Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5843
Questions dépannage climatisation : Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
Bonjour.
Voici mon problème sur ma pompe à chaleur Saunier Duval 8 kW inverter de 5 ans.
Lorsque je mets sous tension le groupe intérieur et extérieur, le groupe extérieur Sanyo démarre seul sans consigne au thermostat. Pendant ce temps le groupe intérieur reste au repos.
Avez-vous déjà vu cela ?
Ce que j'ai remarqué mais je sais pas si c'est normal, les 2 fils de com qui relie l'UE et l'UI sont en continuité entre eux.
Si je débranche le connecteur qui va à la carte de l'UE je n'ai plus cette continuité.
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée à tous.
Cedu13
Voici mon problème sur ma pompe à chaleur Saunier Duval 8 kW inverter de 5 ans.
Lorsque je mets sous tension le groupe intérieur et extérieur, le groupe extérieur Sanyo démarre seul sans consigne au thermostat. Pendant ce temps le groupe intérieur reste au repos.
Avez-vous déjà vu cela ?
Ce que j'ai remarqué mais je sais pas si c'est normal, les 2 fils de com qui relie l'UE et l'UI sont en continuité entre eux.
Si je débranche le connecteur qui va à la carte de l'UE je n'ai plus cette continuité.
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée à tous.
Cedu13
17 novembre 2019 à 14:29
Dépannage climatisation réponse 1
Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
Bonjour.
Je ne comprends pas tout ?
Avec le type de matériel nous allons peut-être évoluer dans le bon sens.
Je ne comprends pas tout ?
Avec le type de matériel nous allons peut-être évoluer dans le bon sens.
20 novembre 2019 à 18:50
Dépannage climatisation réponse 2
Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
Bonsoir,
Merci de m'aider.
C'est une pompe à chaleur air eau magna duo 8kW de chez Saunier Duval.
Module int : Rm01 SI (résistance d'appoint de 3kW) il y a un automate Crouzet qui gère un flow switch et l'appoint.
Module ext : SPW C256VEH marque Sanyo.
Depuis quelques temps elle dysfonctionne après 5 ans de bon fonctionnement.
L'année dernière les symptômes étaient : arrêt et redémarrage du module extérieur lorsque la température est aux environs de 8 degrés (un Pschiittt type inversion de cycle s'entend).
Aujourd’hui, elle ne chauffe pas énormément, la résistance d'appoint est demandée alors qu'il fait 10 degrés dehors.
La PAC est gérée par thermostat à l’intérieur de la maison + loi d'eau + sonde extérieure.
Comme je le disais dès que je mets les disjoncteurs sur On, sans demande au thermostat, le groupe extérieur démarre seul sans l'unité intérieure.
Merci.
Cedu13
Merci de m'aider.
C'est une pompe à chaleur air eau magna duo 8kW de chez Saunier Duval.
Module int : Rm01 SI (résistance d'appoint de 3kW) il y a un automate Crouzet qui gère un flow switch et l'appoint.
Module ext : SPW C256VEH marque Sanyo.
Depuis quelques temps elle dysfonctionne après 5 ans de bon fonctionnement.
L'année dernière les symptômes étaient : arrêt et redémarrage du module extérieur lorsque la température est aux environs de 8 degrés (un Pschiittt type inversion de cycle s'entend).
Aujourd’hui, elle ne chauffe pas énormément, la résistance d'appoint est demandée alors qu'il fait 10 degrés dehors.
La PAC est gérée par thermostat à l’intérieur de la maison + loi d'eau + sonde extérieure.
Comme je le disais dès que je mets les disjoncteurs sur On, sans demande au thermostat, le groupe extérieur démarre seul sans l'unité intérieure.
Merci.
Cedu13
20 novembre 2019 à 21:22
Dépannage climatisation réponse 3
Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
Bonjour,
Ça vous donne plus d'idées ?
Merci.
Cedu13
Ça vous donne plus d'idées ?
Merci.
Cedu13
22 novembre 2019 à 20:50
Dépannage climatisation réponse 4
Invité

Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
Invité
Bonjour PL ça vous dit quelque chose ?
Merci.
Merci.
29 novembre 2019 à 15:17