Bonjour.
J'ai eu Hitachi il y a 5 mn. sweat sweat sweat
Alors il y a 3 choses :
1) La référence exacte et complète de votre gainable, ainsi que l'année, si avant 2013 pleins de choses... Si après normalement c'est OK.
2) La référence de l'EEPROM située sur la carte PCB1 de votre UI. Il faut obligatoirement en réf minimum P3778, si en dessous comme P3777 il faut changer la carte de l'UI car cette EEPROM n'est pas équipée du programme nécessaire.
3) D'après le technicien la réf de la commande que vous avez actuellement (PC-P2HT) nous emmène avant 2013 il faut une PC-ART car sinon, impossibilité d'accéder au code de réglage pour "arrêt ventilation une fois la température atteinte".
4) Et pour finir il faut absolument et obligatoirement une sonde déportée.
Voilà normalement vous avez tout. A vous de voir.
09 novembre 2015 à 17:13
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Re. En mode chaud l'UI se met-elle en ventilation au bout de quelques minutes ?
Si oui quelle température de soufflage au bout de ces 5 minutes de fonctionnement.
En attendant d'après vos dires je partirai sur un manque de gaz ???
09 novembre 2015 à 16:38
forum consulter ce sujet Code d'erreur P4 sur climatisation Split CARRERA 35GW/X1DBPC

Publicité

Bonjour.
J'ai la même chose que vous.
E7= Problème moteur ventilation unité extérieure.
Sans faire fonctionner quoi que ce soit, prendre un long tournevis ou encore démonter la grille qui protège ce ventilateur.
Et manuellement faire tourner ce moteur, afin de voir si il n'est pas bloqué, ou sensiblement bloqué celui-ci doit tourner librement et facilement.
Ensuite demander à quelqu'un de faire une demande de froid ou chaud, tendre l'oreille si le moteur veut démarrer mais ne tourne pas, voir si le défaut réapparaît, couper le courant débrancher le moteur ventilateur, l'installation se réinitialisera en même temps, voir si toujours le même défaut.
Si oui certainement la carte UE.
En règle générale on change la carte + le moteur car en principe c'est lié.
Mais vous pouvez procéder par étape.
09 novembre 2015 à 16:33
forum consulter ce sujet Panne Multisplit Soonko code E7

Bonjour.
Citation :
Ma climatisation ne fonctionne plus depuis hier lorsque j'ai allumée la cheminée y a t-il un rapport ?
Je ne pense pas à moins qu'elle est fondue complètement. titter
Il nous faut les références des unités intérieure et extérieure.
Nous dire combien de fois clignote chaque led.
Une fois effectué, appuyer une deuxième fois sur le bouton test, nous dire combien de fois clignote chaque led, rouge = opération, verte = timer.
09 novembre 2015 à 16:16
forum consulter ce sujet Climatisation Fujitsu ne fonctionne plus

Bonjour.
Citation :
En mode froid est-ce que les vannes sur le groupe extérieur gèlent ? (prise de glace = manque de charge).
C'est un signe en effet !
Est-ce que le ventilateur extérieur tourne en mode CHAUD ?
Normalement le ventilo tourne à fond afin de récupérer le maximum de calories dans l'air, mais chez certains constructeurs il y a une régulation. Donc oui il tourne.
Citation :
Diode rouge normale pour moi, j'ai observé la même chose sur une Carrera de récup.
Donc, c'est OK.
Citation :
Est-ce le modèle avec la façade qui s'incline au démarrage ?
Je ne sais pas, mais normalement, chez pratiquement tous les constructeurs d'office les volets s'inclinent vers le bas et verticalement afin de propulser l'air chaud vers le bas, normal l'air chaud monte à moins qu'il y ait un positionnement préalablement programmé qui se mettra en principe en position lors de la demande.
09 novembre 2015 à 16:06
forum consulter ce sujet Code d'erreur P4 sur climatisation Split CARRERA 35GW/X1DBPC

Bonjour.
La manip a bien été prise en compte.
Donc la clim se coupe en chaud c'est à dire en régulation et la ventile continue de fonctionner.
Si c'est bien cela ? Ce n'est pas normal.
Je vais essayer de voir avec Hitachi.
08 novembre 2015 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonjour.
Oui AAC c'est exact, je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire est qu'avec ce gaz on pouvait rajouter du gaz pas comme le R410A.
Donc même si la personne a effectué ce travail sachant qu'il n'avait pas le droit, a quand même bien fait le complément de charge.
Et j'ai appris il y a peu qu'avec une boite de transfert et non une boite de récupération cette manipulation peut être effectuée, mais sans rajout de gaz.
J'ai réagi comme toi, en m'appuyant sur le fait que le R22 depuis le 01/01/15 est interdit mais apparemment j'ai tort. shocked shocked shocked
Personnellement je ne fais pas, je n'ai pas du tout envie de perdre mon attestation, elle m'a coûté assez chère.
08 novembre 2015 à 09:46
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus

Bonjour.
Avec une photo peut-être de l'ensemble et de l'endroit où vous voulez mettre l'UE ?
On pourrait peut-être vous aider plus facilement.
08 novembre 2015 à 09:36
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatisation sur terrasse couverte

Bonjour.
Pour le R22 on peut faire un rajout de gaz.
Et je vous confirme que votre installateur vous a bien eu il y a 10 ans.
Par contre faire un essai en tapotant avec un petit marteau sur la V4V cela peut débloquer celle-ci mais je n'y crois pas trop.
De plus s'il faut intervenir sur un circuit au R22 à partir du moment où il faut vider ce circuit pour, comme par exemple changer une V4V l'autorisation de d'effectuer une récupération c'est à dire avec une bouteille de transfert et non une boîte de récupération, est encore possible sachant que le poids de gaz est OK mais en aucun cas faire un complément de charge ou remettre du gaz neuf.
On peut aussi débrancher et rebrancher sous tension plusieurs fois cette V4V afin d'activer cette vanne et faire fonctionner le tiroir.
Un clac clac caractéristique se fait entendre.
Voir sur le schéma électrique en principe sous le capot de l'UE afin de trouver l'alim de cette V4V.
Si un doute, une belle photo pourrait nous aider à vous aider.
07 novembre 2015 à 15:37
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus

Bonjour.
Pour simplifier un groupe extérieur enfermé = non, si semi enfermé c'est à dire sous abris au dessus et fermé en dessous avec les côté ouverts = oui, il faut au maximum laisser respirer la bête.
La chaleur dégagée par le groupe en hiver ne sera-t-elle pas trop importante ?
Si justement, si le groupe est enfermé sachant que le groupe UE balance de l'air froid en mode chaud et non ce que vous dites, de plus il faut prévoir une évacuation d'eau pour le cycle de dégivrage ça c'est obligatoire et de l'air chaud en mode froid afin donc et vous expliquez qu'il faut absolument éviter le recyclage d'air pour l'UE.
Et oui le risque de fonctionnement dans une installation mal faite va provoquer une dégradation plus ou moins rapide suivant la marque.
Pour d'autres renseignements pas de souci.
07 novembre 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatisation sur terrasse couverte

Bonjour.
Vous pourrez essayer tout ce que vous voulez si il y a un manque de gaz, il y a un manque de gaz.
C'est quoi comme gaz ? Si c'est du R22 l’installateur vous a volé car c’était déjà à l’époque et depuis longtemps du R410A.
Il y a des pros comme Adelclimatisation ou AAC qui répondent sur ce forum, et peut être dans votre coin.
07 novembre 2015 à 09:39
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus

Bonsoir.
Pour la 1ère question il est souvent normal que la ventilation de l'UE fonctionne afin d’éviter la starification de l'air.
En 2 : La veille est bien, permet d'optimiser le fonctionnement.
2ème question : c'est de la soufflerie, l'avantage est que la température monte assez rapidement donc la température de la pièce peut être agréable suivant les programmations faites.
3ème question on appelle cela "l'inertie", il y un delta t°c qui permet le démarrage et l’arrêt de la clim toujours lié avec la 1ère question, c'est pour moi un fonctionnement normal.
Mais vu de mon ordinateur, chaque pièce peut avoir une régulation particulière via la commande afin d'améliorer le confort ainsi que la consommation électrique.
Pour cela contacter votre installateur ou technicien ou encore la Plateforme tech du constructeur.
06 novembre 2015 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleur

Bonsoir.
Désolé je comprends, je suis attaqué de tous les côtés en ce moment, notamment au travail... et parfois je suis un peu trop vif sur les services rendus et souvent sans réponses et sans merci.
Mais depuis le temps n'est-ce pas, c'est plus dans ce sens que dans l'autre.
D'ailleurs on ne remercie jamais nos modérateurs qui font un travail remarquable.
Chapeau bas. biggrin biggrin biggrin
Donc pour moi ce n'est pas normal, soit la manipulation n'est pas prise en compte, soit elle ne peut être prise en compte, avez-vous essayé une nouvelle fois afin de confirmer cette demande ?
La manipulation a t-elle fonctionné ? Sinon il va falloir approfondir.
De ce fait je ne pourrais maintenant en savoir plus avant lundi ou mardi... patience. smile
06 novembre 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonsoir.

Pour commencer on ne rajoute JAMAIS de gaz car le gaz est dénaturé.
1 : On récupère ce qu'il y a dans l'installation, on pèse au gr près.
2 : On vérifie suivant les préconisations constructeur si le poids de gaz correspond à la plaque signalétique apposé sur l'UE. Et voir éventuellement si il y a une charge supplémentairement à effectuer toujours suivant les préconisations constructeur.
3 : Si le poids n'est pas bon, certainement une fuite = recherche de fuite sous azote 28 b mini 40 b maxi
4 : Une fois réparer, tirage au vide puis remplissage avec gaz neuf toujours suivant les préconisations constructeur.
5 : Contrôle de mise en service avec température de soufflage et pression de fonctionnement.
En froid et en chaud.
6 : Tout cela avec une attestation de capacité pour l'entreprise et une attestation d’aptitude pour le technicien qui sont obligatoires pour la manipulation des fluides.
7 : Et oui c'est un métier dur et contraignant du fait de toute cette législation qui est bien pour notre planète cela va de soi.
Donc d'après vos dires il est quasiment certain qu'il y a une ou plusieurs fuites sur votre installation, si vous voulez perdurer votre matériel faites appel à un vrai pro.
Éventuellement demander les coordonnées de personnes sur ce forum il y en a de très bien.
Une intervention comme la votre devrait coûter au total environ 250€ donc je pense que votre soi-disant pro est un voleur, de plus n'y connait rien du tout ce qui est lié. titter lol huffy cry
06 novembre 2015 à 18:42
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair ne chauffe plus

Bonjour. Ou encore Dom-Aom.
Avec une belle photo recto verso de votre carte électronique.
06 novembre 2015 à 17:02
forum consulter ce sujet Erreur E5 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf : 406213

Bonjour.
Tout à fait et c'est comme cela que ça devrait marcher.
Bon courage. Et sans changer de voisins. tittertitter
06 novembre 2015 à 14:35
forum consulter ce sujet Dispense d'autorisation de pose de climatisation en copropriété

Bonsoir.
C'est un fait cathars. Étant sur Paris, j’étais confronté (dans ma société précédente) régulièrement à ce genre de souci : Les zones classées, les réglementations urbaines, les architectes de Paris, la mairie et je dois certainement en oublier.
Et le pire est que dans ces zones soi-disant protégées c’était où il y avait le plus de travail, car les personnes avaient beaucoup d'argent et faisaient en gros ce qu'ils voulaient.
Nous avions souvent plus de problèmes dans des secteurs de classe moyenne, et le pire souvent à cause des voisins, jalousie, pourquoi pas moi etc.
J'ai même vu une fois un client payer la clim à un de ses voisins tellement, il l'avait enquiquiné, menace de justice et j'en passe.
C'est la jungle ici mais pas pour tout le monde.
Donc comme je l'ai expliqué un bon dossier peut très bien passer avec le syndic, mais au niveau juridique il est certain que n'importe qui peut faire démonter tout ce qui peut le gêner aux alentours.
La seule et unique chose tout du moins sur Paris où on ne peut absolument rien faire, c'est les arbres et la verdure.
05 novembre 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Dispense d'autorisation de pose de climatisation en copropriété

Bonsoir.
Oui vous pouvez. A partir du moment où vous pouvez prouver que d'autres personnes ont effectué une installation, en gros vous faites ce que vous voulez avec ou sans accord du syndic.
Toutefois il ne sert à rien de chercher la "bagarre". Un petit dossier avec les réglementions actuelles du bruit avec la mairie ainsi qu'avec la spécification du matériel à installer, genre les décibels à tant de mètre etc etc. peut certainement pencher en votre faveur ainsi que quelques photos de ou des installations existantes aux alentours.
En principe sur Paris 3 décibels la nuit et 5 le jour par rapport au bruit environnant.
03 novembre 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Dispense d'autorisation de pose de climatisation en copropriété

Bonsoir.
Je vais vraiment finir pas ne plus divulguer aucune réponse, juste et peut-être une direction, pas de merci on est des c.. ou encore des imbéciles, je commence à m'essouffler.
C'est dommage car cela ne permet pas d'avancer dans la culture, l'intelligence et bien sûr la propulsion du site. biggrin
02 novembre 2015 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonsoir.
Si quelqu'un veut qu'un brassage d'air, et bien un ventilateur suffit ! Non? De plus un labo c'est un gros nul ce client lol lol et l'installateur je ne dis même pas. huffy huffy
Donc E7= défaut de communication entre UI et UE.
Soit le courant est coupé soit la carte UI et HS ou UE ou mauvais câblage.
Avec ces marques on ne sait pas trop. titter titter trop shocked shocked
Citation :
il a fait installer des unités intérieures HAIER muraux
Donc c'est un multi ???
Citation :
J'ai un client qui désire uniquement faire du brassage d'air dans son laboratoire, il a fait installer des unités intérieures HAIER muraux.
Par vos soins ???
Ah oui un multi pour un labo ??? Jamais au grand jamais.
Et peut être et surement complément de charge et oui il faut être habilité on ne fait pas ce que l'on veut...
Ou alors j'ai pas tout compris. cry cry
02 novembre 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Défaut communication unité intérieure HAIER

Bonsoir.
Opération 10 X et clignotement continu erreur sonde de température de la vanne 3 voies.
Donc pour le reste on attend la suite.
01 novembre 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

Bonsoir.
Citation :
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
OK = erreur sonde sur unité extérieure et non intérieure.
Citation :
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Par contre là il y a une incohérence, pour opération qui clignote 2 X OK mais timer clignote constamment mais pas 10 X, ce qui nous amènerait à = erreur sonde de temp de refoulement Température (°C) 0
Résistance (kΩ) 168,0, 5°C= 130.7, 10°C=102.2 etc.
01 novembre 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

Re.
Normalement j'ai la bonne réponse.
1 : mettre la commande sur OFF
2 : maintenir les boutons CHECK + RESET 3/5 s
3 : valider check ou 00B1 apparait
4 : avec flèche du bas ou haut aller sur 00C8
5 : 00 = sonde reprise gainable
01 = sonde télécommande
02 = sonde télécommande + reprise.
Une fois choisi à sa convenance valider avec reset, normalement c'est pris en compte, afin de vérifier refaire la même opération et voir sir 01 est bien enregistré.
30 octobre 2015 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonjour.
Il n'y a pas que nous car c'est assez récent 04/07 le gaz de ville qui pour la situation existe depuis très longtemps, il y a l'électricité aussi, et oui c'est comme cela que l'on évite que des enfants se flambent avec des allumettes pendant que papa et maman vont faire des courses, ou encore le sèche cheveux dans la baignoire...
30 octobre 2015 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleur

Bonjour.
Je devrais avoir la réponse aujourd’hui pour la manipulation à effectuer, enfin normalement. sweat sweat sweat
30 octobre 2015 à 15:56
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonsoir.
C'est quoi la marque ??
Et votre ami info, il ne sait pas quoi faire ????
Ce genre de réponse existe déjà sur le site enfin je crois...
De plus pourquoi se compliquer la vie alors que tout existe sur la commande sans fils ou à fils éventuellement, ce n'est qu'une clim simple et toute bête. shocked sad lol
29 octobre 2015 à 20:45
forum consulter ce sujet Ajouter carte WiFi pour accéder à distance à un climatiseur

Bonjour.
Exactement. Ben je dirai ce que vous avez, qui traîne dans votre atelier, du 0.75 ou 1 mm² souple serait pas mal pour la résistivité ohmique.
29 octobre 2015 à 16:17
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Elle clignote combien de fois ? Attention bien compter s'y reprendre à plusieurs fois ?
Et si vous n'y arrivez pas, ou vraiment un doute ouvrir le capot du dessus de l'UE et compter le nombre de X que clignote la led verte 02G et la led rouge 01G
29 octobre 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Panne clim réversible LG Neo plasma

Bonjour.
Y a-t-il une ou des leds clignotantes en façade de votre UI ?
29 octobre 2015 à 11:02
forum consulter ce sujet Panne clim réversible LG Neo plasma

Bonjour.
En complément d'adelclimatisation, attention : à l’arrêt de l'UE en mode chaud, le compresseur va stopper doucement mais le ventilo continue de tourner 1/2 mn ce qui peut être trompeur, il faut être un peu patient, attendre que l'UE stoppe complètement, pendant ce temps l'UI va continuer de souffler ainsi vous verrez en restant devant une bouche de soufflage si l'air se refroidit radicalement.
29 octobre 2015 à 10:28
forum consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN

Bonsoir.
J'ai bien compris pour le matériel vous êtes clair dans vos réponses mais vous ne répondez pas à mes questions.
Vous ne dites pas si la reprise de votre gainable, qui je suppose est dans les combles, est gainée avec une gaine isolée avec une grille de reprise dans le volume de votre maison.
"Avez-vous une commande à fils murale, ou sans fils ?"
Je pense que votre réponse :
Citation :
avec UI à l'entrée et petit boitier blanc juste à côté.
veut dire que la commande est à fils (en ouvrant le couvercle il y a une réf BRC1...).
Si c'est le cas il y a peut être la possibilité de faire quelque chose !
28 octobre 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN

Bonsoir.
Si cela correspond pour le CN 141 en suivant les fils de la sonde OK.
Citation :
Il me suffirait donc de remplacer cette sonde par une KRCSO1-1 OU -1A que vous me conseillez.
Je n'ai pas conseillé de mettre cette sonde car c'est pour du Daikin et non du Mitsubishi.
J'ai expliqué qu'il fallait débrancher cette sonde, bref la démonter complètement, effectuer une mesure ohmique de cette sonde avec la température de la pièce, tout noter, couper cette sonde au milieu puis effectuer une rallonge intermédiaire jusqu'à l'endroit où voulez la placer, puis refaire une mesure ohmique et avec la même température ambiante afin de faire une comparaison avec la mesure précédente.
Nous dire les résultats.
En faisant des mesures les plus précises possibles.
28 octobre 2015 à 17:55
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonsoir.
Effectivement il y a un souci sur l'UI 1 22°C de soufflage en fonctionnement seul ce n'est pas suffisant.
Une question y a t-il eu une mise en service effectuée par une société ? un complément de charge suivant les préconisations constructeur ?
Car en général sur un multi c'est presque obligatoire.
Qui nous amène à cette autre question qui sera ; les métrés de tubes, c'est à dire le métré le plus fin possible entre chaque UI et l'UE ainsi que le diamètre du plus petit tube (certainement du 1/4).
Éventuellement si vous avez un plan.
27 octobre 2015 à 17:47
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter

Bonjour.
La photo 3 est la sonde de température, suivre les fils et vous mènera jusqu'au connecteur.
27 octobre 2015 à 17:26
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
L'installation est correcte. Il doit exister un paramètre mais il faut que je cherche, à moins que quelqu'un l'ait pour une petite modification, c'est à dire arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
C'est une commande à fils ? La réf SVP.
27 octobre 2015 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonjour.
On reprend à 0, car je me mélange un peu les crayons.
Citation :
La clim fonctionne bien en chaud, pas de givre à l'extérieur.

Normal les températures extérieures sont positives.
Le soufflage est-il chaud ? C'est à dire demande de chaud à fond au bout de quelques minutes le soufflage se met en route puis production de chaud sur la bouche de soufflage ?
La reprise est-elle gainée avec gaine isolée avec une grille de reprise ?
Si tout est OK, et que vous ayez un effet de ressenti froid, il se peut qu'une fois arrivé à température dans la pièce, le chaud se coupe, mais la ventilation du gainable continue d’où ce ressenti froid presque immédiat, reprise non gainée donc reprise air frais dans les combles.
Ou encore un réglage à effectuer sur la commande.
Avez-vous une commande à fils murale, ou sans fils ?
27 octobre 2015 à 10:09
forum consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN

Bonjour.
Quand il y a besoin de rajouter du gaz il faut le faire./
Ces petites bêtes travaillent au "gramme" près, 150 gr en moins c'est parfois beaucoup en fonction du type de machine.
Il y 3 raisons à cela :
1) le fonctionnement ne sera pas optimal, normalement on devrait souffler largement au dessus de 40°C et allez jusque 60°C env au bout de 20 minutes de fonctionnement,
2) le risque d'avoir un mauvais retour d'huile et casse compresseur,
3) le fluide sert aussi à refroidir le compresseur si manque de fluide à la longue risque casse compresseur ou usure prématurée ne donnant pas au fur et à mesure du temps toutes ses performances.
L'installateur n’était peut être pas détenteur de son attestation de capacité pour la société autorisant l'achat de fluide, et attestation d'aptitude pour le technicien l'autorisant à la manipulation des fluides, ces 2 attestations sont obligatoires.
Citation :
Je vais faire le test conseil en position clim pour voir la différence de ° sur les deux tuyaux.

Cela ne donnera pas grand chose vous ne verrez rien comme ça.
Seulement en température de soufflage et en été au dessus de 20°C extérieur.
Vous devriez avoir 10/12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de votre UI.
27 octobre 2015 à 09:41
forum consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleur

Bonsoir.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Avec 13°C ext, on ne devrait même pas demander un dégivrage, à moins qu'avec cette marque il y ait un dégivrage programmé, mais normalement c'est la sonde extérieure qui déclenche ce principe à partir de - 5°C.
La PAC fonctionne certainement à la limite de ses sécurités, si fuite à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Appeler un dépanneur habilité, car risque d'endommager encore plus votre matériel.
26 octobre 2015 à 20:34
forum consulter ce sujet Problème givre sur tube pompe à chaleur

Bonsoir.
Faites un essai, couper la clim avec la commande en demandant si vous êtes en mode chaud une température la plus basse.
Si tout se coupe normalement au bout de 2/3 mn le fonctionnement est normal, si le ventilateur de l'UE continue de fonctionner certainement un souci de relais sur la carte principale.
Citation :
Je me pose toutefois la question à savoir s'il est bien normal que l'air est pulsé 24h sur 24 même sans demande de chauffe du groupe extérieur.

La demande de chauffe ne vient pas du groupe extérieur, mais de la commande, donc la demande de température effectuée par vous. Il faudrait savoir aussi si vous avez une commande avec des volets et une sonde pour chaque pièce, si la reprise est gainée avec gaine isolée ?
Bref ces renseignements vont vous être demandés au fur et à mesure de l'avancée de votre problème.
26 octobre 2015 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE

Bonsoir.
Cela peut être une panne ponctuelle pour X raisons ???
Mais peut-être une alerte quand même, au moins nous savons où nous diriger.
26 octobre 2015 à 17:03
forum consulter ce sujet Panne split climatiseur réversible Hitachi RAK 50QH8

Ah oui, à faire hors tension cela va de soit.
26 octobre 2015 à 17:01
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Je vous proposerais bien quelque chose mais pas certain que cela fonctionne quoi que déjà fait et jamais eu de souci.
De plus ne coûterait presque rien.
Cela dépend ou vous voulez mettre votre sonde ? Il suffit de couper la sonde de reprise de mettre des fils de rallonge entre les deux, le problème est le métré, donc la résistance ohmique risque d’être trop déviée.
A moins de trouver une sonde compensant le métré trop élevé.
Je sais que cela existe existe chez Daikin. On déconnectait la sonde de reprise et on remplaçait par une sonde d'ambiance une KRCSO1-1 OU -1A
En fait, il faut mesurer la résistance ohmique de la sonde à la température de la pièce.
Puis couper la sonde l'installer où vous voulez la mettre puis reprendre la mesure ohmique à la même température si il n'y a pas de décalage ou très peu cela devrait fonctionner.
Je sais aussi qu'il existe des sondes "radio" j'ai installé cela il y a peu chez Daikin.
Ça existe peut être chez Mitsubishi ?
26 octobre 2015 à 14:14
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Si installation neuve, je ne pense pas qu'une sonde soit la cause du problème.
On recommande mettre la clim qui fonctionne mal en mode chaud température à fond et vitesse de ventilation à fond, laisser tourner pendant 20 minutes, mesurer la température de soufflage, après ce laps de temps mettre une deuxième UI en route idem, et ainsi de suite jusqu'à la dernière UI.
Nous communiquer les résultats.
26 octobre 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter

Bonjour.
Citation :
Si un jour j'ai un appareil qui a perdu tout son gaz, ou mettre en service une vieille installation sans gaz par exemple, faut-il tirer le vide avec les vannes (gros tube et petit tube) de l'installation ouvertes ?
Puisque l'air a dû aussi entrer dans l'UE et sûrement aussi dans l'UI ?

Oui bien sûr, il est même conseillé de pousser à l'azote afin de chercher les fuites éventuelles et sécher le circuit.
26 octobre 2015 à 09:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement vanne de service

OK.
26 octobre 2015 à 08:47
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J

Bonjour.
Sur ce modèle : led 301 clignote 4 X = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
1. Module d’alimentation du système (SPM)
2. Compresseur
3. Platine.
26 octobre 2015 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAM-65QH5

OK.
26 octobre 2015 à 08:37
forum consulter ce sujet Délai fournisseur climatisation

Bonsoir.
Non à ce niveau je ne peux vous aider.
Il se peut effectivement que la carte interprète mal une sonde le point de départ de la panne, il se pourrait aussi que ce soit la carte comme je vous l'avais donné dans le résultat des codes pannes.
Donc bon courage pour la suite.
25 octobre 2015 à 18:07
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7

Bonsoir.
Avec LG je suis un peu étonné car assez réceptifs.
Et ce n'est pas une petite société.
Marque moyenne mais bien installée fonctionne bien, le design est apprécié.
25 octobre 2015 à 18:00
forum consulter ce sujet Délai fournisseur climatisation

Bonjour. AAC donc on peut laisser les deux ?
25 octobre 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J