Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 607 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour. Je pense que c'est cela.
04 août 2015 à 18:07
forum consulter ce sujet Clim Airwell wdi 7 voyant en forme de camembert vient de s'allumer en jaune

Bonjour.
On dirais bien des cartes de régulations, de quelle marque ? mais par principe je ne fais pas trop confiance aux truc que l'on me donne surtout avec des cartes électronique.
04 août 2015 à 18:06
forum consulter ce sujet Informations sur cartes électroniques clim

Publicité

Bonjour.
Apparemment les vibrations sont dès que l'on mets le compresseur en froid ou en chaud ?
Je verrais peut être des vis à démonter un peu comme une machine à laver pour le transport.
04 août 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure clim Airton

Bonjour.
Ce bruit est-il lié au fonctionnement du compresseur ou du ventilo ou les deux ?
03 août 2015 à 16:26
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure clim Airton

Bonjour.
Désolé je n'ai pas les codes pannes pour cette réf.
03 août 2015 à 16:23
forum consulter ce sujet Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E

Bonjour.
Nous dire combien de fois clignotent les leds ABCD dans l'UE.
Cela devrait nous rapprocher de la panne.
02 août 2015 à 10:02
forum consulter ce sujet Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E

Bonjour.
Un bobinage à l'envers, cela arrive parfois, demander un échange du moteur, l’échange sur le condenseur ne sera pas homogène sur la batterie et bien sur incidence sur le fonctionnement froid ou chaud.
02 août 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Ventilateur UE tourne dans le sens contraire

Bonjour.
Quand vous dites
"L'appareil s'est arrêté subitement de fonctionner et ne redémarre plus"
Étés vous certain qu'il y a du courant sur la prise, la prise de l'UI n'est t-elle pas défectueuse elle même ?
Faire un essai avec avec une rallonge électrique sur une autre prise.
01 août 2015 à 14:24
forum consulter ce sujet Climatiseurs Kenmore s'arrête subitement et ne redémarre pas.

Bonjour.
Un bilan thermique serait le plus judicieux, car en ce moment nous sommes tous un peu pris par notre métier.
Il nous sera difficile de vous faire quelque chose de sérieux.
Si un peu de temps nous regarderons les plans quand vous nous le communiquerez.
31 juillet 2015 à 15:57
forum consulter ce sujet Installation climatisation dans un étage ouvert

Bonsoir Cathars.
C'est déjà pas mal et même bien pour cette marque de clim. Comme je je le dis souvent une clim quelle que soit la marque si elle est bien installée ça marche quand même.
Citation :
Et je comprends pas trop pourquoi ça fonctionne bien en bas (mise à part que UI gèle) et pas du tout en haut, c'est le manque de gaz également ? La distance entre UI et UE joue un rôle ?

Exactement, un complément de charge est surement nécessaire en fonction des distances, surtout sur un multi.
En fait la clim la plus proche va "tout prendre" le manque de gaz ne va pas être en production sur la plus loin.
Si il y a une fuite le phénomène va s’amplifier jusque qu'un défaut apparaisse.
Citation :
Et personne ne m'a dit (ou j'ai mal lu) si je peux mettre froid en haut et laisser mon UI en bas éteinte ? (ou je dois mettre UI d'en bas sur froid également).

Il faut mettre les clims sur le même mode : froid par exemple, mais vous pouvez mettre en service qu'une seule UI, c'est prévu pour.
30 juillet 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème froid climatisation Airton

Bonsoir.
Oui en effet quand le liquide passe dans le voyant liquide il "mousse" tout du moins pendant une phase, mais cela ne veut absolument pas dire du tout qu'il y a la bonne quantité de gaz dans une installation, justement le voyant liquide porte bien son nom, et normalement que du liquide, si il y a de la "mousse" je pencherais plutôt pour un manque de gaz.
30 juillet 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème inverter Fujitsu Atlantic

Bonsoir.
En fait je suis étonné que d'un constructeur à un autre le changement de diamètre soit comme cela de 1/2 à 3/8 pour la même puissance frigo ?
En règle générale ce sont tous les mêmes ? Mais cela peut être une question de puissance plus petite (3/8) mêlé avec un métré de tube avec un diamètre plus petit et donc lié avec la vitesse du fluide.
On obtient le même résultat mais dans ce cas je ne garantie pas la durabilité du compresseur.
Je ne suis pas ingénieur, une autre explication peut-être ??? Qui serait intéressante... biggrin biggrin
Par contre oui par ex nous mettons sur les multi Daikin des réduction "1/2-3/8" pour la puissance calculée et en principe on part toujours du bas de l'UE pour les départs pour l'UI la plus loin.
29 juillet 2015 à 19:13
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22

Bonsoir.
Jamais vu ce truc ???
On voyait cela sur des gros compresseurs sur le voyant d'huile pour le "retour d'huile" ça moussait mais jamais sur des petites installations. Il voulait peut être dire "liquide" sur le voyant liquide du manomètre ???
J'ai du mal à saisir. shocked
29 juillet 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème inverter Fujitsu Atlantic

Bonsoir.
Citation :
Pour information c'est mon UI intérieur qui gèle et pas mon UE. :)

Oui nous avons parfaitement compris mais c’était une info complémentaire.
Cela peut être soit un manque de débit d'air.
Volute encrassée, filtre sales par ex. ou encore comme déjà dit manque de gaz.
Il ne faut pas se fier aux impressions. Pour le chauffage il faut savoir que la température de soufflage doit être au minimum de 40/45°C cela peut aller jusque 59/60°C si vous n'avez pas ces température en soufflage UI au bout de 20 min de fonctionnement certainement un manque de gaz.
29 juillet 2015 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème froid climatisation Airton

Bonsoir.
Effectivement comme Dom, une question importante : Comment avez-vous démonté la clim ?
Avez-vous bien ramené le gaz dans l'UE et complètement ?
Si cela n'a pas été le cas je crains un manque de gaz suite à cette intervention, et il va falloir appeler un technicien afin de tout remettre dans l'ordre.
29 juillet 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Climatiseur Sanyo SAP-CRV9AEH code erreur E4 sur unité intérieure

Bonsoir.
Citation :
si du gaz blanc sortait afin de contrôler la charge...

C'est quoi du gaz blanc ?
28 juillet 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème inverter Fujitsu Atlantic

Bonsoir.
Une prise en glace peut s'effectuer même avec des températures élevées dans une UE il suffit que le relais ou contacteur du compresseur reste bloqué la température chute dans la pièce, l'UI commence à prendre en glace et le processus s’amplifie jusque l'UE et je ne vous dis pas les dégâts que cela peut faire.
Mais cela se fait plus sur un tout ou rien.
Je le voyais souvent dans les salles info.
28 juillet 2015 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème froid climatisation Airton

Bonjour.
Si vous voulez mettre l'UE Galanz au R410A avec une UI prévue pour du R22 le tout en tout ou rien de même puissance, c'est tout à fait possible, l'ayant déjà fait et fonctionnent encore après 10 ans.
28 juillet 2015 à 17:33
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22

Bonjour.
Ce qui est bizarre, est que travaillant dans la clim je n'ai jamais vu un quelconque code pour initialiser une commande avec une UI, en plus deux codes ? Sauf avec les commandes universelles.
Si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur.
28 juillet 2015 à 17:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Bio Turbo clignote sans cesse

Bonjour.
Nous, nous changeons toute la carte, car il se peut qu'il y ait autre chose derrière qui ait claqué, je ne serais pas étonné.
Mais si vous voulez la réf de ce PMI il va falloir soit appeler Daikin, soit trouver quelqu'un ayant le même appareil.
28 juillet 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Recherche schéma électronique PCB 5MXS90E Daikin

Bonjour.
Comment avez-vous testé le gaz ? La pression est une chose, la quantité une autre.
Pas d'eau sur le tube extérieur ! Vous voulez dire les condensats ?
Cela est peut-être normal, et normal aussi s'il n'y a plus de gaz, étant donné que la clim ne refroidit plus.
28 juillet 2015 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème inverter Fujitsu Atlantic

Bonjour.
En effet manque ou plus de gaz.
Samsung est de gamme moyenne, mais c'est comme tout, bien installée elle devrait fonctionner sans problème.
28 juillet 2015 à 17:07
forum consulter ce sujet Problème froid climatisation Airton

Bonsoir.
Citation :
Finalement c'est un split prévu pour du multisplits donc non.

Donc ce GALANZ est un multi ?
OUI / NON ?
Citation :
Vous êtes bien d'accord qu'un tout-ou-rien est "universel" pour la communication avec le groupe extérieur ?

Si c'est un tout ou rien ce n'est que simplement un envoi de 220 V ou 24/48 V venant de l' UI.
Si c'est un multi en inverter le seul problème est que chez certains constructeurs il faut au minimum deux UE connectées sinon cela ne fonctionne pas.
27 juillet 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22

Bonjour.
Peut-être qu'en changeant la clim de place vous avez "décollé" une sécurité comme celle de la pompe de relevage par ex.
Refaites un essai en mode froid votre clim redémarrera peut-être normalement ?
Allez savoir. Car le mode deshu n'est pas le top pour rafraîchir une pièce ou un endroit.
27 juillet 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mobile Pinguino WE 126

Bonsoir.
Pour moi et par expérience si vous avez des combles un gainable par pièce est super avec reprise gainée et sa propre UE, deux grilles soufflage/reprise et sa commande, à fils c'est mieux on a plus d’accès aux paramètres de réglage.
Ensuite ce n'est peut-être pas forcément le même prix qu'avec des muraux.
Qui visuellement sont moins bien, mais fonctionnent tout aussi bien, étant bien calculés pour les deux concepts bien sûr.
27 juillet 2015 à 17:36
forum consulter ce sujet Différence entre climatisation gainable et clim ordinaire

Bonjour.
A la louche environ 10 à 12000€.
Pas le temps de vous faire un devis maintenant, trop long et manque d’éléments.
L’idéal est de prendre plusieurs sociétés afin d'effectuer un bilan thermique, c'est le top.
Un commercial qui vient et vous fait un devis sur un coin de table à éliminer.
Adel est par là-bas je crois ???
27 juillet 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation réversible tri split pour villa 100m²

Bonsoir.
Si ce n'est que ça tant mieux...
26 juillet 2015 à 19:08
forum consulter ce sujet Code erreur Split Hitachi

Bonsoir.
En fait nous n'avons pas toutes les données... lol lol lol
Merci Paul.
26 juillet 2015 à 19:07
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22

Bonsoir.
Citation :
Mon climatiseur Samsung Bio Turbo réversible Modèle UQ12CAME clignote sans cesse !

Certainement un manque de gaz.
26 juillet 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Bio Turbo clignote sans cesse

Bonjour.
Il se peut que ce soit juste un avertissement pour le nettoyage.
Le fait de couper le courant a réinitialisé l'installation.
26 juillet 2015 à 13:27
forum consulter ce sujet Voyants clignotent climatisation Général Electric

Bonjour.
Je mets aussi des tire-fonds c'est très bien aussi, et moins cher.

tire-fonds

26 juillet 2015 à 06:48
forum consulter ce sujet Chevilles pour fixer UE dans béton cellulaire

Bonjour.
Je n'ai pas toutes les données techniques entre 1 et 2, la seule différence est le volume du ballon, après c'est à vous de voir en fonction de vos besoins en ECS.
Les deux marques se valent. Les économies en consommations électriques seront certainement inintéressantes.
L'avantage du multi serait que vous pouvez arrêter les chambres si vous ne vous en servez pas ou inversement avec la SAM.
Mais pas d'ECS.
La régulation sera sera certainement meilleure avec les 1 et 2 que la solution 3.
La décision vous appartient, et rien ne vous empêche de poser des questions auprès de votre ou vos installateurs.
26 juillet 2015 à 06:38
forum consulter ce sujet Deux devis Daikin FBQ100C/RZQS100L8V1 ou FBQ100D/RZQSG100L9V1

Bonjour.
Citation :
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.

C'est bon.
Citation :
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.

Il se peut d'après vos explications qu'il y ait un problème de soufflage, de débit d'air, prendre une lampe puis regarder la volute de soufflage si celle-ci est très sale la nettoyer avec un pinceau et un aspirateur, il se peut aussi que la batterie soit en partie colmatée, à vérifier aussi.
Sinon il y a une mauvaise répartition d’échange sur cette batterie cela peut être due à un manque de gaz.
Donc on reviendrait à notre point de départ.
26 juillet 2015 à 06:23
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid

Bonjour.
L'ayant déjà fait plein de fois, du moment que c'est la même puissance, normalement aucun problème, la surface d’échange étant la même...
Si l'UI a servi, il faut nettoyer celle-ci notamment avec de l'azote.
26 juillet 2015 à 06:09
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22

Bonjour.
Compresseur bloqué voir si le compresseur fonctionne, ou manque de gaz (fuites).
26 juillet 2015 à 05:53
forum consulter ce sujet Code erreur E3 climatisateur Electrolux réversible

Bonjour.
Normalement aucun problème.
25 juillet 2015 à 20:19
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22

Bonjour.
On ne fait jamais de complément de charge sur une installation, c'est n’importe quoi.
Pour la V4V oui c'est une possibilité il faut prendre des mesures de temp sur la V4V entrée sortie, etc.
Après l'histoire des 25°C dans une pièce ne veut rien dire du tout, tout est question de puissance de clim, normalement si une clim bien étudiée ou non, doit avoir ses 10/12°C de delta T°C entre aspiration et soufflage de l'UI.
Citation :
Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?

Oui bien sûr mais encore faut-il bien les analyser ?
25 juillet 2015 à 20:17
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid

Bonjour.
Afin d'affiner le dépannage il faudrait ouvrir le capot du dessus de l'UE et de nous dire combien de fois clignotent les leds rouge 301, 302, 303 et la led verte 304.
Mais d'après vos constatations, les 3 clignotements correspondraient à un problème de COM entre UI et UE, vérifier le câblage et les cartes.
25 juillet 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Code erreur Split Hitachi

Bonjour.
En effet des cartes vertes il y en a plein...
Et pour les composants nous ne sommes pas devins, il y en a plein aussi.
Je pencherai vu votre description un compresseur qui couperait au klicson, c'est à dire une sécurité évitant la casse de celui-ci, dû à un manque de gaz ou à une fragilisation du compresseur.
25 juillet 2015 à 19:54
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatisation Vial en panne

Bonjour.
Citation :
Ayant une climatisation 3500W Général Electric de 2003 réversible je constate que depuis 2/3 mois l'ensemble des voyants clignotent sur l'unité extérieure et apparemment la clim fonctionne bien en chaud comme en froid.

C'est peut-être normal !
25 juillet 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Voyants clignotent climatisation Général Electric

Bonjour.
Des chevilles chimiques c'est bien et pas forcément plus cher qu'autre chose.
25 juillet 2015 à 10:19
forum consulter ce sujet Chevilles pour fixer UE dans béton cellulaire

Bonjour.
Les mesures ont l'air OK.
Comme expliqué en réponse 14, il faut être habilité, et la manipulation de fluide peut être très dangereuse, brûlures au 1er degré ainsi que les risques d’explosion.
De plus il faut peser le gaz ce qui demande de l'outillage approprié. Balance, groupe de transfert, boite de transfert, manos etc.
23 juillet 2015 à 21:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges

Bonsoir.
Oui c'est une approche, qui permet de vous situer.
Mais si vous avez le temps de faire plusieurs devis afin d'effectuer une bonne comparaison serait bien, ainsi qu'une bilan thermique.
Si vous voyez arriver un commercial vous effectuant un devis sur un coin de table à éliminer.
23 juillet 2015 à 21:01
forum consulter ce sujet Calcul de la puissance installation clim

Re.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Ccommande climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2

23 juillet 2015 à 18:12
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2

Re j’espère ne pas m’être trompé.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
telecommande climatiseur mobile aucma

23 juillet 2015 à 17:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur mobile Aucma AME-12ERVN2

Bonjour.
Il faut faire une étude, le conseil est de contacter plusieurs sociétés afin d'obtenir plusieurs devis.
Si vous voyez un gars arriver et vous faire un devis sur un coin de table, à éliminer.
23 juillet 2015 à 17:39
forum consulter ce sujet Que vaut cette clim pour refroidir une pièce de 25 à 30 m²

Bonjour.
Effectivement c'est vraiment très cher.
Vous auriez eu moins cher avec une clim pour cave, spécialement adaptée.
23 juillet 2015 à 17:35
forum consulter ce sujet Clim Soonko en panne conseils dépannage

Bonjour.
Ce ne doit pas être de l'air frais, c'est juste une impression, mais certainement de l'air ambiant.
Comme expliqué par Paul, je pencherai pour une installation en manque de gaz voire vide.
A contrôler.
23 juillet 2015 à 17:32
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH

Bonjour.
Vous avez dû effectivement pincer ou remonter le tube de condensat (contre siphon), il va falloir tout gratter, vérifier l’évacuation, et refaire le bouchage avec autre chose que de la mousse expansive.
23 juillet 2015 à 17:29
forum consulter ce sujet L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade

Bonjour.
Citation :
Par test des enroulements du compresseur... s'agit-il de cela ?

Oui tout à fait.
Citation :
Vérifier le poids du gaz !? Cela veut dire contrôler la pression et la présence du gaz !? dans les tubages ? dans le compresseur ?

Non.
Il faut un technicien habilité et équipé car il faut un groupe de transfert avec une boite de récupération si le poids est OK, celui-ci peut être réinjecté dans le circuit, ce qui coûte bien sur moins cher pour vous, ce n'est qu'une manipulation qui peut durer une à deux heures suivant le poids de gaz total et ou restant.
22 juillet 2015 à 17:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges