Question Forum Climatisation : Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route.
Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité et tirage au vide et charge en gaz de 4 kg - et ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous quelques conseils ?
Sur la télécommande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA
Merci à tous.
Benoit
Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route.
Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité et tirage au vide et charge en gaz de 4 kg - et ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous quelques conseils ?
Sur la télécommande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA
Merci à tous.
Benoit
15 juin 2018 à 22:07
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Il peut s'agir du moteur du ventilateur du groupe extérieur. Vérifier son câblage.
Cordialement.
Il peut s'agir du moteur du ventilateur du groupe extérieur. Vérifier son câblage.
Cordialement.
16 juin 2018 à 08:02
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Étant donné que c'est un inverter, il n'est possible que l'on vous ait changé le condensateur.
Si après les conseils de AAC tout est OK, je pencherai pour la carte inverter HS, souvent c'est lié il aurait fallu contrôler cette carte avant de changer le compresseur.
Étant donné que c'est un inverter, il n'est possible que l'on vous ait changé le condensateur.
Si après les conseils de AAC tout est OK, je pencherai pour la carte inverter HS, souvent c'est lié il aurait fallu contrôler cette carte avant de changer le compresseur.
16 juin 2018 à 11:48
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour à tous.
Déjà merci beaucoup pour vos éléments de réponses c'est vraiment très gentil de votre part.
C'est un "soi-disant" spécialiste en clim qui a changé l'ensemble, mais comme cela ne fonctionne toujours pas je vais essayer de continuer moi et de trouver la panne.
Le ventilateur tourne pour info, pas de suite mais il se met en route.
Déjà merci beaucoup pour vos éléments de réponses c'est vraiment très gentil de votre part.
C'est un "soi-disant" spécialiste en clim qui a changé l'ensemble, mais comme cela ne fonctionne toujours pas je vais essayer de continuer moi et de trouver la panne.
Le ventilateur tourne pour info, pas de suite mais il se met en route.
16 juin 2018 à 12:54
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Voici pour info le comte rendu du devis avant la réparation :
"Pour faire suite à l'audit de fonctionnement de votre climatisation Daikin, nous avons constaté que la machine ne fonctionne plus. Après mise en place des manifolds, le groupe contient toujours du gaz mais le compresseur est bloqué mécaniquement.
Pour procéder à la remise en route de ce système, il convient de remplacer le compresseur. Il s'avère que le condensateur est lui aussi hors service.
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
réf groupe extérieur : RQ100B8V3B
Avant toute intervention, nous devons vider l'installation de son gaz. Une station de récupération sera mise en place et le R410A sera transféré dans une bouteille de récupération pour destruction. Ne sachant pas ce qui à pu entrainer la casse du compresseur, nous procéderons à un rinçage à l'azote et à une mise en gaz neuf de l'installation.
Prestations Clim.A.F :
0° Récupération du fluide dans bouteille de récupération : 110.00 €
1° Ouverture complète de la machine pour accès compresseur et fermeture après intervention : 45.00 €
2° Retrait du compresseur et remplacement de ce dernier : 120.00 €
3° Fourniture nouveau compresseur et du condensateur : 2 332.00 €
4° Mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité : 50.00 €
5° Tirage au vide et charge en gaz de 4 kg : 295.00 €."
"Pour faire suite à l'audit de fonctionnement de votre climatisation Daikin, nous avons constaté que la machine ne fonctionne plus. Après mise en place des manifolds, le groupe contient toujours du gaz mais le compresseur est bloqué mécaniquement.
Pour procéder à la remise en route de ce système, il convient de remplacer le compresseur. Il s'avère que le condensateur est lui aussi hors service.
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
réf groupe extérieur : RQ100B8V3B
Avant toute intervention, nous devons vider l'installation de son gaz. Une station de récupération sera mise en place et le R410A sera transféré dans une bouteille de récupération pour destruction. Ne sachant pas ce qui à pu entrainer la casse du compresseur, nous procéderons à un rinçage à l'azote et à une mise en gaz neuf de l'installation.
Prestations Clim.A.F :
0° Récupération du fluide dans bouteille de récupération : 110.00 €
1° Ouverture complète de la machine pour accès compresseur et fermeture après intervention : 45.00 €
2° Retrait du compresseur et remplacement de ce dernier : 120.00 €
3° Fourniture nouveau compresseur et du condensateur : 2 332.00 €
4° Mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité : 50.00 €
5° Tirage au vide et charge en gaz de 4 kg : 295.00 €."
16 juin 2018 à 13:00
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Il est tout à fait possible de vérifier si la carte est HS ou non.
Il est tout à fait possible de vérifier si la carte est HS ou non.
16 juin 2018 à 18:55
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Je n'y connais pas grand chose en clim, donc je me renseigne maintenant pour essayer de la réparer moi-même.
16 juin 2018 à 18:57
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Re. Si la carte est HS il est quasiment impossible de déterminer si le compresseur est bloqué mécaniquement comme stipulé dans le compte rendu.
16 juin 2018 à 18:57
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Donc je me suis fait avoir.
16 juin 2018 à 18:58
Réponse 9 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Pas forcément ils ont fait leur diagnostic, mais normalement ils se doivent de vous finir le travail, le problème pour vous est, que vous ne pouvez plus vous retourner contre la société car elle s'est protégée lors de son devis.
Pas forcément ils ont fait leur diagnostic, mais normalement ils se doivent de vous finir le travail, le problème pour vous est, que vous ne pouvez plus vous retourner contre la société car elle s'est protégée lors de son devis.
Citation :Ce qui en partie est faux puisqu'il existe des méthodes pour vérifier certains points, il aurait peut-être fallu appeler la plateforme Daikin.
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
17 juin 2018 à 09:27
Réponse 10 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Merci pour votre réponse et votre aide.
N’étant pas pro clim je ne pensais pas réparer moi-même cette clim.
Bon maintenant c'est fait, le compresseur est neuf, ce sera ça à changer en moins dans quelques temps.
Il faut donc que je commande une platine c'est cela ?
Pour le moment sur la commande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA.
Je joins quelques photos de l'affichage commande.
Y a t-il un moyen de faire un reset de la commande pour ensuite voir exactement l'affichage des codes ?
A bientôt.
Benoit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse et votre aide.
N’étant pas pro clim je ne pensais pas réparer moi-même cette clim.
Bon maintenant c'est fait, le compresseur est neuf, ce sera ça à changer en moins dans quelques temps.
Il faut donc que je commande une platine c'est cela ?
Pour le moment sur la commande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA.
Je joins quelques photos de l'affichage commande.
Y a t-il un moyen de faire un reset de la commande pour ensuite voir exactement l'affichage des codes ?
A bientôt.
Benoit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 juin 2018 à 10:44
Réponse 11 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Après avoir changé le compresseur, comme cela ne marchait toujours pas le réparateur m'a dit qu'apparemment le circuit devait être bouché à un endroit et que c’était compliqué pour lui de faire.
Il valait mieux changer l'ensemble.
Il valait mieux changer l'ensemble.
17 juin 2018 à 12:18
Réponse 12 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour,
Le code H7 signifie : "détecteur de surcharge ou de surintensité du moteur de ventilation défectueux".
Le code FAN signifie : pression de refoulement anormale.
Rappelez donc les pros afin qu'ils terminent leur boulot.
Cordialement.
Le code H7 signifie : "détecteur de surcharge ou de surintensité du moteur de ventilation défectueux".
Le code FAN signifie : pression de refoulement anormale.
Rappelez donc les pros afin qu'ils terminent leur boulot.
Cordialement.
17 juin 2018 à 15:07
Réponse 13 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
A Paris trop de réparateurs qui profitent, donc je vais essayer de terminer moi-même le travail.
Le réparateur n'avait plus envie de finir, en plus facturation à chaque fois des déplacements.
Voilà pourquoi je me suis inscrit ici.
Donc si en fonction des symptômes et des codes on peut me dire concrètement quelles pièce dois-je encore changer je suis preneur.
Merci beaucoup.
A Paris trop de réparateurs qui profitent, donc je vais essayer de terminer moi-même le travail.
Le réparateur n'avait plus envie de finir, en plus facturation à chaque fois des déplacements.
Voilà pourquoi je me suis inscrit ici.
Donc si en fonction des symptômes et des codes on peut me dire concrètement quelles pièce dois-je encore changer je suis preneur.
Merci beaucoup.
17 juin 2018 à 18:45
Réponse 14 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonsoir,
Dans un premier temps, après vérification du câblage, je changerai le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique sur lequel il est connecté.
Par ailleurs si après cela le code FA persiste il faudra vérifier la charge en fluide.
Puis tester la vanne 4 voies et la changer le cas échéant.
Mais pour ces deux dernières opérations il vous faudra faire appel à un pro dûment agréé.
Cordialement.
Dans un premier temps, après vérification du câblage, je changerai le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique sur lequel il est connecté.
Par ailleurs si après cela le code FA persiste il faudra vérifier la charge en fluide.
Puis tester la vanne 4 voies et la changer le cas échéant.
Mais pour ces deux dernières opérations il vous faudra faire appel à un pro dûment agréé.
Cordialement.
17 juin 2018 à 19:31
Réponse 15 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Le fluide vient d'être changé il est neuf.
Donc le reste je peux le faire.
Le fluide vient d'être changé il est neuf.
Donc le reste je peux le faire.
17 juin 2018 à 19:53
Réponse 16 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour. J'habite Paris. 

18 juin 2018 à 18:27
Réponse 17 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonne journée à toutes et à tous.
Ce que vous avez pris en photos n'est pas un code défaut.
Ça serait plutôt les caractéristiques de vos UE/UI (cela dépend de combien de fois vous avez appuyé sur le bouton test).
En tout cas vous n'êtes pas dans la mémoire défaut.
Appuyez une fois sur test relevez ce que cela indique, puis une 2éme fois, puis 3x et une 4éme fois pour avoir le dernier défaut que l'installation a rencontré.
N. B. : à chaque appui relevez les indications.
Le 5éme appui vous basculera dans le mode sitting ou le mode 40 d'où l'on peut aussi voir le dernier code défaut.
Cordialement.
Ce que vous avez pris en photos n'est pas un code défaut.
Ça serait plutôt les caractéristiques de vos UE/UI (cela dépend de combien de fois vous avez appuyé sur le bouton test).
En tout cas vous n'êtes pas dans la mémoire défaut.
Appuyez une fois sur test relevez ce que cela indique, puis une 2éme fois, puis 3x et une 4éme fois pour avoir le dernier défaut que l'installation a rencontré.
N. B. : à chaque appui relevez les indications.
Le 5éme appui vous basculera dans le mode sitting ou le mode 40 d'où l'on peut aussi voir le dernier code défaut.
Cordialement.
19 juin 2018 à 09:08
Réponse 18 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
OUI bien vu adel, en effet si un défaut apparaît la lumière à côté du bouton M/A clignote et un code avec en bas à gauche.
OUI bien vu adel, en effet si un défaut apparaît la lumière à côté du bouton M/A clignote et un code avec en bas à gauche.
19 juin 2018 à 18:26
Réponse 19 du forum climatisation
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
Bonjour.
Merci pour les dernières réponses, je vais donc procéder aux vérifications en appuyant sur le bouton "test".
A très vite.
Benoit
Merci pour les dernières réponses, je vais donc procéder aux vérifications en appuyant sur le bouton "test".
A très vite.
Benoit
22 juin 2018 à 08:43