Bonjour. Pour moi non, le technicien a bien réagi, mais je pencherais plutôt pour le moteur cramé du volet.
08 octobre 2015 à 17:20
consulter ce sujet Volets clim LG ne se ferment plusBonjour.
Ouvrez délicatement les volets de soufflage, à l'aide d'une lampe regarder la volute de soufflage si très sale, enlever les volets, et nettoyer cette volute à l’arrêt et horizontalement avec un pinceau de radiateur et un aspirateur je pense qu'une grande partie du problème sera résolu.
Éventuellement si vous avez une soufflette à air comprimé, ça marche bien aussi.
Ouvrez délicatement les volets de soufflage, à l'aide d'une lampe regarder la volute de soufflage si très sale, enlever les volets, et nettoyer cette volute à l’arrêt et horizontalement avec un pinceau de radiateur et un aspirateur je pense qu'une grande partie du problème sera résolu.
Éventuellement si vous avez une soufflette à air comprimé, ça marche bien aussi.
08 octobre 2015 à 17:11
consulter ce sujet Split pompe à chaleur Mitsubishi fonctionne malBonsoir.
D'après vos données les sondes seraient bonnes, il faudrait refaire un essai de fonctionnement, si la clim coupe au bout de 5/10 minutes mesurez la sonde CN5 (refoulement compresseur), si vous êtes aux alentours de 1 K ohm le compresseur monte vite en température, se met donc en sécurité par cette sonde déterminant un manque de gaz signifiant une ou plusieurs fuites sur le circuit.
D'après vos données les sondes seraient bonnes, il faudrait refaire un essai de fonctionnement, si la clim coupe au bout de 5/10 minutes mesurez la sonde CN5 (refoulement compresseur), si vous êtes aux alentours de 1 K ohm le compresseur monte vite en température, se met donc en sécurité par cette sonde déterminant un manque de gaz signifiant une ou plusieurs fuites sur le circuit.
07 octobre 2015 à 18:44
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonsoir.
OK, oui bien sûr, il faut tester les enroulements du compresseur en ohmmètre, couper le courant, débrancher le compresseur, normalement vous devriez avoir les mêmes valeurs.
Pour tester la carte inverter lire sur ce forum, il y a une procédure déjà expliquée.
OK, oui bien sûr, il faut tester les enroulements du compresseur en ohmmètre, couper le courant, débrancher le compresseur, normalement vous devriez avoir les mêmes valeurs.
Pour tester la carte inverter lire sur ce forum, il y a une procédure déjà expliquée.
07 octobre 2015 à 18:14
consulter ce sujet Conseils dépannage erreur P1 sur clim AirtonBonsoir.
Quand vous mettez l'UI du bas en demande de chaud seule, fonctionne-t-elle bien ?
Donc sans celle du haut.
Quand vous mettez l'UI du bas en demande de chaud seule, fonctionne-t-elle bien ?
Donc sans celle du haut.
07 octobre 2015 à 18:10
consulter ce sujet Clim réversible LG pas d'air chaud Bonsoir.
On se calme il y a des procédures :
1) quand vous demandez du chaud sur une seule UI comme celle du bas, l'appareil démarre et vous commencez à avoir du chaud ???
2) idem dans le même principe de fonctionnement pour le haut seulement ???
3) quand vous mettez les 2 en route une seule, voire aucune, ne fonctionne ???
Après on verra.

On se calme il y a des procédures :
1) quand vous demandez du chaud sur une seule UI comme celle du bas, l'appareil démarre et vous commencez à avoir du chaud ???
2) idem dans le même principe de fonctionnement pour le haut seulement ???
3) quand vous mettez les 2 en route une seule, voire aucune, ne fonctionne ???
Après on verra.

06 octobre 2015 à 19:28
consulter ce sujet Clim réversible LG pas d'air chaud Bonjour.
Oui Patrice, la solution de taper sur un quelconque responsable n'est pas la solution. Il est certain que cela ne mènera à rien.
Il y a eu quand même beaucoup de laissé allé dans tous les sens du terme d'argent, travail, et quand on demande 100 heures supplémentaires de travail en vol pour les pilotes c'est du grand n'importe quoi, et sans être payé, c'est la base de notre société, nos grands parents se sont battus pour cela et certains en sont morts, tout est en train de s’écrouler lamentablement.
J'ai discuté avec une personne aujourd’hui, la trentaine, qui a travaillé 8 ans sur le tarmac, il a démissionné pour un travail autre où on bosse et moins payé, et quand il vous raconte que l'on est 8 pour aller changer une ampoule dans la journée, que les apéros, anniversaires, retraite, mutation etc. et tout cela en pot de départ, bref bourré tous les jours, j'ai connu ce genre de situation, en étant "loué" à EDF ou la SNCF.
J'ai quand même un super extra gros doute sur le bien fondé des intentions de notre belle société avec le drapeau français.
Il ne faudra pas s’étonner si il y aura vraiment du changement dans les votes futurs. Grave grave.

Oui Patrice, la solution de taper sur un quelconque responsable n'est pas la solution. Il est certain que cela ne mènera à rien.
Il y a eu quand même beaucoup de laissé allé dans tous les sens du terme d'argent, travail, et quand on demande 100 heures supplémentaires de travail en vol pour les pilotes c'est du grand n'importe quoi, et sans être payé, c'est la base de notre société, nos grands parents se sont battus pour cela et certains en sont morts, tout est en train de s’écrouler lamentablement.
J'ai discuté avec une personne aujourd’hui, la trentaine, qui a travaillé 8 ans sur le tarmac, il a démissionné pour un travail autre où on bosse et moins payé, et quand il vous raconte que l'on est 8 pour aller changer une ampoule dans la journée, que les apéros, anniversaires, retraite, mutation etc. et tout cela en pot de départ, bref bourré tous les jours, j'ai connu ce genre de situation, en étant "loué" à EDF ou la SNCF.
J'ai quand même un super extra gros doute sur le bien fondé des intentions de notre belle société avec le drapeau français.
Il ne faudra pas s’étonner si il y aura vraiment du changement dans les votes futurs. Grave grave.

06 octobre 2015 à 17:28
consulter ce sujet Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?Bonsoir.
Y a-t-il un clignotement en façade ?
Avez-vous attendu assez de temps avant le démarrage du chauffage ? 4/5 mn environ.
Avez-vous mis les 2 clims en même temps en mode chauffage et en fonctionnement ?
Si oui, essayez de mettre que celle d'en bas en fonctionnement.
A suivre.
Y a-t-il un clignotement en façade ?
Avez-vous attendu assez de temps avant le démarrage du chauffage ? 4/5 mn environ.
Avez-vous mis les 2 clims en même temps en mode chauffage et en fonctionnement ?
Si oui, essayez de mettre que celle d'en bas en fonctionnement.
A suivre.
06 octobre 2015 à 17:05
consulter ce sujet Clim réversible LG pas d'air chaud Bonsoir.
Je vous redis donc que je me fie seulement aux codes et descriptifs des docs que j'ai, à partir de là en effet les avis peuvent être différents, il m'est arrivé d'avoir différents dépanneurs par les plateformes et d'avoir différentes interprétations.
Bon pour l'instant et ça ne coûte rien, les mesures des sondes s'effectuent, sondes débranchées et hors tension.
C'est juste pour un contrôle car j'ai souvent eu des problèmes seulement avec un souci de sonde à 10€.
Aussi l'expérience d'un dépanneur peut être aussi une bonne voie ?
Je vous redis donc que je me fie seulement aux codes et descriptifs des docs que j'ai, à partir de là en effet les avis peuvent être différents, il m'est arrivé d'avoir différents dépanneurs par les plateformes et d'avoir différentes interprétations.
Bon pour l'instant et ça ne coûte rien, les mesures des sondes s'effectuent, sondes débranchées et hors tension.
C'est juste pour un contrôle car j'ai souvent eu des problèmes seulement avec un souci de sonde à 10€.
Aussi l'expérience d'un dépanneur peut être aussi une bonne voie ?
05 octobre 2015 à 20:49
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonsoir.
Dans un autre sujet, j'ai discuté avec un plombier, de métier, un ancien (68 ans), qui sait faire le plomb, et bien son installation faites il y a 40 ans par lui même toujours en service et bien pas une fuite, normal ??? impeccable à son pépère ! il a juste un peu peur car GDF doit CHANGER le dit compteur. AIE !!!!
Pour Daikin, en effet les produits ont bien chuté en qualité depuis leur fabrication en Chine = relation de cause à effet ???
Et dire que l'on veut casser AIR France avec notre qualité de travail et notre savoir faire au détriment de quoi ? Le pognon bien sûr. Bref nous retournons à la bicyclette alors que eux, roulent en Ferrari.
Dans un autre sujet, j'ai discuté avec un plombier, de métier, un ancien (68 ans), qui sait faire le plomb, et bien son installation faites il y a 40 ans par lui même toujours en service et bien pas une fuite, normal ??? impeccable à son pépère ! il a juste un peu peur car GDF doit CHANGER le dit compteur. AIE !!!!
Pour Daikin, en effet les produits ont bien chuté en qualité depuis leur fabrication en Chine = relation de cause à effet ???
Et dire que l'on veut casser AIR France avec notre qualité de travail et notre savoir faire au détriment de quoi ? Le pognon bien sûr. Bref nous retournons à la bicyclette alors que eux, roulent en Ferrari.
05 octobre 2015 à 20:39
consulter ce sujet Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?Bonsoir.
Ben oui la température monte, les ours polaires disparaissent, les baleines, les oiseaux etc.
Êtes-vous au courant au moins !!!!!
Savez-vous qu'au mois de novembre les ressources pour nourrir l'humanité, il n'y a plus rien ?
Donc chaque année on recule ce mois tout du moins si on calcule ce sont des minutes, mais comme apparemment vous ne vous occupez que de votre petite personne et que je constate que vous n'avez rien fait pour améliorer votre maison dans votre patelin depuis énormément d'années. Vous n'avez plus qu'à vous en prendre à vous même et de prendre des décisions, voire une la bonne ! correspondant à votre besoin ou vos besoins.
Soi-dit en passant la PAC pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux en terme d’économie d’énergie.
Un bon bilan thermique effectué par un vrai pro, et non un charlatan, pourrait certainement vous faire économiser de l'argent et moins de stress pour le futur. A vous de voir.
Et à savoir, les clim en froid seul et de plus ça n'existe plus sauf pour demande spécifique pour pros, et en terme d'économie d’énergie c'est impossible, car tout ce que vous avez économisé en hiver vous le perdez en été, logique non !!!!!

Ben oui la température monte, les ours polaires disparaissent, les baleines, les oiseaux etc.
Êtes-vous au courant au moins !!!!!
Savez-vous qu'au mois de novembre les ressources pour nourrir l'humanité, il n'y a plus rien ?
Donc chaque année on recule ce mois tout du moins si on calcule ce sont des minutes, mais comme apparemment vous ne vous occupez que de votre petite personne et que je constate que vous n'avez rien fait pour améliorer votre maison dans votre patelin depuis énormément d'années. Vous n'avez plus qu'à vous en prendre à vous même et de prendre des décisions, voire une la bonne ! correspondant à votre besoin ou vos besoins.
Soi-dit en passant la PAC pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux en terme d’économie d’énergie.
Un bon bilan thermique effectué par un vrai pro, et non un charlatan, pourrait certainement vous faire économiser de l'argent et moins de stress pour le futur. A vous de voir.
Et à savoir, les clim en froid seul et de plus ça n'existe plus sauf pour demande spécifique pour pros, et en terme d'économie d’énergie c'est impossible, car tout ce que vous avez économisé en hiver vous le perdez en été, logique non !!!!!

05 octobre 2015 à 18:57
consulter ce sujet Information consommation climatisation réversible Bonsoir.
N'importe quoi !

C'est simple on ne peut mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi.
Voue êtes chimiste, vous avez vu un film de sorcier ?
Mais bon si vous voulez faire sauter votre quartier en espérant qu'il y ait moins de morts que les inondations.... faites un essai.
De plus il faut être habilité pour ce genre de manipulation.
Lire les questions précédentes.
N'importe quoi !

C'est simple on ne peut mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi.
Voue êtes chimiste, vous avez vu un film de sorcier ?
Mais bon si vous voulez faire sauter votre quartier en espérant qu'il y ait moins de morts que les inondations.... faites un essai.
De plus il faut être habilité pour ce genre de manipulation.
Lire les questions précédentes.
05 octobre 2015 à 18:37
consulter ce sujet Gaz voiture gaz clim InverterBonsoir.
Le problème chez cette marque qui ne vaut rien du tout est que tout le monde continue d'acheter et d’installer,
Bref on ne sait pas trop quoi à s'en tenir.
Je vous dirai donc simplement de les appeler, leur téléphone est sur internet et si par hasard vous arrivez à les joindre surtout ne pas les lâcher
et pour moi je dirai que le compresseur est HS ou encore la carte inverter, classique chez eux et récurrent, donc vous coûtera moins de racheter le même bidule ou truc ou chose ou je ne sais quoi. 
Je sais c'est un peu direct... mais bon ! Deux conseils valent mieux qu'un, disaient les anciens.
Le problème chez cette marque qui ne vaut rien du tout est que tout le monde continue d'acheter et d’installer,

Bref on ne sait pas trop quoi à s'en tenir.
Je vous dirai donc simplement de les appeler, leur téléphone est sur internet et si par hasard vous arrivez à les joindre surtout ne pas les lâcher
et pour moi je dirai que le compresseur est HS ou encore la carte inverter, classique chez eux et récurrent, donc vous coûtera moins de racheter le même bidule ou truc ou chose ou je ne sais quoi. 
Je sais c'est un peu direct... mais bon ! Deux conseils valent mieux qu'un, disaient les anciens.
05 octobre 2015 à 18:32
consulter ce sujet Conseils dépannage erreur P1 sur clim AirtonBonsoir.
Et bien les choses sont claires
je pense.

Et bien les choses sont claires
je pense.

05 octobre 2015 à 18:20
consulter ce sujet Problème avec Clim Prêt à Poser Zenith de CastoramaBonsoir.
Oui mais
les critères ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre, j'ai eu l'occasion de travailler avec Samlson un fabricant de pompe de circulation et bien ils ont leur fabrication en Europe et en Chine pour un marché complètement différent, de plus les chinois qui sont quand même pas si stupides que ça = si on ne fabrique pas chez eux avec toute la technologie qui va avec et bien on n’achète pas.
Donc une question, pourquoi nos super politiques ne font pas la même chose ???
Donc pour résumer à vous de choisir, on verra bien dans quelques jours, semaines, mois, années.
Oui mais
les critères ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre, j'ai eu l'occasion de travailler avec Samlson un fabricant de pompe de circulation et bien ils ont leur fabrication en Europe et en Chine pour un marché complètement différent, de plus les chinois qui sont quand même pas si stupides que ça = si on ne fabrique pas chez eux avec toute la technologie qui va avec et bien on n’achète pas. Donc une question, pourquoi nos super politiques ne font pas la même chose ???
Donc pour résumer à vous de choisir, on verra bien dans quelques jours, semaines, mois, années.
05 octobre 2015 à 18:17
consulter ce sujet Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?Bonjour. Je me base sur le code panne qui d'après les explications nous amène sur le fait qu'il peut y avoir pour ce code panne plusieurs explications, problème de carte, condenseur obstrué, manque de gaz.
En tant que dépanneur, Il m'arrive très souvent qu'un code panne une fois résolu m’amène sur un autre code panne. Sans pour cela vous faire peur.
Que le compresseur et le ventilo démarrent est déjà une bonne chose, cela veut dire que la carte est ok, j'en reviens donc à peut-être un manque de fluide, ou encore avant d'aller jusque là, il faudrait contrôler les sondes, normalement il doit y en voir 3, 1 température ext, 1 aspiration comp, et 1 refoulement comp.
Sur la carte UE en CN 5 , CN 6, CN 7 les mesures se font en K ohms nous communiquer ces mesures avec la température ext lors de ces mesures.
En tant que dépanneur, Il m'arrive très souvent qu'un code panne une fois résolu m’amène sur un autre code panne. Sans pour cela vous faire peur.
Que le compresseur et le ventilo démarrent est déjà une bonne chose, cela veut dire que la carte est ok, j'en reviens donc à peut-être un manque de fluide, ou encore avant d'aller jusque là, il faudrait contrôler les sondes, normalement il doit y en voir 3, 1 température ext, 1 aspiration comp, et 1 refoulement comp.
Sur la carte UE en CN 5 , CN 6, CN 7 les mesures se font en K ohms nous communiquer ces mesures avec la température ext lors de ces mesures.
04 octobre 2015 à 17:57
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonjour.
C'est la guerre avec ces grandes enseignes qui vendent de tout et parfois n'importe quoi, je pense que notre invité a raison, démontez la clim, bien tout remettre dans les cartons d'origine, votre facture et faites vous rembourser.
Et bien en tant que pro je n’étais pas au courant, mais c'est une très bonne chose quand on voit que mon attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides m'a coûté 2000€.
Et de plus qui est obligatoire.
C'est la guerre avec ces grandes enseignes qui vendent de tout et parfois n'importe quoi, je pense que notre invité a raison, démontez la clim, bien tout remettre dans les cartons d'origine, votre facture et faites vous rembourser.
Citation :
Mais la mise en gaz devra être faite par un professionnel, c'est une nouvelle directive qui prend effet au 01/01/2016.
Et bien en tant que pro je n’étais pas au courant, mais c'est une très bonne chose quand on voit que mon attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides m'a coûté 2000€.
Et de plus qui est obligatoire.
04 octobre 2015 à 17:38
consulter ce sujet Problème avec Clim Prêt à Poser Zenith de CastoramaBonjour.
En tant que pro je serai partant pour l'Atlantic-Fujitsu, qui dans le temps en cas de pannes et pièces détachées sera beaucoup plus accessible.
Le conseil de votre installateur est intéressant pour lui car avec cette marque si il en vend un certain nombre dans l'année il aura un beau téléviseur écran plat de la même marque pour chez lui.
Pour la qualité je ne suis pas convaincu, peut-être que d'autres internautes auront un avis différent.
En tant que pro je serai partant pour l'Atlantic-Fujitsu, qui dans le temps en cas de pannes et pièces détachées sera beaucoup plus accessible.
Le conseil de votre installateur est intéressant pour lui car avec cette marque si il en vend un certain nombre dans l'année il aura un beau téléviseur écran plat de la même marque pour chez lui.
Pour la qualité je ne suis pas convaincu, peut-être que d'autres internautes auront un avis différent.
04 octobre 2015 à 17:30
consulter ce sujet Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?Bonjour.
Une photo de la commande pourrait nous aider pour l'explication des touches.
Une photo de la commande pourrait nous aider pour l'explication des touches.
04 octobre 2015 à 17:25
consulter ce sujet Mode d'emploi télécommande clim Airton YKR-N/002EBonjour.
Comme expliqué par Dom un relais ou contacteur est certainement resté collé, ce qui entraîne l'apparition de givre d'abord sur le compresseur, puis sur les tubes et peut aller jusque l'UI.
SI le problème recommence et que vous ne vous sentez pas capable d'effectuer un contrôle, appelez une personne de métier.
Comme expliqué par Dom un relais ou contacteur est certainement resté collé, ce qui entraîne l'apparition de givre d'abord sur le compresseur, puis sur les tubes et peut aller jusque l'UI.
SI le problème recommence et que vous ne vous sentez pas capable d'effectuer un contrôle, appelez une personne de métier.
04 octobre 2015 à 17:22
consulter ce sujet Clim Westpoint éteinte moteur continue de tourner Bonjour.
Autant pour moi 46 = défaut de sonde aspiration compresseur (certainement décalée).
Il nous faudrait la photo du schéma électrique apposé derrière le capot du dessus afin de vous guider sur le connecteur/sonde à vérifier, valeur sonde LG 0°C=16.95 k ohms, 15°c=7.94 k ohms c'est soit CN TH1, CN TH2, ou CN TH3
Autant pour moi 46 = défaut de sonde aspiration compresseur (certainement décalée).
Il nous faudrait la photo du schéma électrique apposé derrière le capot du dessus afin de vous guider sur le connecteur/sonde à vérifier, valeur sonde LG 0°C=16.95 k ohms, 15°c=7.94 k ohms c'est soit CN TH1, CN TH2, ou CN TH3
04 octobre 2015 à 10:06
consulter ce sujet Informations voyants climatisation réversible LGBonsoir.
Je me base sur les données du constructeur, les codes défauts sont en règle générale fiable, et les procédures le sont aussi.
Pour la procédure du pesage du gaz, obligé de passer par un technicien détenant sont habilitation "attestation d’aptitude" personnel et "attestation de capacité " pour l'entreprise, ce qui atteste la manipulation et l'achat de fluide frigorigène.
Ce code défaut nous amène sur un éventuel manque de gaz. Donc à suivre.
Aussi, si manque de gaz l'installation va redémarrer mais va se couper de suite, à peu près les symptômes que vous avez, les sondes et autres capteurs vont donner différents codes qui vont nous amener vers une panne parfois complètement différente de ce à quoi on s'attend.
Vous pouvez toutefois faire des essais en mode chaud ???
Je me base sur les données du constructeur, les codes défauts sont en règle générale fiable, et les procédures le sont aussi.
Pour la procédure du pesage du gaz, obligé de passer par un technicien détenant sont habilitation "attestation d’aptitude" personnel et "attestation de capacité " pour l'entreprise, ce qui atteste la manipulation et l'achat de fluide frigorigène.
Ce code défaut nous amène sur un éventuel manque de gaz. Donc à suivre.
Aussi, si manque de gaz l'installation va redémarrer mais va se couper de suite, à peu près les symptômes que vous avez, les sondes et autres capteurs vont donner différents codes qui vont nous amener vers une panne parfois complètement différente de ce à quoi on s'attend.
Vous pouvez toutefois faire des essais en mode chaud ???
03 octobre 2015 à 18:16
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonjour.
OK. Donc une fois tout bien débranché pour les différents tests et qui vous ont été demandés, je crois que la carte est en défaut d'isolement étant donné que vous avez débranché la terre. Et changé les condos.
Je... pense qu'il va falloir passer à autre chose comme changer la carte par exemple.
Cela évitera certainement de casser le compresseur ce qui risquera d'arriver.
OK. Donc une fois tout bien débranché pour les différents tests et qui vous ont été demandés, je crois que la carte est en défaut d'isolement étant donné que vous avez débranché la terre. Et changé les condos.
Je... pense qu'il va falloir passer à autre chose comme changer la carte par exemple.
Cela évitera certainement de casser le compresseur ce qui risquera d'arriver.
03 octobre 2015 à 18:00
consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentielBonjour.
Je ne suis pas apprenti sorcier.
D'origine il y a plusieurs vitesses de ventilation, cela ne vous convient pas ?
Il faut quand même savoir qu'un constructeur effectue des études notamment pour ces vitesses de ventilation nécessaires pour un débit minimum pour un fonctionnement froid/chaud normal, si vous voulez diminuer la vitesse de ventilation par je ne sais quel procédé qui doit certainement pouvoir se faire électroniquement, cela va engendrer des problèmes frigorifiques, comme une prise en glace et casse du compresseur. Ça c'est certain.

Je ne suis pas apprenti sorcier.
D'origine il y a plusieurs vitesses de ventilation, cela ne vous convient pas ?
Il faut quand même savoir qu'un constructeur effectue des études notamment pour ces vitesses de ventilation nécessaires pour un débit minimum pour un fonctionnement froid/chaud normal, si vous voulez diminuer la vitesse de ventilation par je ne sais quel procédé qui doit certainement pouvoir se faire électroniquement, cela va engendrer des problèmes frigorifiques, comme une prise en glace et casse du compresseur. Ça c'est certain.

03 octobre 2015 à 17:49
consulter ce sujet Branchement variateur de vitesse sur ventilateur intérieur clim ZenithBonjour.
Les 5 clignotement correspondent à = coupure pour cause de surcharge prolongée, problème de circulation d'air sur l’échangeur (données constructeur).
Le nettoyer, il se peut que ce soit un manque de gaz, à vérifier par pesage de celui-ci par rapport à la plaque signalétique apposée sur l'UE.
Les 5 clignotement correspondent à = coupure pour cause de surcharge prolongée, problème de circulation d'air sur l’échangeur (données constructeur).
Le nettoyer, il se peut que ce soit un manque de gaz, à vérifier par pesage de celui-ci par rapport à la plaque signalétique apposée sur l'UE.
03 octobre 2015 à 08:31
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7Bonjour.
Merci Dom, je ne voyais pas du tout ce que cela voulait dire.
Pour l'échafaudage il est certain que ce sera beaucoup mieux pour le démontage de cette carte, qui n'est pas compliqué, il faut enlever 2 ou 3 vis cruciformes, puis déconnecter au fur et à mesure tous les connecteurs, pour le remontage, normalement vous ne pouvez pas vous tromper il y a des détrompeurs différents sur chaque connecteur, la seule chose est qu'il ne faut pas en oublier.
Merci Dom, je ne voyais pas du tout ce que cela voulait dire.
Pour l'échafaudage il est certain que ce sera beaucoup mieux pour le démontage de cette carte, qui n'est pas compliqué, il faut enlever 2 ou 3 vis cruciformes, puis déconnecter au fur et à mesure tous les connecteurs, pour le remontage, normalement vous ne pouvez pas vous tromper il y a des détrompeurs différents sur chaque connecteur, la seule chose est qu'il ne faut pas en oublier.
03 octobre 2015 à 08:14
consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5Bonjour.
Sur vos images, je ne vois pas le connecteur du moteur ventilateur ? Il faut le débrancher aussi.
Vous avez certainement un défaut d'isolement.
Sur vos images, je ne vois pas le connecteur du moteur ventilateur ? Il faut le débrancher aussi.
Vous avez certainement un défaut d'isolement.
03 octobre 2015 à 07:58
consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentielBonjour.
A mon avis manque de gaz et pressostat BP en secours classique...
.
Risque de casse du compresseur la carte inverter et tout ce qui va suivre.
Prévoir un devis pour remplacement dudit matériel.
Mais sans plus d’éléments, je peux me tromper...
A mon avis manque de gaz et pressostat BP en secours classique...
. Risque de casse du compresseur la carte inverter et tout ce qui va suivre.
Prévoir un devis pour remplacement dudit matériel.
Mais sans plus d’éléments, je peux me tromper...
02 octobre 2015 à 16:17
consulter ce sujet Erreur F5 sur une climatisation ALPINA 5501Bonjour.
En fait une puissance frigo se calcule en fonction de son apport calorifique TOTAL !
Il ne suffit pas d'un seul élément comme celle donnée et simplement cette armoire électrique.
Cela ne veut rien dire du tout en terme de donnée !!!
Et simplement si une armoire fournie si vous avez 1400 W de chauffage il faut au minimum la même puissance en froid sinon ça ne marche pas, ça c'est une base.
A vous de voir pour la suite.

En fait une puissance frigo se calcule en fonction de son apport calorifique TOTAL !
Il ne suffit pas d'un seul élément comme celle donnée et simplement cette armoire électrique.
Cela ne veut rien dire du tout en terme de donnée !!!
Et simplement si une armoire fournie si vous avez 1400 W de chauffage il faut au minimum la même puissance en froid sinon ça ne marche pas, ça c'est une base.
A vous de voir pour la suite.

02 octobre 2015 à 16:06
consulter ce sujet Climatisation d’une armoire électriqueBonjour.
Aucun code défaut soit pour le code 64 ou 46 ???
L’idéal serait, d'aller sur l'UE d'ouvrir le capot du dessus et nous dire en masquant avec un carton le nombre de clignotement de la led verte 02G et la rouge 03G sur la carte électronique.
La panne sera plus précise.
Aucun code défaut soit pour le code 64 ou 46 ???
L’idéal serait, d'aller sur l'UE d'ouvrir le capot du dessus et nous dire en masquant avec un carton le nombre de clignotement de la led verte 02G et la rouge 03G sur la carte électronique.
La panne sera plus précise.
30 septembre 2015 à 18:08
consulter ce sujet Informations voyants climatisation réversible LGBonsoir.
Oui commencez par là car il est certain que le moteur est à changer, en espérant que l'on ne doivent pas changer la carte inverter.
Maladie récurrente chez presque tous les constructeurs.
Oui commencez par là car il est certain que le moteur est à changer, en espérant que l'on ne doivent pas changer la carte inverter.
Maladie récurrente chez presque tous les constructeurs.
30 septembre 2015 à 17:58
consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMBBonsoir.
Je voudrais comprendre, c'est quoi les trous ?
Pour moi cela sert à passer le tournevis pour enlever la carte.
De plus Dom, je vois régulièrement des cartes largement plus abîmées que cela et fonctionnent très bien, voire mieux que certaines machines neuves fabriquées en Chine par ex, donc je suppose que le cahier des charges n'est pas forcément et sûrement respecté dans ce pays.
Malheureusement je le vois et le constate de plus en plus. Et pourtant ils ont des gens très compétents.
Je voudrais comprendre, c'est quoi les trous ?
Pour moi cela sert à passer le tournevis pour enlever la carte.

De plus Dom, je vois régulièrement des cartes largement plus abîmées que cela et fonctionnent très bien, voire mieux que certaines machines neuves fabriquées en Chine par ex, donc je suppose que le cahier des charges n'est pas forcément et sûrement respecté dans ce pays.
Malheureusement je le vois et le constate de plus en plus. Et pourtant ils ont des gens très compétents.
29 septembre 2015 à 21:55
consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5Bonsoir.
Je trouve qu'un défaut en amène un autre.
Ce E7 défaut amène souvent à un problème de carte suite à un problème de ventilo condenseur (UE), en général il faut changer ce moteur avec la carte, mais !
Il y a un mais, si on ne change pas les deux il y a une possibilité de casser le compresseur ??? pourquoi ????
Et bien, on ne sait pas, aucun retour de la part des constructeurs car cela n'arrive pas à avoir même en tant que pro ces renseignements, c'est seulement récurrent et pas seulement chez Daikin.
La seule chose avec votre facture et la mise en service par un pro, est de vous retourner sur la garantie 3 ans pour les pièces détachées comme les cartes électroniques et 5 ans pour le compresseur.
Par contre Dom a raison, en mode chauffage la temporisation peut varier en fonction de la température demandée, de l'installation effectuée et correspondant à une étude bien faite.
Je trouve qu'un défaut en amène un autre.
Ce E7 défaut amène souvent à un problème de carte suite à un problème de ventilo condenseur (UE), en général il faut changer ce moteur avec la carte, mais !
Il y a un mais, si on ne change pas les deux il y a une possibilité de casser le compresseur ??? pourquoi ????
Et bien, on ne sait pas, aucun retour de la part des constructeurs car cela n'arrive pas à avoir même en tant que pro ces renseignements, c'est seulement récurrent et pas seulement chez Daikin.
La seule chose avec votre facture et la mise en service par un pro, est de vous retourner sur la garantie 3 ans pour les pièces détachées comme les cartes électroniques et 5 ans pour le compresseur.
Par contre Dom a raison, en mode chauffage la temporisation peut varier en fonction de la température demandée, de l'installation effectuée et correspondant à une étude bien faite.
29 septembre 2015 à 21:42
consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMBBonsoir.
En effet U4 = défaut de com entre UI et UE. Suivre les conseils d'Adel.
Éventuellement si vous pouvez nous transmettre une photo du schéma électrique de l'UE apposé sous le capot de celle-ci.
Sinon je peux trouver en faisant une recherche.
Cela nous aiderait à vous aider pour ces différentes manipulations.
En effet U4 = défaut de com entre UI et UE. Suivre les conseils d'Adel.
Éventuellement si vous pouvez nous transmettre une photo du schéma électrique de l'UE apposé sous le capot de celle-ci.
Sinon je peux trouver en faisant une recherche.
Cela nous aiderait à vous aider pour ces différentes manipulations.
28 septembre 2015 à 18:12
consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMBBonsoir. Donc voir avec Maître Dom si il peut vous aider. Bon courage.

28 septembre 2015 à 18:06
consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5Bonsoir.
D'après Hitachi si les sondes sont bonnes la carte est incriminée. Donc changer celle-ci.
Toutefois avant de changer celle-ci pour 20€ changer les sondes c'est une recommandation de constructeur, ce qui coûterait moins cher que la carte pour l'instant... et quand même si toutefois il faudrait le faire à vérifier.
Sortie carte circuit ouvert 0.04V ou moins et fermé 4.94V court-circuit (données Hitachi).
D'après Hitachi si les sondes sont bonnes la carte est incriminée. Donc changer celle-ci.
Toutefois avant de changer celle-ci pour 20€ changer les sondes c'est une recommandation de constructeur, ce qui coûterait moins cher que la carte pour l'instant... et quand même si toutefois il faudrait le faire à vérifier.
Sortie carte circuit ouvert 0.04V ou moins et fermé 4.94V court-circuit (données Hitachi).
27 septembre 2015 à 20:35
consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH599 Re. J'ai trouvé un schéma d'un taille 90 effectivement le CN9 est bien dans l'UE.
1 seul connecteur pour le nombre de circuits.
Il va falloir donc démonter seulement le connecteur CN9 et sur place prendre les valeurs en K ohms nous communiquer ces mesures en fonction de la température extérieure. Merci.
Êtes-vous certain de vos mesures ? Car cela correspond à une température d'environ 25°C, mais j'ai du mal avec Hitachi à effectuer une correspondance (pas très facile avec leur abaque)...
1 seul connecteur pour le nombre de circuits.
Il va falloir donc démonter seulement le connecteur CN9 et sur place prendre les valeurs en K ohms nous communiquer ces mesures en fonction de la température extérieure. Merci.
Citation :
J'ai mesuré à température ambiante : 11.33 kOhm et 13.65 dans de l'eau du robinet (pas de glaçon).
Êtes-vous certain de vos mesures ? Car cela correspond à une température d'environ 25°C, mais j'ai du mal avec Hitachi à effectuer une correspondance (pas très facile avec leur abaque)...
27 septembre 2015 à 15:09
consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5Bonjour.
Désolé je crois que je n'ai pas bien compris les explications d'Hitachi.
Je pense que j'ai mal interprété une traduction ?
Alors je pense plutôt que cette sonde qui par contre est bien la CN 9, est située dans l'UE.
La CN 9 est marquée sur la carte vous ne pouvez pas vous tromper.
Il y a aussi le schéma qui vous donne une indication de branchement.
Pour le 220 V cela ne me choque pas plus que ça en dessous oui, normalement on est situé entre 220 et 240 V cela dépend si on est en début ou fin de ligne du fournisseur.
Ce qui est plus complexe, ce sont plutôt les variations importantes, passer du 220 au 240 par exemple, en principe que ce soit n'importe quel appareil ayant de électronique n’apprécie pas trop.
Désolé je crois que je n'ai pas bien compris les explications d'Hitachi.
Je pense que j'ai mal interprété une traduction ?
Alors je pense plutôt que cette sonde qui par contre est bien la CN 9, est située dans l'UE.
La CN 9 est marquée sur la carte vous ne pouvez pas vous tromper.
Il y a aussi le schéma qui vous donne une indication de branchement.
Pour le 220 V cela ne me choque pas plus que ça en dessous oui, normalement on est situé entre 220 et 240 V cela dépend si on est en début ou fin de ligne du fournisseur.
Ce qui est plus complexe, ce sont plutôt les variations importantes, passer du 220 au 240 par exemple, en principe que ce soit n'importe quel appareil ayant de électronique n’apprécie pas trop.

27 septembre 2015 à 14:10
consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5Bonjour.
En effet un échafaudage serait beaucoup mieux. Et couper le courant pour une longue période n'en n'ayant pas l'utilité, oui vous pouvez le faire, la seule chose est de remettre sous tension les groupes 48 h avant de remettre en service les UI, afin de chauffer les compresseurs. Résistance de carter pour chauffer l’huile.
Donc je suppose que la led qui clignote est la LED 302 clignotement 7 X = sonde du détendeur électrique ligne gaz 2.
Le problème est dans une UI et non dans l'UE.
Sur l'UE concernée couper le courant, allez sur la ligne 2 correspondant à une l'UI, ouvrir le capot de cette UI, ainsi que le capot de protection de la partie électrique sur la platine il y a un connecteur marqué CN 9 (UI : ligne gaz 2), c'est une sonde qui permet l'ouverture du détendeur.
La débrancher et la démonter, ensuite avec un appareil de mesure électronique en K ohms, nous donner les mesures prises à une température de 0°C (sonde mise dans un bol) de glace et à température ambiante environ 25°C.
En effet un échafaudage serait beaucoup mieux. Et couper le courant pour une longue période n'en n'ayant pas l'utilité, oui vous pouvez le faire, la seule chose est de remettre sous tension les groupes 48 h avant de remettre en service les UI, afin de chauffer les compresseurs. Résistance de carter pour chauffer l’huile.
Donc je suppose que la led qui clignote est la LED 302 clignotement 7 X = sonde du détendeur électrique ligne gaz 2.
Le problème est dans une UI et non dans l'UE.
Sur l'UE concernée couper le courant, allez sur la ligne 2 correspondant à une l'UI, ouvrir le capot de cette UI, ainsi que le capot de protection de la partie électrique sur la platine il y a un connecteur marqué CN 9 (UI : ligne gaz 2), c'est une sonde qui permet l'ouverture du détendeur.
La débrancher et la démonter, ensuite avec un appareil de mesure électronique en K ohms, nous donner les mesures prises à une température de 0°C (sonde mise dans un bol) de glace et à température ambiante environ 25°C.
27 septembre 2015 à 12:36
consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5Bonjour. Et bien j’étais loin de la réalité. Merci AAC pour ce complément d'informations.
26 septembre 2015 à 13:16
consulter ce sujet Besoin d'aide pour remplir formulaire garantie climatiseur AirtonBonsoir.
C'est simple il y a des règles imposées par l'UE des accords qui ont été signés comme ceux de Kyoto, CO2 comme pour le véhicule bref en terme simple la pollution de la planète.
Allez sur les sites et si cela vous intéresse en tant que pro vous verriez les papiers à remplir chaque jour et croyez-moi ce n'est pas une partie de plaisir. 250€ pour une intervention de ce genre et à la fin avec toutes les taxes il n'en resta pas grand chose, mais la comptabilité ne vous intéresse peut-être pas.
Une question, le gaz de ville par exemple doit être installé par vous ou un pro ??
Et cela pour mon attestation d’aptitude m'a coûté 2000€ qui est nominative et pour une société environ 6000€ pour 4 ans renouvelable, et oui tout se paie.
C'est exactement la même chose par le fait est que n'importe qui fait n’importe quoi comme votre soi-disant ami qui vous laissera tomber comme une vieille chaussette en cas de problèmes, mais si vous revenez sur ce site dans quelques jours ou mois on en reparlera.
Sachez que par exemple en cas de travaux de gaz de ville et cela personne ne s'en inquiète et surtout le reproche un papier qui coûte environ 300€ et qui est normalement inclus dans un devis est transmis aux organismes concernés comme EDF, notre distributeur adoré et qui gagne un fric fou sans rien faire et de plus vous ne le savez même pas, et je ne parle même pas des distributeurs d'eau, qui sont entrain de se faire une pub d'enfer en ce moment pour le prix d'un litre d'eau par rapport à l'achat d'un litre d'eau en bouteille.
De plus si vous avez l'intelligence d'aller comme je vous l'ai suggéré sur le site européen ou gouvernementale vous êtes passible d'une amende allant jusque 15000€ pour vous, autant pour l'intervenant et interdiction d'exercer en cas d'ouverture d'un circuit frigorifique, et je suis certain que vous êtes le premier à critiquer toutes ces société et ouvriers qui ne respectent rien pour l'environnement.

Sachant qu'un kg de gaz R410A rejeté dans l'atmosphère comme votre clim par exemple correspond au rejet de CO2 de trois véhicules pour une année.
Affreux non !!!!

Bref je suis prêt à vous aider mais là ce n'est vraiment pas possible.
Et si vous êtes intelligent essayez de comprendre un autre point de vue.
Car personnellement je fais attention tous les jours à ce problème habitant Paris et qui n'est pas drôle tous les jours mais cela est encore un autre sujet....
C'est simple il y a des règles imposées par l'UE des accords qui ont été signés comme ceux de Kyoto, CO2 comme pour le véhicule bref en terme simple la pollution de la planète.
Allez sur les sites et si cela vous intéresse en tant que pro vous verriez les papiers à remplir chaque jour et croyez-moi ce n'est pas une partie de plaisir. 250€ pour une intervention de ce genre et à la fin avec toutes les taxes il n'en resta pas grand chose, mais la comptabilité ne vous intéresse peut-être pas.
Une question, le gaz de ville par exemple doit être installé par vous ou un pro ??

Et cela pour mon attestation d’aptitude m'a coûté 2000€ qui est nominative et pour une société environ 6000€ pour 4 ans renouvelable, et oui tout se paie.
C'est exactement la même chose par le fait est que n'importe qui fait n’importe quoi comme votre soi-disant ami qui vous laissera tomber comme une vieille chaussette en cas de problèmes, mais si vous revenez sur ce site dans quelques jours ou mois on en reparlera.
Sachez que par exemple en cas de travaux de gaz de ville et cela personne ne s'en inquiète et surtout le reproche un papier qui coûte environ 300€ et qui est normalement inclus dans un devis est transmis aux organismes concernés comme EDF, notre distributeur adoré et qui gagne un fric fou sans rien faire et de plus vous ne le savez même pas, et je ne parle même pas des distributeurs d'eau, qui sont entrain de se faire une pub d'enfer en ce moment pour le prix d'un litre d'eau par rapport à l'achat d'un litre d'eau en bouteille.
De plus si vous avez l'intelligence d'aller comme je vous l'ai suggéré sur le site européen ou gouvernementale vous êtes passible d'une amende allant jusque 15000€ pour vous, autant pour l'intervenant et interdiction d'exercer en cas d'ouverture d'un circuit frigorifique, et je suis certain que vous êtes le premier à critiquer toutes ces société et ouvriers qui ne respectent rien pour l'environnement.

Sachant qu'un kg de gaz R410A rejeté dans l'atmosphère comme votre clim par exemple correspond au rejet de CO2 de trois véhicules pour une année.
Affreux non !!!!

Bref je suis prêt à vous aider mais là ce n'est vraiment pas possible.
Et si vous êtes intelligent essayez de comprendre un autre point de vue.
Car personnellement je fais attention tous les jours à ce problème habitant Paris et qui n'est pas drôle tous les jours mais cela est encore un autre sujet....

25 septembre 2015 à 21:45
consulter ce sujet Besoin d'aide pour remplir formulaire garantie climatiseur AirtonBonsoir.
En effet la garantie ne sera pas prise en compte, car il faut que la société qui a effectué les travaux et le technicien aient respectivement leurs attestations de capacité et attestation d’aptitude.
Qui coûtent très chères. Les explications de AAC sont simples et réelles.
Et donc n'ayant pas fait cette belle mise en service, et votre ami qui si un jour ! il y a un souci viendra sûrement vous dépanner
et Airton qui dans le futur vous décevra c'est certain
, je ne vous donnerai et ne pourrai vous donner aucun renseignement.
A la limite mettez n'importe quoi sur cette feuille !
Et vous verrez bien.

En effet la garantie ne sera pas prise en compte, car il faut que la société qui a effectué les travaux et le technicien aient respectivement leurs attestations de capacité et attestation d’aptitude.
Qui coûtent très chères. Les explications de AAC sont simples et réelles.
Et donc n'ayant pas fait cette belle mise en service, et votre ami qui si un jour ! il y a un souci viendra sûrement vous dépanner
et Airton qui dans le futur vous décevra c'est certain
, je ne vous donnerai et ne pourrai vous donner aucun renseignement.
A la limite mettez n'importe quoi sur cette feuille !
Et vous verrez bien.

24 septembre 2015 à 18:28
consulter ce sujet Besoin d'aide pour remplir formulaire garantie climatiseur AirtonBonsoir.
Wahou !!!!! 900€
c'est une société qui doit faire ce remplacement ? et sans garantie ? ce n'est pas ce prix ! même pour un particulier.
Essayer de contacter la hotline (N° tel et prix de communication sur internet).
Wahou !!!!! 900€
c'est une société qui doit faire ce remplacement ? et sans garantie ? ce n'est pas ce prix ! même pour un particulier.Essayer de contacter la hotline (N° tel et prix de communication sur internet).
24 septembre 2015 à 18:14
consulter ce sujet Réparation carte de clim Daikin RXD50J département de l'AudeBonjour.
Oui OK il se peut que ce soit cela, une question d'opercule, mais si une ne s'est pas operculée, cela doit se voir obligatoirement à la lecture des manos.
Bien demander au technicien la pression HP/température en mode chaud et BP/température en mode froid et avec le type de gaz, je suppose que c'est du R410A ?
Normalement et pour indication, en froid vous devriez être à 7 bars/0°C, et en chaud maxi 35/36 bars/59°C si ce n'est pas le cas en fonctionnement froid ou chaud certainement un manque de gaz.
Oui OK il se peut que ce soit cela, une question d'opercule, mais si une ne s'est pas operculée, cela doit se voir obligatoirement à la lecture des manos.
Bien demander au technicien la pression HP/température en mode chaud et BP/température en mode froid et avec le type de gaz, je suppose que c'est du R410A ?
Normalement et pour indication, en froid vous devriez être à 7 bars/0°C, et en chaud maxi 35/36 bars/59°C si ce n'est pas le cas en fonctionnement froid ou chaud certainement un manque de gaz.
23 septembre 2015 à 17:39
consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heatingBonjour.
En tant que pro effectivement nous changeons la carte complète, mais si vous avez le temps les conseils de Dom seront sûrement moins chers que les miens.
Mais rien ne vous empêche de demander un devis de remplacement ce qui garantirait la mise en service.
A vous de voir.
En tant que pro effectivement nous changeons la carte complète, mais si vous avez le temps les conseils de Dom seront sûrement moins chers que les miens.
Mais rien ne vous empêche de demander un devis de remplacement ce qui garantirait la mise en service.
A vous de voir.
23 septembre 2015 à 17:24
consulter ce sujet Réparation carte de clim Daikin RXD50J département de l'AudeBonsoir.
Donc en tant que pro on ne peut pas rétrécir un diamètre d'évacuation, c'est ancestral.
Une question avez-vous vos habilitations fluides ??
Car pour installer une cassette cela requière des compétences pro ?
OUI = ?
NON = ?
Donc en tant que pro on ne peut pas rétrécir un diamètre d'évacuation, c'est ancestral.
Une question avez-vous vos habilitations fluides ??
Car pour installer une cassette cela requière des compétences pro ?
OUI = ?
NON = ?
21 septembre 2015 à 17:51
consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi Bonjour.
Manque de fluide pour la longueur concernée ????
Mais dans ce cas j'en reviens à votre frigoleux il devrait le voir avec la MES, c'est obligé !!!!

Et toujours aucun renseignement pour ce que j'ai demandé.

Les opercules ??? peut-être c'est vraiment une m m m.... ce truc là et normalement ne devrait même plus exister.
Manque de fluide pour la longueur concernée ????
Mais dans ce cas j'en reviens à votre frigoleux il devrait le voir avec la MES, c'est obligé !!!!

Et toujours aucun renseignement pour ce que j'ai demandé.

Les opercules ??? peut-être c'est vraiment une m m m.... ce truc là et normalement ne devrait même plus exister.
21 septembre 2015 à 17:46
consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heatingBonjour.
En effet d’après vos descriptions, le code erreur serait une erreur de communication "aller retour" durant le fonctionnement.
Ce qui pour moi voudrait dire que la carte UI ou UE est HS mais je verrais plus le 2ème résultat, souvent engendré par le ventilo condenseur qui crame les cartes voire le compresseur.
Donc 1, changer la carte UE et voir ce qui se passe par la suite, et de 2, c'est de contacter le SAV de cette marque qui est compétente pour vous diriger vers la panne si vous voulez l'effectuer par vous-même.
En effet d’après vos descriptions, le code erreur serait une erreur de communication "aller retour" durant le fonctionnement.
Ce qui pour moi voudrait dire que la carte UI ou UE est HS mais je verrais plus le 2ème résultat, souvent engendré par le ventilo condenseur qui crame les cartes voire le compresseur.
Donc 1, changer la carte UE et voir ce qui se passe par la suite, et de 2, c'est de contacter le SAV de cette marque qui est compétente pour vous diriger vers la panne si vous voulez l'effectuer par vous-même.
21 septembre 2015 à 17:37
consulter ce sujet Problème clim Fujitsu modèle ASYA12LKBonjour.
Il y a un truc qui m’échappe, vous voulez installez une cassette c'est bien ça ? Pas une UI mural, ou une UI en allège ? car vous nous parlez d'un tube d’évacuation de diamètre 16 mm avec un clapet anti retour à installer ?
Il y a un truc qui m’échappe, vous voulez installez une cassette c'est bien ça ? Pas une UI mural, ou une UI en allège ? car vous nous parlez d'un tube d’évacuation de diamètre 16 mm avec un clapet anti retour à installer ?
20 septembre 2015 à 18:18
consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi Bonsoir.
Le fonctionnement est normal, il y a une temporisation avant le redémarrage de l'UE.
Pour le reste AAC et moi nous nous rejoignons, mais sans une réponse correcte sur les pressions effectuées en mode chaud et froid cela va être difficile de vous répondre, à moins que vous vérifiez par vous-même tout le réseau que vous avez installé, ouvrir l'isolation à chaque courbure dans chaque passage de murs sur les 2 tubes les serrages, voir si un tube ne s'est pas pincé ou vrillé.
Attention à force de faire des essais sans outils appropriés vous allez au devant de casse certaine comme le compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Rappelez votre frigoriste afin de voir ce qui se passe exactement.
Citation :
Un autre truc qui me semble bizarre, quand je la mets en mode froid, l'UI se met à souffler de suite de l'air "ambiant" et l’unité extérieure ne se met pas en route.
Le fonctionnement est normal, il y a une temporisation avant le redémarrage de l'UE.
Pour le reste AAC et moi nous nous rejoignons, mais sans une réponse correcte sur les pressions effectuées en mode chaud et froid cela va être difficile de vous répondre, à moins que vous vérifiez par vous-même tout le réseau que vous avez installé, ouvrir l'isolation à chaque courbure dans chaque passage de murs sur les 2 tubes les serrages, voir si un tube ne s'est pas pincé ou vrillé.
Attention à force de faire des essais sans outils appropriés vous allez au devant de casse certaine comme le compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Rappelez votre frigoriste afin de voir ce qui se passe exactement.
20 septembre 2015 à 18:10
consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating