Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
1897
Question forum climatisation : Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Bonjour, et merci pour votre aide, j'ai un souci avec une clim réversible Panasonic R410A.
Celle-ci disjoncte.
Voici les éléments dont je dispose :
- modèle intérieur CS PE12CKE
- modèle extérieur CU PE12CKE
Unité Panasonic R410A.
Au tableau (un peu ancien) le tout sur un fusible céramique de 20 A.
Tout fonctionnait bien depuis lors, je ne suis pas chez moi et ne veut pas endommager davantage l'appareil.
Merci pour votre site et tous vos bons conseils !
Cordialement,
Éric
Celle-ci disjoncte.
Voici les éléments dont je dispose :
- modèle intérieur CS PE12CKE
- modèle extérieur CU PE12CKE
Unité Panasonic R410A.
Au tableau (un peu ancien) le tout sur un fusible céramique de 20 A.
Tout fonctionnait bien depuis lors, je ne suis pas chez moi et ne veut pas endommager davantage l'appareil.
Merci pour votre site et tous vos bons conseils !
Cordialement,
Éric
28 février 2013 à 11:40
Conseils dépannage climatisation 1
Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Bonjour.
Si disjonction immédiate ou quelques minutes après une demande de chaud ou froid, couper l'alimentation de la clim, allez sur l'UE démonter les panneaux du dessus, et de façade donnant ainsi l’accès du compresseur, débrancher celui-ci (faire une photo avec un appareil afin de bien repérer le câblage) bien séparer les fils (avec les cosses).
Remettre le courant et faire un essai de fonctionnement si aucune disjonction, le compresseur est HS.
Par contre si vous avez la possibilité, ultérieurement, mettre un disjoncteur 15 A courbe D. Ou si clim inverter, 20 A courbe C (moins cher).
Merci d'un retour de réponse.
Si disjonction immédiate ou quelques minutes après une demande de chaud ou froid, couper l'alimentation de la clim, allez sur l'UE démonter les panneaux du dessus, et de façade donnant ainsi l’accès du compresseur, débrancher celui-ci (faire une photo avec un appareil afin de bien repérer le câblage) bien séparer les fils (avec les cosses).
Remettre le courant et faire un essai de fonctionnement si aucune disjonction, le compresseur est HS.
Par contre si vous avez la possibilité, ultérieurement, mettre un disjoncteur 15 A courbe D. Ou si clim inverter, 20 A courbe C (moins cher).
Merci d'un retour de réponse.

28 février 2013 à 16:45
Conseils dépannage climatisation 2
Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Bonsoir,
Surtout bien repérer l'ordre de branchement des fils du compresseur sinon s'il n'est pas cassé à la remise en route garantie.
Surtout bien repérer l'ordre de branchement des fils du compresseur sinon s'il n'est pas cassé à la remise en route garantie.

28 février 2013 à 19:04
Conseils dépannage climatisation 3
Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Merci pour votre réponse,
La clim ne disjoncte pas au démarrage, mais au bout d'un certain temps (très aléatoire, parfois 2 h, parfois 5h).
Par exemple : il y a deux jours de fonctionnement parfait (je la coupe le soir), au démarrage le matin, elle disjoncte tout de suite.
Mais là où je ne comprends pas, c'est que le fusible est toujours bon (je l'enlève, le test et comme il est bon je le remets !), et la clim remarche.
Hier, coupure au bout de 2h, changement du fusible (cette fois-ci HS), remplacement et redémarrage ok.
J'ai du mal à comprendre, j'ai quelques notions électriques mais là je pêche...
Est-ce dû à la température extérieure ? Une faiblesse du compresseur ? Une alimentation trop oscillante ?
Manque de gaz ?
Merci pour vos conseils, mais combien de temps attendre après démontage des fils ? Vu que la clim tourne normalement.
Merci.
La clim ne disjoncte pas au démarrage, mais au bout d'un certain temps (très aléatoire, parfois 2 h, parfois 5h).
Par exemple : il y a deux jours de fonctionnement parfait (je la coupe le soir), au démarrage le matin, elle disjoncte tout de suite.
Mais là où je ne comprends pas, c'est que le fusible est toujours bon (je l'enlève, le test et comme il est bon je le remets !), et la clim remarche.
Hier, coupure au bout de 2h, changement du fusible (cette fois-ci HS), remplacement et redémarrage ok.
J'ai du mal à comprendre, j'ai quelques notions électriques mais là je pêche...
Est-ce dû à la température extérieure ? Une faiblesse du compresseur ? Une alimentation trop oscillante ?
Manque de gaz ?
Merci pour vos conseils, mais combien de temps attendre après démontage des fils ? Vu que la clim tourne normalement.
Merci.
28 février 2013 à 19:06
Conseils dépannage climatisation 4
Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Bonsoir.
Un manque de gaz, ou fuite à la terre ?
J'avais donné une explication pour une disjonction immédiate. Pour le contrôle le temps d'attente, environ de instantané à 5 mn la tempo de démarrage comp.
Mais ce n'est plus d'actualité ne sachant pas que la disjonction pouvait aller jusqu'à plusieurs heures. La donne n'est plus la même.
Ce que vous pouvez faire en cas de disjonction, comme le courant est coupé, démonter les panneaux comme expliqué dans mon post 1 et toucher le comp un peu partout, attention il peut être brûlant, les brûlures occasionnées peuvent être conséquentes
si c'est le cas manque de fluide.
Un petit éclaircissement, vous dites que ça disjoncte, en cas de disjonction, en utilisant le bon terme, le fusible doit être HS à chaque problème de clim, si ce n'est pas le fusible c'est le général de votre maison ? Ou le disjoncteur de la clim tombe pour la même raison ? L'avis peut encore changer en fonction de vos dires.
Un manque de gaz, ou fuite à la terre ?
J'avais donné une explication pour une disjonction immédiate. Pour le contrôle le temps d'attente, environ de instantané à 5 mn la tempo de démarrage comp.
Mais ce n'est plus d'actualité ne sachant pas que la disjonction pouvait aller jusqu'à plusieurs heures. La donne n'est plus la même.
Ce que vous pouvez faire en cas de disjonction, comme le courant est coupé, démonter les panneaux comme expliqué dans mon post 1 et toucher le comp un peu partout, attention il peut être brûlant, les brûlures occasionnées peuvent être conséquentes
si c'est le cas manque de fluide. Un petit éclaircissement, vous dites que ça disjoncte, en cas de disjonction, en utilisant le bon terme, le fusible doit être HS à chaque problème de clim, si ce n'est pas le fusible c'est le général de votre maison ? Ou le disjoncteur de la clim tombe pour la même raison ? L'avis peut encore changer en fonction de vos dires.

28 février 2013 à 20:47
Conseils dépannage climatisation 5
Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Bonjour,
Je vais essayer de voir au niveau du compresseur.
L’installation du chauffage dans l'appartement (2 radiateurs électriques + clim) sont ensemble sur un fusible unique (20 A). Lorsque la clim se coupe les autres chauffages aussi. Je déclenche le fusible, le test, il est bon ! Je réenclenche et tout remarche (le général n'a pas disjoncté, le reste de l’installation fonctionne normalement). L'alimentation semble bien coupée, mais je n'explique pas ce fusible toujours en bon état ? Il devrait être HS non ?
Il y a là un mystère pour moi !
Je vais essayer de voir au niveau du compresseur.
L’installation du chauffage dans l'appartement (2 radiateurs électriques + clim) sont ensemble sur un fusible unique (20 A). Lorsque la clim se coupe les autres chauffages aussi. Je déclenche le fusible, le test, il est bon ! Je réenclenche et tout remarche (le général n'a pas disjoncté, le reste de l’installation fonctionne normalement). L'alimentation semble bien coupée, mais je n'explique pas ce fusible toujours en bon état ? Il devrait être HS non ?
Il y a là un mystère pour moi !
01 mars 2013 à 10:58
Conseils dépannage climatisation 6
Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Bonjour.
Effectivement, le fusible devrait être à remplacer à chaque fois en cas de disjonction, c'est pourquoi je m'interroge ?
Le problème est peut-être tout simplement lié au tableau électrique lui-même qui arrive que de temps en temps, en relation avec la clim ? Ou les chauffages ? Il faudrait séparer ces appareils au niveau puissance, une alimentation pour la clim et une pour les chauffages, afin de voir ce qui se passe.
Il n'y a pas une horloge, avec un contacteur qui enclenche le chauffage ?
Et je ne suis pas étonné qu'il y ait un 20 A pour tout ce réseau.
Effectivement, le fusible devrait être à remplacer à chaque fois en cas de disjonction, c'est pourquoi je m'interroge ?
Le problème est peut-être tout simplement lié au tableau électrique lui-même qui arrive que de temps en temps, en relation avec la clim ? Ou les chauffages ? Il faudrait séparer ces appareils au niveau puissance, une alimentation pour la clim et une pour les chauffages, afin de voir ce qui se passe. Il n'y a pas une horloge, avec un contacteur qui enclenche le chauffage ?

Et je ne suis pas étonné qu'il y ait un 20 A pour tout ce réseau.

01 mars 2013 à 15:49
Conseils dépannage climatisation 7
Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
Bonjour.
Avez-vous vérifié le serrage des vis qui arrivent sur votre tableau électrique ?... Ma fille n'avait pas d'eau chaude quand elle est arrivée dans sa maison neuve. L'électricien avait oublié de serrer une des vis! Avec le temps, c'est une chose qui peut arriver si une vis a été serrée modérément dans le passé.
Cordialement, Dom.
Avez-vous vérifié le serrage des vis qui arrivent sur votre tableau électrique ?... Ma fille n'avait pas d'eau chaude quand elle est arrivée dans sa maison neuve. L'électricien avait oublié de serrer une des vis! Avec le temps, c'est une chose qui peut arriver si une vis a été serrée modérément dans le passé.
Cordialement, Dom.
02 mars 2013 à 02:05







