Manque de puissance en mode froid
Actuellement
10 424
questions dans le
forum climatisation
2905
Question forum dépannage climatisation : Manque de puissance en mode froid
Bonjour,
Sur une clim mono split H12AK inverter de marque LG (3500 W) elle souffle en froid correctement mais sans plus : 18,5 °C en plein été (32°C ext).
En pleine puissance, je ne descends pas en dessous de 25°C pour une pièce de 32 m².
J'ai remarqué que l'échangeur intérieur (split intérieur) est composé de 2 blocs à ailettes : celui supérieur est très froid, mais celui inférieur reste à température ambiante. Serait-ce la cause de puissance en mode froid ?
J'ai fait intervenir un pro qui a recomplété en R410A, mais je ne vois pas de changement.
Merci pour votre aide.
Sur une clim mono split H12AK inverter de marque LG (3500 W) elle souffle en froid correctement mais sans plus : 18,5 °C en plein été (32°C ext).
En pleine puissance, je ne descends pas en dessous de 25°C pour une pièce de 32 m².
J'ai remarqué que l'échangeur intérieur (split intérieur) est composé de 2 blocs à ailettes : celui supérieur est très froid, mais celui inférieur reste à température ambiante. Serait-ce la cause de puissance en mode froid ?
J'ai fait intervenir un pro qui a recomplété en R410A, mais je ne vois pas de changement.
Merci pour votre aide.
25 juillet 2015 à 08:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonjour,
Il y a du givre sur les vannes du groupe extérieur ?
Sûrement une fuite de gaz donc manque de charge et efficacité réduite.
18,5° en soufflage c'est pas assez, normalement c'est aux alentours de 5°C.
Cordialement.
Il y a du givre sur les vannes du groupe extérieur ?
Sûrement une fuite de gaz donc manque de charge et efficacité réduite.
18,5° en soufflage c'est pas assez, normalement c'est aux alentours de 5°C.
Cordialement.
25 juillet 2015 à 12:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Merci PaulMarie pour votre retour.
La petite vanne givre puis dégivre régulièrement.
Le technicien m'a assuré que c'était un fonctionnement correct, mais si la vanne liquide (petit diamètre en sortie) restait congelée avec formation de glace, c'était signe de fuite.
Le gars n'a fait que mesurer la pression en froid et chaud et selon lui, il y avait la quantité normale de fluide... mais a quand même rajouter 300 gr, peut-être pour justifier son intervention.
Cordialement.
La petite vanne givre puis dégivre régulièrement.
Le technicien m'a assuré que c'était un fonctionnement correct, mais si la vanne liquide (petit diamètre en sortie) restait congelée avec formation de glace, c'était signe de fuite.
Le gars n'a fait que mesurer la pression en froid et chaud et selon lui, il y avait la quantité normale de fluide... mais a quand même rajouter 300 gr, peut-être pour justifier son intervention.
Cordialement.
25 juillet 2015 à 13:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonjour,
Rajouter 300 grammes à une installation, sans avoir pesé la charge existante est très risqué pour le compresseur !!
Cordialement. cathars
Rajouter 300 grammes à une installation, sans avoir pesé la charge existante est très risqué pour le compresseur !!
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 16:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonjour,
Je me demande s'il est possible que la vanne 4 voies ne s'ouvre pas entièrement quelquefois cela peut le faire !!
Vous devriez avoir un delta de 10 à 12 degrés entre l'air qui rentre au dessus du Split, et l'air soufflé par les ailettes du Split !!
Ce qu'on appelle la reprise et le soufflage.
Cordialement. cathars
Je me demande s'il est possible que la vanne 4 voies ne s'ouvre pas entièrement quelquefois cela peut le faire !!
Vous devriez avoir un delta de 10 à 12 degrés entre l'air qui rentre au dessus du Split, et l'air soufflé par les ailettes du Split !!
Ce qu'on appelle la reprise et le soufflage.
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 18:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Cathars,
La vanne 4 voies a été testée par le technicien.
Elle fonctionne selon lui, mais s'ouvre-t-elle complètement ? Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?
La vanne 4 voies a été testée par le technicien.
Elle fonctionne selon lui, mais s'ouvre-t-elle complètement ? Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?
25 juillet 2015 à 19:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonsoir,
Depuis combien de temps avez-vous cette clim ??? Est-ce que l'année dernière elle fonctionnait bien ???
Et est-ce que cet hiver vous avez chauffé correctement ??
Est-ce que les filtres sont bien propres, l'unité extérieure et les filtres du Split ??
Et comment prenez-vous la température de sortie du Split ??
Normalement c'est juste au niveau des volets du Split !!
Cordialement. cathars
Depuis combien de temps avez-vous cette clim ??? Est-ce que l'année dernière elle fonctionnait bien ???
Et est-ce que cet hiver vous avez chauffé correctement ??
Est-ce que les filtres sont bien propres, l'unité extérieure et les filtres du Split ??
Et comment prenez-vous la température de sortie du Split ??
Normalement c'est juste au niveau des volets du Split !!
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 20:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonjour.
On ne fait jamais de complément de charge sur une installation, c'est n’importe quoi.
Pour la V4V oui c'est une possibilité il faut prendre des mesures de temp sur la V4V entrée sortie, etc.
Après l'histoire des 25°C dans une pièce ne veut rien dire du tout, tout est question de puissance de clim, normalement si une clim bien étudiée ou non, doit avoir ses 10/12°C de delta T°C entre aspiration et soufflage de l'UI.
Oui bien sûr mais encore faut-il bien les analyser ?
On ne fait jamais de complément de charge sur une installation, c'est n’importe quoi.
Pour la V4V oui c'est une possibilité il faut prendre des mesures de temp sur la V4V entrée sortie, etc.
Après l'histoire des 25°C dans une pièce ne veut rien dire du tout, tout est question de puissance de clim, normalement si une clim bien étudiée ou non, doit avoir ses 10/12°C de delta T°C entre aspiration et soufflage de l'UI.
Citation :
Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?
Oui bien sûr mais encore faut-il bien les analyser ?
25 juillet 2015 à 20:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonsoir,
Givre sur les vannes pas normal surtout sur un inverter.
Parfois au démarrage d'un on/off ça peut arriver pendant quelques secondes mais pas régulièrement.
Ajouter 300 grammes au piff non.
Surtout que s'il en manque, c'est qu'il y a fuite, donc il faut d'abord la réparer.
https://www.youtube.com/watch?v=QvEOL-9P7ug
Cordialement.
Givre sur les vannes pas normal surtout sur un inverter.
Parfois au démarrage d'un on/off ça peut arriver pendant quelques secondes mais pas régulièrement.
Ajouter 300 grammes au piff non.
Surtout que s'il en manque, c'est qu'il y a fuite, donc il faut d'abord la réparer.
https://www.youtube.com/watch?v=QvEOL-9P7ug
Cordialement.
25 juillet 2015 à 20:34
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonsoir,
Cette clim a 3 ans, mais les 2 derniers étés, il faisait beaucoup moins chaud.
Mais j'ai l'impression qu'elle rafraichissait plus. Le filtres sont propres et les ailettes extérieures sont clean.
Je ne chauffe pas l'hiver avec cette clim, donc elle n'a pas tourné.
Je prends la température en sortie juste devant la sortie du split, devant le volet.
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.
Cordialement.
Cette clim a 3 ans, mais les 2 derniers étés, il faisait beaucoup moins chaud.
Mais j'ai l'impression qu'elle rafraichissait plus. Le filtres sont propres et les ailettes extérieures sont clean.
Je ne chauffe pas l'hiver avec cette clim, donc elle n'a pas tourné.
Je prends la température en sortie juste devant la sortie du split, devant le volet.
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.
Cordialement.
25 juillet 2015 à 20:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Manque de puissance en mode froid
Bonjour.
C'est bon.
Il se peut d'après vos explications qu'il y ait un problème de soufflage, de débit d'air, prendre une lampe puis regarder la volute de soufflage si celle-ci est très sale la nettoyer avec un pinceau et un aspirateur, il se peut aussi que la batterie soit en partie colmatée, à vérifier aussi.
Sinon il y a une mauvaise répartition d’échange sur cette batterie cela peut être due à un manque de gaz.
Donc on reviendrait à notre point de départ.
Citation :
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.
C'est bon.
Citation :
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.
Il se peut d'après vos explications qu'il y ait un problème de soufflage, de débit d'air, prendre une lampe puis regarder la volute de soufflage si celle-ci est très sale la nettoyer avec un pinceau et un aspirateur, il se peut aussi que la batterie soit en partie colmatée, à vérifier aussi.
Sinon il y a une mauvaise répartition d’échange sur cette batterie cela peut être due à un manque de gaz.
Donc on reviendrait à notre point de départ.
26 juillet 2015 à 06:23