Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
3035
Question Dépannage Climatisation : Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Bonjour.
J’ai un split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut.
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Cela correspond à la sonde de température de la vanne 3 trois voies du groupe extérieur AOYA24LAT3
Les connexions semblent OK.
Contrôle des résistances OK.
Contrôle des tensions 5v à vide OK.
Inversion de la sonde avec une autre, idem.
Maintenant je sèche, est-ce un problème sur le split lui-même ou alors la carte électronique du groupe extérieur.
Merci d'avance pour votre aide.
J’ai un split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut.
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Cela correspond à la sonde de température de la vanne 3 trois voies du groupe extérieur AOYA24LAT3
Les connexions semblent OK.
Contrôle des résistances OK.
Contrôle des tensions 5v à vide OK.
Inversion de la sonde avec une autre, idem.
Maintenant je sèche, est-ce un problème sur le split lui-même ou alors la carte électronique du groupe extérieur.
Merci d'avance pour votre aide.
01 novembre 2015 à 11:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ligne 14. Photo Patrice Faro. Le métro a bien changé depuis mon enfance, la ligne 14 entièrement automatisée démarre de la gare Saint-Lazare et se termine à la station Olympiades. L'architecture est futuriste rien à voir avec l'époque du Poinçonneur des Lilas. Cela commence à ressembler à l'an 2000 dont on nous parlait dans notre enfance, ceci est valable en fonction de votre âge. Photo numérique Fuji X100
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ligne 14. Photo Patrice Faro. Le métro a bien changé depuis mon enfance, la ligne 14 entièrement automatisée démarre de la gare Saint-Lazare et se termine à la station Olympiades. L'architecture est futuriste rien à voir avec l'époque du Poinçonneur des Lilas. Cela commence à ressembler à l'an 2000 dont on nous parlait dans notre enfance, ceci est valable en fonction de votre âge. Photo numérique Fuji X100
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 novembre 2015 à 11:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Bonjour,
Après vérification votre code erreur indique une erreur sonde température d'ambiance donc sur l'unité intérieure.
Attention Fujitsu a plusieurs modèles et l'on peut se tromper.
J'ai pris le code erreur pour les modèles ASY 7 9 12 LMACW.
Par ailleurs il faudrait regarder les leds du groupe extérieur et indiquer comment elles sont allumées, éteintes, clignotantes et si oui combien de fois et ce pour les led A, B et C.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Après vérification votre code erreur indique une erreur sonde température d'ambiance donc sur l'unité intérieure.
Attention Fujitsu a plusieurs modèles et l'on peut se tromper.
J'ai pris le code erreur pour les modèles ASY 7 9 12 LMACW.
Par ailleurs il faudrait regarder les leds du groupe extérieur et indiquer comment elles sont allumées, éteintes, clignotantes et si oui combien de fois et ce pour les led A, B et C.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
01 novembre 2015 à 12:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Merci pour la réponse, je vais regarder la sonde intérieure.
Pour les leds du groupe, je n'ai pas vu de leds allumées, mais je regarderais d'un peu plus près.
A suivre donc.
Pour les leds du groupe, je n'ai pas vu de leds allumées, mais je regarderais d'un peu plus près.
A suivre donc.
01 novembre 2015 à 13:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Bonsoir.
Résistance (kΩ) 168,0, 5°C= 130.7, 10°C=102.2 etc.
Citation :OK = erreur sonde sur unité extérieure et non intérieure.
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
Citation :Par contre là il y a une incohérence, pour opération qui clignote 2 X OK mais timer clignote constamment mais pas 10 X, ce qui nous amènerait à = erreur sonde de temp de refoulement Température (°C) 0
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Résistance (kΩ) 168,0, 5°C= 130.7, 10°C=102.2 etc.
01 novembre 2015 à 18:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Merci PL.
Effectivement pour le 2ème code en mode test: c'est opération 10 fois et timer clignote rapidement.
Je viens d'ouvrir le split pour contrôler les deux sondes sur les connecteurs cn3 et cn4 semblent ok.
Par contre le connecteur CN6 était mal encliqueté (control board).
Depuis cela fonctionne, mais comme c'est un peu aléatoire.
A suivre.
Effectivement pour le 2ème code en mode test: c'est opération 10 fois et timer clignote rapidement.
Je viens d'ouvrir le split pour contrôler les deux sondes sur les connecteurs cn3 et cn4 semblent ok.
Par contre le connecteur CN6 était mal encliqueté (control board).
Depuis cela fonctionne, mais comme c'est un peu aléatoire.
A suivre.
01 novembre 2015 à 19:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
Bonsoir.
Opération 10 X et clignotement continu erreur sonde de température de la vanne 3 voies.
Donc pour le reste on attend la suite.
Opération 10 X et clignotement continu erreur sonde de température de la vanne 3 voies.
Donc pour le reste on attend la suite.
01 novembre 2015 à 20:36