UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
3051
Climatisations dépannage conseils : UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonjour.
Sur l'UI le câble d'alimentation secteur aucun souci UI fonctionne mais n'enclenche pas l'UE.
Le câble d'inter connexion comporte l'UI 4 fils + la terre numérotés comme suit : n°1 noir, n°2 bleu, n°3 gris, n°4 marron.
Sur l'UE j'ai un bornier à 3 plots numérotés de 1 à 3 + terre donc reste le fil n°4 à quoi sert-il ?
Suivant cet ordre de branchement de 1 à 3 j'ai la led rouge de la carte UE qui clignote 11 fois puis arrêt d'une seconde et re-clignote 11 fois ainsi de suite...
En mettant le fil n°4 fil marron sur la borne n°3 du bornier j'ai la led verte de la carte de l'UE qui clignote en permanence, dans tous les cas rien ne s'enclenche que cela soit du froid ou du chaud, pourquoi ?
Le circuit est en pression de gaz R410 A
L'UI et l'UE sont de même référence KFR-35W/X1DBPC
N'ayant aucun schéma de branchement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure mis à part le schéma de l'UE et UI du split.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporte son aide, merci.
Sur l'UI le câble d'alimentation secteur aucun souci UI fonctionne mais n'enclenche pas l'UE.
Le câble d'inter connexion comporte l'UI 4 fils + la terre numérotés comme suit : n°1 noir, n°2 bleu, n°3 gris, n°4 marron.
Sur l'UE j'ai un bornier à 3 plots numérotés de 1 à 3 + terre donc reste le fil n°4 à quoi sert-il ?
Suivant cet ordre de branchement de 1 à 3 j'ai la led rouge de la carte UE qui clignote 11 fois puis arrêt d'une seconde et re-clignote 11 fois ainsi de suite...
En mettant le fil n°4 fil marron sur la borne n°3 du bornier j'ai la led verte de la carte de l'UE qui clignote en permanence, dans tous les cas rien ne s'enclenche que cela soit du froid ou du chaud, pourquoi ?
Le circuit est en pression de gaz R410 A
L'UI et l'UE sont de même référence KFR-35W/X1DBPC
N'ayant aucun schéma de branchement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure mis à part le schéma de l'UE et UI du split.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporte son aide, merci.
16 novembre 2015 à 11:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonsoir.
C'est quoi la marque ?
Ben si vous les avez, les schémas
d’ailleurs si vous pouvez nous mettre deux belles photos, nous pourrions éventuellement vous aider.
Car pour l'instant je ne sais pas à quoi sert la borne 4 et ce qui m’inquiète est que vous n'avez pas de borne N°4 dans l'UE, car en principe il y a par exemple 1 = phase, 2 = neutre 3 = marche comp et 4 = inversion cycle de la V4V pour la PAC + terre.
C'est quoi la marque ?
Citation :
N'ayant aucun schéma de branchement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure mis à part le schéma de l'UE et UI du split.
Ben si vous les avez, les schémas
d’ailleurs si vous pouvez nous mettre deux belles photos, nous pourrions éventuellement vous aider.Car pour l'instant je ne sais pas à quoi sert la borne 4 et ce qui m’inquiète est que vous n'avez pas de borne N°4 dans l'UE, car en principe il y a par exemple 1 = phase, 2 = neutre 3 = marche comp et 4 = inversion cycle de la V4V pour la PAC + terre.
16 novembre 2015 à 18:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Merci PL pour votre réponse.
Demain je mettrais sur le forum les photos de l'UI et de l'UE avec schéma électrique de chaque unité et le plus possible d'éléments détaillés.
Bonne soirée.
Demain je mettrais sur le forum les photos de l'UI et de l'UE avec schéma électrique de chaque unité et le plus possible d'éléments détaillés.
Bonne soirée.
16 novembre 2015 à 19:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonsoir,
A titre d'information, ce type de référence correspond à un climatiseur chinois de marque Chigo, ou OEM fabriqué par Chigo. Vous pourriez vous rapprocher d'eux pour des pièces détachées, de plus ils sont présents dans les pays du Sud ce qui n'est pas le cas en France.
Cordialement.
A titre d'information, ce type de référence correspond à un climatiseur chinois de marque Chigo, ou OEM fabriqué par Chigo. Vous pourriez vous rapprocher d'eux pour des pièces détachées, de plus ils sont présents dans les pays du Sud ce qui n'est pas le cas en France.
Cordialement.
16 novembre 2015 à 21:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Réponse 5 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Suite de mes photos.
Donc marque Wellbeing.
Bornier 1, 2, 3 + terre sur UE.
Câble de communication fil numéroté 1, 2, 3, 4 + terre.
Schéma de l'UI et l'UE.
Photo de la carte UE.
Donc voilà mon problème mentionné dans le message précédent...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Donc marque Wellbeing.
Bornier 1, 2, 3 + terre sur UE.
Câble de communication fil numéroté 1, 2, 3, 4 + terre.
Schéma de l'UI et l'UE.
Photo de la carte UE.
Donc voilà mon problème mentionné dans le message précédent...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





17 novembre 2015 à 16:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Réponse 7 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonsoir.
On dirait que votre UE est un froid seul ???
Ce pourquoi le fil 4 n'est pas sur le schéma de votre UE.
Qui serait pour la V4V inversion de cycle.
Comme avec la photo du dessus de votre UE, essayer de voir si vous avez une vanne, normalement il y 4 tubes, 3 d'un côté et 1 de l'autre.
Dessus avec un cylindre rond et une bobine. Une photo jointe pour vous montrer physiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On dirait que votre UE est un froid seul ???
Ce pourquoi le fil 4 n'est pas sur le schéma de votre UE.
Qui serait pour la V4V inversion de cycle.
Comme avec la photo du dessus de votre UE, essayer de voir si vous avez une vanne, normalement il y 4 tubes, 3 d'un côté et 1 de l'autre.
Dessus avec un cylindre rond et une bobine. Une photo jointe pour vous montrer physiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2015 à 18:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
OK, parfait je regarderais demain... bonne soirée... je vous tiens au courant.
Amicalement.
Jean-Pierre
Amicalement.
Jean-Pierre
17 novembre 2015 à 20:04
Réponse 9 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonsoir,
J'ai regardé sur l'UE il y a bien une vanne 4 Voies, celle-ci est alimentée...
Donc elle fait du chaud et du froid.
J'ai regardé sur l'UE il y a bien une vanne 4 Voies, celle-ci est alimentée...
Donc elle fait du chaud et du froid.
18 novembre 2015 à 17:36
Réponse 10 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Avez-vous une solution à mon problème PL ?
Merci.
Merci.
18 novembre 2015 à 18:53
Réponse 11 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonsoir.
Je vais essayer de penser "inverter" ce qui veut dire qu'il se peut qu'il faut soit juste et simplement de mettre le fil N°4 à la place du N°3 car pour moi ce fil envoie une info binaire.
Pratiquement certain que cela fonctionnera comme cela.
Attention effectuer cette manipulation HORS TENSION.
Puis faire un nouvel essai. Si cela ne fonctionne pas certainement un souci de mauvais matériel fourni.
Là si vous l'avez acheté sur internet bon courage...

Je vais essayer de penser "inverter" ce qui veut dire qu'il se peut qu'il faut soit juste et simplement de mettre le fil N°4 à la place du N°3 car pour moi ce fil envoie une info binaire.
Pratiquement certain que cela fonctionnera comme cela.
Attention effectuer cette manipulation HORS TENSION.
Puis faire un nouvel essai. Si cela ne fonctionne pas certainement un souci de mauvais matériel fourni.
Là si vous l'avez acheté sur internet bon courage...

18 novembre 2015 à 19:49
Réponse 12 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
J'ai essayé ce que vous dites le fil 4 sur la borne 3 sur l'UE, rien ne se passe, sauf que la led verte clignote sur la carte de l'UE...
18 novembre 2015 à 23:16
Réponse 13 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonsoir.
Dans ce cas si vous avez effectué tous les essais, je pencherais donc pour une erreur de livraison de matériel ?

La photo de la réf de l'UE est très floue et il n'y a pas celle de l'UI.
Ce qui nous donnerait une indication.
Dans ce cas si vous avez effectué tous les essais, je pencherais donc pour une erreur de livraison de matériel ?

La photo de la réf de l'UE est très floue et il n'y a pas celle de l'UI.
Ce qui nous donnerait une indication.

19 novembre 2015 à 20:26
Réponse 14 d'un contributeur du forum
UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Bonsoir,
Ce sont les mêmes références KFR-35W/X1DBPC UI et UE
Je vérifierais demain vendredi...
Ce sont les mêmes références KFR-35W/X1DBPC UI et UE
Je vérifierais demain vendredi...
19 novembre 2015 à 23:19
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Invité

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Invité
Bonsoir, ce sont les même références sur les unités intérieures et extérieures.
Merci..
Merci..
18 décembre 2015 à 19:21
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Invité

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Invité
Bonjour,
Pour votre problème l'UE reçoit des données binaires via l'UI sur la borne 3 et l'UE pilote soit le compresseur soit le ventilateur soit la vanne 4 voies.
Alors que l'UI c'est l'ancien système qui envoie une tension à chaque élément de façon séparée voilà pourquoi il y a plus de bornes sur l'UI que sur l'UE.
Donc la borne 3 de l'UE ne doit pas recevoir de tension 230 V c'est un bus de com.
Voilà bon courage, désolé de mon retard de réponse après 4 mois mais je sors de formation clim mais j’étais électrotechnicien avant durant 22 ans donc je connais bien le câblage.
Pour votre problème l'UE reçoit des données binaires via l'UI sur la borne 3 et l'UE pilote soit le compresseur soit le ventilateur soit la vanne 4 voies.
Alors que l'UI c'est l'ancien système qui envoie une tension à chaque élément de façon séparée voilà pourquoi il y a plus de bornes sur l'UI que sur l'UE.
Donc la borne 3 de l'UE ne doit pas recevoir de tension 230 V c'est un bus de com.
Voilà bon courage, désolé de mon retard de réponse après 4 mois mais je sors de formation clim mais j’étais électrotechnicien avant durant 22 ans donc je connais bien le câblage.
14 mars 2016 à 06:56
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Invité

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
Invité
Re,
En fait malgré même réf de matos il y a une UI avec ancien système et l'UE avec nouveau système donc mélange entre les 2 systèmes.
En fait malgré même réf de matos il y a une UI avec ancien système et l'UE avec nouveau système donc mélange entre les 2 systèmes.
14 mars 2016 à 06:59