Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
1258
Fiches dépannage climatisation : Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité
Bonjour,
Je possède une climatisation réversible Panasonic, j'ai un bruit dans le ventilateur transversal de l'unité intérieure.
Qu'est-ce que je peux faire ? Merci.
Je possède une climatisation réversible Panasonic, j'ai un bruit dans le ventilateur transversal de l'unité intérieure.
Qu'est-ce que je peux faire ? Merci.
20 novembre 2009 à 19:18
Conseils 1 climatisation Maison
Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
La volute doit être déséquilibrée ou mal centrée.
Pour le déséquilibrage : changer la volute, ou vérifier si le moteur est bien fixé.
Pour le mauvais centrage : démonter le capot, enlever le bac de condensat si nécessaire, dans la volute de soufflage à droite, il y a une petit vis (tournevis, tox, six pans) un passage est prévu à cet effet, la dévisser et recentrer la volute soit sur la gauche ou la droite. Cordialement. 21/11/09
Pour le déséquilibrage : changer la volute, ou vérifier si le moteur est bien fixé.
Pour le mauvais centrage : démonter le capot, enlever le bac de condensat si nécessaire, dans la volute de soufflage à droite, il y a une petit vis (tournevis, tox, six pans) un passage est prévu à cet effet, la dévisser et recentrer la volute soit sur la gauche ou la droite. Cordialement. 21/11/09
21 novembre 2009 à 09:39
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité
Bonjour, j'ai le même problème et je ne sais pas comment faire ?
07 janvier 2011 à 15:31
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité
Bonsoir, concernant le bruit du moteur de ventilateur dans l'unité intérieure, il faut le faire changer et le mieux est de vous rapprocher d'un installateur agréé Panasonic ou éventuellement vous rapprocher d'un distributeur local. Voir pour contacter la hotline de Panasonic.
02 décembre 2011 à 20:58
Conseils 4 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité
Bonjour. Clim Panasonic installée il y a 8 ans. Deux moteurs de split changés car bruyants, le dernier en date il y a deux ans.
Il refait du bruit et doit être à nouveau changé. Cerise sur le gâteau le compresseur se met à faire du bruit lui aussi...
Réponse de mon installateur : "Problème chez Panasonic qui n'a rien fait pour résoudre le problème de ses moteurs qui deviennent bruyants".
De plus, m'a-t-il dit, il aurait eu des explosions sur les compresseurs de la série de ma clim.
Moralité il ne travaille plus avec Panasonic... Donc au bout de 8 ans et malgré un entretien par un professionnel, il faut que je change de CLIM.
Pas sérieux tout ça !
Il refait du bruit et doit être à nouveau changé. Cerise sur le gâteau le compresseur se met à faire du bruit lui aussi...
Réponse de mon installateur : "Problème chez Panasonic qui n'a rien fait pour résoudre le problème de ses moteurs qui deviennent bruyants".
De plus, m'a-t-il dit, il aurait eu des explosions sur les compresseurs de la série de ma clim.
Moralité il ne travaille plus avec Panasonic... Donc au bout de 8 ans et malgré un entretien par un professionnel, il faut que je change de CLIM.
Pas sérieux tout ça !
20 décembre 2011 à 05:34
Conseils 5 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité
Bonjour,
J'ai un bruit également qui vient de mon unité intérieure, je l'entends au niveau de la grille de reprise sachant que la grille est au rez de chaussée et l'unité intérieure dans les combles au 1er étage (les gaines descendent le long des murs dans un coffre en placostil).
C'est un bruit de ronronnement, l'unité est pendue par des câbles et ne touche aucune part, le bruit n'est pas constant il part et revient et augmente suivant la vitesse de ventilation !!!
Quelqu'un peut me dire d’où cela peut venir ?
Un grand merci, car même le magasin fic où j'ai acheté le matériel me dit ce n'est pas possible d'avoir un bruit aussi important.
Cela fait 2 ans que l'on vit avec ce bruit infernal !!! Et donc plus de garantie.
J'ai un bruit également qui vient de mon unité intérieure, je l'entends au niveau de la grille de reprise sachant que la grille est au rez de chaussée et l'unité intérieure dans les combles au 1er étage (les gaines descendent le long des murs dans un coffre en placostil).
C'est un bruit de ronronnement, l'unité est pendue par des câbles et ne touche aucune part, le bruit n'est pas constant il part et revient et augmente suivant la vitesse de ventilation !!!
Quelqu'un peut me dire d’où cela peut venir ?
Un grand merci, car même le magasin fic où j'ai acheté le matériel me dit ce n'est pas possible d'avoir un bruit aussi important.
Cela fait 2 ans que l'on vit avec ce bruit infernal !!! Et donc plus de garantie.
20 novembre 2012 à 08:54
Conseils 6 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité
Bonjour tout le monde,
Je vois un peu tard vos messages, désolé !
J'ai installé du Panasonic pendant 10 ans et connais bien ce souci de ventilateur, en fait c'est le moteur électrique qui est en cause ou plus précisément son palier (ou roulement).
Il est vrai que Panasonic n'a pas été bon sur ce coup, car ils ont redonné les moteurs de la même série que les défectueux en pièces détachées, ce qui fait qu'au bout de 2 ans le moteur remplacé se met logiquement à faire du bruit de nouveau, heureusement le problème est dorénavant réglé : les nouveaux moteurs fournis ne posent plus de soucis, les anciens étaient noirs les nouveaux sont blancs...
Concernant le monsieur qui a un souci de gainable ; là je n'ai pas de certitude, cela semble plus complexe, je pencherai plutôt pour un souci de dimensionnement des gaines d'aspiration, il y a peut-être pas assez de débit à ce niveau, il faudrait faire un test de fonctionnement en ouvrant l'aspiration ! Peut-être que la solution serait d'utiliser directement le caisson en placo comme conduit d'aspiration en remplacement des gaines afin de diminuer les pertes en charge, mais il peut y avoir aussi un souci de dimensionnement du réseau de soufflage, dans tous les cas faire inspecter cela par un installateur ayant de l’expérience en gainables...
Cordialement.
Denis
Je vois un peu tard vos messages, désolé !
J'ai installé du Panasonic pendant 10 ans et connais bien ce souci de ventilateur, en fait c'est le moteur électrique qui est en cause ou plus précisément son palier (ou roulement).
Il est vrai que Panasonic n'a pas été bon sur ce coup, car ils ont redonné les moteurs de la même série que les défectueux en pièces détachées, ce qui fait qu'au bout de 2 ans le moteur remplacé se met logiquement à faire du bruit de nouveau, heureusement le problème est dorénavant réglé : les nouveaux moteurs fournis ne posent plus de soucis, les anciens étaient noirs les nouveaux sont blancs...
Concernant le monsieur qui a un souci de gainable ; là je n'ai pas de certitude, cela semble plus complexe, je pencherai plutôt pour un souci de dimensionnement des gaines d'aspiration, il y a peut-être pas assez de débit à ce niveau, il faudrait faire un test de fonctionnement en ouvrant l'aspiration ! Peut-être que la solution serait d'utiliser directement le caisson en placo comme conduit d'aspiration en remplacement des gaines afin de diminuer les pertes en charge, mais il peut y avoir aussi un souci de dimensionnement du réseau de soufflage, dans tous les cas faire inspecter cela par un installateur ayant de l’expérience en gainables...
Cordialement.
Denis
01 novembre 2014 à 12:16
Conseils 7 climatisation Maison
Invité

Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
Invité
Bonjour.
Visiblement un problème récurrent, même problème sur un split intérieur CU-E9CKP5
Avez-vous la référence du moteur modifié ?
Cordialement.
Marc
Visiblement un problème récurrent, même problème sur un split intérieur CU-E9CKP5
Avez-vous la référence du moteur modifié ?
Cordialement.
Marc
12 juillet 2018 à 14:16