Fonctionnement vanne de service
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
3004
Question dépannage conseils climatisations : Fonctionnement vanne de service
Bonjour à tous.
Quand la vanne de service (vanne sur le gros tube (gaz)) est fermée, la sortie Schrader est-elle ouverte en permanence ?
Merci pour votre réponse.
Quand la vanne de service (vanne sur le gros tube (gaz)) est fermée, la sortie Schrader est-elle ouverte en permanence ?
Merci pour votre réponse.
15 octobre 2015 à 09:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fonctionnement vanne de service
Re,
J'ai oublié de dire : en permanence quand on appuie sur la vis Schrader cette sortie est ouverte même si la vanne (gros tube) est fermée avec la clé hexagonale ?
J'ai oublié de dire : en permanence quand on appuie sur la vis Schrader cette sortie est ouverte même si la vanne (gros tube) est fermée avec la clé hexagonale ?
15 octobre 2015 à 11:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Fonctionnement vanne de service
Bonsoir.
Quand vous tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles c'est comme un robinet le circuit est ouvert que ce soit sur le gros ou le petit tube. Si vous fermez ces vannes le gaz est dans tout le circuit dans l'UI et dans l'UE.
Et si vous appuyez sur la vanne Schrader il y a forcément du gaz, ne pas faire joujoux avec ça car non seulement vous risquez de vous brûler et vous perdez du gaz de l'installation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement.
Vous voulez faire quoi exactement ???
Quand vous tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles c'est comme un robinet le circuit est ouvert que ce soit sur le gros ou le petit tube. Si vous fermez ces vannes le gaz est dans tout le circuit dans l'UI et dans l'UE.
Et si vous appuyez sur la vanne Schrader il y a forcément du gaz, ne pas faire joujoux avec ça car non seulement vous risquez de vous brûler et vous perdez du gaz de l'installation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement.
Vous voulez faire quoi exactement ???
15 octobre 2015 à 18:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Fonctionnement vanne de service
Bonsoir.
Je veux faire le vide avec une clim toute neuve que j'ai acheté pour une de mes chambres donc le gaz est dans l'UE.
Il y a bien longtemps que je n'avais pas fait de tirage (je suis un particulier touche à tout) ma fonction est plus dans l'électronique, mais bon j'ai un petit cerveau que j’essaie d'exploiter à mort.
Bref j'ai aussi une pompe à vide que j'avais achetée avant tout l'artillerie des normes sur la climatisation aujourd'hui, avec tout le blabla de certificats.
Je veux dire que les vannes HP et BP sont fermés et que je branche mon maniflod sur le Schrader et ma pompe à vide sur le manifold dans l'entrée du milieu (manifold 2 voies) et je tire le vide de mon installation neuve (j'ai enlevé les raccords entre l'UI et UE et brasé les deux tubes pour éviter les fuites sur ces raccords, j'aurai seulement la vérification de la perte de gaz sur les connexions sur l'UE).
Je peux y aller faire le vide ?
Bon je n'ai pas tout le tralala d'azote pour pousser en azote ! et l'endroit où j'habite (GuyaneFr) cela m’étonnerait fort que les installateurs lamda ont de l'azote (j'ai déjà posé à plusieurs la question à une époque).
Une autre question :
J'ai lu sur une revue pour le R410 les bars vont de 5.2 à 6.8 en fonctionnement, alors qu'un technicien m'avait dit que le niveau en fonctionnement monte entre 8 à 9 bars ?
Faut que je prévois aussi d'acheter des connexions rapides et le gaz récupéré et l'envoyer vers une personne plus adéquate pour la récupération de ce gaz (faut bien progresser, non).
Je lis beaucoup de revues mais parfois des astuces seront les bienvenues et parfois les experts parlent pour les autres comme si les autres avaient déjà la science infuse (ben comme les notices de montage de meuble).
Parfois la chose la plus simple oubliée peut causer de gros dégâts !!!
Je veux faire le vide avec une clim toute neuve que j'ai acheté pour une de mes chambres donc le gaz est dans l'UE.
Il y a bien longtemps que je n'avais pas fait de tirage (je suis un particulier touche à tout) ma fonction est plus dans l'électronique, mais bon j'ai un petit cerveau que j’essaie d'exploiter à mort.

Bref j'ai aussi une pompe à vide que j'avais achetée avant tout l'artillerie des normes sur la climatisation aujourd'hui, avec tout le blabla de certificats.
Je veux dire que les vannes HP et BP sont fermés et que je branche mon maniflod sur le Schrader et ma pompe à vide sur le manifold dans l'entrée du milieu (manifold 2 voies) et je tire le vide de mon installation neuve (j'ai enlevé les raccords entre l'UI et UE et brasé les deux tubes pour éviter les fuites sur ces raccords, j'aurai seulement la vérification de la perte de gaz sur les connexions sur l'UE).
Je peux y aller faire le vide ?
Bon je n'ai pas tout le tralala d'azote pour pousser en azote ! et l'endroit où j'habite (GuyaneFr) cela m’étonnerait fort que les installateurs lamda ont de l'azote (j'ai déjà posé à plusieurs la question à une époque).
Une autre question :
J'ai lu sur une revue pour le R410 les bars vont de 5.2 à 6.8 en fonctionnement, alors qu'un technicien m'avait dit que le niveau en fonctionnement monte entre 8 à 9 bars ?
Citation :
Bon c'est sûr que je vais perdre un peu de gaz quand je vais débrancher plus tard les manifolds une fois finie.
Faut que je prévois aussi d'acheter des connexions rapides et le gaz récupéré et l'envoyer vers une personne plus adéquate pour la récupération de ce gaz (faut bien progresser, non).
Je lis beaucoup de revues mais parfois des astuces seront les bienvenues et parfois les experts parlent pour les autres comme si les autres avaient déjà la science infuse (ben comme les notices de montage de meuble).

Parfois la chose la plus simple oubliée peut causer de gros dégâts !!!
15 octobre 2015 à 23:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Fonctionnement vanne de service
Bonjour.
Donc vous avez l'outillage pour effectuer le tirage au vide.
1: ne surtout pas ouvrir les vannes de service.
2: mettre les manos avec la pompe à vide (il y a éventuellement une photo Bricovidéo cela peut aider) donc une prise sur le gros tube de votre installation.
3: comme vous avez le temps, ouvrir le robinet concernant le réseau sur le mano, et laisser pendant au moins deux heures.
4: une fois fait, fermer le robinet du mano, puis laisser comme cela pendant 24 h en repérant où se situe l'aiguille (en principe en dessous de 0 bar).
Au bout de ce délais, si l'aiguille n'a pas bougé d'un mm c'est que celui-ci est étanche ça c'est bien.
5: Ensuite il faut savoir ce que préconise le constructeur de la machine : y a t-il besoin de rajouter du gaz suivant les métrés de tubes ? ne connaissant pas la marque et les métrés de tube je ne peux vous répondre.
6: si les métrés sont OK, ouvrir les vannes de service, et appuyer sur le bouton M/A en mode froid à fond.
7: "Faut que je prévois aussi d'acheter des connexions rapides et le gaz récupéré et l'envoyer vers une personne plus adéquate pour la récupération de ce gaz (faut bien progresser, non)."
NON pas nécessaire, la méthode est simple.
Donc 7 bis : une fois que l'installation tourne, la laisser pendant 20/30 min, si le rafraîchissement est correct température de soufflage dans les 10/12°C, fermer la vanne de service petite vanne/petit tube, attendre gentiment que le mano chute à 0 bar, enlever rapidement le tube sur la prise de pression de mano sur le groupe, puis rouvrir immédiatement la vanne fermée, comme cela aucune perte de gaz.
Voilà espérant m’être bien fait comprendre et si besoin est les infos seront là.
Donc vous avez l'outillage pour effectuer le tirage au vide.
1: ne surtout pas ouvrir les vannes de service.
2: mettre les manos avec la pompe à vide (il y a éventuellement une photo Bricovidéo cela peut aider) donc une prise sur le gros tube de votre installation.
3: comme vous avez le temps, ouvrir le robinet concernant le réseau sur le mano, et laisser pendant au moins deux heures.
4: une fois fait, fermer le robinet du mano, puis laisser comme cela pendant 24 h en repérant où se situe l'aiguille (en principe en dessous de 0 bar).
Au bout de ce délais, si l'aiguille n'a pas bougé d'un mm c'est que celui-ci est étanche ça c'est bien.
5: Ensuite il faut savoir ce que préconise le constructeur de la machine : y a t-il besoin de rajouter du gaz suivant les métrés de tubes ? ne connaissant pas la marque et les métrés de tube je ne peux vous répondre.
6: si les métrés sont OK, ouvrir les vannes de service, et appuyer sur le bouton M/A en mode froid à fond.
7: "Faut que je prévois aussi d'acheter des connexions rapides et le gaz récupéré et l'envoyer vers une personne plus adéquate pour la récupération de ce gaz (faut bien progresser, non)."
NON pas nécessaire, la méthode est simple.
Donc 7 bis : une fois que l'installation tourne, la laisser pendant 20/30 min, si le rafraîchissement est correct température de soufflage dans les 10/12°C, fermer la vanne de service petite vanne/petit tube, attendre gentiment que le mano chute à 0 bar, enlever rapidement le tube sur la prise de pression de mano sur le groupe, puis rouvrir immédiatement la vanne fermée, comme cela aucune perte de gaz.
Voilà espérant m’être bien fait comprendre et si besoin est les infos seront là.
16 octobre 2015 à 15:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement vanne de service
Invité
Bonsoir,
Il existe des raccords qui évitent la perte de gaz.
Ils coûtent environ 15 euros et sont spécifiques pour le R410A.
Il y a en fait une sorte de molette, qui quand elle est tournée à fond, appuie sur le Schrader.
Cela permet par exemple d'enlever le mano après tirage au vide, sans casser le vide.
Attention, malheureusement sur certains groupes comme les siesta de Daikin gamme actuelle, ils ne passent pas.
Cordialement.
Il existe des raccords qui évitent la perte de gaz.
Ils coûtent environ 15 euros et sont spécifiques pour le R410A.
Il y a en fait une sorte de molette, qui quand elle est tournée à fond, appuie sur le Schrader.
Cela permet par exemple d'enlever le mano après tirage au vide, sans casser le vide.
Attention, malheureusement sur certains groupes comme les siesta de Daikin gamme actuelle, ils ne passent pas.
Cordialement.
17 octobre 2015 à 19:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Fonctionnement vanne de service
Bonjour.
Très bien expliqué par PL, merci.
Une autre question :
Si un jour j'ai un appareil qui a perdu tout son gaz, ou mettre en service une vieille installation sans gaz par exemple, faut-il tirer le vide avec les vannes (gros tube et petit tube) de l'installation ouvertes ?
Puisque l'air a dû aussi entrer dans l'UE et surement aussi dans l'UI ?
Très bien expliqué par PL, merci.
Une autre question :
Si un jour j'ai un appareil qui a perdu tout son gaz, ou mettre en service une vieille installation sans gaz par exemple, faut-il tirer le vide avec les vannes (gros tube et petit tube) de l'installation ouvertes ?
Puisque l'air a dû aussi entrer dans l'UE et surement aussi dans l'UI ?
18 octobre 2015 à 11:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Fonctionnement vanne de service
Bonjour.
Oui bien sûr, il est même conseillé de pousser à l'azote afin de chercher les fuites éventuelles et sécher le circuit.
Citation :
Si un jour j'ai un appareil qui a perdu tout son gaz, ou mettre en service une vieille installation sans gaz par exemple, faut-il tirer le vide avec les vannes (gros tube et petit tube) de l'installation ouvertes ?
Puisque l'air a dû aussi entrer dans l'UE et sûrement aussi dans l'UI ?
Oui bien sûr, il est même conseillé de pousser à l'azote afin de chercher les fuites éventuelles et sécher le circuit.
26 octobre 2015 à 09:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Fonctionnement vanne de service
Merci, pour votre réponse.
28 octobre 2015 à 10:02







