PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
4441
Forum dépannage climatisation : PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour à tous,
Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique toute l'après midi.
Je relève donc le 30 mA plus le 16A et le compresseur commence à démarrer pendant une minute environ.
Puis le compresseur a cessé de fonctionner.
Un défaut est apparu sur la télécommande filaire : EE 01 avec une led verte qui clignotait en continu j'ai à plusieurs reprises coupé l'alimentation mais sans succès ensuite pour couronner le tout c'est le différentiel 30mA et le 16A qui ont sauté en même temps mais une seule fois.
Le défaut indique signal de l'unité intérieure défectueux les câbles d'alimentation de l'unité intérieure et extérieure sont OK j'ai bien 230V sur les deux unités câble de communication OK.
J'en ai déduit qu'il y a eu un court-circuit et un défaut d'isolement.
Actuellement la PAC ne disjoncte plus mais toujours message d'erreur 01.
Ma question est la suivante : Où chercher, dans l'unité intérieure ou extérieure ? climatisation PAC Atlantic Fujitsu AOYA LACL et ARYA 18LATN
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.

Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique toute l'après midi.
Je relève donc le 30 mA plus le 16A et le compresseur commence à démarrer pendant une minute environ.
Puis le compresseur a cessé de fonctionner.
Un défaut est apparu sur la télécommande filaire : EE 01 avec une led verte qui clignotait en continu j'ai à plusieurs reprises coupé l'alimentation mais sans succès ensuite pour couronner le tout c'est le différentiel 30mA et le 16A qui ont sauté en même temps mais une seule fois.
Le défaut indique signal de l'unité intérieure défectueux les câbles d'alimentation de l'unité intérieure et extérieure sont OK j'ai bien 230V sur les deux unités câble de communication OK.
J'en ai déduit qu'il y a eu un court-circuit et un défaut d'isolement.
Actuellement la PAC ne disjoncte plus mais toujours message d'erreur 01.
Ma question est la suivante : Où chercher, dans l'unité intérieure ou extérieure ? climatisation PAC Atlantic Fujitsu AOYA LACL et ARYA 18LATN
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.


21 décembre 2017 à 17:18
Réponse 1 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour.
Et bien il ne fallait pas faire des semblants d’économie,


A mon avis vous avez claqué la carte UE, voire même le compresseur.
Mais avec la référence de vos appareils cela sera peut-être plus facile de vous diriger vers une meilleure réponse.
Et bien il ne fallait pas faire des semblants d’économie,
Citation :
qui était coupée volontairement au tableau électrique toute l'après midi.



A mon avis vous avez claqué la carte UE, voire même le compresseur.
Mais avec la référence de vos appareils cela sera peut-être plus facile de vous diriger vers une meilleure réponse.
21 décembre 2017 à 21:03
Réponse 2 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
C'est un climatiseur plafonnier gainable carrossable DC inverter référence unité extérieure AOYA 18 LACL unité intérieure ARYA 18 LATN réfrigérant R410A puissance calorifique nominale 6kW.
L' installation a trois ans. Je vais contrôler tout ça...
Quelqu'un pourrait-il me dire comment se démonte cette platine de régulation qui a les composants tête en bas sur ce groupe extérieur car j'ai sorti le couvercle en tôle qui coiffe la platine de régulation, ensuite j'ai retiré deux vis qui sont sur cette platine, mais rien ne vient ?
Est-elle vissée ou bien clipsée ? car je ne voudrais pas la casser...
Une fois retirée, je voudrais pouvoir effectuer ensuite une vérification visuelle du circuit imprimé et de ses composants.
Dans l'attente de vos réponses merci d'avance.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
C'est un climatiseur plafonnier gainable carrossable DC inverter référence unité extérieure AOYA 18 LACL unité intérieure ARYA 18 LATN réfrigérant R410A puissance calorifique nominale 6kW.
L' installation a trois ans. Je vais contrôler tout ça...
Quelqu'un pourrait-il me dire comment se démonte cette platine de régulation qui a les composants tête en bas sur ce groupe extérieur car j'ai sorti le couvercle en tôle qui coiffe la platine de régulation, ensuite j'ai retiré deux vis qui sont sur cette platine, mais rien ne vient ?
Est-elle vissée ou bien clipsée ? car je ne voudrais pas la casser...
Une fois retirée, je voudrais pouvoir effectuer ensuite une vérification visuelle du circuit imprimé et de ses composants.
Dans l'attente de vos réponses merci d'avance.
Cordialement.
22 décembre 2017 à 09:13
Réponse 3 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour.
Je n'ai pas en tête visuellement toutes les cartes, parfois il y a deux vis dans des trous sur la carte, et ou des clips il faut y aller en suivant et voir où ça "accroche".
Je n'ai pas en tête visuellement toutes les cartes, parfois il y a deux vis dans des trous sur la carte, et ou des clips il faut y aller en suivant et voir où ça "accroche".
23 décembre 2017 à 12:30
Réponse 4 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour,
Merci PL pour les infos, mais ce n'est pas gagné.
Bonnes fêtes.
Cordialement.
Merci PL pour les infos, mais ce n'est pas gagné.
Bonnes fêtes.
Cordialement.
23 décembre 2017 à 13:51
Réponse 5 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour.
Une photo peut-être ?
Une photo peut-être ?
23 décembre 2017 à 14:19
Réponse 6 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour PL,
Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Bonjour, pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Bonjour, pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
24 décembre 2017 à 13:05
Réponse 7 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour à tous.
Pour info. Sur le le bornier de l'unité extérieure, entre la borne 1 et 3 il y a une tension qui oscille de 213 volts à 220 volts.
Est-ce normal ?
Cordialement à tous.
Pour info. Sur le le bornier de l'unité extérieure, entre la borne 1 et 3 il y a une tension qui oscille de 213 volts à 220 volts.
Est-ce normal ?
Cordialement à tous.
26 décembre 2017 à 13:32
Réponse 8 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour,
Le problème a été résolu par moi-même, c'était bien la carte de l'unité extérieure mais j'ai remplacé 8 cms r200 sur celle-ci.
Cordialement.
Le problème a été résolu par moi-même, c'était bien la carte de l'unité extérieure mais j'ai remplacé 8 cms r200 sur celle-ci.
Cordialement.
27 août 2018 à 22:48
Réponse 9 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour,
Vous avez eu de la chance car il est fortement conseillé de mettre sous tension 24H avant sa mise en route une clim lors de températures négatives. Car si l'huile n'est pas assez fluide, casse compresseur garantie.
Cordialement.
Vous avez eu de la chance car il est fortement conseillé de mettre sous tension 24H avant sa mise en route une clim lors de températures négatives. Car si l'huile n'est pas assez fluide, casse compresseur garantie.
Cordialement.
28 août 2018 à 11:28
Réponse 10 Forum Climatisation
PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
Bonjour à toutes et à tous.
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : Nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : Nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
28 août 2018 à 12:28