Question Forum Dépannage : Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Bonjour,
Je me permets de poster une question car j'ai un problème sur mon climatiseur réversible Panasonic RE12-QKE
Lors de l'installation j'ai fait le tirage à vide.
Je l'ai utilisé qu'en mode chauffage depuis 3 semaines tout fonctionnait.
Là depuis avant hier ça souffle à faible allure et si je monte la ventilation ça n'augmente pas, du coup j'ai un air faible avec un me température ambiante voir fraîche. J'ai vérifier le groupe cet après midi.
Les 2 tuyaux qui relie l'extérieur à l'intérieur l'un est bien chaud et l'autre le plus fin des 2 à température normale.
Savez-vous d’où peut prévenir ce problème ?
En vous remerciant par avance.
Je me permets de poster une question car j'ai un problème sur mon climatiseur réversible Panasonic RE12-QKE
Lors de l'installation j'ai fait le tirage à vide.
Je l'ai utilisé qu'en mode chauffage depuis 3 semaines tout fonctionnait.
Là depuis avant hier ça souffle à faible allure et si je monte la ventilation ça n'augmente pas, du coup j'ai un air faible avec un me température ambiante voir fraîche. J'ai vérifier le groupe cet après midi.
Les 2 tuyaux qui relie l'extérieur à l'intérieur l'un est bien chaud et l'autre le plus fin des 2 à température normale.
Savez-vous d’où peut prévenir ce problème ?
En vous remerciant par avance.
14 novembre 2015 à 16:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Bonsoir,
Surement une fuite et donc manque de gaz.
Mettez la en froid, consigne 16°C ventilation max, si de la glace se forme sur les vannes : fuite et manque de gaz.
Cordialement.
Message de l'équipe des Forums de Bricovidéo
Attentats du 13 novembre 2015 à Paris, toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.

Surement une fuite et donc manque de gaz.
Mettez la en froid, consigne 16°C ventilation max, si de la glace se forme sur les vannes : fuite et manque de gaz.
Cordialement.
Message de l'équipe des Forums de Bricovidéo
Attentats du 13 novembre 2015 à Paris, toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.

14 novembre 2015 à 18:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Bonsoir.
Même si il y a eu un tirage au vide cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuites. Certainement un manque de gaz.
Stoppez votre installation afin de rien casser de plus.
Puis appelez un pro détenant son attestation d'aptitude qui est obligatoire pour une intervention sur un circuit frigo, ainsi que la manipulation des fluides et effectuer une recherche de fuite sous azote.
Même si il y a eu un tirage au vide cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuites. Certainement un manque de gaz.
Stoppez votre installation afin de rien casser de plus.
Puis appelez un pro détenant son attestation d'aptitude qui est obligatoire pour une intervention sur un circuit frigo, ainsi que la manipulation des fluides et effectuer une recherche de fuite sous azote.
14 novembre 2015 à 19:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Merci pour vos réponses, j'ai mis en mode clim 16° ventilation au max, l'air soufflé n'avait pas l'air d'être à 16° mais plutôt un poil plus frais qu'ambiant.
Et ça avait l'air de glacer à l'extérieur.
Et ça avait l'air de glacer à l'extérieur.
15 novembre 2015 à 14:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Bonsoir.
Confirmation : manque de gaz.
Confirmation : manque de gaz.
16 novembre 2015 à 18:32