Bonsoir.
Après lecture de tout ça, apparemment tout a été respecté pour cette installation, même non effectué par un pro, vérif pro = poids gaz OK et celui-ci n'a rien pu déterminer ???
Pression = OK soi-dit en passant on ne connait pas ces pressions car cela pourrait être un indicateur important pour moi, aussi bien en mode chaud comme en mode froid.
Il se pourrait donc que la V4V soit bloquée en point milieu, problème d'usine probablement ?
Pour cela il suffit de la brancher et débrancher plusieurs fois afin de voir s'il y a une réaction donc pas de chaud ni de froid tout en voyant physiquement que le compresseur tourne, mais il se peut que celui-ci soit cassé mécaniquement, cause peu probable étant donné que c'est un inverter.
On peut penser aussi à un tube pincé durant cette installation ?
Mais n'ayant pas de données de pression de fonctionnement ??

Après lecture de tout ça, apparemment tout a été respecté pour cette installation, même non effectué par un pro, vérif pro = poids gaz OK et celui-ci n'a rien pu déterminer ???

Pression = OK soi-dit en passant on ne connait pas ces pressions car cela pourrait être un indicateur important pour moi, aussi bien en mode chaud comme en mode froid.
Il se pourrait donc que la V4V soit bloquée en point milieu, problème d'usine probablement ?
Pour cela il suffit de la brancher et débrancher plusieurs fois afin de voir s'il y a une réaction donc pas de chaud ni de froid tout en voyant physiquement que le compresseur tourne, mais il se peut que celui-ci soit cassé mécaniquement, cause peu probable étant donné que c'est un inverter.
On peut penser aussi à un tube pincé durant cette installation ?
Mais n'ayant pas de données de pression de fonctionnement ??

19 septembre 2015 à 20:29
consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heatingBonjour.
Et non, l'eau ne peut retourner dans la cassette car il y a une pompe de relevage qui peut remonter cette eau jusqu'aux mesures données auparavant et par principe ne peut donc pas retourner dans l'autre sens, il n'est pas nécessaire aussi de mettre un clapet anti retour sur le réseau.
Un siphon en bout de ligne si il n'y en a pas d'origine suffit.
Citation :Non pas forcément, mais il faut quand même une descente en gravitaire, donc en fonction de la pente que vous pouvez avoir il sera peut-être nécessaire d'effectuer une remontée, ce qui nous amène à la question suivante.
Je voudrais savoir sur une cassette pla Mitsubishi si il est obligatoire de faire une remontée pour le PVC
Citation :La remontée varie en fonction des constructeurs, elle varie de 50 à 70 cm à partir de la limite du faux plafond.
Est-ce que si je mets 50 cm droit et après ça descend est-ce que l'eau retournera dans la cassette.
Et non, l'eau ne peut retourner dans la cassette car il y a une pompe de relevage qui peut remonter cette eau jusqu'aux mesures données auparavant et par principe ne peut donc pas retourner dans l'autre sens, il n'est pas nécessaire aussi de mettre un clapet anti retour sur le réseau.
Un siphon en bout de ligne si il n'y en a pas d'origine suffit.
18 septembre 2015 à 11:41
consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi Bonjour.
Vous voulez dire quoi par là ?
Citation :
Et échanger les moteurs vous pensez que c'est possible ?
Vous voulez dire quoi par là ?
18 septembre 2015 à 11:31
consulter ce sujet Problème de sifflement avec MFZ-KA50VA Bonsoir.
Non ! Les enroulements sont sertis, l’idéal est de changer le moteur cela évite les problèmes de "bricolage".
Pour les schémas et bien... je n'ai pas ! Car confidentiel constructeur, parfois un schéma super d'une carte électronique.
Non ! Les enroulements sont sertis, l’idéal est de changer le moteur cela évite les problèmes de "bricolage".
Pour les schémas et bien... je n'ai pas ! Car confidentiel constructeur, parfois un schéma super d'une carte électronique.
16 septembre 2015 à 20:08
consulter ce sujet Problème de sifflement avec MFZ-KA50VA Bonjour.
En effet Daikin est le précurseur dans le système inverter et VRV, d'ailleurs j'ai fait la 2ème installation en VRV en région parisienne de ce système R22, et puis d'autres se sont lancés dans ce marché très lucratif pour ces constructeurs.
Pour les pièces détachées comme les compresseurs par ex. la concurrence est rude aussi suivant les besoins desdits constructeurs et la puissance demandée les marques varient.
J'ai travaillé pour Carrier qui n’était pas du tout sur le marché, le seul souci est qu'ils ont essayé de prendre à l’époque un marché de cassette (plafonnier) Airwell aussi, mais sont quand même restés dans les grosses puissances, leur lieu de prédilection, et il est vrai que Carrier était trouvable même au centre de l’Afrique au fin fond de la brousse, pas de télé mais la clim
(histoire vraie).
Ainsi comme Panasonic ils se sont mis à l’ordre du jour et des demandes sûrement...
En effet Daikin est le précurseur dans le système inverter et VRV, d'ailleurs j'ai fait la 2ème installation en VRV en région parisienne de ce système R22, et puis d'autres se sont lancés dans ce marché très lucratif pour ces constructeurs.
Pour les pièces détachées comme les compresseurs par ex. la concurrence est rude aussi suivant les besoins desdits constructeurs et la puissance demandée les marques varient.
J'ai travaillé pour Carrier qui n’était pas du tout sur le marché, le seul souci est qu'ils ont essayé de prendre à l’époque un marché de cassette (plafonnier) Airwell aussi, mais sont quand même restés dans les grosses puissances, leur lieu de prédilection, et il est vrai que Carrier était trouvable même au centre de l’Afrique au fin fond de la brousse, pas de télé mais la clim
(histoire vraie). Ainsi comme Panasonic ils se sont mis à l’ordre du jour et des demandes sûrement...
15 septembre 2015 à 18:16
consulter ce sujet Recherche réparateur pour dépannage installation climatisation TotalineBonjour. Vous habitez où ?
Les conseils de AAC sont justes.
En effet la durée de vie de cette marque est déjà allée au delà de toutes espérances.
Une réparation devrait se situer entre 1200 et 1500 euros.
Donc à vous de voir. Soit une réparation soit une clim neuve de bonne qualité et garantie neuve aussi.
Les conseils de AAC sont justes.
En effet la durée de vie de cette marque est déjà allée au delà de toutes espérances.
Une réparation devrait se situer entre 1200 et 1500 euros.
Donc à vous de voir. Soit une réparation soit une clim neuve de bonne qualité et garantie neuve aussi.
13 septembre 2015 à 15:25
consulter ce sujet Recherche réparateur pour dépannage installation climatisation TotalineBonjour.
De rien Dom-Aom, il est normal de rectifier si besoin est, je ne suis pas infaillible.
J'essaierai de m’appliquer la prochaine fois.
Bonne journée.
De rien Dom-Aom, il est normal de rectifier si besoin est, je ne suis pas infaillible.
J'essaierai de m’appliquer la prochaine fois.
Bonne journée.
13 septembre 2015 à 07:42
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonjour.
Juste comme ça sans vous déranger, ça a quand même bien cramé.

Juste comme ça sans vous déranger, ça a quand même bien cramé.

11 septembre 2015 à 16:19
consulter ce sujet Où acheter un condensateur pour une clim ZenithBonjour.
Non cathars pas de contradictions.
Il faut savoir que les constructeurs donnaient (dans le temps) un couple de serrage avec une clé dynamométrique, mais personnellement j'ai essayé mais vite abandonné, car inutile, en effet avec l’expérience et deux bonnes clés à molette adaptées le serrage s'effectue tout autant.
Il faut juste être modeste et avoir un bon jugement pour le serrage.
Sur ce, cuivre (tube) contre laiton un bon serrage ne risque rien, trop = risque de fendre l’écrou, pas assez = fuite.
Non cathars pas de contradictions.
Il faut savoir que les constructeurs donnaient (dans le temps) un couple de serrage avec une clé dynamométrique, mais personnellement j'ai essayé mais vite abandonné, car inutile, en effet avec l’expérience et deux bonnes clés à molette adaptées le serrage s'effectue tout autant.
Il faut juste être modeste et avoir un bon jugement pour le serrage.
Sur ce, cuivre (tube) contre laiton un bon serrage ne risque rien, trop = risque de fendre l’écrou, pas assez = fuite.
11 septembre 2015 à 16:18
consulter ce sujet Conseils pour recharger UE Fujitsu bisplitBonjour Patrice,
En effet cela fait trente ans que je côtoie tous les quartiers de Paris, j'ai habité Barbes et maintenant je suis à côté du Zénith (19ème) et j'ai souvent l'occasion d'aller dans des endroits très insolites, voire interdit, gens très riches ou personnes politiques, et j'en profite pour faire quelques photos amateur avec mon tel avec vue des toits de Paris, Tour Eiffel, etc. photographiés de divers endroits.
C'est un petit côté plaisir de mon métier.
Par tous les temps d'ailleurs.
En effet cela fait trente ans que je côtoie tous les quartiers de Paris, j'ai habité Barbes et maintenant je suis à côté du Zénith (19ème) et j'ai souvent l'occasion d'aller dans des endroits très insolites, voire interdit, gens très riches ou personnes politiques, et j'en profite pour faire quelques photos amateur avec mon tel avec vue des toits de Paris, Tour Eiffel, etc. photographiés de divers endroits.
C'est un petit côté plaisir de mon métier.
Par tous les temps d'ailleurs.
11 septembre 2015 à 16:04
consulter ce sujet Mitsubishi Inverter R410A bac de récupération des condensatsBonjour.
Lire ma réponse en question 2949 pour la vérification de la carte :
Panne clim Hitachi RAC506DH7
Une fois le compresseur débranché vérifier s'il y a une continuité entre la terre et chacun des enroulements du compresseur, si c'est le cas compresseur HS, la valeur ohmique de chaque enroulement du compresseur U/V/W ou C/R/S est à mesurer aussi.
Lire ma réponse en question 2949 pour la vérification de la carte :
Panne clim Hitachi RAC506DH7
Une fois le compresseur débranché vérifier s'il y a une continuité entre la terre et chacun des enroulements du compresseur, si c'est le cas compresseur HS, la valeur ohmique de chaque enroulement du compresseur U/V/W ou C/R/S est à mesurer aussi.
11 septembre 2015 à 15:55
consulter ce sujet Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplitsBonsoir.
Vous êtes dans quel coin ?
90% des cas de fuites sont les raccords dudgeons entre UI et UE.
L'installation a quel âge ?
Vous êtes dans quel coin ?
90% des cas de fuites sont les raccords dudgeons entre UI et UE.
L'installation a quel âge ?
10 septembre 2015 à 21:01
consulter ce sujet Conseils pour recharger UE Fujitsu bisplitBonjour.
Comme expliqué par AAC la garantie décennale ne s'applique pas pour du matériel comme la clim ou chaufferie.
Seulement pour la toiture ou structure béton mur pierres, etc.
Je vous conseillerais plutôt de passer à une installation neuve et indépendante pour une quelconque extension de réseau et bien entendu passer par une société habilitée et compétente.
De plus si éventuellement vous trouvez une UI compatible cela ne veut pas dire qu'il soit possible de l'installer car = question de puissance on ne fait pas ce que l'on veut.

Comme expliqué par AAC la garantie décennale ne s'applique pas pour du matériel comme la clim ou chaufferie.
Seulement pour la toiture ou structure béton mur pierres, etc.
Je vous conseillerais plutôt de passer à une installation neuve et indépendante pour une quelconque extension de réseau et bien entendu passer par une société habilitée et compétente.
De plus si éventuellement vous trouvez une UI compatible cela ne veut pas dire qu'il soit possible de l'installer car = question de puissance on ne fait pas ce que l'on veut.

10 septembre 2015 à 20:55
consulter ce sujet Compatibilité unité Mitsubishi MXZ 8A 110 VABonsoir.
En effet il faut impérativement laisser 2 UI branchées.
Par contre il y a peut-être un côté esthétique 2 appareils côte à côte ???
De plus une seule UI pour un double volume je ne pense pas que cela va fonctionner correctement !!!
De plus côte à côte les sondes vont s'influencer.
Voir pour une autre installation, déplacement des UI sera sûrement le plus judicieux.
En effet il faut impérativement laisser 2 UI branchées.
Par contre il y a peut-être un côté esthétique 2 appareils côte à côte ???
De plus une seule UI pour un double volume je ne pense pas que cela va fonctionner correctement !!!
De plus côte à côte les sondes vont s'influencer.
Voir pour une autre installation, déplacement des UI sera sûrement le plus judicieux.
10 septembre 2015 à 20:43
consulter ce sujet Supprimer 1 split sur installation bi-split MitsubishiBonsoir.
J'habite Paris et les cafés ou hôtels je les côtoie à cause de mon travail, on va dire VINTAGE car c'est le mot à la mode
l’horloge peut-être ? 17h15 pour une bière c'est un peu tôt Non !!!!! Des cafés comme cela il y en a plein dans Paris, interdiction de casser ou démolir : classés et c'est une bonne chose, allez vous promener de la place Clichy en allant vers Barbés sur le droite, il y en a pleins et même en entrant dans les petites rues qui sont magnifiques, on tourne d’ailleurs beaucoup de films chaque jour dans ce 18ème arrondissement.
Sur ce, si l’évacuation des eaux s'effectue en vrac sur le balcon ce qui n'est pas très sympa il existe deux solutions :
1- Soit le bac en dessous de votre UE comme votre doc donc un coût supplémentaire.
2- Soit rappeler votre installateur car il est fourni avec cette belle installation un kit fournit avec l'appareil, c'est à dire un manchon qui se clipse sous votre UE et il suffit de raccorder un tube pouvant s’évacuer ailleurs que directement sous vos dalles de balcon et éviter les éclaboussures engendrant des dégradations sur vos dalles.
3- A vous de voir !!
J'habite Paris et les cafés ou hôtels je les côtoie à cause de mon travail, on va dire VINTAGE car c'est le mot à la mode
l’horloge peut-être ? 17h15 pour une bière c'est un peu tôt Non !!!!! Des cafés comme cela il y en a plein dans Paris, interdiction de casser ou démolir : classés et c'est une bonne chose, allez vous promener de la place Clichy en allant vers Barbés sur le droite, il y en a pleins et même en entrant dans les petites rues qui sont magnifiques, on tourne d’ailleurs beaucoup de films chaque jour dans ce 18ème arrondissement. Sur ce, si l’évacuation des eaux s'effectue en vrac sur le balcon ce qui n'est pas très sympa il existe deux solutions :
1- Soit le bac en dessous de votre UE comme votre doc donc un coût supplémentaire.
2- Soit rappeler votre installateur car il est fourni avec cette belle installation un kit fournit avec l'appareil, c'est à dire un manchon qui se clipse sous votre UE et il suffit de raccorder un tube pouvant s’évacuer ailleurs que directement sous vos dalles de balcon et éviter les éclaboussures engendrant des dégradations sur vos dalles.
3- A vous de voir !!
10 septembre 2015 à 20:36
consulter ce sujet Mitsubishi Inverter R410A bac de récupération des condensatsBonsoir.
Effectivement Cathars a raison.
En tant que pro, je ne vous donnerai aucun conseil pour un recharge en gaz complémentaire, cela n’amènera que des soucis ultérieurs, casse compresseur, cartes électroniques, sondes et j'en passe, et vous coûtera en définitif plus cher dans le temps à venir, étant donné qu'il doit y avoir certainement une ou plusieurs fuites sur votre réseau
et aussi bien sûr, il est obligatoire de passer par un pro pour ce type d'intervention, pesage gaz, achat / revente gaz, et oui il faut une attestation d’aptitude pour le technicien et attestation de capacité pour la société, de plus il faut savoir le poids de gaz exact nominal de l'UE ainsi que le complément de charge si besoin est !
Faites-vous vous-même l'installation de gaz de ville chez vous, ou de fuel ? Non ! et bien c'est pareil tout est réglementé, et il faut le savoir même les installations électriques, normes européennes obligent.
Lire les questions précédentes et vous aurez de quoi vous intéresser et à quoi vous attendre en cas d'infractions.
Effectivement Cathars a raison.
En tant que pro, je ne vous donnerai aucun conseil pour un recharge en gaz complémentaire, cela n’amènera que des soucis ultérieurs, casse compresseur, cartes électroniques, sondes et j'en passe, et vous coûtera en définitif plus cher dans le temps à venir, étant donné qu'il doit y avoir certainement une ou plusieurs fuites sur votre réseau
et aussi bien sûr, il est obligatoire de passer par un pro pour ce type d'intervention, pesage gaz, achat / revente gaz, et oui il faut une attestation d’aptitude pour le technicien et attestation de capacité pour la société, de plus il faut savoir le poids de gaz exact nominal de l'UE ainsi que le complément de charge si besoin est ! Faites-vous vous-même l'installation de gaz de ville chez vous, ou de fuel ? Non ! et bien c'est pareil tout est réglementé, et il faut le savoir même les installations électriques, normes européennes obligent.
Lire les questions précédentes et vous aurez de quoi vous intéresser et à quoi vous attendre en cas d'infractions.
08 septembre 2015 à 20:56
consulter ce sujet Conseils pour recharger UE Fujitsu bisplitBonsoir. Oui patrice avec l'ombre on dirait un pigeon, mais je pense que c'est vraiment une mouette vu l'envergure des ailes. Sympa je la garde en souvenir avec bricovideo dessus. Elle va s'envoler avec et faire de la pub dans le Monnnnnnde entier.
05 septembre 2015 à 18:04
consulter ce sujet Avis devis installation climatiseurBonjour.
Effectivement notre ami doit être en région parisienne, d’ailleurs ma société est dans le 92.
Peut-être nous a-t-il consulté ?
Ce pourquoi je ne suis pas choqué par le prix tout en "imaginant" le travail à effectuer.
Il faut attendre aussi l'autorisation du syndic pour l'installation en toiture.
Celui-ci a souvent beaucoup de réticence pour l'acceptation de l'installation de l'UE.
Un conseil, essayer de leur donner le maximum d'informations comme les décibels, le visuel, l'UE peut être éventuellement peinte afin de se fondre dans l'environnement, un avis médical pour un quelconque problème de santé peut être aussi un plus.
Effectivement notre ami doit être en région parisienne, d’ailleurs ma société est dans le 92.
Peut-être nous a-t-il consulté ?
Ce pourquoi je ne suis pas choqué par le prix tout en "imaginant" le travail à effectuer.
Il faut attendre aussi l'autorisation du syndic pour l'installation en toiture.
Celui-ci a souvent beaucoup de réticence pour l'acceptation de l'installation de l'UE.
Un conseil, essayer de leur donner le maximum d'informations comme les décibels, le visuel, l'UE peut être éventuellement peinte afin de se fondre dans l'environnement, un avis médical pour un quelconque problème de santé peut être aussi un plus.
05 septembre 2015 à 15:27
consulter ce sujet Avis devis installation climatiseurBonjour.
Je reviens, les deux marques sont de bonne qualité ayant pignon sur rue, la seule chose qui pourrait vous aider à vous décider serait le design.
Après chacun ses goûts.
Je reviens, les deux marques sont de bonne qualité ayant pignon sur rue, la seule chose qui pourrait vous aider à vous décider serait le design.
Après chacun ses goûts.
05 septembre 2015 à 10:27
consulter ce sujet Choix climatisation réversibleBonjour.
OK, il y a donc l'installation en toiture qui est comprise dans le devis, en tri split, le prix semble correct.
Ne connaissant pas la réf du matériel, le prix peut varier en fonction du lieu.
OK, il y a donc l'installation en toiture qui est comprise dans le devis, en tri split, le prix semble correct.
Ne connaissant pas la réf du matériel, le prix peut varier en fonction du lieu.
05 septembre 2015 à 10:15
consulter ce sujet Avis devis installation climatiseurBonjour.
Super, suite à la question d'avant encore faudrait-il que les personnes soient au courant de toutes ces législations et bien sûr qu'ils s'engagent à les respecter.
Il y aurait surement moins de travail non déclaré.

Super, suite à la question d'avant encore faudrait-il que les personnes soient au courant de toutes ces législations et bien sûr qu'ils s'engagent à les respecter.
Il y aurait surement moins de travail non déclaré.

04 septembre 2015 à 16:23
consulter ce sujet Qui est agréé pour intervenir sur du fluide frigorigènes ?Bonjour.
AAC ce descriptif, qui est tout à fait correct, devrait être mis en copié collé.
Car à force de répéter les mêmes choses.

AAC ce descriptif, qui est tout à fait correct, devrait être mis en copié collé.
Car à force de répéter les mêmes choses.

04 septembre 2015 à 16:20
consulter ce sujet Choix climatisation réversibleBonjour.
Il n'y a pas de bague sur l'axe du moteur il y a un méplat ou une gorge.
La procédure est la suivante voir la photo question 2587
1 : couper le courant.
2 : ouvrir et démonter le capot cache filtres et les enlever.
3 : démonter le capot entourant la clim avec 2 ou 3 vis cruciformes situées soit devant vous soit sous la partie ventilation avec des petits caches qu'on enlève avec un petit tournevis plat.
4 : démonter le boitier noir sur votre droite en haut à droite, ouvrir le capot une vis au milieu, c'est toute la partie électronique et électrique de l'UI, en débranchant le câble de liaison branché en 1/2/3 et terre sur le bornier, ainsi que tous les connecteurs visibles.
5 : une fois enlevé ce boitier accès sur la partie arrière du moteur, deux vis cruciformes une en haut et une en bas à enlever sur un clips tenant le moteur, un 2ème clips derrière est à enlever manuellement sans vis, attention ne pas forcer comme une brute c'est du plastique.
6 : une fois la vis de l'axe du moteur dévisser mais sans l'enlever complètement (galère à remettre) déloger le moteur de son emplacement.
7 : Suivant les modèles, l'opération est plus ou moins difficile ainsi que les systèmes de vissage.
8 : Une fois le tout effectué refaire les opérations à l'inverse. A la repose du moteur bien vérifier que les caoutchoucs antivibration sur le moteur sont bien dans leur logement. Attention de bien visser l'axe du moteur sur le méplat une fois celui-ci correctement fixé en alignant la volute de soufflage afin qu'elle ne frotte pas sur l'un des côtés de cette volute.
Il n'y a pas de bague sur l'axe du moteur il y a un méplat ou une gorge.
La procédure est la suivante voir la photo question 2587
1 : couper le courant.
2 : ouvrir et démonter le capot cache filtres et les enlever.
3 : démonter le capot entourant la clim avec 2 ou 3 vis cruciformes situées soit devant vous soit sous la partie ventilation avec des petits caches qu'on enlève avec un petit tournevis plat.
4 : démonter le boitier noir sur votre droite en haut à droite, ouvrir le capot une vis au milieu, c'est toute la partie électronique et électrique de l'UI, en débranchant le câble de liaison branché en 1/2/3 et terre sur le bornier, ainsi que tous les connecteurs visibles.
5 : une fois enlevé ce boitier accès sur la partie arrière du moteur, deux vis cruciformes une en haut et une en bas à enlever sur un clips tenant le moteur, un 2ème clips derrière est à enlever manuellement sans vis, attention ne pas forcer comme une brute c'est du plastique.
6 : une fois la vis de l'axe du moteur dévisser mais sans l'enlever complètement (galère à remettre) déloger le moteur de son emplacement.
7 : Suivant les modèles, l'opération est plus ou moins difficile ainsi que les systèmes de vissage.
8 : Une fois le tout effectué refaire les opérations à l'inverse. A la repose du moteur bien vérifier que les caoutchoucs antivibration sur le moteur sont bien dans leur logement. Attention de bien visser l'axe du moteur sur le méplat une fois celui-ci correctement fixé en alignant la volute de soufflage afin qu'elle ne frotte pas sur l'un des côtés de cette volute.
04 septembre 2015 à 16:15
consulter ce sujet Dépose moteur ventilation Daikin FTXS25D3VMWBonjour.
Une seule la comparaison est obligatoire à moins que vous soyez très pressé !
Oui.
Êtes-vous propriétaire dans une copropriété ? Car sur le toit de l'immeuble beaucoup d'interrogations ???
Avec la mise en service ???
Citation :
J'ai fait faire un devis par une société spécialisée.
Une seule la comparaison est obligatoire à moins que vous soyez très pressé !
Citation :
Daikin est-elle une marque fiable ?
Oui.
Êtes-vous propriétaire dans une copropriété ? Car sur le toit de l'immeuble beaucoup d'interrogations ???
Citation :
8000 € TTC matériel Daikin (main d'œuvre + matériel).
Avec la mise en service ???

03 septembre 2015 à 18:36
consulter ce sujet Avis devis installation climatiseurBonjour.
La ténacité c'est bien = preuve de caractère.
Mais il se peut qu'une touche fonctionne mais pas une autre sur la commande 1.
Ce pourquoi tout fonctionne avec la commande 2, avec la commande 1 l'ouvrir complètement (si possibilité) peut-être un contact qui ne se fait plus, sinon commande HS plus qu'à en acheter une autre.
La ténacité c'est bien = preuve de caractère.
Mais il se peut qu'une touche fonctionne mais pas une autre sur la commande 1.
Ce pourquoi tout fonctionne avec la commande 2, avec la commande 1 l'ouvrir complètement (si possibilité) peut-être un contact qui ne se fait plus, sinon commande HS plus qu'à en acheter une autre.
02 septembre 2015 à 18:32
consulter ce sujet Télécommande climatiseur Hitachi RAR-2P2 bloquée à 27 degrésBonjour.
Cathars, le souci, et cela arrive très souvent, est qu'à force de couper au disjoncteur d'une clim ou autre d'ailleurs non seulement on fragilise l'enclenchement de celui-ci et si l'électronique est fragile le risque est amplifié pour la casse des cartes des UI ou UE.
En Usine indus la plupart du temps les systèmes sont mécaniques.
Donc je voulais parler de ce cas particulier.
Ce pourquoi je voulais savoir quel était ce matériel et surtout plus renseignements sur la partie électrique et programmation.
Cathars, le souci, et cela arrive très souvent, est qu'à force de couper au disjoncteur d'une clim ou autre d'ailleurs non seulement on fragilise l'enclenchement de celui-ci et si l'électronique est fragile le risque est amplifié pour la casse des cartes des UI ou UE.
En Usine indus la plupart du temps les systèmes sont mécaniques.
Donc je voulais parler de ce cas particulier.
Ce pourquoi je voulais savoir quel était ce matériel et surtout plus renseignements sur la partie électrique et programmation.
02 septembre 2015 à 18:26
consulter ce sujet Aide problème climatisation Aermec Mle EXG271HBonsoir.
Déjà on ne coupe jamais une clim avec un interrupteur dans une armoire, cela est interdit dans une association recevant du monde, sécurité oblige.
De ce fait cette manipulation a dû endommager un auto maintien sur la commande, soit un souci de commande électrique dans votre clim, soit un souci de programmation en cas de coupure électrique pour un enclenchement auto en cas de coupure. Quelques explications supplémentaires ou photos des commandes incriminées.
Déjà on ne coupe jamais une clim avec un interrupteur dans une armoire, cela est interdit dans une association recevant du monde, sécurité oblige.
De ce fait cette manipulation a dû endommager un auto maintien sur la commande, soit un souci de commande électrique dans votre clim, soit un souci de programmation en cas de coupure électrique pour un enclenchement auto en cas de coupure. Quelques explications supplémentaires ou photos des commandes incriminées.
01 septembre 2015 à 20:51
consulter ce sujet Aide problème climatisation Aermec Mle EXG271HBonjour.
1 : Mettre hors tension.
2 : Débrancher au niveau du compresseur les 3 fils jaune blanc et rouge.
3 : Mettre les 2 picots de votre appareil de mesure électronique en courant continu sur blanc et jaune, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas une carcasse métallique ou entre eux.
4 : mettre le courant, faire une demande de froid avec une température la plus basse, si vous avez un inter de proximité c'est l’idéal, si disjoncteur dans une armoire électrique il vaut mieux être deux pour effectuer cette procédure ne serait-ce qu'en cas de danger.
A partir de là un démarrage va s'effectuer, cette phase ne dure que quelques seconde une mesure va donc s'afficher. Attention c'est très rapide.
5 : Couper le courant puis refaire une seconde opération entre les fils blanc et rouge, noter la mesure.
6 : Troisième opération entre jaune et rouge.
7 : Si besoin est, réitérer ces 3 opérations.
Si les trois mesures sont identiques normalement la carte inverter est bonne, nous communiquer aussi les résultats afin d'affiner le dépannage.
Si un doute ne pas hésiter à demander des renseignements. Je vais suivre au plus près.
1 : Mettre hors tension.
2 : Débrancher au niveau du compresseur les 3 fils jaune blanc et rouge.
3 : Mettre les 2 picots de votre appareil de mesure électronique en courant continu sur blanc et jaune, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas une carcasse métallique ou entre eux.
4 : mettre le courant, faire une demande de froid avec une température la plus basse, si vous avez un inter de proximité c'est l’idéal, si disjoncteur dans une armoire électrique il vaut mieux être deux pour effectuer cette procédure ne serait-ce qu'en cas de danger.
A partir de là un démarrage va s'effectuer, cette phase ne dure que quelques seconde une mesure va donc s'afficher. Attention c'est très rapide.
5 : Couper le courant puis refaire une seconde opération entre les fils blanc et rouge, noter la mesure.
6 : Troisième opération entre jaune et rouge.
7 : Si besoin est, réitérer ces 3 opérations.
Si les trois mesures sont identiques normalement la carte inverter est bonne, nous communiquer aussi les résultats afin d'affiner le dépannage.
Si un doute ne pas hésiter à demander des renseignements. Je vais suivre au plus près.

29 août 2015 à 16:59
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonjour.
E5 = problème de com entre UI et UE.
Suite à l'orage comme les collègues certainement une carte qui a dégagé. Voire même plus, sans être alarmiste.
Il est certain que deux précautions valent mieux qu'une.
En cas d'orage, si vous n'avez pas de parafoudre dans votre tableau électrique, la disjonction des matériels sensibles est recommandée.
E5 = problème de com entre UI et UE.
Suite à l'orage comme les collègues certainement une carte qui a dégagé. Voire même plus, sans être alarmiste.
Il est certain que deux précautions valent mieux qu'une.
En cas d'orage, si vous n'avez pas de parafoudre dans votre tableau électrique, la disjonction des matériels sensibles est recommandée.
29 août 2015 à 16:32
consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVOBonjour.
Oui avec le matériel actuel on peut très bien stopper l'installation, si la clim est bien calculée la température va vite se répartir correctement dans la ou les pièces en demande.
Toutefois une température mini est quand même requise en cas de température très basse ce qui éviterait une surconsommation électrique, il est plus facile de combattre 4°C que 15°C. Il y aussi la sensation qui est propre à chaque personne.
En gros, faites des essais cet hiver afin de parvenir à un bon équilibre pour vous et votre portefeuille.
Oui avec le matériel actuel on peut très bien stopper l'installation, si la clim est bien calculée la température va vite se répartir correctement dans la ou les pièces en demande.
Toutefois une température mini est quand même requise en cas de température très basse ce qui éviterait une surconsommation électrique, il est plus facile de combattre 4°C que 15°C. Il y aussi la sensation qui est propre à chaque personne.
En gros, faites des essais cet hiver afin de parvenir à un bon équilibre pour vous et votre portefeuille.
27 août 2015 à 14:04
consulter ce sujet Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35Bonjour.
En effet le plastique mis sur l'UE est bien, mais dans ce cas il aurait fallu stopper la clim pendant les travaux, (disjonction).
Ce qui a engendré la casse du moteur UE et comme expliqué par AAC certainement la carte avec est souvent liée, vous pouvez très bien changer le moteur, mettre à nouveau en service, celui-ci ne fonctionnera pas à cause de la carte, de plus le moteur peut lâcher de nouveau à causes de courts jus etc.
En effet le plastique mis sur l'UE est bien, mais dans ce cas il aurait fallu stopper la clim pendant les travaux, (disjonction).
Ce qui a engendré la casse du moteur UE et comme expliqué par AAC certainement la carte avec est souvent liée, vous pouvez très bien changer le moteur, mettre à nouveau en service, celui-ci ne fonctionnera pas à cause de la carte, de plus le moteur peut lâcher de nouveau à causes de courts jus etc.
25 août 2015 à 18:33
consulter ce sujet Remplacer ventilateur HS sur clim Hitachi ram65qh5Bonsoir.
Vous voulez parler du moteur de l'UI je suppose.
Quand vous utilisez la commande sans fils et qu'un bip se fait entendre à chaque manipulation l'émission/réception se fait apparemment correctement.
Donc il pourrait s'agir d'un problème sur la carte relais des vitesses cramées et shunterait une vitesse.
Vous voulez parler du moteur de l'UI je suppose.
Quand vous utilisez la commande sans fils et qu'un bip se fait entendre à chaque manipulation l'émission/réception se fait apparemment correctement.
Donc il pourrait s'agir d'un problème sur la carte relais des vitesses cramées et shunterait une vitesse.
24 août 2015 à 21:12
consulter ce sujet Problème vitesse ventilateur Carrera 25GWBonjour.
C'est pour un examen ? Quelques réponses qui feront avancer le truc.
L'eprom X a en principe toutes les données du constructeur, par exemple démarrage compresseur et renvoi l'info à qui de droit comme un relais ou contacteur.
Vitesse de ventilation, swing, les sondes donnent aussi des infos qui vont être également analysées en fonction de mode froid ou chaud comme la sonde de reprise qui va dire stop compresseur ou démarrage compresseur, d'autres vont servir soit pour une sécurité ou une donnée pour un fonctionnement optimum des appareils.
Voilà Dom vous donnera des réponses, plus précises qui concernent plus le domaine électronique, comme le D
qui est un relais.
C'est pour un examen ? Quelques réponses qui feront avancer le truc.
L'eprom X a en principe toutes les données du constructeur, par exemple démarrage compresseur et renvoi l'info à qui de droit comme un relais ou contacteur.
Vitesse de ventilation, swing, les sondes donnent aussi des infos qui vont être également analysées en fonction de mode froid ou chaud comme la sonde de reprise qui va dire stop compresseur ou démarrage compresseur, d'autres vont servir soit pour une sécurité ou une donnée pour un fonctionnement optimum des appareils.
Voilà Dom vous donnera des réponses, plus précises qui concernent plus le domaine électronique, comme le D
qui est un relais. 23 août 2015 à 18:21
consulter ce sujet Notions théoriques sur le fonctionnement d'une carte électronique de climatiseur Bonjour.
Il y a peu j'ai eu le cas sur un Daikin, défaut E3, coupure HP mais ponctuelle, prévoyance changement sondes décalées, et carte UE en fait la sonde décalée cachait le vrai défaut U0 manque de gaz.
Il y a peu j'ai eu le cas sur un Daikin, défaut E3, coupure HP mais ponctuelle, prévoyance changement sondes décalées, et carte UE en fait la sonde décalée cachait le vrai défaut U0 manque de gaz.
23 août 2015 à 11:43
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tièdeBonsoir.
Alors ce genre de matériel doit fonctionner avec un delta T°C
Une sonde pour le début d'enclenchement puis une pour la régulation.
Mais il doit y avoir une régulation électronique avec, c'est obligé.
Alors ce genre de matériel doit fonctionner avec un delta T°C
Une sonde pour le début d'enclenchement puis une pour la régulation.
Mais il doit y avoir une régulation électronique avec, c'est obligé.
22 août 2015 à 19:28
consulter ce sujet Infos raccords climatiseurBonjour.
Il faut savoir aussi que techniquement parlant, on fournira toujours du chaud même avec le froid absolu (-273°C).
Pas grand chose mais avec cette température il fera toujours meilleur à l’intérieur -260°C peut-être ???
Il faut savoir aussi que techniquement parlant, on fournira toujours du chaud même avec le froid absolu (-273°C).
Pas grand chose mais avec cette température il fera toujours meilleur à l’intérieur -260°C peut-être ???
22 août 2015 à 13:40
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZIBonjour.
Souvent le bruit, assez aiguë et irrégulier vient du moteur ventilateur.
Mais vous m’inquiétez quand vous dites un bruit strident, car ce bruit est irrégulier aussi, normal on est en inverter.
Il se peut que, et mauvaise nouvelle, dans ce cas que le compresseur soit HS.
Peut-être par manque de gaz d’où un serrage du moteur compresseur.
Comme les collègues, retournez-vous vers l'ancien proprio afin d'avoir les coordonnées de l'installateur et qu'il rectifie son travail, car celui-ci doit être effectué dans les règles de l'art. Demandez les factures de l'installation et du matériel en règle générale la garantie est de 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour le reste.
Si votre ancien proprio ne veut rien savoir, soit recours en justice mais là je ne sais pas comment cela fonctionne chez vous, soit appeler le constructeur et avec le N° de série ils vous diront que faire et peut-être vous recommander une société agréée, mais je pense à vos frais.
Rien ne vous empêche aussi de contacter une société à proximité de chez afin de déterminer la panne exacte et de vous faire un devis, ainsi vous pourrez éventuellement vous retourner contre une personne physique ; Installateur, ancien proprio pour vice caché etc.
Souvent le bruit, assez aiguë et irrégulier vient du moteur ventilateur.
Mais vous m’inquiétez quand vous dites un bruit strident, car ce bruit est irrégulier aussi, normal on est en inverter.
Il se peut que, et mauvaise nouvelle, dans ce cas que le compresseur soit HS.
Peut-être par manque de gaz d’où un serrage du moteur compresseur.
Comme les collègues, retournez-vous vers l'ancien proprio afin d'avoir les coordonnées de l'installateur et qu'il rectifie son travail, car celui-ci doit être effectué dans les règles de l'art. Demandez les factures de l'installation et du matériel en règle générale la garantie est de 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour le reste.
Si votre ancien proprio ne veut rien savoir, soit recours en justice mais là je ne sais pas comment cela fonctionne chez vous, soit appeler le constructeur et avec le N° de série ils vous diront que faire et peut-être vous recommander une société agréée, mais je pense à vos frais.
Rien ne vous empêche aussi de contacter une société à proximité de chez afin de déterminer la panne exacte et de vous faire un devis, ainsi vous pourrez éventuellement vous retourner contre une personne physique ; Installateur, ancien proprio pour vice caché etc.
21 août 2015 à 17:19
consulter ce sujet Bruit strident de l'unité externe au démarrage climatiseur gainable CoaireBonjour.
Il est certain que vous ne trouverez certainement pas les mêmes valeurs qu'avec les constructeurs, au plus près oui.
Étant donné que leurs résultats sont dus de tests précis en laboratoires, dans des conditions différentes, chaud/froid extrême, pluie, vent etc.
Il est certain que vous ne trouverez certainement pas les mêmes valeurs qu'avec les constructeurs, au plus près oui.
Étant donné que leurs résultats sont dus de tests précis en laboratoires, dans des conditions différentes, chaud/froid extrême, pluie, vent etc.
20 août 2015 à 10:24
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZIBonjour.
Avez-vous fait un essai à nouveau en chauffage ?
Avez-vous fait un essai à nouveau en chauffage ?
20 août 2015 à 10:12
consulter ce sujet Bruit strident de l'unité externe au démarrage climatiseur gainable CoaireBonsoir.
Pour la doc en français on peut la trouver mais c'est souvent payant.
Si vous n'avez pas de coupure de proximité une intervention à deux sera nécessaire.
Pour tester la carte hors tension, il faut débrancher le compresseur, tester les enroulements de celui-ci, si les valeurs sont égales c'est déjà un bon point, pour la carte la procédure est la suivante.
1 : Bien séparer les fils du compresseur.
2 : Mettre les deux picots sur deux des fils rouge et blanc par ex et le multimètre sur courant continu.
3 : Mettre en service la clim en mode froid attention cela va très vite c'est pourquoi il faut être deux une mesure va s'afficher la relever.
4 : faire la même chose sur les autres fils couper le courant et réitérer la manœuvre, fils noir et rouge et noir et blanc.
Si un doute recommencer cela ne mange pas de pain.
Nous communiquer vos résultats.
Pour la doc en français on peut la trouver mais c'est souvent payant.
Si vous n'avez pas de coupure de proximité une intervention à deux sera nécessaire.
Pour tester la carte hors tension, il faut débrancher le compresseur, tester les enroulements de celui-ci, si les valeurs sont égales c'est déjà un bon point, pour la carte la procédure est la suivante.
1 : Bien séparer les fils du compresseur.
2 : Mettre les deux picots sur deux des fils rouge et blanc par ex et le multimètre sur courant continu.
3 : Mettre en service la clim en mode froid attention cela va très vite c'est pourquoi il faut être deux une mesure va s'afficher la relever.
4 : faire la même chose sur les autres fils couper le courant et réitérer la manœuvre, fils noir et rouge et noir et blanc.
Si un doute recommencer cela ne mange pas de pain.
Nous communiquer vos résultats.
19 août 2015 à 19:07
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonsoir.
Bonne question AAC car to encore les valeurs de sondes us les constructeurs donnent leurs propres critères de fonctionnement comme le COP ou encore par ex les valeurs de sondes.
Cathars si vous voulez faire des tableaux il va falloir faire par constructeur.
Et vous n’êtes pas sortie de l'auberge.
Bonne question AAC car to encore les valeurs de sondes us les constructeurs donnent leurs propres critères de fonctionnement comme le COP ou encore par ex les valeurs de sondes.
Cathars si vous voulez faire des tableaux il va falloir faire par constructeur.
Et vous n’êtes pas sortie de l'auberge.
19 août 2015 à 18:50
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZIBonjour. C'est beau les maths...
19 août 2015 à 14:15
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZIBonsoir.
Pour la sonde extérieure c'est bien celle que vous voyez.
La suivre jusque la platine hors tension bien sûr. 20°c=25k ohm. 25°c=20k ohm.
Ces valeurs peuvent varier en fonction des constructeurs.
Mais si problème de com je verrai plus un problème de carte UE ou UI.
Pour la sonde extérieure c'est bien celle que vous voyez.
La suivre jusque la platine hors tension bien sûr. 20°c=25k ohm. 25°c=20k ohm.
Ces valeurs peuvent varier en fonction des constructeurs.
Mais si problème de com je verrai plus un problème de carte UE ou UI.
18 août 2015 à 21:54
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZIBonsoir.
Avec une photo du boîtier noir cela aurait été plus simple, mais d'après votre description on dirait un FASEC 33 ou dans la mà la bonne lg me série.
Cet appareillage servait en régulation de pression de condensation une sonde en sortie de tube condenseur puis câblages sur le moteur. On mettait ça surtout pour les clims de salles info. Si ce n'est pas cette marque ce devait être le même principe avec un autre type de matériel.
C'était une option.
En fait l'UE était préchargée, ainsi que les liaisons frigo.
Si ces raccords étaient à souder il suffisait de préparer les liaisons à la bonne lg de les tirer au vide de les operculer, puis à la MES effectuer un complément de charge à la SC.
Avec une photo du boîtier noir cela aurait été plus simple, mais d'après votre description on dirait un FASEC 33 ou dans la mà la bonne lg me série.
Cet appareillage servait en régulation de pression de condensation une sonde en sortie de tube condenseur puis câblages sur le moteur. On mettait ça surtout pour les clims de salles info. Si ce n'est pas cette marque ce devait être le même principe avec un autre type de matériel.
C'était une option.
En fait l'UE était préchargée, ainsi que les liaisons frigo.
Si ces raccords étaient à souder il suffisait de préparer les liaisons à la bonne lg de les tirer au vide de les operculer, puis à la MES effectuer un complément de charge à la SC.
18 août 2015 à 21:24
consulter ce sujet Infos raccords climatiseurBonjour.
Ce type de raccord s'appelle un "AEROQUIP", on va dire que c’était les 1er PAP il y a 20 ans au moins.
Soit on soudait un raccord pour prolonger un tube puis on effectuait un complément de charge à la SC.
Soit les longueurs étaient préchargées et on enroulait le surplus à plat en dessous du condenseur, enfin où on pouvait !!. Normalement ces types de raccords sont interdits fuites de plus non réutilisables.
Ces raccords étaient à opercule il fallait avoir un sacré coup de main quand on les installait. Sinon fuites assurées.
Ce pourquoi en cas de réparation on virait ce raccord puis on soudait les liaisons avec un piquage Shreider si besoin.
Ce type de raccord s'appelle un "AEROQUIP", on va dire que c’était les 1er PAP il y a 20 ans au moins.
Soit on soudait un raccord pour prolonger un tube puis on effectuait un complément de charge à la SC.
Soit les longueurs étaient préchargées et on enroulait le surplus à plat en dessous du condenseur, enfin où on pouvait !!. Normalement ces types de raccords sont interdits fuites de plus non réutilisables.
Ces raccords étaient à opercule il fallait avoir un sacré coup de main quand on les installait. Sinon fuites assurées.
Ce pourquoi en cas de réparation on virait ce raccord puis on soudait les liaisons avec un piquage Shreider si besoin.
17 août 2015 à 14:50
consulter ce sujet Infos raccords climatiseurRe. Si c'est le cas, Vous pouvez déjà tester l'alimentation électrique 230 V.
A priori soit compresseur HS soit carte inverter HS. On peut tester le compresseur en 1er.
Ouvrir le capot du dessus puis la façade pour accéder au compresseur, le débrancher, le tout hors tension.
Bien séparer les fils, effectuer une mesure ohmique. Nous verrons après pour la suite.
A priori soit compresseur HS soit carte inverter HS. On peut tester le compresseur en 1er.
Ouvrir le capot du dessus puis la façade pour accéder au compresseur, le débrancher, le tout hors tension.
Bien séparer les fils, effectuer une mesure ohmique. Nous verrons après pour la suite.
16 août 2015 à 18:56
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonjour. Avez-vous un testeur numérique ?
16 août 2015 à 18:44
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonjour.
Cathars, la sonde de batterie a deux fonctions :
1 : en mode froid, prise en glace, température trop basse (-7/8°c) sur la batterie, alarme et en principe arrêt de l'installation
2 : en mode chaud permet le démarrage de la ventilation de l'UI une fois arrivé à la température de ce démarrage qui doit être de 27°c .
Ce n'est pas un condensateur mais un condenseur.
Pour la batterie sale. Justement avec des températures plus basses on ne voit pas forcément le problème on peut très bien travailler dans les limites de fonctionnement on fera du froid avec une hp assez haute, mais si il y a un fuite le problème se rapprochera dans des températures extérieures de plus en plus basse.
Cathars, la sonde de batterie a deux fonctions :
1 : en mode froid, prise en glace, température trop basse (-7/8°c) sur la batterie, alarme et en principe arrêt de l'installation
2 : en mode chaud permet le démarrage de la ventilation de l'UI une fois arrivé à la température de ce démarrage qui doit être de 27°c .
Ce n'est pas un condensateur mais un condenseur.
Pour la batterie sale. Justement avec des températures plus basses on ne voit pas forcément le problème on peut très bien travailler dans les limites de fonctionnement on fera du froid avec une hp assez haute, mais si il y a un fuite le problème se rapprochera dans des températures extérieures de plus en plus basse.
15 août 2015 à 16:33
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tièdeBonjour. Comme expliqué dans mon 1er post il y a une température à respecter.
Il est certain que si vous demandez une température trop basse l'UE tournera constamment.
Cathars il n'y a pas de cycles de dégivrage en mode froid.
Le problème est autre soit l'UE coupe en hp, sonde ou pressostat en service suite aux fortes chaleurs donc, d'accord pour un condenseur sale.
Ou encore un signe précurseur d'un manque de fluide, peut-être une sonde décalée. Le ventilo....
Y a t-il un code erreur suite à ce problème ?
Il est certain que si vous demandez une température trop basse l'UE tournera constamment.
Cathars il n'y a pas de cycles de dégivrage en mode froid.
Le problème est autre soit l'UE coupe en hp, sonde ou pressostat en service suite aux fortes chaleurs donc, d'accord pour un condenseur sale.
Ou encore un signe précurseur d'un manque de fluide, peut-être une sonde décalée. Le ventilo....
Y a t-il un code erreur suite à ce problème ?
15 août 2015 à 13:35
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tièdeBonsoir.
Un test azote à 28 bars minimum pendant 1h30/2h est l’idéal cela évite les problèmes futurs.
Et surtout bien prendre les mesures entre UI et UE on ne compte que la ligne liquide (petit tube) c'est à dire qu'un aller.
Un test azote à 28 bars minimum pendant 1h30/2h est l’idéal cela évite les problèmes futurs.
Et surtout bien prendre les mesures entre UI et UE on ne compte que la ligne liquide (petit tube) c'est à dire qu'un aller.
14 août 2015 à 18:16
consulter ce sujet Conseils pour pose de climatisation