Question forum dépannage climatiseur : Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour à tous !
Cela fait plusieurs mois que je vois votre forum et je me lance pour vous faire part de mon problème.
En avril 2018, j'ai remarqué que l'UE de ma climatisation (Saunier Duval SDH 10-085 M3NW) a son ventilateur qui tourne sans arrêt.
J'ai donc appelé un réparateur qui a regardé pendant une grosse demie heure avec un verdict clair :
"C'est un problème électronique, il n'y a plus de pièces pour ces climatisations, il faut tout changer".
Du coup, il a passé le reste de l'heure a étudié mon installation (dans l'idée d'un futur devis j'imagine).
J'ai par la suite fouiné sur le net (et donc surtout ici). J'ai vu un post avec problème similaire sur une clim d'une autre marque.
Dans ce cas, un composant électronique avait clairement lâché.
J'ai donc jeté un œil sur les cartes présentes dans mon UE par acquis de conscience. Je n'ai rien vu de tel dans mon cas.
J'ai fait pas mal de recherches avec mon modèle sur le net dans l'espoir de trouver des références de pièces mais ça n'a rien donné
La climatisation en elle même fonctionne toujours et perdue pour perdue, je la laisse tourner malgré la surconsommation du ventilo ...
Avant de me lancer dans des devis, je demande donc à cette compétente communauté si quelqu'un voit un moyen de réparer cette panne et de prolonger la vie de cette clim qui a peine plus de 10 ans.
Merci pour votre aide.
Fabien
Cela fait plusieurs mois que je vois votre forum et je me lance pour vous faire part de mon problème.

En avril 2018, j'ai remarqué que l'UE de ma climatisation (Saunier Duval SDH 10-085 M3NW) a son ventilateur qui tourne sans arrêt.
J'ai donc appelé un réparateur qui a regardé pendant une grosse demie heure avec un verdict clair :
"C'est un problème électronique, il n'y a plus de pièces pour ces climatisations, il faut tout changer".
Du coup, il a passé le reste de l'heure a étudié mon installation (dans l'idée d'un futur devis j'imagine).
J'ai par la suite fouiné sur le net (et donc surtout ici). J'ai vu un post avec problème similaire sur une clim d'une autre marque.
Dans ce cas, un composant électronique avait clairement lâché.
J'ai donc jeté un œil sur les cartes présentes dans mon UE par acquis de conscience. Je n'ai rien vu de tel dans mon cas.
J'ai fait pas mal de recherches avec mon modèle sur le net dans l'espoir de trouver des références de pièces mais ça n'a rien donné

La climatisation en elle même fonctionne toujours et perdue pour perdue, je la laisse tourner malgré la surconsommation du ventilo ...
Avant de me lancer dans des devis, je demande donc à cette compétente communauté si quelqu'un voit un moyen de réparer cette panne et de prolonger la vie de cette clim qui a peine plus de 10 ans.

Merci pour votre aide.

Fabien
01 avril 2019 à 14:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour.
Si vous avez bien étudié le forum, alors vous aurez surement remarqué que l'on est avide de photos recto-verso de la carte concernée par votre panne, en l'occurrence celle où est connecté le câble du moteur.
Cordialement, Dom.
Si vous avez bien étudié le forum, alors vous aurez surement remarqué que l'on est avide de photos recto-verso de la carte concernée par votre panne, en l'occurrence celle où est connecté le câble du moteur.
Cordialement, Dom.
02 avril 2019 à 11:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Merci pour votre réponse. :)
J'espère avoir une fenêtre de tir ce week-end pour démonter ça et envoyer les photos.
J'espère avoir une fenêtre de tir ce week-end pour démonter ça et envoyer les photos.
03 avril 2019 à 16:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour,
Bon finalement, la situation est plus compliquée qu'attendu...
Lors du démontage, j'ai rencontré plusieurs difficultés :
- tous les câbles sont tous entremêlés au milieu avec des circlips
- les connexions de certains de ces câbles sont "collées" aux circuits
- sur certains circuits les vis d'attaches sont aussi "collées" sur le circuit.
Je mets les quelques photos que j'ai pu faire pour essayer d'illustrer. :)
La plaque sur la gauche était plus accessible et non "collée".
J'ai réussi à la démonter. Il y avait de la pâte thermique au dos.
Auriez-vous déjà des pistes avec les photos postées ? (perso, je vois pas grand chose ;) )
Faut-il enlever tous les circlips et défaire les zones collées ? Si oui, comment ?
Merci beaucoup pour votre attention et votre aide. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bon finalement, la situation est plus compliquée qu'attendu...
Lors du démontage, j'ai rencontré plusieurs difficultés :
- tous les câbles sont tous entremêlés au milieu avec des circlips
- les connexions de certains de ces câbles sont "collées" aux circuits
- sur certains circuits les vis d'attaches sont aussi "collées" sur le circuit.
Je mets les quelques photos que j'ai pu faire pour essayer d'illustrer. :)
La plaque sur la gauche était plus accessible et non "collée".
J'ai réussi à la démonter. Il y avait de la pâte thermique au dos.
Auriez-vous déjà des pistes avec les photos postées ? (perso, je vois pas grand chose ;) )
Faut-il enlever tous les circlips et défaire les zones collées ? Si oui, comment ?
Merci beaucoup pour votre attention et votre aide. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Pour agrandir les images, cliquez dessus.



26 septembre 2019 à 21:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour.
Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)
Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.
La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.
Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...
Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)
Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.
La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.
Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...
26 septembre 2019 à 23:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour,
J'ai continué dans le démontage.
Néanmoins, je ne suis pas du tout à l'aise avec le débranchage des fils.
A certains endroits, plusieurs fils similaires (même texture, même couleur) arrivent sur les plaques (un par split ??).
J'ai déjà pris les photos suivantes en ne débranchant que les fils identifiables et donc faciles à remettre.
J'ai déjà une borne qui reste sans câble. Je ne trouve pas de câble non débranché mais je ne saurai pas dire si c'était comme ça au départ (photo dsc_0099 le bloc noir à droite) :/
Voyez-vous déjà quelque chose de suspect ?
Je vois que je peux faire plusieurs catégories de photos. Je vais essayer de les regrouper par plaque.
En tout cas, je comprends mieux pourquoi le réparateur ne s'est pas attardé sur l'inspection de l'UE ...
A moins de connaître au préalable la signification de chaque câble, il en aurait pour des heures et des heures à tout identifier, enlever les colles, débrancher, inspecter, rebrancher ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai continué dans le démontage.
Néanmoins, je ne suis pas du tout à l'aise avec le débranchage des fils.
A certains endroits, plusieurs fils similaires (même texture, même couleur) arrivent sur les plaques (un par split ??).
J'ai déjà pris les photos suivantes en ne débranchant que les fils identifiables et donc faciles à remettre.
J'ai déjà une borne qui reste sans câble. Je ne trouve pas de câble non débranché mais je ne saurai pas dire si c'était comme ça au départ (photo dsc_0099 le bloc noir à droite) :/
Voyez-vous déjà quelque chose de suspect ?
Je vois que je peux faire plusieurs catégories de photos. Je vais essayer de les regrouper par plaque.
En tout cas, je comprends mieux pourquoi le réparateur ne s'est pas attardé sur l'inspection de l'UE ...
A moins de connaître au préalable la signification de chaque câble, il en aurait pour des heures et des heures à tout identifier, enlever les colles, débrancher, inspecter, rebrancher ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 septembre 2019 à 11:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Punaise, mais pourquoi envoyer un tel déluge de photos??? Un grand nombre d'entre elles sont si proches les unes des autres qu'on peut les qualifier de redondantes, sans compter celles qui sont strictement identiques (par ex la 1ère et la 6ème du dernier groupe). Pitié pour le modérateur qui doit traiter chaque photo manuellement avant de la mettre en ligne... Et pour les mégaoctets que cela occupe sur les serveurs...
De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.
Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.
De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.
Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.
29 septembre 2019 à 18:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour.
Je suis désolé si j'ai mal utilisé le forum.
J'ai envoyé plusieurs photos proches car lorsque je visualise les photos, elles sont bardées de "forum-climatisation.com" en filigrane. Du coup, pas évident pas de zoomer sur des détails.
J'ai beaucoup de mal à voir quels câbles partent du moteur. Il y a pas loin d'une dizaine de gaines de câbles qui passent sur les montants du moteur. Du coup, je ne vois pas précisément lequel alimente le moteur.
C'est pour ça que j'ai mis des photos de toutes les cartes. En espérant que l'une d'elle serait reconnaissable par des spécialistes ?
Pour la taille des photos, il n'est pas précisé si les photos sont retaillées à l'upload, ni une taille maximum conseillée :/
Je ne vois pas non plus de moyen d'éditer mon post pour supprimer certaines des photos :/
Je suis désolé si j'ai mal utilisé le forum.
J'ai envoyé plusieurs photos proches car lorsque je visualise les photos, elles sont bardées de "forum-climatisation.com" en filigrane. Du coup, pas évident pas de zoomer sur des détails.
J'ai beaucoup de mal à voir quels câbles partent du moteur. Il y a pas loin d'une dizaine de gaines de câbles qui passent sur les montants du moteur. Du coup, je ne vois pas précisément lequel alimente le moteur.
C'est pour ça que j'ai mis des photos de toutes les cartes. En espérant que l'une d'elle serait reconnaissable par des spécialistes ?
Pour la taille des photos, il n'est pas précisé si les photos sont retaillées à l'upload, ni une taille maximum conseillée :/
Je ne vois pas non plus de moyen d'éditer mon post pour supprimer certaines des photos :/
13 octobre 2019 à 15:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
13 octobre 2019 à 20:10