Bonjour,
J'ai une clim réversible Airton "tout ou rien" (bas de gamme 250€), le compresseur fait un bruit anormal, j'ai vérifié la puissance absorbée avec une prise spéciale, je mesure 2050W.
Cette PAC est donnée pour 1060W en mode chaud, il y a donc un problème, je vous donne les mesures que j'ai prises avec un thermomètre :
En mode "chaud"
sortie groupe extérieur gros tuyau : 95°
petit tuyau : 38°
température extérieure : 15°
température pièce : 21°
air sortie console murale :50°
P.A.: ça monte jusque : 2050W
En mode "froid"
plus de bruit compresseur
P.A. : 500W au lieu de 1020W
température sortie console : 17.5°
Il y a donc un problème, en mode chaud la PAC déclenche au klixon je suppose, à noter que cette PAC a été réparée à la fin de l'hiver dernier (soudure puis remplissage).
A votre avis, quel est le problème, trop de gaz, pas assez, tuyau pincé...?
Merci.
jm
J'ai une clim réversible Airton "tout ou rien" (bas de gamme 250€), le compresseur fait un bruit anormal, j'ai vérifié la puissance absorbée avec une prise spéciale, je mesure 2050W.
Cette PAC est donnée pour 1060W en mode chaud, il y a donc un problème, je vous donne les mesures que j'ai prises avec un thermomètre :
En mode "chaud"
sortie groupe extérieur gros tuyau : 95°
petit tuyau : 38°
température extérieure : 15°
température pièce : 21°
air sortie console murale :50°
P.A.: ça monte jusque : 2050W
En mode "froid"
plus de bruit compresseur
P.A. : 500W au lieu de 1020W
température sortie console : 17.5°
Il y a donc un problème, en mode chaud la PAC déclenche au klixon je suppose, à noter que cette PAC a été réparée à la fin de l'hiver dernier (soudure puis remplissage).
A votre avis, quel est le problème, trop de gaz, pas assez, tuyau pincé...?
Merci.
jm
08 octobre 2013 à 15:00
Conseil 1 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Précision : elle fonctionne au R410.
jm
jm
08 octobre 2013 à 20:19
Conseil 2 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonsoir.
Il serait bon de comparer la consommation affichée par votre petit compteur et celle du compteur EDF. Un certain nombre d'internautes ont eu des surprises avec ce genre de compteurs, qui sont corrects avec des charges résistives, mais moins fiables avec des charges inductives (votre cas) ou des inverters. Faites le test en 2 passes: 1/ clim en marche depuis au moins 15mn, arrêtez un maximum d'appareils (frigos, ordis...) puis mesurez l'EDF et le petit. 2/ Arrêtez la clim, mesurez l'EDF et faites la soustraction EDF1-EDF2, à comparer avec la mesure du petit en 1/.
Sachez aussi qu'avec des "tout ou rien" (j'en ai 2), plus il fait chaud dehors plus les clims consomment en mode chauffage, la conso nominale étant donnée pour 7 degrés par temps sec. C'est aussi la raison pour laquelle ces clims donnent moins de chaleur par temps très froid. Mais réciproquement, comme elles consomment moins, leur COP chute beaucoup moins qu'on le croit.
Cordialement, Dom.
Il serait bon de comparer la consommation affichée par votre petit compteur et celle du compteur EDF. Un certain nombre d'internautes ont eu des surprises avec ce genre de compteurs, qui sont corrects avec des charges résistives, mais moins fiables avec des charges inductives (votre cas) ou des inverters. Faites le test en 2 passes: 1/ clim en marche depuis au moins 15mn, arrêtez un maximum d'appareils (frigos, ordis...) puis mesurez l'EDF et le petit. 2/ Arrêtez la clim, mesurez l'EDF et faites la soustraction EDF1-EDF2, à comparer avec la mesure du petit en 1/.
Sachez aussi qu'avec des "tout ou rien" (j'en ai 2), plus il fait chaud dehors plus les clims consomment en mode chauffage, la conso nominale étant donnée pour 7 degrés par temps sec. C'est aussi la raison pour laquelle ces clims donnent moins de chaleur par temps très froid. Mais réciproquement, comme elles consomment moins, leur COP chute beaucoup moins qu'on le croit.
Cordialement, Dom.
08 octobre 2013 à 21:53
Conseil 3 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
OK, merci Dom.
J'ai une pince ampèremétrique, je vais faire des mesures.
Mais je crois à une réelle surcharge du compresseur vu le bruit qu'il fait et le fait qu'il déclenche en mode froid, il ronronne gentiment avec une puissance de 500W...
Salutations.s
jm
J'ai une pince ampèremétrique, je vais faire des mesures.
Mais je crois à une réelle surcharge du compresseur vu le bruit qu'il fait et le fait qu'il déclenche en mode froid, il ronronne gentiment avec une puissance de 500W...
Salutations.s
jm
09 octobre 2013 à 11:20
Conseil 4 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonjour.
La pince AM n'est pas idéale non plus, cas il y a toujours un déphasage U/I avec un moteur, le meilleur étalon reste le compteur EDF. On s'achemine effectivement vers une surcharge du compresseur quand il fait 15 dehors. Le gaz à comprimer arrivant plus chaud dans le compresseur, celui-ci peine plus à le comprimer. Du coup, le gaz sort beaucoup plus chaud (95 est vraiment le maximum pour une clim avec la bonne quantité de gaz), vous chauffez plus votre maison, mais vous consommez plus.
A noter aussi que mes 2 clims consommaient à 7 degrés 20% de plus qu'annoncé. Et ce quand elles étaient neuves. D'autre part, quand vous démarrez une telle clim en mode chauffage, elle consomme de plus en plus tout au long de sa montée en température, d'où la nécessité de mesurer sa conso en régime établi (après 15 mn). Pour vos mesures en mode froid, aviez-vous attendu 15 mn?
Cordialement, Dom.
La pince AM n'est pas idéale non plus, cas il y a toujours un déphasage U/I avec un moteur, le meilleur étalon reste le compteur EDF. On s'achemine effectivement vers une surcharge du compresseur quand il fait 15 dehors. Le gaz à comprimer arrivant plus chaud dans le compresseur, celui-ci peine plus à le comprimer. Du coup, le gaz sort beaucoup plus chaud (95 est vraiment le maximum pour une clim avec la bonne quantité de gaz), vous chauffez plus votre maison, mais vous consommez plus.
A noter aussi que mes 2 clims consommaient à 7 degrés 20% de plus qu'annoncé. Et ce quand elles étaient neuves. D'autre part, quand vous démarrez une telle clim en mode chauffage, elle consomme de plus en plus tout au long de sa montée en température, d'où la nécessité de mesurer sa conso en régime établi (après 15 mn). Pour vos mesures en mode froid, aviez-vous attendu 15 mn?
Cordialement, Dom.
09 octobre 2013 à 13:17
Conseil 5 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Effectivement la consommation grimpe tout doucement, hier soir elle s'est stabilisée à 1700W, la veille je dépassais 2000W, c'est peut être bien la température extérieure qui influe.
Je crois que la météo a annoncée 1° pour le week end prochain, je verrai bien...
En mode froid, je n'ai essayé que 5 minutes.
Merci Dom !
Je crois que la météo a annoncée 1° pour le week end prochain, je verrai bien...
En mode froid, je n'ai essayé que 5 minutes.
Merci Dom !
09 octobre 2013 à 13:27
Conseil 6 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonjour.
Refaire un essai un peu plus longtemps en mode froid puis prendre les températures comme vous avez fait en mode chaud. En tout ou rien cela devrait être assez rapide.
Refaire un essai un peu plus longtemps en mode froid puis prendre les températures comme vous avez fait en mode chaud. En tout ou rien cela devrait être assez rapide.

09 octobre 2013 à 16:43
Conseil 7 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonjour PL,
Voici les mesures que je viens de prendre en mode froid :
au début air soufflé = 16° remontant à 21° au bout de 10 minutes.
1er tuyau sortie groupe au bout de 10 minutes : 11°
2ème tuyau " " " " : 14°
La consommation était de 700W au début et descend doucement à 300W.
Merci.
jm
Voici les mesures que je viens de prendre en mode froid :
au début air soufflé = 16° remontant à 21° au bout de 10 minutes.
1er tuyau sortie groupe au bout de 10 minutes : 11°
2ème tuyau " " " " : 14°
La consommation était de 700W au début et descend doucement à 300W.
Merci.
jm
09 octobre 2013 à 18:51
Conseil 8 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonsoir.
Quelle est la température de reprise au niveau de l'appareil ? Vous devriez avoir minimum 10°c de delta t°c.
Sinon, soit un manque de gaz vu vos dires en chaud. Il est vrai que si les températures extérieures sont un peu au-dessus d'un fonctionnement normal pour un tout ou rien, mais n’empêche !
Et ce qui confirme un peu mes dires, ce sont les temp sur les tubes, soit le compresseur commence à donner des signes de faiblesses, surtout avec 95°c en sortie, c'est énorme, quoique le klixon le protège un peu mais si c'est à répétition... aie aie aie, nous devrions être aux alentours de 80°c maxi. Donc svp nous donner cette info. Merci.
Quelle est la température de reprise au niveau de l'appareil ? Vous devriez avoir minimum 10°c de delta t°c.
Sinon, soit un manque de gaz vu vos dires en chaud. Il est vrai que si les températures extérieures sont un peu au-dessus d'un fonctionnement normal pour un tout ou rien, mais n’empêche !
Et ce qui confirme un peu mes dires, ce sont les temp sur les tubes, soit le compresseur commence à donner des signes de faiblesses, surtout avec 95°c en sortie, c'est énorme, quoique le klixon le protège un peu mais si c'est à répétition... aie aie aie, nous devrions être aux alentours de 80°c maxi. Donc svp nous donner cette info. Merci.

09 octobre 2013 à 19:24
Conseil 9 dépannage climatisation
Je suppose que vous parlez de la température de l'air en entrée de la console murale ?
Dans la pièce il fait 21°, peut-être un peu plus à 2.20m. Dehors il fait 14°.
A noter que cette clim. n'a que très peu d'heures de fonctionnement ~50h, mon chauffage principal est une PAC air/eau.
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Citation :
température de reprise ?
Je suppose que vous parlez de la température de l'air en entrée de la console murale ?
Dans la pièce il fait 21°, peut-être un peu plus à 2.20m. Dehors il fait 14°.
A noter que cette clim. n'a que très peu d'heures de fonctionnement ~50h, mon chauffage principal est une PAC air/eau.
09 octobre 2013 à 19:43
Conseil 10 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonjour.
En mode froid, tout se passe comme si le ventilateur extérieur ne tournait pas : tant que l'échangeur extérieur n'est pas trop chaud, il y a bien production de froid, puis quand l'échangeur est chaud, la production de froid décroit. Pouvez-vous confirmer qu'il tournait?
Cordialement, Dom.
En mode froid, tout se passe comme si le ventilateur extérieur ne tournait pas : tant que l'échangeur extérieur n'est pas trop chaud, il y a bien production de froid, puis quand l'échangeur est chaud, la production de froid décroit. Pouvez-vous confirmer qu'il tournait?
Cordialement, Dom.
09 octobre 2013 à 20:25
Conseil 11 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonjour Dom,
Le ventilateur extérieur tournait normalement, l'air expulsé n'était pas chaud.
Merci.
jm
Le ventilateur extérieur tournait normalement, l'air expulsé n'était pas chaud.
Merci.
jm
09 octobre 2013 à 20:50
Conseil 12 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonjour.
En tout ou rien, en mode froid, le delta t°c entre l'aspiration et le refoule emnt du ventilateur condenseur est de 15°c env, si vous n'avez pratiquement rien, manque de gaz.
Et 21°c dans la pièce et soufflage 16°c confirme un manque de gaz.
Donc apparemment vous avez toujours un problème de fuites de gaz, si cela fait moins d'un an pour l'intervention déjà effectuée faites jouer la garantie si la société existe toujours.
En tout ou rien, en mode froid, le delta t°c entre l'aspiration et le refoule emnt du ventilateur condenseur est de 15°c env, si vous n'avez pratiquement rien, manque de gaz.
Et 21°c dans la pièce et soufflage 16°c confirme un manque de gaz.

Donc apparemment vous avez toujours un problème de fuites de gaz, si cela fait moins d'un an pour l'intervention déjà effectuée faites jouer la garantie si la société existe toujours.

10 octobre 2013 à 15:31
Conseil 13 dépannage climatisation
Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit
Bonjour,
Merci, c'est gentil de s'être penché sur mon problème, super forum...
Bonne soirée.
jm
Merci, c'est gentil de s'être penché sur mon problème, super forum...
Bonne soirée.
jm