Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipée de clims réversibles Soonko, une des unités extérieures ne démarre pas, et indique le code E7.
Dans un document Midea, cela peut correspondre à un défaut du ventilateur extérieur (code erreur ALPS) ou "communication entre platines unité extérieure" (codes erreur Multi UE 4x).
Je n'ai pas trouvé pas de doc Soonko, j'ai un mode d'emploi très succinct (en gros, les télécommandes).
Si quelqu'un a déjà eu un cas semblable, ou si quelqu'un a des pistes pour trouver l'origine du problème, je suis preneur...
Merci.
Fred
Je viens d'acheter une maison équipée de clims réversibles Soonko, une des unités extérieures ne démarre pas, et indique le code E7.
Dans un document Midea, cela peut correspondre à un défaut du ventilateur extérieur (code erreur ALPS) ou "communication entre platines unité extérieure" (codes erreur Multi UE 4x).
Je n'ai pas trouvé pas de doc Soonko, j'ai un mode d'emploi très succinct (en gros, les télécommandes).
Si quelqu'un a déjà eu un cas semblable, ou si quelqu'un a des pistes pour trouver l'origine du problème, je suis preneur...
Merci.
Fred
09 novembre 2015 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne Multisplit Soonko code E7
Bonjour.
J'ai la même chose que vous.
E7= Problème moteur ventilation unité extérieure.
Sans faire fonctionner quoi que ce soit, prendre un long tournevis ou encore démonter la grille qui protège ce ventilateur.
Et manuellement faire tourner ce moteur, afin de voir si il n'est pas bloqué, ou sensiblement bloqué celui-ci doit tourner librement et facilement.
Ensuite demander à quelqu'un de faire une demande de froid ou chaud, tendre l'oreille si le moteur veut démarrer mais ne tourne pas, voir si le défaut réapparaît, couper le courant débrancher le moteur ventilateur, l'installation se réinitialisera en même temps, voir si toujours le même défaut.
Si oui certainement la carte UE.
En règle générale on change la carte + le moteur car en principe c'est lié.
Mais vous pouvez procéder par étape.
J'ai la même chose que vous.
E7= Problème moteur ventilation unité extérieure.
Sans faire fonctionner quoi que ce soit, prendre un long tournevis ou encore démonter la grille qui protège ce ventilateur.
Et manuellement faire tourner ce moteur, afin de voir si il n'est pas bloqué, ou sensiblement bloqué celui-ci doit tourner librement et facilement.
Ensuite demander à quelqu'un de faire une demande de froid ou chaud, tendre l'oreille si le moteur veut démarrer mais ne tourne pas, voir si le défaut réapparaît, couper le courant débrancher le moteur ventilateur, l'installation se réinitialisera en même temps, voir si toujours le même défaut.
Si oui certainement la carte UE.
En règle générale on change la carte + le moteur car en principe c'est lié.
Mais vous pouvez procéder par étape.
09 novembre 2015 à 16:33