Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
5916
Question Forum Climatisation : Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum que j'ai déjà un peu parcouru sans trouver une réponse à mon problème.
Avant de me lancer, je voulais avoir votre aide pour ne pas me disperser.
J'ai une clim Saunier Duval SDHE 041 M2 qui date un peu certes (2007) mais je n'ai jamais eu aucun problème, mais depuis peu elle est en panne.
Le disjoncteur était déclenché, je l'ai remis et aussitôt cela a disjoncté.
Quelles sont les différentes étapes à vérifier pour pouvoir localiser la panne ?
Est-ce un problème électrique donc de câblage ? ou un problème de carte ? ou un problème de gaz ?
Merci de votre aide.
Je suis nouveau sur le forum que j'ai déjà un peu parcouru sans trouver une réponse à mon problème.
Avant de me lancer, je voulais avoir votre aide pour ne pas me disperser.
J'ai une clim Saunier Duval SDHE 041 M2 qui date un peu certes (2007) mais je n'ai jamais eu aucun problème, mais depuis peu elle est en panne.
Le disjoncteur était déclenché, je l'ai remis et aussitôt cela a disjoncté.
Quelles sont les différentes étapes à vérifier pour pouvoir localiser la panne ?
Est-ce un problème électrique donc de câblage ? ou un problème de carte ? ou un problème de gaz ?
Merci de votre aide.
15 décembre 2019 à 14:24
Forum Climatisation Réponse 1
Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte
Bonjour.
A tout hasard, jetez un œil à la question 1799 : Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval Vous avez peut-être la même panne.
A tout hasard, jetez un œil à la question 1799 : Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval Vous avez peut-être la même panne.
15 décembre 2019 à 15:41
Forum Climatisation Réponse 2
Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte
Bonjour.
Le plus souvent votre problème est dû à un problème électrique donc il faut procéder par étape, le tout hors tension, débrancher le ventilateur, en faisant attention de ne pas toucher une carrosserie, et un adulte attentionné à proximité de l'UE remettre le courant si disjonction, procéder de même pour le compresseur, la V4V.
Si toujours pareil, certainement la carte UE.
Dans la suite suivre les conseils de Dom.
Le plus souvent votre problème est dû à un problème électrique donc il faut procéder par étape, le tout hors tension, débrancher le ventilateur, en faisant attention de ne pas toucher une carrosserie, et un adulte attentionné à proximité de l'UE remettre le courant si disjonction, procéder de même pour le compresseur, la V4V.
Si toujours pareil, certainement la carte UE.
Dans la suite suivre les conseils de Dom.
15 décembre 2019 à 21:06
Forum Climatisation Réponse 3
Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte
Bonjour.
Après quelques recherches sur mon circuit, j'ai trouvé la panne.
La clim n'a rien. En fait quand l'installeur a posé la clim il l'a alimentée en se connectant sur un disjoncteur existant qui alimente les prises dans le jardin.
Du coup avec la pluie abondante ces jours-ci...
Voilà j'ai isolé la clim en la plaçant sur un disjoncteur propre et unique et elle tourne à nouveau comme une horloge.
Merci de votre aide.
Après quelques recherches sur mon circuit, j'ai trouvé la panne.
La clim n'a rien. En fait quand l'installeur a posé la clim il l'a alimentée en se connectant sur un disjoncteur existant qui alimente les prises dans le jardin.

Du coup avec la pluie abondante ces jours-ci...
Voilà j'ai isolé la clim en la plaçant sur un disjoncteur propre et unique et elle tourne à nouveau comme une horloge.
Merci de votre aide.

19 décembre 2019 à 16:45
Forum Climatisation Réponse 4
Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte
Bonjour. Merci du retour. Bravo pour la trouvaille. Bonnes fêtes.
19 décembre 2019 à 20:32