Bonjour.
Il doit y avoir une programmation.
Nous communiquer la réf de la commande à fils ou pas, afin de vous aider au mieux.
22 juillet 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème ma clim réversible Atlantic s'arrête la nuit

Bonjour.
Votre artisan a raison, ainsi que Dom avec ses explications en plus.
22 juillet 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²

Publicité

Bonsoir.
Je dirais que d'après les essais, la carte serait OK donc le compresseur serait peut-être en cause, un test en ohmmètre sur les enroulements du compresseur permettrait aussi d'avoir un renseignement supplémentaire.
Mais tout de même avant d'engager des frais assez conséquents la vérification du poids de gaz serait bien, étant donné que le technicien sera sur place et que vous avez une longueur d'avance, il pourrait effectuer les mêmes contrôles que vous avez effectués.
21 juillet 2015 à 21:04
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges

Bonsoir.
Oui c'est faisable étant donné qu'il y a un toit.
Attention de ne pas casser les tuiles, il faudra au moins être deux.
Alors pour les tubes vous voulez faire comment ? Et climatiser quel endroit ?
Citation :
La marque c'est Tectro, les tuyaux sont équipés de connecteurs.

Connais pas du tout, certainement vendu en GS.
21 juillet 2015 à 20:50
forum consulter ce sujet Passage des tuyaux de clim à travers un toit

Bonsoir.
Que l'on se comprenne bien ce n'est pas une clim prêt à poser c'est à dire avec kit de m... nid à fuites etc.
C'est une clim je dirais normale avec l'achat de tubes faire dudgeons, tirage au vide, rajout de gaz si besoin etc. une pose par un pro quoi !!! avec MES par un pro, sinon pas de garantie ???
De plus passer de 15 à 25/30 m² il y a 10/15 m² de différences mais pourquoi pas ! il suffit de faire une étude avant et après.
21 juillet 2015 à 19:23
forum consulter ce sujet Que vaut cette clim pour refroidir une pièce de 25 à 30 m²

Bonsoir.
16 ans quand même... smile smile. La seule façon est de contacter Daikin, sur leur plateforme, le N° est sur internet ainsi que le coût de la communication.
Il ne manque pas quelque chose sur la réf car je ne trouve pas ? 3MXS... 3MXU..... ?
21 juillet 2015 à 19:15
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin 3MX68GV1 NB

Bonsoir.
Quelle marque ? Un plan ou des photos avec explications seraient bien. sweat sweat
Deux choses : sur le pignon aie !!! lol lol et d'une pour l'UE faut la monter, et plus tard dépanner ou entretien.... et de deux, il y a t-il une chatière sur le toit ?
21 juillet 2015 à 19:01
forum consulter ce sujet Passage des tuyaux de clim à travers un toit

Bonsoir. Dans votre cas les compresseurs ne sont pas inverter.
20 juillet 2015 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème clim Totaline SM18HC407

Bonsoir.
Oui Adel, en fait on se rejoint tous, par contre j'avais un truc pour ce genre d'installation, j'effectuais un trou ovale avec une pente vers le bas en sortie du mur de manière à ne pas plier les tubes ils étaient à 60/75° au lieu de 90° voire plus, oui cela m'est arrivé et ça fait partie de l’expérience sachant quand même, que dans le temps pour les mêmes puissances on travaillait avec les tubes de diamètre deux fois plus gros.
Citation :
Sur internet on trouve tout mais surtout du n'importe quoi. Et il faut juste prendre le temps de se renseigner si on doit faire soi-même. Cordialement. Adelclimatisation
Entièrement d'accord et nous sommes là pour ça, on ne peut pas avoir toujours raison car derrière un écran c'est moins facile que les deux pieds dans les chaussures de sécurité.
20 juillet 2015 à 20:00
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonsoir.
Citation :
Comment le gaz fait-il pour s’échapper de tuyaux en cuivre, vu que c'est fermé et qu'il n'y a pas de valve ça ne devrait pas s’échapper ?

Bien sûr que si, c'est un prêt à poser (PAP), avec ce genre de matériel c'est 80/90% de fuites par la connexion soi-disant étanche. lol lol lol
Citation :
J'ai pensé acheter une bouteille de recharge 60€.
huffy huffy
Strictement interdit jusque 15000€ d'amende, il faut détenir son attestation d'aptitude numérotée avec l'outillage adéquat pour acheter et manipuler les fluides frigorigènes.
Citation :
Est-ce que cela présente un risque ?
shocked shocked
Mais bien sûr, et c'est même très dangereux risque de brûlures au 3ème degré, et même d'explosion.
Citation :
Je me suis renseigné sur la taille du connecteur de la bouteille qui est du 5/16" SAE.

Faux c'est du 1/4, 5/16 c'est le diamètre du tube pas du raccord.
Citation :
Il y a un tuyau bouché qui dépasse du compresseur qui a dû servir au remplissage.

Certainement, mais pas forcément en BP ce qui veut dire que votre installation ne sera et même pas du tout remplie comme il se doit c'est à dire suivant les préconisations constructeurs.
20 juillet 2015 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant

Bonjour.
2 compresseurs ! donc deux circuits ce qui veut dire 2 UI ??? Minimum.
20 juillet 2015 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème clim Totaline SM18HC407

Bonsoir.
Vous avez une cassette ? Ou un gainable ?
Il faut appuyer 5s sur test allez sur mode 13, code 6 et ensuite sur 03 (donc 6-03), ensuite valider en appuyant une fois sur horloge/horloge barrée "88" va apparaître et prendra en considération votre demande.
Une fois enregistré le panneau de réglage d'origine apparaîtra.
19 juillet 2015 à 20:45
forum consulter ce sujet Programmation ventilation télécommande BRC1D52

Bonsoir Patrice.
Ce n'est pas ce que je voulais dire ou faire, mais c'est le concept qui est embêtant. Et n'ai pas du tout l'intention d'installer ce addblock, que je ne connais même pas et pas assez balaise pour gérer ce truc.
De plus je comprends très bien vos soucis.
Ce serait dommage de disparaître, cela fait quelques années que je participe. Courage.
19 juillet 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges

Non non, ce que je voulais dire est que le presto bulles n’était que pour une recherche de fuite éventuelle en aucun cas en utilisation pour la délivrance de l'attestation annuelle de recherche de fuites avec tous les N° obligatoires qui est dans ce cas avec un détecteur homologué.
D'une manière ou d'une autre si il y a une fuite sur une installation, on se doit de la stopper, sur nos feuilles il y a une ligne pour ce cas.
19 juillet 2015 à 20:31
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonsoir.
C'est un mobile avec un "cube" que l'on met dehors ou un gros tube que l'on place sur une fenêtre ?
Citation :
Du coup la clim tourne mais lorsque la température dépasse les 32/33° le gros bruit s'arrête et l'air que la clim expulse est chaud.

Je pense que la clim tourne de trop et à un moment donné celle-ci coupe en sécurité klicson d’où les bruits secondaires que vous entendez dans votre description suivante :
Citation :
Mais le problème c'est que lorsqu'elle semble coupée (au dessus de 33°) lorsque je coupe le mode clim j'entends bien qu'autre chose se coupe aussi... Du coup je me demande vraiment si c'est juste le mode clim qui se désactive (je sais pas, une sorte de sécurité peut-être...).

Cette sécurité montre qu'il y a une surchauffe du compresseur, je pense que vous n'avez plus ce problème la nuit par exemple ou quand les températures sont beaucoup plus basses.
Bon mais de toute façon, un mobile n'est pas trop étudié pour un mobile home, il vaudrait mieux aller vers un fixe ou vers une clim bien calculée et un peu surpuissante, ou encore genre chambre froide, ils en font spécialement pour ce type de maison roulante que l'on met sur le toit.
19 juillet 2015 à 20:17
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Equation WAP-117EA qui se coupe

Re. Pour l'entretien et pour l'attestation de fuites comme tu le sais en dessous de 2 kg en France, et 3 kg pour l'Europe, elle n'est pas obligatoire, toutefois nous le faisons dans notre société même si le poids est inférieur, ma façon de faire est simple si je n'ai pas le delta T°C température aspiration/soufflage UI, je mets mes manos si les pressions sont anormales, je regarde si je ne vois pas de traces d'huile, sur les dudgeons, le plus classique, sinon j’approfondis, avec détecteur et presto-bulle, cette approche est plus rapide que de tourner en rond. Enfin pour moi, c'est ma méthode qui pour l'instant fonctionne.
19 juillet 2015 à 18:40
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonsoir. OK, effectivement, sur le support mural de l'UI je ne voyais pas ce que tu voulais dire.
19 juillet 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonjour.
Citation :
De plus tu n'a jamais peut-être remarqué que cette marque comme Mitsubishi Electric, Daikin, Hitachi, Samsung marque les emplacements des coupes pour les raccordements sur la platine de l'unité intérieure.

Là je ne comprends pas trop ce que tu veux dire ?
Citation :
De plus pour passer un branchement lors d'un mur d'une épaisseur supérieur à 50cm tu noie tes raccords dans le mur donc intervention impossible en cas de besoin.

Par contre là je suis d'accord avec toi, comme je l'ai dit tout dépend de la configuration, dans la vidéo rien n’empêche cette installation. Et je l'ai faite des dizaines de fois sans problèmes. Il m'est arrivé de les balancer à 180° puis 90° le long du côté droit de l'UI mis dans une moulure pour l'accès d'un faux plafond par exemple, avec pompe de relevage, flotteur dans l'emplacement des tubes frigo d'origine et le moteur pompe dans le FP.
19 juillet 2015 à 16:07
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonjour.
Comme cathars. Tout du moins avec une belle photo de la façade de commande et éventuellement la commande à distances nous pourrions vous renseigner sur les différentes fonctions de votre clim.
19 juillet 2015 à 15:56
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2

Bonjour.
En effet vous avez demandé un dépannage, non un remplacement systématique de l'installation, et vous avez raison sans faire de tests sur les différents accessoires de la machine, ventilo, capacité, moteur, etc.
Il est clair que c'est une solution de facilité que de tout changer, et certainement la société n'est pas du métier, tout du moins le technicien, il aurait dû approfondir avec un outillage adapté, détenu par tout bon frigoriste.
Et comme je l'ai dit les causes sont peut-être moindres au niveau prix que de tout changer.
19 juillet 2015 à 15:43
forum consulter ce sujet Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête

Bonjour.
Certainement un compresseur qui coupe au klicson, c'est un élément de sécurité stoppant le compresseur en surchauffe, souvent cela est dû à un manque de gaz, ou encore un ventilateur condenseur qui ne tourne pas.
Tourne-t-il au démarrage de l'installation ?
19 juillet 2015 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant

Bonjour.
Certainement le compresseur HS.
Afin de confirmer, hors tension ouvrir le capot du dessus ainsi que la façade de devant permettant l’Accès au compresseur.
Le débrancher, séparer les fils, attention qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Remettre le tout en service, si le ventilateur fonctionne mais pas de disjonction, nous devrions nous rapprocher du problème.
19 juillet 2015 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème clim Totaline SM18HC407

Bonjour. A vous de voir et si vous avez le temps nous communiquer le résultat.
19 juillet 2015 à 14:18
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande

Bonjour.
Quand je dis les picots, ce sont les picots du multimètre ! Sur le compresseur ce sont des fiches.
Donc mettre les 2 picots sur 2 fiches débranchées du compresseur (c'est super avec ces supports publicitaires qui s'affichent devant les photos on n'en voit même plus la moitié), donc les couleurs sur le compresseur peuvent être différentes après la sortie de la platine si il y a un connecteur.
En exemple : une fois sur rouge et noir noter la mesure, couper le courant, mettre les picots sur les fiches rouge/blanc et refaire l'opération, et au final blanc et noir.
Noter les trois résultats et nous les communiquer.
19 juillet 2015 à 14:17
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges

Bonjour.
Citation :
vous ne devez pas souvent de la clim car le trou se fait à l'inverse.
Faux.
AAC voyons, on se connait depuis quelques temps, cela fait 32 ans que j'installe, et dépanne les clims, ayant fait toute la France en tant que technicien, metteur au point pour différentes grandes marques et je vais essayer de finir ma carrière comme technicien SAV dans une société de la Région Parisienne.
Et comme je l'ai dit cette installation est correcte, il est vrai comme tu le dis il n'est pas facile de tirer la clim en cas de fuites, surtout pour les condensats dans ce cas, mais comme les dudgeons sont à l’extérieur où est le problème d'accès ?
Le seul souci est, si il y a une pompe de relevage à l'emplacement des tubes à l’intérieur de l'UI.
D’ailleurs tu pourras regarder sur toutes les notices de montage des différentes marques, cette façon de travailler et d'installation est classique. Tout dépend aussi de la configuration.
Après, si ta façon de faire est comme tu l'expliques, je n'y vois aucun inconvénient.
C'est tout à fait valable, comme je l'ai dit cette installation est correcte, seulement ces personnes ne sont pas tout, mais pas du tout frigoristes, plombiers/électriciens certainement, et ramassent les installations des autres et pas forcément moins chers à l'installation.
Cordialement.
19 juillet 2015 à 14:03
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonjour.
Envoyez là à : images.bricolage@gmail.com
Romana se fera un plaisir de nous la communiquer. Merci.
19 juillet 2015 à 12:16
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire climatiseur Sanyo

Bonjour.
C'est la même que celle de la photo de gauche BDT 1025 avec un nom différent.
19 juillet 2015 à 12:06
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande

Bonjour.
Pour la vidéo, je ne suis pas d'accord, je trouve que l'installation est classique, la seule chose mais pas des moindres : ils ne sont pas du tout frigoristes, un espèce de tirage au vide avec un compresseur de frigo mad mad et une purge à l'air libre qui est strictement interdite. huffy huffy huffy
19 juillet 2015 à 12:03
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonjour.
Il se peut qu'il n'y ait que le ventilateur à changer, ou le compresseur ????
Citation :
En considérant que tous les tuyaux, le support, et l'électricité sont déjà en place. Est-ce normal ou bien il me prend pour un jambon.

Pas forcément, il faut connaitre le détail du devis, s'il ne remet qu'une UI et une UE en effet c'est peut-être un peu cher, divisé par 2.5 avec la MES serait correct, tout dépend de la région où vous êtes (les Landes je pense).
19 juillet 2015 à 11:57
forum consulter ce sujet Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête

Bonjour.
Citation :
l'unité n'est pas rentrée en action plus de 20 sec... avant de recommencer un cycle de trois essais... avant de marquer la panne.

Normal l'UE va chercher et confirmer la panne.
Citation :
Trop de gaz ! OK

C'est une possibilité;
Citation :
le réparateur m'indiquait 12 ou 14 barres durant son test au manomètre... est-ce correct ?

Oui à l’arrêt, ce qui indiquerait plutôt ce que vous avez dit en 1er et qu'il faudrait contrôler la carte inverter de l'UE.
Hors tension, ouvrir la façade devant l'UE accédant au compresseur, débrancher le en ouvrant le capot noir de protection, une photo avant serait bien, bien séparer les fils qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Avec un appareil de mesure numérique en volt continu, mettre 1 picot sur un des fils et le 2ème sur un des autres, N/R par ex, remettre en route en demande de froid, le ventilateur doit démarrer, une mesure doit s'afficher sur l'appareil de mesure, attention celle-ci apparait que quelques secondes, couper le courant refaire cette opération sur les autres fils R/B et B/N.
La valeur doit être la même sur ces 3 opérations.
Nous dire ce qu'il en est.
19 juillet 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges

SUPER.
18 juillet 2015 à 18:45
forum consulter ce sujet Arrêt brusque split Maxwell 12000 BTU C/F

Re.
Je vous joins quelques photos de télécommandes universelles.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
télécommandes universelles climatisationtélécommande universelles climatisationTélécommandes universelles climatisation

18 juillet 2015 à 17:54
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande

Re.
Citation :
En fait nous sommes en quiet tout le temps, étant sous les toits on ne peut malheureusement pas se contenter de 5/7° de moins je me doute que ce n'est pas l'idéal malheureusement, ça dure 4 mois par an en extrême (juin - septembre) et 2 mois effectivement ou on est à 5/7° de différence (avril-mai) après le reste du temps les murs épais de la maison nous isolent bien et l'hiver le chauffage n'est jamais allumé.

En fait je pense que votre clim est mal étudiée elle fonctionne correctement, mais sous puissante.
Et je pense aussi que la facture électrique va être salée.
18 juillet 2015 à 13:38
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit

Bonjour.
Citation :
Où est situé le bac à condensat ?

Ben raccordé avec le tube blanc sur la 2ème photo.
18 juillet 2015 à 13:33
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit

Bonjour.
Citation :
Je précise que mon installation est terminée, que je ne compte pas la faire modifier, je me demande simplement l’intérêt d'avoir 3 mètres de raccord enroulé derrière mon unité extérieure.

20 cm trop court pour une installation frigo, l’intérêt est que votre installation va casser, c'est à dire adieu le compresseur.
Un métré minimum est nécessaire afin de compléter la détente et la transformation du fluide liquide/gaz.
Que vous le vouliez ou non la refaire sera obligatoire. Il y a des préconisations constructeurs données dans le descriptif d’installation, sinon la garantie ne sera pas prise en compte et en plus si vous faites la MES vous-même.
Citation :
Si les raccords entre l'unité extérieur et intérieur sont très courts, de l'ordre de 20 cm... Est-il nécessaire de faire un tirage au vide ? Merci.

De plus bien sûr que oui, un tirage au vide est obligatoire quelque soit le métré de tube, nous le faisons pour le changement de cartouche déshydrateur de 10 cm seulement.
L'air ne fait pas du tout bon ménage avec les fluides. On ne fait pas ce que l'on veut il y a des règles à suivre.
Merci. sweat cry
18 juillet 2015 à 13:30
forum consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide

Bonjour.
Il en existe plusieurs marques, l’idéal est de se rapprocher d'un distributeur en froid, comme Fritec, Rolesco, Cofriset.
Leur demander ce qu'ils ont en leur communiquant la marque et réf complète de l'UI.
Avec la réf de la commande vous pouvez trouver certainement sur internet la même et moins chère.
Avertissement quand même, il n'est pas garantie que cela fonctionne, j'en ai de plusieurs marques qui sont normalement prévues pour fonctionner avec la même marque de clim, mais cela ne fonctionne pas toujours, peut-être en fonction de l’ancienneté de la machine ?
18 juillet 2015 à 07:39
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi SRK 402 HEN programmation télécommande

Bonjour.
Si comme expliqué par Dom la commande est OK, comme la clim fonctionne avec le bouton d'urgence, je pencherai pour le récepteur de l'UI.
18 juillet 2015 à 07:29
forum consulter ce sujet Climatisation Haier ne reconnaît plus télécommande KT-e08

Bonjour.
La panne provient de l'UE.
Code 61 = Température élevée de la sonde de condenseur (pas condensateur).
Ce qui veut dire :
1/ Température élevée détectée au niveau du capteur du condenseur (>65°C) : Vérifier le capteur du tuyau du condenseur.
Est-ce bien cette sonde qui a été changée ?
2/ Surcharge en fluide frigorigène.
Vérifier le poids de gaz.
18 juillet 2015 à 07:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges

Bonsoir.
La demande de froid n'est pas prise en compte, soit par un souci de la carte ou de sonde de l'unité intérieure qui envoie cette ordre, soit dans l'unité extérieure une carte de réception, un relais, ou encore une sécurité pressostat haute pression, qui ramène à un problème de ventilateur de l'UE, ou un pressostat BP qui ramène à un manque de gaz, une sonde HS, et en dernier le compresseur HS. Je pense que j'ai fait le tour.
Je crois que l'intervention d'un technicien s’avère nécessaire.
A moins que vous ayez d'autres renseignements.
Quelqu'un sur le site a peut-être une autre idée ?
17 juillet 2015 à 20:56
forum consulter ce sujet Clim gainable Hyiasu en panne

Bonjour.
Pour les températures, il faut savoir qu'à la base c'est du confort, pas étudié pour une chambre froide, et donc la température doit être entre 5/7°C en moins par rapport à celle de l’extérieur.
De plus la nuit il doit y avoir un bouton "nuit" ou "quiet" vous mettez en froid avant d’aller vous couchez,15/20 min assez basse afin de chuter en température, puis vous la calez sur 23/24°C puis appuyez sur le bouton concerné.
Cette demande de température va augmenter toutes les 2 h environ, afin de palier à la diminution de température extérieure, et économie d'énergie.
17 juillet 2015 à 20:43
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit

Bonjour.
Je trouve bizarre que les tubes d'évacuation de condensat condensent autant. shocked shocked
Soit vous demandez une température très basse d’où une eau très basse en température aussi sur l’échangeur (qui d'après vos photos semble un peu sale ??).
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz d’où encore une fois un échange très bas en température ?
Aussi un capot mal remis laissant passer un soufflage très froid sur tout le bas de la machine ?
17 juillet 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Split Atlantic qui fuit

Bonjour.
Citation :
Je l'ai débranché du courant et puis reconnexion rien ne marche, même la commande ne peut ni l'ouvrir ou le fermer.

Quand vous dites que vous l'avez débranché et rebranché, était- ce sur une prise de courant ?
Si oui, regarder si il y a bien du courant sur cette prise.
Si il y a un disjoncteur ou fusibles à vérifier aussi.
17 juillet 2015 à 19:29
forum consulter ce sujet Arrêt brusque split Maxwell 12000 BTU C/F

Bonjour.
Auriez-vous par hasard le schéma de l'UI sur un capot ou collé quelque part ??? smile
17 juillet 2015 à 17:09
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire climatiseur Sanyo

Bonjour.
Citation :
A la télécommande à l’intérieur, nous l'avons mis sur auto à 25°.

Déjà mettre la commande sur mode "COOL" ou sur "FROID" ou sur un flocon de neige mais pas sur mode "AUTO".
Ensuite mettre la température la plus basse et sur grande ventilation, attendre 4/5 minutes.
Nous dire ce qui se passe.
Ah oui aller à la banque et annuler le prélèvement du chèque. Le plus vite possible.
17 juillet 2015 à 17:07
forum consulter ce sujet Clim gainable Hyiasu en panne

Bonjour. J'ai répondu sur votre lien.
15 juillet 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Evacuation climatisation LG neo plasma

Bonjour.
Effectivement Cathars a tout expliqué.
Pour l'intensité si votre appareil est un tout ou rien (non inverter) le compresseur au démarrage pompera 4 fois son intensité.
Ce pourquoi ce pic est important, dans ce cas il faut mettre un 15 A courbe D, ce disjoncteur est prévu pour absorber cette intensité de démarrage.
15 juillet 2015 à 19:19
forum consulter ce sujet Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU

Bonjour.
Vous avez combien de clim là, je me mélange un peu les pinceaux. dizzy
Si l’évacuation vient de la photo de gauche allant vers celle de droit normalement c'est bon.
Par contre si c'est l'inverse effectivement il y a un problème de contre siphon.
Donc dans ce cas à refaire.
15 juillet 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA

Bonjour.
Et bien ça foisonne dur dans cette loggia.
Comme expliqué par Adel un système permettant l’évacuation de cet air chaud serait un bien pour votre confort ainsi que votre portefeuille.
"Qu'est-ce qu'une société spécialisée en aéraulique ?" : ce sont des personnes qui posent des gaines comme par exemple la VMC dans les appartements ou maisons.
14 juillet 2015 à 17:56
forum consulter ce sujet Comment évacuer l'air chaud d'un climatiseur fixe Mitsubishi

Bonjour.
A part les renseignements de Cathars je ne vous en dirai pas plus.
Tous les pays du monde ont leurs propres marques, j'ai bien vu des clims de marque Moulinex en Turquie.
14 juillet 2015 à 15:52
forum consulter ce sujet Avis pompe à chaleur Galletti

Bonjour.
Citation :
il y avait une sorte de gazouillement intense dans les tuyaux, cela a commencé quand le technicien rechargeait du gaz 5 ou 6 mois avant.

On ne rajoute jamais de gaz ou complément de charge.
Si besoin de vérifier la charge, il faut en inverter retirer le gaz le peser et si manque de gaz suivant les préconisations constructeur recherche de fuite obligatoire.
Réparation, puis remise en gaz neuf. Si le tech n'a pas procédé comme cela, il a peut être mis trop de gaz.
On ne fait pas ce qu'on veut.
14 juillet 2015 à 10:46
forum consulter ce sujet Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko