ne vois pas de dérogations vacances comme sur le module wifi Mel Cloud, dans lequel je peux programmer à des périodes vacances.
J'ai bien noté qu'il fallait mettre un module réf : MAC 3971 F-E, donc suppression du module Mac-557iF-E car ils est branché sur le même broche CN105.
Ce n'est pas un modèle gainable, la liaison est par tube cuivre.
Je pense à une autre solution : Existe t-il un module pour remplacer et déporter la sonde de température de l'unité intérieure, car elle n'est pas fiable ce qui me permettrait de conserver alors le module wifi ?
Cordialement.
Michel.
26 octobre 2015 à 08:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour.
Je vous proposerais bien quelque chose mais pas certain que cela fonctionne quoi que déjà fait et jamais eu de souci.
De plus ne coûterait presque rien.
Cela dépend ou vous voulez mettre votre sonde ? Il suffit de couper la sonde de reprise de mettre des fils de rallonge entre les deux, le problème est le métré, donc la résistance ohmique risque d’être trop déviée.
A moins de trouver une sonde compensant le métré trop élevé.
Je sais que cela existe existe chez Daikin. On déconnectait la sonde de reprise et on remplaçait par une sonde d'ambiance une KRCSO1-1 OU -1A
En fait, il faut mesurer la résistance ohmique de la sonde à la température de la pièce.
Puis couper la sonde l'installer où vous voulez la mettre puis reprendre la mesure ohmique à la même température si il n'y a pas de décalage ou très peu cela devrait fonctionner.
Je sais aussi qu'il existe des sondes "radio" j'ai installé cela il y a peu chez Daikin.
Ça existe peut être chez Mitsubishi ?
Je vous proposerais bien quelque chose mais pas certain que cela fonctionne quoi que déjà fait et jamais eu de souci.
De plus ne coûterait presque rien.
Cela dépend ou vous voulez mettre votre sonde ? Il suffit de couper la sonde de reprise de mettre des fils de rallonge entre les deux, le problème est le métré, donc la résistance ohmique risque d’être trop déviée.
A moins de trouver une sonde compensant le métré trop élevé.
Je sais que cela existe existe chez Daikin. On déconnectait la sonde de reprise et on remplaçait par une sonde d'ambiance une KRCSO1-1 OU -1A
En fait, il faut mesurer la résistance ohmique de la sonde à la température de la pièce.
Puis couper la sonde l'installer où vous voulez la mettre puis reprendre la mesure ohmique à la même température si il n'y a pas de décalage ou très peu cela devrait fonctionner.
Je sais aussi qu'il existe des sondes "radio" j'ai installé cela il y a peu chez Daikin.
Ça existe peut être chez Mitsubishi ?
26 octobre 2015 à 14:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Ah oui, à faire hors tension cela va de soit.
26 octobre 2015 à 17:01
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour PL.
Merci pour vos explications.
J'ai démonté l'unité intérieure mais comme je ne suis pas expert il me faudrait plus d'explications.
J'ai fait des photos de ce qui pourrait être la sonde de température, il y a un petit boitier avec une sonde reliée au circuit imprimé borne CN111 à côté de CN141 (2 fils noir et cosse blanche). Sonde de température ? ou ???
Et dans le même boitier un petit circuit imprimé relié par 2 fils noirs à la borne LD05 (T) cosse bleue avec repères 1 et 2 au dessus. Sonde de température ? ou ???
Mais peut-être que je me trompe.
Ci-joint 3 photos qui parleront mieux que moi.
Cordialement.
Michel.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour vos explications.
J'ai démonté l'unité intérieure mais comme je ne suis pas expert il me faudrait plus d'explications.
J'ai fait des photos de ce qui pourrait être la sonde de température, il y a un petit boitier avec une sonde reliée au circuit imprimé borne CN111 à côté de CN141 (2 fils noir et cosse blanche). Sonde de température ? ou ???
Et dans le même boitier un petit circuit imprimé relié par 2 fils noirs à la borne LD05 (T) cosse bleue avec repères 1 et 2 au dessus. Sonde de température ? ou ???
Mais peut-être que je me trompe.
Ci-joint 3 photos qui parleront mieux que moi.
Cordialement.
Michel.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



27 octobre 2015 à 10:58
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour.
La photo 3 est la sonde de température, suivre les fils et vous mènera jusqu'au connecteur.
La photo 3 est la sonde de température, suivre les fils et vous mènera jusqu'au connecteur.
27 octobre 2015 à 17:26
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonsoir PL,
Si je comprends bien la sonde de température c'est le petit composent noir avec 2 fils noirs que l'on voit au milieu de la photo 3. Cette sonde va à la borne CN141.
Il me suffirait donc de remplacer cette sonde par une KRCSO1-1 OU -1A que vous me conseillez.
J'ai trouvé ceci sur eBay est-ce que cela conviendrait ?
(Daikin accessoires optionnels krcs01-1b sonde capteur d'air retour thermistance).
Par curiosité à quoi sert le petit circuit imprimé qui est sous la thermistance et qui est relié à la borne LD05(T) ?
Cordialement.
Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si je comprends bien la sonde de température c'est le petit composent noir avec 2 fils noirs que l'on voit au milieu de la photo 3. Cette sonde va à la borne CN141.
Il me suffirait donc de remplacer cette sonde par une KRCSO1-1 OU -1A que vous me conseillez.
J'ai trouvé ceci sur eBay est-ce que cela conviendrait ?
(Daikin accessoires optionnels krcs01-1b sonde capteur d'air retour thermistance).
Par curiosité à quoi sert le petit circuit imprimé qui est sous la thermistance et qui est relié à la borne LD05(T) ?
Cordialement.
Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2015 à 18:26
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonsoir.
Si cela correspond pour le CN 141 en suivant les fils de la sonde OK.
J'ai expliqué qu'il fallait débrancher cette sonde, bref la démonter complètement, effectuer une mesure ohmique de cette sonde avec la température de la pièce, tout noter, couper cette sonde au milieu puis effectuer une rallonge intermédiaire jusqu'à l'endroit où voulez la placer, puis refaire une mesure ohmique et avec la même température ambiante afin de faire une comparaison avec la mesure précédente.
Nous dire les résultats.
En faisant des mesures les plus précises possibles.
Si cela correspond pour le CN 141 en suivant les fils de la sonde OK.
Citation :Je n'ai pas conseillé de mettre cette sonde car c'est pour du Daikin et non du Mitsubishi.
Il me suffirait donc de remplacer cette sonde par une KRCSO1-1 OU -1A que vous me conseillez.
J'ai expliqué qu'il fallait débrancher cette sonde, bref la démonter complètement, effectuer une mesure ohmique de cette sonde avec la température de la pièce, tout noter, couper cette sonde au milieu puis effectuer une rallonge intermédiaire jusqu'à l'endroit où voulez la placer, puis refaire une mesure ohmique et avec la même température ambiante afin de faire une comparaison avec la mesure précédente.
Nous dire les résultats.
En faisant des mesures les plus précises possibles.
28 octobre 2015 à 17:55
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour PL
Si j'ai compris on se ressert de la même sonde une fois les 2 fils coupés et rallongés après avoir mesuré à même température la résistance de la sonde seule et de la sonde avec sa rallonge filaire.
Quel type de fil employer pour faire cette rallonge ?
Cordialement.
Michel.
Si j'ai compris on se ressert de la même sonde une fois les 2 fils coupés et rallongés après avoir mesuré à même température la résistance de la sonde seule et de la sonde avec sa rallonge filaire.
Quel type de fil employer pour faire cette rallonge ?
Cordialement.
Michel.
29 octobre 2015 à 09:27
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
Bonjour.
Exactement. Ben je dirai ce que vous avez, qui traîne dans votre atelier, du 0.75 ou 1 mm² souple serait pas mal pour la résistivité ohmique.
Exactement. Ben je dirai ce que vous avez, qui traîne dans votre atelier, du 0.75 ou 1 mm² souple serait pas mal pour la résistivité ohmique.
29 octobre 2015 à 16:17