Bonjour, j'ai ma climatisation (Fujitsu AWY 14 L DC Inverter) qui ne fonctionne plus. Le code erreur affiché en premier était 03 avec voyant du Timer qui clignote en continu.
J'ai coupé l'alimentation électrique et j'ai ensuite remis la climatisation en marche et depuis, j'ai le code erreur 02 avec toujours le voyant Timer qui clignote en continu.
Est-ce que quelqu'un connait la signification de ces codes ? Merci.
J'ai coupé l'alimentation électrique et j'ai ensuite remis la climatisation en marche et depuis, j'ai le code erreur 02 avec toujours le voyant Timer qui clignote en continu.
Est-ce que quelqu'un connait la signification de ces codes ? Merci.
21 novembre 2008 à 04:28
Astuces 1 climatisation maison
Invité

Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L
Invité
Bonjour,
Je viens d'installer la même clim que vous et elle m'affiche le même code erreur. Si vous avez la solution au problème je suis preneur. Merci d'avance. Mathalys
Je viens d'installer la même clim que vous et elle m'affiche le même code erreur. Si vous avez la solution au problème je suis preneur. Merci d'avance. Mathalys
Astuces 2 climatisation maison
Invité

Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L
Invité
Salut Marc, je viens d'installer la même climatisation que vous et le même code erreur apparait, si vous avez réussi à trouver le problème je veux bien la solution, merci d'avance.
09 février 2009 à 04:31
Astuces 3 climatisation maison
Invité

Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L
Invité
Bonjour
J'ai le même problème et cela fait maintenant 2 mois que le dépanneur tente de dépanner mais sans résultat.
Les trois platines électroniques ont été changées ainsi que le pont de diode mais sans résultat.
Les techniciens du service après vente Atlantic soutiennent que ce sont les platines alors qu'elles ont déjà été changées ?
Merci de m'envoyer une réponse si vous avez trouvé de quoi il s'agissait.
Cordialement, Christine
J'ai le même problème et cela fait maintenant 2 mois que le dépanneur tente de dépanner mais sans résultat.
Les trois platines électroniques ont été changées ainsi que le pont de diode mais sans résultat.
Les techniciens du service après vente Atlantic soutiennent que ce sont les platines alors qu'elles ont déjà été changées ?
Merci de m'envoyer une réponse si vous avez trouvé de quoi il s'agissait.
Cordialement, Christine
03 juin 2009 à 15:22
Astuces 4 climatisation maison
Invité

Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L
Invité
Bonjour
Si vous avez la led Timer (verte) qui clignote avec l'erreur 02 = thermistance d'ambiance en erreur.
Si vous avez l'erreur 03 = thermistance d'échangeur intérieur en erreur.
Bon courage, Alain (frigoriste)
Si vous avez la led Timer (verte) qui clignote avec l'erreur 02 = thermistance d'ambiance en erreur.
Si vous avez l'erreur 03 = thermistance d'échangeur intérieur en erreur.
Bon courage, Alain (frigoriste)
02 décembre 2009 à 07:39
Astuces 5 climatisation maison
Invité

Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L
Invité
Bonjour,
nous avons installé une climatisation Atlantic Fujitsu (tri spit), lors de la 1er mise en marche les unités intérieures ont clignoté de suite, 8 à 9 fois le voyant rouge et 3 fois le voyant vert.
Il y a aussi une led qui clignote sur le groupe extérieur.
Nous avons contrôlé si un branchement électrique était incorrect entre l'unité extérieure et les 3 intérieures, a priori tout est correct.
Celle-ci est préchargé pour 30m de longueur en gaz, nous avons appelé le SAV Atlantic, ils nous proposent d'aller voir sur leur site les codes erreurs, cela dit impossible d'y accéder.
Quelqu'un aurait-il une idée de panne ? Un grand merci.
nous avons installé une climatisation Atlantic Fujitsu (tri spit), lors de la 1er mise en marche les unités intérieures ont clignoté de suite, 8 à 9 fois le voyant rouge et 3 fois le voyant vert.
Il y a aussi une led qui clignote sur le groupe extérieur.
Nous avons contrôlé si un branchement électrique était incorrect entre l'unité extérieure et les 3 intérieures, a priori tout est correct.
Celle-ci est préchargé pour 30m de longueur en gaz, nous avons appelé le SAV Atlantic, ils nous proposent d'aller voir sur leur site les codes erreurs, cela dit impossible d'y accéder.
Quelqu'un aurait-il une idée de panne ? Un grand merci.
11 octobre 2010 à 09:48