Bonsoir,
Excusez-moi, vu l'urgence je ne me suis pas encore présenté, je régulariserai demain !
En rentrant ce soir, je vois que ma clim ne fonctionne pas.
A l'extérieur, silence total, et dedans, sur mes deux splits, les signaux lumineux transmis par les télécommandes fonctionnent comme il faut, mais pas de souffle chaud, et le moteur ne se met pas en marche à l'extérieur.
Je décide de le tester en froid, et il se met à souffler, je repasse en chaud, et plus rien.
Je coupe au disjoncteur (10 minutes) après avoir coupé de la télécommande, fait un reset télécommande et lorsque je renvoie le courant, plus rien !
Les 2 splits sont bloqués sur la led rouge d'allumage qui clignote très vite en continu, et la led verte du timer qui clignote 3 fois puis fait une pause, puis clignote 3 fois, puis pause...
Que les splits soient éteints ou allumés !!!
J'ai besoin d'aide !!!
La température chute !!!
Merci.
Excusez-moi, vu l'urgence je ne me suis pas encore présenté, je régulariserai demain !
En rentrant ce soir, je vois que ma clim ne fonctionne pas.
A l'extérieur, silence total, et dedans, sur mes deux splits, les signaux lumineux transmis par les télécommandes fonctionnent comme il faut, mais pas de souffle chaud, et le moteur ne se met pas en marche à l'extérieur.
Je décide de le tester en froid, et il se met à souffler, je repasse en chaud, et plus rien.
Je coupe au disjoncteur (10 minutes) après avoir coupé de la télécommande, fait un reset télécommande et lorsque je renvoie le courant, plus rien !
Les 2 splits sont bloqués sur la led rouge d'allumage qui clignote très vite en continu, et la led verte du timer qui clignote 3 fois puis fait une pause, puis clignote 3 fois, puis pause...
Que les splits soient éteints ou allumés !!!
J'ai besoin d'aide !!!
La température chute !!!
Merci.
05 février 2015 à 19:05
Conseil 1 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Bonsoir.
Ne sachant pas quelle modèle vous avez, faites votre choix dans le doc ci après. OD=outdoor=extérieur, ID=indoor=intérieur.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ne sachant pas quelle modèle vous avez, faites votre choix dans le doc ci après. OD=outdoor=extérieur, ID=indoor=intérieur.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 février 2015 à 19:44
Conseil 2 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide, mais je ne vois pas mon modèle dans votre liste, ni le type de clignotement du voyant rouge,
Voici mes réf :
UE : AOY 24 LMAM2.UE
UI : ASY 12 LM.UI
ASY 9 LBA.U
Merci.
Merci pour votre réponse rapide, mais je ne vois pas mon modèle dans votre liste, ni le type de clignotement du voyant rouge,
Voici mes réf :
UE : AOY 24 LMAM2.UE
UI : ASY 12 LM.UI
ASY 9 LBA.U
Merci.
05 février 2015 à 20:12
Conseil 3 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Ben tout y est, pourtant. Problèmes d'anglais?...
La ligne en haut dit que ces codes sont valides pour les multisplits AOY24 entre autres...
Le tableau en haut à gauche est pour les ASY monosplits, son voisin de droite pour des UI qui ne sont pas des ASY.
Votre LED rouge clignote vite = blinks, et votre LED verte donne 3 éclairs. On est donc dans le tableau du bas, "Pressure Switch", autrement dit alerte pressostat. Si vous appuyez sur le bouton Test de la TC, vous aurez probablement 2 éclairs rouges et la verte qui clignote.
A moins que vous n'ayez un problème de pressostat, tout cela sent le manque de gaz, à confirmer par les pros du forum SVP. Si c'est bien ça, vous avez une fuite à identifier, à réparer, l'ensemble à tirer au vide et enfin du gaz à recharger. Intervention d'un frigoriste quasi inévitable.
Cordialement, Dom.
La ligne en haut dit que ces codes sont valides pour les multisplits AOY24 entre autres...
Le tableau en haut à gauche est pour les ASY monosplits, son voisin de droite pour des UI qui ne sont pas des ASY.
Votre LED rouge clignote vite = blinks, et votre LED verte donne 3 éclairs. On est donc dans le tableau du bas, "Pressure Switch", autrement dit alerte pressostat. Si vous appuyez sur le bouton Test de la TC, vous aurez probablement 2 éclairs rouges et la verte qui clignote.
A moins que vous n'ayez un problème de pressostat, tout cela sent le manque de gaz, à confirmer par les pros du forum SVP. Si c'est bien ça, vous avez une fuite à identifier, à réparer, l'ensemble à tirer au vide et enfin du gaz à recharger. Intervention d'un frigoriste quasi inévitable.
Cordialement, Dom.
06 février 2015 à 01:59
Conseil 4 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Bonjour.
Nous dire quels voyants clignotent et combien de fois "OPÉRATION" ou "TIMER" ou les deux et combien de fois.
L’idéal est d'ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire dans quels états sont les leds clignotantes ou pas il y en a 4, A B C et D.
Ceci nous permettra d'approcher au plus près du problème.
Nous dire quels voyants clignotent et combien de fois "OPÉRATION" ou "TIMER" ou les deux et combien de fois.
L’idéal est d'ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire dans quels états sont les leds clignotantes ou pas il y en a 4, A B C et D.
Ceci nous permettra d'approcher au plus près du problème.
06 février 2015 à 14:51
Conseil 5 dépannage code erreur climatiseur
Invité

Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Invité
Bonjour,
J'ai presque le même problème que Pimouss sauf que le clignement chez ma clim HIYASU HSW-9LA (int) HSW-12LA (extérieur) le rouge clignote lentement par cadences de 3 clignotements, alors que la diode verte clignote en permanence rapidement.
Par contre au dessus de 16° (température extérieure) la clim fonctionne bien, pas de clignotements, elle chauffe normalement.
Au dessous de 16°, elle fonctionne normalement pendant 5 a 7 minutes et recommence à clignoter pendant 5 à 7 minutes et s'arrête à nouveau de clignoter, puis le cycle recommence, actuellement il fait 3° extérieur la clim clignote sans cesse et ne chauffe absolument pas.
Merci pour votre aide.
J'ai presque le même problème que Pimouss sauf que le clignement chez ma clim HIYASU HSW-9LA (int) HSW-12LA (extérieur) le rouge clignote lentement par cadences de 3 clignotements, alors que la diode verte clignote en permanence rapidement.
Par contre au dessus de 16° (température extérieure) la clim fonctionne bien, pas de clignotements, elle chauffe normalement.
Au dessous de 16°, elle fonctionne normalement pendant 5 a 7 minutes et recommence à clignoter pendant 5 à 7 minutes et s'arrête à nouveau de clignoter, puis le cycle recommence, actuellement il fait 3° extérieur la clim clignote sans cesse et ne chauffe absolument pas.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2015 à 10:44