Conseils réparation climatisation : Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50
|
|
Bonjour, sur ma climatisation Daikin RXS50 le compresseur ne démarrait pas et j'avais le code erreur U2 (problème de tension). Mon réparateur en examinant la carte électronique de régulation dans l'unité extérieure a repéré un composant brulé (foudre, surtension EDF ?). Bref il m'a fait le devis pour changer cette carte : 670 € + 100 € (intervention) + 20 € (déplacement) + TVA = 945 €. Ça fait réfléchir... J'ai donc été avec ma carte chez un marchand d'électronique qui a identifié le composant brulé (régulateur 18 Volts) et m'en a vendu un neuf (0,80 €) que j'ai ressoudé sur ma carte. Plein d'espoir j'ai tout rebranché mais le compresseur ne démarre toujours pas (dommage...). Par contre le code erreur a changé et j'ai maintenant H6. Est-ce toujours la carte électronique (rien d'autre ne semble abimé) ou bien le compresseur ? Peut-on le tester sans passer par la carte électronique ? Merci de vos réponses.
|
| Tarif dépannage 1 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Bonjour, Si ça peut vous servir, le code H6 est lié à l'unité extérieure (Source manuel d'utilisation Daikin). Signification "operation halt due to faulty position détection sensor". Avec un traducteur "mettre un terme à l'exploitation dû au capteur de détection de position défectueux". Si vous arrivez à dépanner, merci de communiquer les résultats. Salutations. le 21/11/2009 |
| Tarif dépannage 2 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
H6 "arrêt de fonctionnement pour position défectueuse du détecteur", le composant est peut-être soudé à l'envers, à vérifier, ce qui a pu entrainer la casse d'un autre composant ou une carte. Je trouve le prix de la carte un peu chère. Si votre climatisation a moins de 2 ans les pièces détachées sont garanties (et peut-être jusque 3 ans), mais pas la main d'œuvre. Vérifier avec votre facture. En système inverter on ne peut pas tester en direct. Par contre si vous avez un testeur d'isolement vous pouvez contrôler le compresseur. Cordialement. 21/11/09 PL |
| Tarif dépannage 3 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Bonjour. Je suppose qu'il était marqué "7818" sur le composant (régulateur positif) ou "7918" (régulateur négatif, moins probable). A tout hasard, essayez de prendre des photos de votre carte (les 2 faces, au moins en 3000 x 2000 pixels) et mettez-les à disposition ici avec "proposer une autre réponse", option image. Si c'est effectivement un 7818, vérifiez si c'est possible qu'il y a bien 18 V entre la patte de droite et le radiateur (plaque percée). Cordialement, Dom, 21/11/09 (électronicien, mais sans garantie !) |
| Tarif dépannage 4 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Merci de vous intéresser à mon cas. - J'ai bien soudé le composant dans le bon sens (radiateur repéré sur le circuit imprimé). - Malheureusement la garantie a expiré depuis plusieurs mois. - Effectivement le régulateur est un 7818 mais je ne peux pas tester le voltage (quand la carte est branchée ce composant est inaccessible). - Je ne sais pas ce que c'est qu'un testeur d'isolement, j'aimerais des précisions. Voici les photos de ma carte recto et verso et l'unité extérieure : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
| Tarif dépannage 5 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Bonjour et merci pour les photos, c'est bien d'être coopératif ! Petit ennui, elles apparaissent et sont sauvegardables en 750 pixels de large, du coup il n'est pas facile d'identifier des indices avec certitude. Sachez qu'un 7818 est un circuit simple, fiable et robuste. Le concepteur de la carte n'a pas estimé utile de lui mettre un radiateur additionnel (qui se visse dans le trou), il est donc probable qu'il ne chauffe pas beaucoup en fonctionnement normal. S'il a brûlé, il est possible que ce soit parce que la "ligne" 18V qu'il fournit lui tirait trop de courant. Pour ce qui est de la traduction du code panne, "opération halt due to faulty position détection sensor" (merci à l'internaute n°1 d'avoir fourni le libellé original), la traduction exacte serait plutôt "arrêt de fonctionnement à cause du (ou d'un) capteur-de-position défaillant". Sur une de mes climatisations, le moteur du ventilateur intérieur n'a que des enroulements, la vitesse se change en changeant d'enroulement. Sur mon autre climatisation, le moteur a 2 fois 3 fils, un double enroulement pour le faire tourner, et un petit faisceau comportant 0V, 12V et signal (une impulsion par tour). Dans le moteur il y a donc un capteur (soit à effet Hall, soit à interruption de faisceau optique) qui renseigne le microprocesseur sur la vitesse du moteur. Suivant la vitesse désirée, le microprocesseur va changer le point de fonctionnement d'un triac (comme dans un variateur pour lampe halogène) pour que le fil signal porte des impulsions à la bonne fréquence. Tout ceci pour dire que le capteur de position défaillant peut faire partie d'un moteur. Dans une climatisation il y a 3 moteurs, à savoir 2 ventilateurs et un compresseur. Si c'est un inverter, il est possible qu'un tel capteur soit intégré au compresseur. Et si le compresseur ne démarre pas pour une raison X, il est clair que le capteur ne fournira pas de signal, cela peut être votre panne. Malheureusement, je n'ai jamais démonté d'inverter, et tout mon laïus mériterait confirmation. Je ne connais bien que mes 2 non-inverters. Autres pistes, votre circuit porte des annotations 5V, 12V, 15V, 17.5V, GND (ground=0V). Essayez de voir si toutes ces tensions sont à leur valeur normale. Attention, il faut faire ces mesures en "fonctionnement", donc faites attention de ne pas faire de court-circuit, je suggère de poser une plaque isolante mobile (revue, par ex) pour protéger les zones que vous ne mesurez pas. Vous pouvez aussi atteindre le 7818 par ses soudures. Quand vous regardez le composant et que vous lisez 7818, la broche de gauche est l'entrée non régulée (minimum +20/22V, normalement), la centrale est le 0V, et la droite est le +18V régulé. Également, le circuit imprimé a changé de couleur sur ses 2 faces vers le 7818, c'est en général dû à une surchauffe. N'y a-t-il que les abords du 7818 qui ont chauffé, ou d'autres composants aussi à proximité ? La faible résolution de la photo empêche de bien voir. Vous pouvez aussi tenter d'estimer la température du 7818 en mettant le doigt sur les 3 soudures (en fonctionnement). Si c'est brûlant, le nouveau 7818 pourrait ne pas durer longtemps. Peut-être que votre capteur est alimenté en 18V, et que sa mort a entraîné celle du 7818. Bonne chance ! Dom, 24/11/09. Réponse de Bricovidéo : Bonjour Dom, Oui les photos sont réduites pour faciliter l'affichage au plus grand nombre, mais nous mettons à votre disposition les deux images originales concernant le circuit imprimé que l'internaute nous a fait parvenir avec sa question. Merci pour votre participation à nos forums. Images circuit imprimé climatisation : Circuit imprimé côté composants Circuit imprimé côté pistes Cordialement, Patrice. |
| Tarif dépannage 6 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Re-bonjour. Merci à Patrice pour avoir mis en circulation les photos originales. On voit vraiment mieux ! La zone du 7818 a dû chauffer un certain temps pour avoir bruni de la sorte. Une observation : une ligne 17.5V semble quitter le circuit pour aller ailleurs. Cela pourrait aller dans le sens de ma précédente hypothèse (capteur solidaire du compresseur). Cela dit, je suis tombé sur un forum anglophone où un problème étrangement ressemblant a été décrit. Voici les 2 posts (de 04/2007) que je vous traduis : "Nous avons eu ce problème sur de nombreux multisplits 3MXS52 en France il y a 2 ans. Ces unités ont un module de puissance séparé, ce n'est pas une platine unique, vérifiez. C'est votre cas, non ? Je crois le voir à gauche du circuit imprimé dans la photo de l'unité extérieure. -Dom)). Un ventilateur extérieur défectueux créait un court-circuit dans le module de puissance, et U2 s'affichait alors. Nous avons été jusqu'à changer la platine ET le module de puissance, ils ont dégagé au démarrage ! ... Il y a 1 mois j'ai eu ce problème sur un 4MXS80AZ (un des 1ers avec R410A) avec la même cause (installé en 2002). Le guide de dépannage ne mentionne pas ce cas, et il n'y a pas de mise à jour du manuel d'entretien. En clientèle j'essaie de tester le ventilateur extérieur du mieux que je peux, ou alors je commande ensemble ventilateur et module de puissance. En espérant que cela vous aide. Amicales salutations" Autre post : "J'ai eu le même problème sur un RXS50 ((Tiens ! -Dom)). C'était aussi le ventilateur du condenseur (=extérieur) qui avait flingué le module de puissance. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne le fabriquent pas de manière à ce que cela n'arrive pas ! Peut-être pour en vendre plus ?" Les posts originaux sont visibles ici : www.refrigeration-engineer.com forums showthread Bref c'est peut-être une coïncidence, mais le module de puissance et le ventilateur se retrouvent aussi dans le collimateur dans votre histoire. Avec la meilleure volonté du monde, mes moyens d'investigation sont tout de même limités, n'étant pas face à l'appareil avec mon multimètre, et manquant d'expérience dans les inverters. Essayez de voir combien de fils arrivent sur le moteur du ventilateur, et combien de fils arrivent sur le compresseur. Cordialement, Dom, 25/11/09. |
| Tarif dépannage 7 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Un contrôleur d'isolement sert à savoir si il y a une fuite à la terre, en envoyant un voltage entre les bornes et la terre, donc nous détermine si un moteur, une résistance de machine à laver, par ex, est ok ou non, au niveau électrique. Il est vrai qu'avec des photos c'est mieux. En fouillant un peu dans ma mémoire cela m'est déjà arrivé, mais plus simple pour moi, j'ai changé les platines des unités int/ext. Et si mes souvenirs sont bons, pas plus d'une centaine d'euros pour les deux, (je vais essayer de me renseigner). Il est vrai aussi que parfois il faut être devant avec nos outils. Cordialement 26/11/09 PL |
| Tarif dépannage 8 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Bonjour, je reprend la conversation après une absence, merci pour les explications détaillées. Pour répondre à Dom, effectivement le module de puissance est séparé, il est à gauche (voir photo). Je dois ajouter quelques précisions : Quand j'allume ma climatisation (mode automatique) après quelques minutes le ventilateur de l'unité extérieure démarre normalement. Tourne environ une minute et s'arrête. Il redémarre quelques minutes après et s'arrête de nouveau. J'ai laissé ce cycle se dérouler environ 20 minutes à la suite de quoi le 7818 est en effet brûlant. J'ai tenté de mesurer les voltages indiqués sur la carte mais le multimètre n'a pas réagi. Est-ce du courant continu ou alternatif ? La mesure se fait-elle entre les deux soudures où est marqué le voltage ? Quatre fils arrivent au compresseur (voir photo 2) bleu, jaune, rouge, marron. On voit leur branchement à gauche de la carte. Si après toutes ces investigations la carte s'avère HS, en tant que particulier, peut-on se renseigner du prix directement chez Daikin et éventuellement se la faire envoyer. Vu le prix que mon installateur me demande prend-il une marge dessus... ? D'un autre coté il vaut peut-être mieux que ce soit lui qu'il l'installe d'une part pour que la garantie de cette nouvelle carte fonctionne, d'autre part si la panne est ailleurs j'aurai acheté une carte pour rien... Voici les photos : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI Cordialement. |
| Tarif dépannage 9 climatisation Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 |
Bonjour. Il ne doit plus faire bien chaud chez vous, j'espère que vous avez des chauffages de secours... Déjà un conseil, votre 7818 est en danger de mort. Pour la suite des investigations, essayez de lui mettre un petit radiateur, qui peut être un simple bout de tôle (éventuellement de boîte de conserve) de 10/15 cm2 dans lequel vous aurez fait un trou pour le fixer sur le 7818, en faisant attention qu'une fois la carte reposée cette tôle ne touche rien en dessous. Vous pouvez en profiter pour relier les radiateur à un fil que vous amènerez de l'autre côté de la carte, cela vous fera un 0V très pratique. Pour ce qui est des tensions à mesurer, ce sont bien des tensions continues, mettez votre multimètre en position V=, et les bornes à utiliser sont le commun et la borne V/ohm, surtout pas les mA ou 10A (cela dépend des modèles). Les tensions sont à vérifier par rapport au 0V que je vous préconise, c'est à dire la broche du milieu du 7818. Reliez le commun du multimètre à ce fil, et baladez l'autre borne sur les points explicités sur la carte. Il se pourrait que le +18V ne soit pas atteint en sortie du régulateur, si on lui tire trop de courant. Sur les 3 broches du 7818, c'est celle qui est vers vous une fois la carte en place (= côté ventilo) qui porte le 18V, celle de l'autre côté doit porter au moins 20/25V. Les photos à bonne définition ne permettent pas, hélas, de suivre le cheminement des pistes, car le brunissement dû à la surchauffe masque les détails. Si vous pensez pouvoir améliorer leur définition avec un meilleur éclairage ET un meilleur zoom, je suis preneur. Il faudrait recto ET verso, car vous avez un circuit double face, la ligne 18V peut se balader sur les 2 faces (et aller de l'une à l'autre par des petits trous). Cela dit, comme vous êtes le seul à contempler la bête, vous êtes le mieux placé pour essayer d'identifier ce qui est desservi par la ligne 18V (comme je l'ai dit, je la verrai bien arriver -entre autres- sur le connecteur marqué 17.5V). Si c'est le cas, que dessert le câble arrivant sur ce connecteur ? Sur la photo générale de l'unité, on voit un toron blanc qui descend au-dessus du compresseur. Est-il effectivement connecté au compresseur, combien de fils a-t-il, vient-il du connecteur avec 17.5V marqué à côté ? Si vous êtes novice, TP veut dire Point de Test, R=résistance, C=condensateur, OIS=opto-isolateur, IC=circuit intégré, L=inductance, D=diode, Q=transistor... Bon courage. Dom, 09/12/09. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CLIMATISATION |
1. Panne climatisation Daikin 4mx68 et code erreur L4
N°1338 : Bonjour Pourriez-vous m'éclairer sur la panne "L4" d'un groupe extérieur d'une climatisation de marque Daikin 4mx68. Un technicien de chez Daikin me parle de platine. Erreur = haute température à l'égout de chaleur de circuit d'inerveur
2. Climatisation Daikin fvx35v1b code défaut h6
N°843 : Bonsoir, je possède une climatisation Daikin, modèle fvx35v1b. Il y a un code défaut h6 qui s'affiche. Que me faut-il faire pour enlever ce défaut ? Merci.
3. Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L
N°668 : Bonjour, j'ai ma climatisation (Fujitsu AWY 14 L DC Inverter) qui ne fonctionne plus. Le code erreur affiché en premier était 03 avec voyant du Timer qui clignote en continu. J'ai coupé l'alimentation électrique et j'ai ensuite remis la climatisation en marche et depuis, j'ai le code erreur 02 avec toujours le voyant Timer qui clignote en continu
4. Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3
N°1229 : Bonjour, je possède depuis 9 mois une climatisation réversible de la marque AUX. Mon propriétaire l'a faite installer par un professionnel afin de résoudre les problèmes de chauffage dans l'appartement
5. Climatisation AIRWELL code erreur 52 OU 56
N°69 : Un plombier a installé une climatisation Airwell sur mon bâtiment. Le groupe annonce un code erreur 52 ou 56. Le plombier ne sait pas réparer car il n'a pas la notice Airwell et ne sait pas à quoi correspond le code erreur
6. Chauffage reversible Daikin code erreur u4
N°228 : Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure
7. Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6
N°847 : J'ai le code défaut H6 sur ma clim Daikin fvx35kzv1b. Que faut-il faire ? Merci.
8. Anomalie thermistor unité extérieure climatisation code H6 Daikin
N°601 : Bonjour, j'ai une clim de marque Daikin trisplits 3MXS52BVMB8, les unités extérieure et intérieure fonctionnent mais ne produisent pas de froid. Sur la platine du groupe extérieur led A allumé clignote verte et, led 1 et 2 allumées rouge, led 3 et 4 éteintes, ma télécommande m'indique le code H6 d'où vient ma panne
9. Voyant clignote sur climatisation Daikin
N°1470 : Bonjour Le voyant de ma climatisation de marque Daikin clignote en permanence et il ne se produit ni chaud ni froid. Comment récupérer le code défaut, sachant que je n'ai pas de bouton "cancel" sur ma télécommande
10. Panne climatisation Airton code erreur E3
N°1043 : Bonjour. Je voudrais connaître la signification du code erreur E3 sur une climatisation Airton MFTH 35-4620S. Merci.
|
| | >>> Résultats suivants pour : Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50 >>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
Infos sur le forum climatisation Informations sur le moteur du forum climatisation
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|
|