Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
5915
Question Dépannage Climatisation : Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144
Bonjour,
Ma nièce a une pompe à chaleur Sanyo 3144 dont la carte a été changée à plusieurs reprises car elle "cramait" d’après l'installateur.
Il y a un mois la carte a encore grillé et donc je l'ai envoyée à une connaissance qui a remplacé IGBT, le TLP 250, la diode zd022 étant bonne sur une des deux cartes il m'en a réparé un, l'autre où il a les remplacés les mêmes pièces à la zd022 grillée.
La PAC a fonctionné 10 jours après que je lui ai changé la carte mais vendredi baisse de tension, la carte a encore cramé.
Ma première question quelle est la référence de la diode ZD 022 chez RS composant pour que je commande ?
La deuxième question s'adresse à Dom-Aom, avez-vous réalisé la carte de protection pour éviter les surtensions et panne de cette machine.
D'avance merci pour vos réponses.
Ma nièce a une pompe à chaleur Sanyo 3144 dont la carte a été changée à plusieurs reprises car elle "cramait" d’après l'installateur.
Il y a un mois la carte a encore grillé et donc je l'ai envoyée à une connaissance qui a remplacé IGBT, le TLP 250, la diode zd022 étant bonne sur une des deux cartes il m'en a réparé un, l'autre où il a les remplacés les mêmes pièces à la zd022 grillée.
La PAC a fonctionné 10 jours après que je lui ai changé la carte mais vendredi baisse de tension, la carte a encore cramé.
Ma première question quelle est la référence de la diode ZD 022 chez RS composant pour que je commande ?
La deuxième question s'adresse à Dom-Aom, avez-vous réalisé la carte de protection pour éviter les surtensions et panne de cette machine.
D'avance merci pour vos réponses.
15 décembre 2019 à 10:04
Forum climatisation réponse 1
Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144
Bonjour.
Rapprochez-vous auprès du fournisseur d'électricité.
Je pense que vos surtensions et sous-tensions, sont liées à cette panne incessante, si cela est avéré.
Rapprochez-vous auprès du fournisseur d'électricité.
Je pense que vos surtensions et sous-tensions, sont liées à cette panne incessante, si cela est avéré.
15 décembre 2019 à 13:27
Forum climatisation réponse 2
Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144
Merci.
L'électronicien qui m'avait réparé la carte vient de m'envoyer un message concernant la diode ZD 022, je vous le livre tel quel :
Dommage, et ça sent le défaut congénital !
Je m’aperçois que cette diode suppresseur n’existe pas chez RS.
En regardant de plus près, elle protège à 20 volts la grille du MOS or d’après les spécificités le MOS tient +/- 20 volts seulement sur la grille.
Il faudrait que la zener soit inférieure pour bien faire….
Il me propose d'utiliser celle-là : Diode Zener
Qu'en pensez-vous ?
Il faut regarder chez RS un protecteur à 15 volts à la limite une Zener ferait l’affaire...
L'électronicien qui m'avait réparé la carte vient de m'envoyer un message concernant la diode ZD 022, je vous le livre tel quel :
Dommage, et ça sent le défaut congénital !
Je m’aperçois que cette diode suppresseur n’existe pas chez RS.
En regardant de plus près, elle protège à 20 volts la grille du MOS or d’après les spécificités le MOS tient +/- 20 volts seulement sur la grille.
Il faudrait que la zener soit inférieure pour bien faire….
Il me propose d'utiliser celle-là : Diode Zener
Qu'en pensez-vous ?
Il faut regarder chez RS un protecteur à 15 volts à la limite une Zener ferait l’affaire...
15 décembre 2019 à 13:43
Forum climatisation réponse 3
Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144
Bonjour.
Désolé de vous décevoir, je n'ai toujours pas prototypé la carte en question, dont vous avez certainement appris le projet en question 2612, posts 69 à 76, qui date de plus de 4 ans. Pas très sérieux tout ça... :-) ou :-( , c'est selon...
Concernant la ZD022, elle n'est effectivement pas vendue par RS, ce serait trop simple. Mais en fait le schéma tel qu'il est conçu l'envoie à l'abattoir à coup sûr. Quand l'IGBT claque entre grille, collecteur et émetteur, elle n'a aucune chance de résister, beaucoup trop d'énergie dans le flash haute tension. Et quand l'IGBT claque entre collecteur et émetteur seuls, alors elle ne claque pas vu que la grille a tenu bon.
Honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi le concepteur l'a mise entre grille et émetteur de l'IGBT. Si c'est pour protéger le TLP250 et, au delà, l'alim 15V qui va sur le ventilo, c'est raté. Il faut la mettre après la 110 ohms et non avant, EN PARTANT DE LA GRILLE. Dans ce cas la 110 ohms limite le courant de flash qui part vers le TLP, mais non la tension. Pour limiter celle-ci, il faut ajouter une zener classique entre cette borne de la 110 ohms (donc l'autre) et le 0V (émetteur de l'IGBT). Je préconise pour ce faire 2 zener BZX85C de 11V mises en série (pour diminuer par 2 la capa parasite ajoutée, qui n'est pas toutefois énorme sur ce type de diode, un bon 100 pF, par rapport aux diodes TVS courantes (40-100 fois plus)).
On est bien d'accord que ni la ZD022 ni ma modif ne vont protéger l'IGBT en cas de microcoupure, mais ma modif, outre qu'elle utilise des composants courants, protégera de manière plus sure le TLP et la ligne 15V, car si une surtension arrive sur cette ligne à travers le TLP, le moteur pourra griller, et c'est une pièce assez chère.
Cordialement, Dom.
Désolé de vous décevoir, je n'ai toujours pas prototypé la carte en question, dont vous avez certainement appris le projet en question 2612, posts 69 à 76, qui date de plus de 4 ans. Pas très sérieux tout ça... :-) ou :-( , c'est selon...
Concernant la ZD022, elle n'est effectivement pas vendue par RS, ce serait trop simple. Mais en fait le schéma tel qu'il est conçu l'envoie à l'abattoir à coup sûr. Quand l'IGBT claque entre grille, collecteur et émetteur, elle n'a aucune chance de résister, beaucoup trop d'énergie dans le flash haute tension. Et quand l'IGBT claque entre collecteur et émetteur seuls, alors elle ne claque pas vu que la grille a tenu bon.
Honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi le concepteur l'a mise entre grille et émetteur de l'IGBT. Si c'est pour protéger le TLP250 et, au delà, l'alim 15V qui va sur le ventilo, c'est raté. Il faut la mettre après la 110 ohms et non avant, EN PARTANT DE LA GRILLE. Dans ce cas la 110 ohms limite le courant de flash qui part vers le TLP, mais non la tension. Pour limiter celle-ci, il faut ajouter une zener classique entre cette borne de la 110 ohms (donc l'autre) et le 0V (émetteur de l'IGBT). Je préconise pour ce faire 2 zener BZX85C de 11V mises en série (pour diminuer par 2 la capa parasite ajoutée, qui n'est pas toutefois énorme sur ce type de diode, un bon 100 pF, par rapport aux diodes TVS courantes (40-100 fois plus)).
On est bien d'accord que ni la ZD022 ni ma modif ne vont protéger l'IGBT en cas de microcoupure, mais ma modif, outre qu'elle utilise des composants courants, protégera de manière plus sure le TLP et la ligne 15V, car si une surtension arrive sur cette ligne à travers le TLP, le moteur pourra griller, et c'est une pièce assez chère.
Cordialement, Dom.
15 décembre 2019 à 15:37