Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
3022
Question Forum Climatisation : Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour,
Je n'ai plus d'air chaud qui sort de ma pompe à chaleur RCA depuis hier.
Par contre l'air qui sort semble être frais !
Elle a pratiquement 10 ans aussi je me demande si ce type de panne est réparable, comment, ou si cela ne vaut pas le coup.
Merci.
Je n'ai plus d'air chaud qui sort de ma pompe à chaleur RCA depuis hier.
Par contre l'air qui sort semble être frais !
Elle a pratiquement 10 ans aussi je me demande si ce type de panne est réparable, comment, ou si cela ne vaut pas le coup.
Merci.
22 octobre 2015 à 10:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour,
Peut-être la cause d'un manque de fluide frigorigène !!
Cordialement. cathars
Peut-être la cause d'un manque de fluide frigorigène !!
Cordialement. cathars
22 octobre 2015 à 11:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour.
Il faudrait savoir si le compresseur fonctionne.
Si oui, certainement une fuite de gaz. Même si le compresseur est HS.
Dans les deux cas bien sûr que c'est réparable.
Il faut contacter une société habilitée pour le maniement des fluides.
Attestation de capacité pour la société et attestation d'aptitude pour le technicien.
Les prix d'intervention sont variables en fonction des régions.
L'idéal est de faire venir un technicien afin de trouver la panne réelle.
Et que vous ayez un devis.
Il faudrait savoir si le compresseur fonctionne.
Si oui, certainement une fuite de gaz. Même si le compresseur est HS.
Dans les deux cas bien sûr que c'est réparable.
Il faut contacter une société habilitée pour le maniement des fluides.
Attestation de capacité pour la société et attestation d'aptitude pour le technicien.
Les prix d'intervention sont variables en fonction des régions.
L'idéal est de faire venir un technicien afin de trouver la panne réelle.
Et que vous ayez un devis.
22 octobre 2015 à 16:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Mais s'il y avait une fuite de gaz, je ne devrais pas avoir de clim non plus !
Or j'ai du froid sur le froid mais aussi sur le chaud.
Ce ne pourrait pas être un problème comme une résistance ?
Or j'ai du froid sur le froid mais aussi sur le chaud.
Ce ne pourrait pas être un problème comme une résistance ?
22 octobre 2015 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Je viens de vérifier et il semblerait que le compresseur fonctionne en position clim.
Par contre, je dois préciser que je n'ai jamais rechargé de gaz depuis que nous l'avons installé.
Par contre, je dois préciser que je n'ai jamais rechargé de gaz depuis que nous l'avons installé.
22 octobre 2015 à 18:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Invité
Bonsoir.
Assurez-vous dans un premier temps que vous êtes bien 3n demande de chaud.
Si plusieurs UI il faut qu'elles soient toutes en mode chaud.
A partir du moment que l'ensemble est en mode chaud et que les UI soufflent de l'air très froid alors la V4V est bloquée en mode climatisation.
Soit elle ne reçoit pas l'alim soit la bobine est HS, soit le tiroir est bloqué.
Pendant 3 fonctionnements du compresseur (être extrêmement vigilant) tapotez à l'aide d'un maillet sur le côté opposé des deux tubes froids de la vanne 4 voies. Attention n'y allez pas comme un bourrin.
Si rien ne se passe, débrancher la fiche d'alim de la v4v.
Si rien ne se produit arrêter la demande.
Si la vanne bascule toujours pas durant l'arrêt alors mesurez la tension de la v4v durant la demande en froid et en chaud.
Car certaines PAC alimentent la v4v 3n mode chaud (75% des pac clim réversibles) d'autres alimentent durant la demande de froid.
3n fonction des résultats nous pourrions mieux vous orienter.
Mesurez aussi la valeur ohmique de la bobine V4v.
Cordialement.
adelclimatisation
Assurez-vous dans un premier temps que vous êtes bien 3n demande de chaud.
Si plusieurs UI il faut qu'elles soient toutes en mode chaud.
A partir du moment que l'ensemble est en mode chaud et que les UI soufflent de l'air très froid alors la V4V est bloquée en mode climatisation.
Soit elle ne reçoit pas l'alim soit la bobine est HS, soit le tiroir est bloqué.
Pendant 3 fonctionnements du compresseur (être extrêmement vigilant) tapotez à l'aide d'un maillet sur le côté opposé des deux tubes froids de la vanne 4 voies. Attention n'y allez pas comme un bourrin.
Si rien ne se passe, débrancher la fiche d'alim de la v4v.
Si rien ne se produit arrêter la demande.
Si la vanne bascule toujours pas durant l'arrêt alors mesurez la tension de la v4v durant la demande en froid et en chaud.
Car certaines PAC alimentent la v4v 3n mode chaud (75% des pac clim réversibles) d'autres alimentent durant la demande de froid.
3n fonction des résultats nous pourrions mieux vous orienter.
Mesurez aussi la valeur ohmique de la bobine V4v.
Cordialement.
adelclimatisation
22 octobre 2015 à 23:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour.
OK, dans ce cas, je rejoins adelclimatisation.
Suivre ses conseils.
OK, dans ce cas, je rejoins adelclimatisation.
Suivre ses conseils.
24 octobre 2015 à 16:03