Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
J'ai acheté une maison possédant une climatisation réversible qui servait aussi de chauffage. Une Haier GEOS + 6.8kW, dont la référence est 1U68RENFRA si je ne me trompe pas.
Elle fonctionnait parfaitement (installée en août 2021 apparemment) mais depuis quelques semaines, elle fait disjoncter le différentiel (Legrand 63A type A) voire le disjoncteur de branchement Enedis.
J'ai tenté plusieurs pistes, notamment le remplacement des cartes électroniques, mais sans succès.
J'ai débranché la terre, ce qui a évité les coupures, mais j'ai alors eu une erreur F1 et, selon la notice, un IPM Failure, bien que cette dernière ait été changée et soit neuve.
J'ai débranché tous les circuits jusqu'à ce que la disjonction se produise.
Il s'avère que cela disjoncte au moment où je branche le circuit orange qui correspond au circuit "capacitance bord".
Voilà où j'en suis ! Avez-vous des pistes ? Je vous remercie de votre aide.
P.S. : J'ai contacté le service Haier qui m'a indiqué de contacter l'installateur, mais je n'ai aucun papier ni aucun numéro de l'installateur, l'ancien propriétaire n'a rien non plus (surement installé par un ami...) et refuse donc de m'aider pour quoi que ce soit.
J'ai acheté une maison possédant une climatisation réversible qui servait aussi de chauffage. Une Haier GEOS + 6.8kW, dont la référence est 1U68RENFRA si je ne me trompe pas.
Elle fonctionnait parfaitement (installée en août 2021 apparemment) mais depuis quelques semaines, elle fait disjoncter le différentiel (Legrand 63A type A) voire le disjoncteur de branchement Enedis.
J'ai tenté plusieurs pistes, notamment le remplacement des cartes électroniques, mais sans succès.
J'ai débranché la terre, ce qui a évité les coupures, mais j'ai alors eu une erreur F1 et, selon la notice, un IPM Failure, bien que cette dernière ait été changée et soit neuve.
J'ai débranché tous les circuits jusqu'à ce que la disjonction se produise.
Il s'avère que cela disjoncte au moment où je branche le circuit orange qui correspond au circuit "capacitance bord".
Voilà où j'en suis ! Avez-vous des pistes ? Je vous remercie de votre aide.
P.S. : J'ai contacté le service Haier qui m'a indiqué de contacter l'installateur, mais je n'ai aucun papier ni aucun numéro de l'installateur, l'ancien propriétaire n'a rien non plus (surement installé par un ami...) et refuse donc de m'aider pour quoi que ce soit.
17 janvier 2023 à 13:33
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l’équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l’équipe du forum climatisation.
17 janvier 2023 à 15:10
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Quand elle a disjoncté, est-ce que c'était fini pour elle, ou est-ce qu'elle a re-fonctionné par périodes dans les "quelques semaines"? Si oui, combien d'heures ou de jours à chaque fois?
Qu'est-ce que vous appelez "circuit orange"? La carte que vous avez basculée? Le fil orange de la carte non basculée? Si c'est ce dernier, c'est probablement lui qui amène sur elle la haute tension (330V).
Les 3 fils rouge/gris/noir sont probablement les sorties d'IPM. Débranchez en un et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
Quand elle a disjoncté, est-ce que c'était fini pour elle, ou est-ce qu'elle a re-fonctionné par périodes dans les "quelques semaines"? Si oui, combien d'heures ou de jours à chaque fois?
Qu'est-ce que vous appelez "circuit orange"? La carte que vous avez basculée? Le fil orange de la carte non basculée? Si c'est ce dernier, c'est probablement lui qui amène sur elle la haute tension (330V).
Les 3 fils rouge/gris/noir sont probablement les sorties d'IPM. Débranchez en un et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
17 janvier 2023 à 19:37
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Merci pour votre aide, voici les photos et la doc en joint.
Merci beaucoup de votre aide !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :Je suis rentré un matin, disjoncteur coupé et impossible de réarmer tant que la terre de la clim était branché. Elle n'a plus fonctionné depuis, avec la terre de raccorder. Sans elle démarre, mais ne fonctionne pas.
Quand elle a disjoncté, est-ce que c'était fini pour elle, ou est-ce qu'elle a re-fonctionné par périodes dans les "quelques semaines"? Si oui, combien d'heures ou de jours à chaque fois?
Citation :Il s'agit d'après la doc du ''capacitance board" ce fil va vers les condensateurs de la seconde carte (cf photo).
Qu'est-ce que vous appelez "circuit orange"? La carte que vous avez basculée? Le fil orange de la carte non basculée? Si c'est ce dernier, c'est probablement lui qui amène sur elle la haute tension (330V).
Citation :Il faut tester les fils ou la borne de la carte ? Je fais conducteur - carcasse pour chaque couleur ?
Les 3 fils rouge/gris/noir sont probablement les sorties d'IPM. Débranchez en un et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
Merci beaucoup de votre aide !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 janvier 2023 à 15:14
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le document que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu le document que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
19 janvier 2023 à 15:59
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour. Je disais " Débranchez un fil et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil."
En débranchant un (seul) fil, et en testant entre lui et la carcasse, on teste l'isolation de l'ensemble carte + compresseur par rapport à la terre. Si on voit une fuite, alors le fait de débrancher complètement le compresseur teste SON isolation (tester 1 seul fil suffit). Si la fuite reste, c'est le compresseur qui a le problème. Si elle disparaît, alors la fuite serait au niveau de la carte.
Les 3 fils du compresseur sont reliés entre eux par ses enroulements (de l'ordre d'un ohm).
Note au modérateur : les photos ci-dessus étaient à l'origine à la fin du post initial, je me basais sur elles pour ma 1ère réponse... :-)
En débranchant un (seul) fil, et en testant entre lui et la carcasse, on teste l'isolation de l'ensemble carte + compresseur par rapport à la terre. Si on voit une fuite, alors le fait de débrancher complètement le compresseur teste SON isolation (tester 1 seul fil suffit). Si la fuite reste, c'est le compresseur qui a le problème. Si elle disparaît, alors la fuite serait au niveau de la carte.
Les 3 fils du compresseur sont reliés entre eux par ses enroulements (de l'ordre d'un ohm).
Note au modérateur : les photos ci-dessus étaient à l'origine à la fin du post initial, je me basais sur elles pour ma 1ère réponse... :-)
19 janvier 2023 à 16:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Le multimètre "bip" et j'ai un résultat de 0.2 Ohm.
J'en conclu que le compresseur est à remplacer ?
Merci pour votre aide en tout cas.
Panne clim réversible Haier GEOS
Citation :En testant, j'ai une continuité entre les fils et la carcasse, quel que soit le fil, ce qui semble logique s'ils sont reliés.
Débranchez un fil et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.
Le multimètre "bip" et j'ai un résultat de 0.2 Ohm.
J'en conclu que le compresseur est à remplacer ?
Merci pour votre aide en tout cas.
20 janvier 2023 à 11:58
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Voici la doc comme convenu sur le post.
Cordialement.
Haier service manaul
Voici la doc comme convenu sur le post.
Cordialement.
Haier service manaul
20 janvier 2023 à 12:44
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Effectivement, un court-jus semble avoir lieu entre un des enroulement et la coque du compresseur. Je suppose que vous avez testé comme je l'ai dit, après avoir enlevé tous les fils du compresseur (sinon la carte peut être aussi la source du problème).
Effectivement, un court-jus semble avoir lieu entre un des enroulement et la coque du compresseur. Je suppose que vous avez testé comme je l'ai dit, après avoir enlevé tous les fils du compresseur (sinon la carte peut être aussi la source du problème).
20 janvier 2023 à 16:55
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
J'ai le même problème sur ma climatisation Haier (même référence que celle de "Jody")
La climatisation a commencé par faire disjoncter le différentiel, de temps en temps elle fonctionnait, j'ai essayé en débranchant la terre et ça a fonctionné quelques temps...
Et maintenant plus rien du tout...
J'écoute des cliquetis et les voyants clignotent sur l'unité intérieure...
J'ai débranché les fils qui alimentent le compresseur et j'ai testé entre un des fils et la masse de l'unité et j'ai 968 ohms et à chaque fils c'est pareil...
Quels diagnostic ??? Le compresseur rotatif qui serait HS ???
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Romain
J'ai le même problème sur ma climatisation Haier (même référence que celle de "Jody")
La climatisation a commencé par faire disjoncter le différentiel, de temps en temps elle fonctionnait, j'ai essayé en débranchant la terre et ça a fonctionné quelques temps...
Et maintenant plus rien du tout...
J'écoute des cliquetis et les voyants clignotent sur l'unité intérieure...
J'ai débranché les fils qui alimentent le compresseur et j'ai testé entre un des fils et la masse de l'unité et j'ai 968 ohms et à chaque fils c'est pareil...
Quels diagnostic ??? Le compresseur rotatif qui serait HS ???
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Romain
30 juin 2024 à 22:56
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Malheureusement oui, le compresseur doit être remplacé, il faut l'infini entre les fils et la carcasse. Avec 1000 ohms (j'arrondis), et sous 230V, vous allez faire passer 230 mA vers la terre, et n'importe quel interrupteur différentiel va déclencher avec un tel courant.
Ce sont à priori les vibrations/frottements qui finissent par détruire l'isolant du fil des bobinages du compresseur, et si du cuivre nu finit par toucher la carcasse, ça disjoncte. A force de disjoncter, vous avez pu claquer un des transistors de l'IPM, le module qui pilote les 3 fils du compresseur. Dans ce genre de cas, les pros changent la carte et le compresseur, cela revient très cher, au point de poser la question de remplacer toute l'installation...
Malheureusement oui, le compresseur doit être remplacé, il faut l'infini entre les fils et la carcasse. Avec 1000 ohms (j'arrondis), et sous 230V, vous allez faire passer 230 mA vers la terre, et n'importe quel interrupteur différentiel va déclencher avec un tel courant.
Ce sont à priori les vibrations/frottements qui finissent par détruire l'isolant du fil des bobinages du compresseur, et si du cuivre nu finit par toucher la carcasse, ça disjoncte. A force de disjoncter, vous avez pu claquer un des transistors de l'IPM, le module qui pilote les 3 fils du compresseur. Dans ce genre de cas, les pros changent la carte et le compresseur, cela revient très cher, au point de poser la question de remplacer toute l'installation...
01 juillet 2024 à 18:42
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Merci pour votre réponse, une climatisation qui n'a que 2 ans et quelques mois... Je suis dégouté...
J'avais acheté cette climatisation monosplit dans les 1200 euros à l'époque.
Que me conseillez-vous comme matériel solide, fiable (et un prix sympathique... ???).
On me parle beaucoup de Toshiba... Faudrait que je remette la même en 24000 BTU...
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Romain
Merci pour votre réponse, une climatisation qui n'a que 2 ans et quelques mois... Je suis dégouté...
J'avais acheté cette climatisation monosplit dans les 1200 euros à l'époque.
Que me conseillez-vous comme matériel solide, fiable (et un prix sympathique... ???).
On me parle beaucoup de Toshiba... Faudrait que je remette la même en 24000 BTU...
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Romain
01 juillet 2024 à 21:11
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
Je ne peux guère vous répondre pour une marque fiable, j'interviens sur ce forum surtout pour des problèmes électr(on)iques. Une personne de ma famille a installé l'année dernière une Equation 5.2kW vendue par LM et en est super contente pour l'instant (1000€ hors liaisons et pose).
Voyez sur vos documents d'achat si le compresseur ne serait pas garanti 5 ans, ce sont des choses qui se font dans le monde de la clim.
Je ne peux guère vous répondre pour une marque fiable, j'interviens sur ce forum surtout pour des problèmes électr(on)iques. Une personne de ma famille a installé l'année dernière une Equation 5.2kW vendue par LM et en est super contente pour l'instant (1000€ hors liaisons et pose).
Voyez sur vos documents d'achat si le compresseur ne serait pas garanti 5 ans, ce sont des choses qui se font dans le monde de la clim.
02 juillet 2024 à 08:57
Réponse 13 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim réversible Haier GEOS
Bonjour.
J'ai la même climatisation en panne également (erreur 6).
D’après mes tests la carte IPM est HS.
Ou avez vous acheté vos pièces ?
Merci pour votre réponse.
J'ai la même climatisation en panne également (erreur 6).
D’après mes tests la carte IPM est HS.
Ou avez vous acheté vos pièces ?
Merci pour votre réponse.
10 décembre 2024 à 11:29