Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3044
Question forum dépannage climatisation : Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
Bonjour.
J’ai un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de :
2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf : MOM-30L 4A
1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf : MGF12LAC
1 console intérieure AGH 9 UI Pro réf : MGF09LAC
4 splits intérieurs ASH 12 UI Pro réf : MSA12LACM
Sur chaque compresseur est relié 2 splits et 1 console, je souhaiterais sur un compresseur mettre en route (ou arrêter) les 3 appareils (qui sont dans la même pièce) simultanément en fonction de la température demandée dans la pièce par un thermostat programmable central.
J'ai quelques notions en électrotechnique mais je préfère avoir des avis de professionnels.
Je joins les schémas électriques 1 : split ; 2 : compresseur.
Si vous avez des solutions, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de :
2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf : MOM-30L 4A
1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf : MGF12LAC
1 console intérieure AGH 9 UI Pro réf : MGF09LAC
4 splits intérieurs ASH 12 UI Pro réf : MSA12LACM
Sur chaque compresseur est relié 2 splits et 1 console, je souhaiterais sur un compresseur mettre en route (ou arrêter) les 3 appareils (qui sont dans la même pièce) simultanément en fonction de la température demandée dans la pièce par un thermostat programmable central.
J'ai quelques notions en électrotechnique mais je préfère avoir des avis de professionnels.
Je joins les schémas électriques 1 : split ; 2 : compresseur.
Si vous avez des solutions, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 novembre 2015 à 10:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
Bonjour.
A priori, ça ne doit pas être trop dur. Votre thermostat (du commerce) devra avoir un contact "froid", c'est à dire qu'une température montante qui arrive à la consigne va fermer un contact (comme si on voulait mettre une clim en marche pour refroidir). Avec ce contact qui se ferme, vous allez exciter un relais à 3 circuits (ou 3 relais à 1 circuit) pour mettre en parallèle sur chaque thermistance (une par UI) une résistance du style 4.7 kOhms. Cette résistance va baisser la valeur de la thermistance comme si celle-ci était soudain beaucoup plus chaude. Cela va faire arrêter les 3 UI au même moment. Attention, les 3 circuits doivent être isolés entre eux, sinon court-circuits probables.
Pour d'autres infos, voir question 2323, posts 100 à 124 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
Cordialement, Dom.
A priori, ça ne doit pas être trop dur. Votre thermostat (du commerce) devra avoir un contact "froid", c'est à dire qu'une température montante qui arrive à la consigne va fermer un contact (comme si on voulait mettre une clim en marche pour refroidir). Avec ce contact qui se ferme, vous allez exciter un relais à 3 circuits (ou 3 relais à 1 circuit) pour mettre en parallèle sur chaque thermistance (une par UI) une résistance du style 4.7 kOhms. Cette résistance va baisser la valeur de la thermistance comme si celle-ci était soudain beaucoup plus chaude. Cela va faire arrêter les 3 UI au même moment. Attention, les 3 circuits doivent être isolés entre eux, sinon court-circuits probables.
Pour d'autres infos, voir question 2323, posts 100 à 124 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
Cordialement, Dom.
10 novembre 2015 à 12:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
Merci Dom pour votre réponse rapide.
Cela oblige à retirer des câbles vers chaque unité intérieure, ou je peux utiliser les câbles interconnexion (3fils) qui se situe sur le compresseur et reliant les UI (voir schéma plus haut).
J'ai un thermostat qui a un contact "froid" et relais à 3 circuits.
Cordialement.
GB
Cela oblige à retirer des câbles vers chaque unité intérieure, ou je peux utiliser les câbles interconnexion (3fils) qui se situe sur le compresseur et reliant les UI (voir schéma plus haut).
J'ai un thermostat qui a un contact "froid" et relais à 3 circuits.
Cordialement.
GB
10 novembre 2015 à 14:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
Evidemment, il faut tirer des câbles spécialement, qui porteront de la basse tension référencée à la terre et non le secteur + le fil de communication référencé au secteur qui partent vers l'UE.
Il faut aussi trouver les sondes d'ambiance pour pouvoir changer leur valeur suivant l'état du thermostat. Dans l'autre question, le schéma du post 107 montre un déport de la sonde de l'UI. Pour vous c'est un peu différent, la sonde restera à sa place mais le thermostat va prendre la main sur la gestion de l'ensemble UE+3UI.
Au fait, sur votre 1ère photo, on voit en bas 2 connecteurs d'options (commande à distance et entrée auxiliaire). Il n'y en aurait pas un qui pourrait vous servir (voir mode d'emploi)?
Cordialement, Dom.
Il faut aussi trouver les sondes d'ambiance pour pouvoir changer leur valeur suivant l'état du thermostat. Dans l'autre question, le schéma du post 107 montre un déport de la sonde de l'UI. Pour vous c'est un peu différent, la sonde restera à sa place mais le thermostat va prendre la main sur la gestion de l'ensemble UE+3UI.
Au fait, sur votre 1ère photo, on voit en bas 2 connecteurs d'options (commande à distance et entrée auxiliaire). Il n'y en aurait pas un qui pourrait vous servir (voir mode d'emploi)?
Cordialement, Dom.
10 novembre 2015 à 18:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
Invité
Bonsoir à tous.
Avez-vous le manuel fourni lors de l'installation ?
Si oui pouvez-vous confirmer que le CN14 est dédié à un contact sec extérieur ?
Si oui alors il est possible de brancher votre thermostat sur le cn14. En règle générale il y a toujours une fiche prévue pour des contacts secs "extérieur", ne connaissant pas votre marque (je ne l'ai rencontré que deux fois. Pas assez de recul et de connaissances).
En espérant que ce soit un contact sec et non à impulsion, à ce moment vous pourriez tout à fait utiliser un thermostat qui pilotera les 3 UI. Dès lors que le contact change d'état les UI s'arrêtent puis au prochain changement d'état les UI redémarrent.
L'inconvénient c'est qu'il vous faudra commander les fiches avec les câbles chez le constructeur.
Par ailleurs il est possible de passer une des UI en maître et les deux autres en esclaves.
Ainsi l'UI maitres enclenchera / des-enclenchera les deux autres en fonction des besoins (meilleure précision en terme de régulation, Confort plus linéaire et amélioré). Et lorsque les besoins seront moindres, seul l'UI maitre fonctionnera jusqu'à consigne et ensuite tout s'arrêtera.
Mais hélas je ne connais pas votre marque pour vous dire les manipulations à faire.
Si vous trouvez le manuel vous y trouverez les manipulations.
P. S. : quoi qu'il arrive la coupure (par élément externe lorsqu'elle n'est pas faite via les fiches dédiées) doit absolument se faire sur la commande ou simuler une température atteinte comme le suggère maitre DOM.
Si non vous risquez de procéder systématiquement à la remise à zéro de la carte.
De ce fait les dégivrages ne se feront jamais ou très rarement.
Le forçage de retour d'huile aussi ne se fera plus. Ainsi que d'éventuels défauts qui n'apparaitront plus.
Cordialement.
adelclimatisation
Avez-vous le manuel fourni lors de l'installation ?
Si oui pouvez-vous confirmer que le CN14 est dédié à un contact sec extérieur ?
Si oui alors il est possible de brancher votre thermostat sur le cn14. En règle générale il y a toujours une fiche prévue pour des contacts secs "extérieur", ne connaissant pas votre marque (je ne l'ai rencontré que deux fois. Pas assez de recul et de connaissances).
En espérant que ce soit un contact sec et non à impulsion, à ce moment vous pourriez tout à fait utiliser un thermostat qui pilotera les 3 UI. Dès lors que le contact change d'état les UI s'arrêtent puis au prochain changement d'état les UI redémarrent.
L'inconvénient c'est qu'il vous faudra commander les fiches avec les câbles chez le constructeur.
Par ailleurs il est possible de passer une des UI en maître et les deux autres en esclaves.
Ainsi l'UI maitres enclenchera / des-enclenchera les deux autres en fonction des besoins (meilleure précision en terme de régulation, Confort plus linéaire et amélioré). Et lorsque les besoins seront moindres, seul l'UI maitre fonctionnera jusqu'à consigne et ensuite tout s'arrêtera.
Mais hélas je ne connais pas votre marque pour vous dire les manipulations à faire.
Si vous trouvez le manuel vous y trouverez les manipulations.
P. S. : quoi qu'il arrive la coupure (par élément externe lorsqu'elle n'est pas faite via les fiches dédiées) doit absolument se faire sur la commande ou simuler une température atteinte comme le suggère maitre DOM.
Si non vous risquez de procéder systématiquement à la remise à zéro de la carte.
De ce fait les dégivrages ne se feront jamais ou très rarement.
Le forçage de retour d'huile aussi ne se fera plus. Ainsi que d'éventuels défauts qui n'apparaitront plus.
Cordialement.
adelclimatisation
10 novembre 2015 à 18:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
Je vous remercie pour toutes vos solutions, cependant à mon niveau cela me parait assez compliqué, retirer des câbles me parait difficile car l'installation a été faite avant réhabilitation du bâtiment donc grosses difficultés pour repasser des câbles.
Je pensais pouvoir adapter ce système sur le compresseur la ou les UI sont connectés en instaurant un relais qui coupe une phase de l'UI, et de ce fait provoquer son arrêt et ensuite l'arrêt du compresseur.
Je vois que c'est plus compliqué que cela.
Pour info à "Invité" Hiyasu est une marque de Fujitsu ou Atlantic selon la destination européenne.
Cordialement à tous.
Je pensais pouvoir adapter ce système sur le compresseur la ou les UI sont connectés en instaurant un relais qui coupe une phase de l'UI, et de ce fait provoquer son arrêt et ensuite l'arrêt du compresseur.
Je vois que c'est plus compliqué que cela.
Pour info à "Invité" Hiyasu est une marque de Fujitsu ou Atlantic selon la destination européenne.
Cordialement à tous.
11 novembre 2015 à 12:50