Clim Daikin split en défaut
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
5917
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Daikin split en défaut
Bonjour.
Je rentre du travail et mon unité intérieure est en défaut !
Dans le salon je suis équipé de 2 Splits ftxs35bvmb branchés sur un groupe extérieur 3mxs52bvmb (de 2003).
J'ai un split en défaut et un qui fonctionne correctement, j'ai essayé de l'allumer impossible je regarde les codes erreurs sur la télécommande :
J3 : anomalie au thermisto4 d'air ext
J6 : anomalie de l'échangeur de chaleur ou connexe
J9 : anomalie du tuyau de gaz
Je les ai coupés au tableau électrique puis rallumés mais il se remet en défaut.
Auriez-vous la gentillesse de m'aider à m'orienter sur la pièce à changer ?
Merci beaucoup.
Je rentre du travail et mon unité intérieure est en défaut !
Dans le salon je suis équipé de 2 Splits ftxs35bvmb branchés sur un groupe extérieur 3mxs52bvmb (de 2003).
J'ai un split en défaut et un qui fonctionne correctement, j'ai essayé de l'allumer impossible je regarde les codes erreurs sur la télécommande :
J3 : anomalie au thermisto4 d'air ext
J6 : anomalie de l'échangeur de chaleur ou connexe
J9 : anomalie du tuyau de gaz
Je les ai coupés au tableau électrique puis rallumés mais il se remet en défaut.
Auriez-vous la gentillesse de m'aider à m'orienter sur la pièce à changer ?
Merci beaucoup.
16 décembre 2019 à 17:18
Forum climatisation réponse 1
Clim Daikin split en défaut
Bonjour.
Êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode.
Chaud/heat ou sigle soleil ?
Êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode.
Chaud/heat ou sigle soleil ?
16 décembre 2019 à 18:40
Forum climatisation réponse 2
Clim Daikin split en défaut
UI ?
J'utilise la même télécommande pour les 2, sinon je les laisse en permanence allumés et ils se gèrent avec le détecteur de mouvement donc j'y touche rarement.
Merci.
J'utilise la même télécommande pour les 2, sinon je les laisse en permanence allumés et ils se gèrent avec le détecteur de mouvement donc j'y touche rarement.
Merci.
16 décembre 2019 à 19:41
Forum climatisation réponse 3
Clim Daikin split en défaut
Bonjour. UI = unité intérieure.
17 décembre 2019 à 16:33
Forum climatisation réponse 4
Clim Daikin split en défaut
Re. En principe ce sont les deux UI qui se mettent en défaut.
Il s'agit peut-être pas d'un défaut mais d'une tempo de démarrage chaud ?
Il s'agit peut-être pas d'un défaut mais d'une tempo de démarrage chaud ?
17 décembre 2019 à 16:36
Forum climatisation réponse 5
Clim Daikin split en défaut
Merci, j'ai percuté après la signification. 
Non j'ai changé de télécommande c'est toujours pareil, une programmation se fait uniquement sur la télécommande et j'utilise la même pour les 2, si 1 fonctionne sur les 2 ça pourrait être un problème sur l'UI mais quoi et comment la contrôler ?
Merci.

Non j'ai changé de télécommande c'est toujours pareil, une programmation se fait uniquement sur la télécommande et j'utilise la même pour les 2, si 1 fonctionne sur les 2 ça pourrait être un problème sur l'UI mais quoi et comment la contrôler ?
Merci.
17 décembre 2019 à 19:12
Forum climatisation réponse 6
Clim Daikin split en défaut
Bonjour.
Il se peut que la sonde batterie qui se situe dans un doigt de gant en haut à droite de la batterie soit décalée, pour cela il faut décapoter votre UI pour y accéder.
Voyez pour cette phase ensuite on vous explique la suite à adopter.
Une question, en mode chaud la ventilation se met-elle en route au bout de quelques minutes de mise en route ?
Si non, voir sur l'UE (unité extérieure) si le ventilo tourne ainsi qu'un bruit de compresseur ?
Si le gros tube en sortie de votre UE est très chaud attention ça peut bruler, y aller délicatement avec les doigts.
Il se peut que la sonde batterie qui se situe dans un doigt de gant en haut à droite de la batterie soit décalée, pour cela il faut décapoter votre UI pour y accéder.
Voyez pour cette phase ensuite on vous explique la suite à adopter.
Une question, en mode chaud la ventilation se met-elle en route au bout de quelques minutes de mise en route ?
Si non, voir sur l'UE (unité extérieure) si le ventilo tourne ainsi qu'un bruit de compresseur ?
Si le gros tube en sortie de votre UE est très chaud attention ça peut bruler, y aller délicatement avec les doigts.
18 décembre 2019 à 20:29
Forum climatisation réponse 7
Clim Daikin split en défaut
Bonjour,
Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider !
Mardi je réussissais à la faire fonctionner 2 - 3 minutes puis les trappes se fermaient et l'UI clignotait verte et impossible de l'ouvrir dans n'importe quels modes sauf en coupant le disjoncteur et en remettant le jus.
Aujourd'hui tout en répondant à votre question :
L'UI clignote en permanence en vert quoique je fasse, mais j'arrive à changer les modes chaud froid...
- en mode froid le froid arrive et le ventilateur de l UE tourne
- en mode chaud visiblement pas de chaud la ventilation est très très légère.
L'UE le ventilateur ne tourne pas, aucun des cinq tuyaux sont chauds.
Les tests ont été effectués avec la 2ème UI éteinte si elle est allumée les tuyaux sont chauds et le ventilateur tourne.
J'essaie de mettre quelques photos.
Merci énormément qu'on y trouvera la solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider !
Mardi je réussissais à la faire fonctionner 2 - 3 minutes puis les trappes se fermaient et l'UI clignotait verte et impossible de l'ouvrir dans n'importe quels modes sauf en coupant le disjoncteur et en remettant le jus.
Aujourd'hui tout en répondant à votre question :
L'UI clignote en permanence en vert quoique je fasse, mais j'arrive à changer les modes chaud froid...
- en mode froid le froid arrive et le ventilateur de l UE tourne
- en mode chaud visiblement pas de chaud la ventilation est très très légère.
L'UE le ventilateur ne tourne pas, aucun des cinq tuyaux sont chauds.
Les tests ont été effectués avec la 2ème UI éteinte si elle est allumée les tuyaux sont chauds et le ventilateur tourne.
J'essaie de mettre quelques photos.
Merci énormément qu'on y trouvera la solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2019 à 14:16
Forum climatisation réponse 8
Clim Daikin split en défaut
Bonjour.
Clignotement de la led verte soit en multisplit les UI ne sont pas dans le même mode, ou avertissement d'une panne / code panne et vu les codes panne que vous nous avez donnés, je serais partant pour un manque de gaz.
Votre machine peut très bien fonctionner en froid étant donné les températures basses actuelles, mais pas en chaud.
Clignotement de la led verte soit en multisplit les UI ne sont pas dans le même mode, ou avertissement d'une panne / code panne et vu les codes panne que vous nous avez donnés, je serais partant pour un manque de gaz.
Votre machine peut très bien fonctionner en froid étant donné les températures basses actuelles, mais pas en chaud.
19 décembre 2019 à 20:31
Forum climatisation réponse 9
Clim Daikin split en défaut
Si c'est un manque de gaz la 2ème UI devrait être également en défaut ? puisqu'ils sont branchés sur la même UE, ou à moins que le volume de gaz soit séparé et ne communique pas ensemble.
Merci.
Merci.
19 décembre 2019 à 21:41
Forum climatisation réponse 10
Clim Daikin split en défaut
2 UI branchées sur la même UE partagent-elles ensemble le même gaz ?
Merci.
Merci.
21 décembre 2019 à 16:47