Bonjour.
OK mizo, et arrêtez de vous excuser, il faut bien commencer un jour ou l'autre car la demande de technicien est en forte demande. Et c'est bien de vous intéresser à un problème.
Quel est le type de fluide ?
23 septembre 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Clim LG 12000 BTU problème compresseur

Bonjour.
Holà on se calme, derrière un écran ce n'est pas toujours facile de comprendre ce que la personne demande, le ventilo peut être celui de votre unité intérieure (UI) le compresseur OK c'est l'unité extérieure (UE).
Et en guise de détails c'est un peu jeun.
Alors je pencherai bien pour un manque de gaz.
Voir avec un technicien habilité à la manipulation des fluides.
23 septembre 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème ventilateur et compresseur climatiseur

Publicité

Bonjour.
OK, par contre le fait de pas avoir tiré au vide une installation au vide va dans un délai assez court créer des problèmes comme mauvais fonctionnement, casse compresseur sondes HS et j'en passe.
Je ne connais pas tous les modèles de LG mais je pense que sur ce modèle l'affichage de la température n'est pas une fonction qui apparait.
Ceux que je connais sont en verre et toutes les fonctions apparaissent.
23 septembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim LG neo plasma

Bonjour.
Si tout vous semble OK au niveau remplissage ce défaut est peut-être dû à un problème frigorifique ?.
23 septembre 2017 à 10:47
forum consulter ce sujet Erreur 70 PAC Hitachi yutaki

Bonjour.
Donc en fait c'est comme si elle était surdimensionnée, la clim comme elle reprend l'air chaud qui bute contre le mur en face on va dire dans le coin et donc pas le temps de gérer le volume, démarre trop chaud d'un coup puis stoppe puis redémarre etc.
Donc maintenant qu'elle est installée vous ne la bougerez plus, on va essayer de palier au problème, déjà laisser en réglage les volets horizontaux vers le bas, puis les volets verticaux c'est à dire ceux qui sont derrière les volets horizontaux, les régler le plus possible vers la direction de la porte de sortie de la pièce, ce réglage se fait soit avec la commande soit manuellement, à la vitesse la plus grande ou en "auto". Faites un essai.
21 septembre 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour.
Un essuie-tout coincé dans la grille devrait vous satisfaire.
Le débit ne changera pas beaucoup mais le bruit oui.
21 septembre 2017 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème entrées d'air bruyante

Bonjour. Exactement.
Si vous voulez plus de renseignements, des personnes très compétentes dans ce domaine vous répondront avec plaisir sur le forum électricité.
21 septembre 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Erreur ampérage documentation Toshiba Mirai ?

Bonjour.
Ben oui le technicien a entièrement raison.
La limaille s'incruste partout et le risque est grand, comme dit par Dom Aom, risque de casse compresseur, bouchage du détendeur et j'en passe.
Vous n'avez plus qu'à repasser les tubes.
21 septembre 2017 à 19:07
forum consulter ce sujet Coupe des liaisons frigorifiques avec scie métaux

Bonjour.
Cela peut être dû aussi à un manque de gaz le compresseur inverter varie et cherche son rythme de "croisière" donc de bon fonctionnement.
Quelques renseignements, la clim est récente ? installée par vous-même ? vous dites que vous mettez les manos c'est bien mais vous êtes apprenti dans le métier ? Car il y a des procédures à respecter.
21 septembre 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Clim LG 12000 BTU problème compresseur

Bonjour. C'est la marque de la clim ou du compresseur ?
Car quand je cherche sur internet je tombe sur une arme de poing, genre revolver. Bizarre. shockedshockedshocked
Est-ce une clim neuve ? ancienne ? l'avez-vous installée vous-même ?
Donnez-nous le maximum d'infos. Merci.
21 septembre 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème ventilateur et compresseur climatiseur

Bonjour.
Avez-vous bien respecté l’ordre de câblage entre les unités UI et UE ?
Avez-vous tiré au vide votre installation ? Ce qui veut tout le protocole d'une mise en service.
Êtes-vous bien programmé sur votre commande ?
Par exemple : mode froid, vitesse de ventilation réglée suivant votre demande et température la plus basse.
21 septembre 2017 à 18:52
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim LG neo plasma

Bonjour.
La réf de vos appareils serait un plus.
Alors cela peut provenir soit d'un relais qui reste collé sur la carte de régulation de votre UE soit d'un organe électronique de régulation INVERTER de la vitesse de celui-ci.
L’idéal serait de nous communiquer une belle photo recto/verso de la carte ainsi Dom Aom serait plus à même de vous répondre et éventuellement le schéma électrique si vous l'avez, soit collé sous le capot du dessus de votre UE soit sur le capot de protection des câblages électriques.
21 septembre 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur clim inverter tourne toujours

Bonjour.
Je crois qu'il y a une incompréhension au niveau des termes quand je vous dis mode ventilation "auto" c'est seulement pour la ventilation, je ne parle pas du mode "AUTO" pour le fonctionnement chaud ou froid d'ailleurs je vous déconseille fortement ce dernier c’est ou du chaud ou du froid.
cathars, elle sert à quoi la petite vitesse ? elle est calculée pour brasser un minimum de volume d'air donc...
On en revient donc à une surchauffe de la pièce, c'est bien cela ? Un problème d'inconfort ?
Donc il faut trouver un compromis vitesse de ventilation/température. Il suffit que l'appareil soit positionné dans la largeur de la pièce un poteau en face de la ventilation que sais-je, et donc non dans la longueur pour avoir ce genre de problème, ce pourquoi montée en température rapide, un temps insuffisant de fonctionnement afin d'optimiser le fonctionnement de la clim.
Afin de voir un peu mieux les choses nous faire parvenir un plan d'installation même à la main cela nous aidera, merci.
20 septembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour.
En fait je voulais en venir sur ce que cathars nous dit, il se pourrait que la clim soit surdimensionnée.
En ratio on compte 80 W par M² voir 60 en clim et là vous avez 100 W au M² voire un peu plus, donc le temps que la clim arrive à température ce qui est le cas celle-ci stoppe et avec l'inertie provoque ce phénomène de "surchauffe" de la pièce qui disparait très vite pour repartir sur la régulation de la température demandée.
Il va falloir régler votre UI différemment étant donnée que vous ne la changerez pas.
1 : en mode chaud à la température que vous souhaitez, mettre la vitesse de ventilation la plus basse possible.
2 : régler les volets de l'UI le plus verticale possible
La gestion sera plus appropriée.
Nous dire ce qu'il en est. Merci.
19 septembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour.
Pourquoi la VMC influerait-elle sur un problème de régulation en température ?
A partir du moment où on demande 19°C et qu'il fait 22°C voire plus, il faut tenir compte de l'inertie, soit mais quand même.
Ce pourquoi et ayant déjà eu le cas comme le trou mal bouché et donc l'air froid influençait la sonde et en dernier recours le décalage de la sonde. C'est ce que je vois pour l'instant.
Mais par contre cette VMC avec les grilles de fenêtres sales ou bouchées peut effectivement aspirer par n’importe quel orifice comme les condensats. L'air passe où elle a envie.
19 septembre 2017 à 14:55
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour.
Citation :
Juste pour info : la mesure de la masse de gaz consiste-t-elle à extraire tout le gaz pour peser la "bouteille" avec une balance ?
Exactement./
Et ce poids de gaz est donné par le constructeur sur une plaque signalétique apposée sur l'UE et les directives de complément de charge sont dans les docs d'installation.
Qui bien sûr, doivent être suivies scrupuleusement par une société habilitée détenant une attestation d'aptitude pour le technicien et une d'attestation de capacité autorisant l'achat de fluides frigorigènes.
Le problème est que souvent les personnes qui effectuent leur propre installation ne savent pas si celle-ci fonctionne bien et sûrement au 1er abord ! Tout est OK et qu'il y a certaines choses à contrôler à cette mise en service.
Résultat = cartes qui crament sondes HS, manque de gaz et j'en passe...
Donc maintenant vous en êtes à ce stade de fonctionnement.
Je ne sais ce que Dom va en penser mais à force de changer ceci / cela / intervertir les cartes, il va falloir changer ou réparer toutes les cartes.
Alors surtout ne pas aller trop loin dans vos recherches et investigations.
18 septembre 2017 à 16:49
forum consulter ce sujet Diagnostic panne avec les LED clim Samsung

Bonsoir. Il faut mettre la sonde de votre th sur la grille de reprise au niveau de la sonde de reprise d'air de votre UI.
17 septembre 2017 à 20:37
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour. Il ne faut pas vérifier la pression de gaz mais le poids de gaz ce n'est pas la même chose, cela nécessite une intervention de la part d'un technicien ayant une attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides. Et cela a un coût.
Y a t-il des clignotements en façade ?
Si oui combien sur chaque led sur la photo 4 ?
17 septembre 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Diagnostic panne avec les LED clim Samsung

Bonjour. Ça je ne connais pas et je n'aurais pas trop confiance. Peut-être d'autres avis....
17 septembre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Carte climatisation Aux HS

Bonjour.
Citation :
En y réfléchissant, je me demandais s'il ne pouvait pas s'agir d'un problème de dépression avec la VMC qui aspire l'air de l’extérieur via le tuyau de condensat ??
Ça c'est pas possible. lol
Pour le reste le ressenti cela est possible !
Il faut prendre la température à la reprise de l'UI c'est à dire au volume.
17 septembre 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour.
J'ai du mal à comprendre cette démarche. Ce gaz le R 407 C est toujours autorisé que ce soit son utilisation ainsi que sa manipulation. Donc si votre appareil actuel fonctionne correctement vous avez deux solutions.
1: vous gardez votre appareil actuel car il n'y a pas de souci et quelqu'un essai de vous forcer à l’achat d'un nouvel appareil
2: Si c'est une une décision de votre part pour le changement suite à un soi-disant avantage EDF, vous pouvez garder votre appareil en prenant soin que le gaz soit récupéré dans l'UE et ainsi remonté ailleurs éventuellement.
Éventuellement nous donner plus de renseignements sur ce soi-disant avantage EDF.
Car si il existe en Martinique il doit exister en métropole.
17 septembre 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Achat climatiseur et prime EDF

Bonjour. Avez-vous un contrôleur ohmique, si non on en trouve pour 10€ chez Casto, car vous pouvez dans ce cas contrôler la sonde vous-même.
Essayez de boucher cette entrée d'air et faites un essai.
17 septembre 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour.
C'est la 1er fois que j'entends parler d'une prime EDF pour le remplacement d'une clim. shocked
Donc ne connaissant pas du tous ces nouveaux "contrats", je ne saurai vous répondre, en devinette je dirais que si c'est pour le remplacement d'une ancienne clim avec un ancien gaz comme le R22, non il ne ne sera pas possible de réinstaller cette ancienne clim étant donné que par obligation le gaz sera extrait et détruit, par contre en pièce détachées si vous en avez une autre identique, oui je pense et pourquoi pas.
17 septembre 2017 à 13:34
forum consulter ce sujet Achat climatiseur et prime EDF

Bonjour.
Essayez de mettre la ventilation en mode "AUTO".
Par contre l’appareil semble adapté pour le volume de votre pièce, suivant l'isolation et l'emplacement de votre UI la chaleur est parfois "étouffante" alors soit il faudrait voir pour un déplacement de la sonde de reprise qui gère la température, il peut se passer aussi des soucis comme l'isolation du passage des tubes est mal colmatée ce qui influence la sonde qui est à proximité.
Exemple vous demandez 19°C mais comme la sonde "voit" 17 la production chaud continue ce qui surchauffe la pièce, la sonde peut être aussi décalée ce qui donnerait le même problème de gestion que l’explication d'avant.
Pour le fonctionnement c'est peut être normal chaque constructeur à sa propre logique.
17 septembre 2017 à 12:11
forum consulter ce sujet Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA

Bonjour.
Une belle photo de la carte, peut être que Dom-Aom (membre du forum climatisation) dès qu'il aura le temps vous répondra rapidement.
E5 = défaut sur EEPROM de l'UI. Donc le problème ne serait pas dans l'UE.
17 septembre 2017 à 12:00
forum consulter ce sujet Carte climatisation Aux HS

Bonjour.
0 = sonde Tcde
1 = sonde reprise d'air
2 = sonde échangeur UI
Je ne sais pas comment vous avez pu accéder au mode 50 peut-être une génération de commande ?
Mais de mémoire il ne faut rien modifier sur ce mode.
Et je crois qu'en entrant dans ce mode il y a un risque de déprogrammer la commande.
Pour les mesures de température il faut les faire en fonctionnement.
Je vous transmets un tableau pour votre télécommande.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code télécommande BRC1D52code télécommande BRC1D52

17 septembre 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Bonjour.
Les leds sont sur la façade de votre UI. Donc les codes erreurs sont donnés par les différents clignotements.
Nous dire combien de fois clignote chacune d'elle et leur correspondance et normalement de gauche à droite.
Il est peut-être normal que le ventilateur condenseur ne se mette pas en service alors que le compresseur oui, il y a des sondes qui donnent des infos s'il y a un manque de gaz, le symptôme de fonctionnement serait logique.
A suivre.
17 septembre 2017 à 08:34
forum consulter ce sujet Diagnostic panne avec les LED clim Samsung

Bonjour.
Non pas de production d'eau condensée dans votre UI en mode chauffage et oui seulement en mode froid.
Par coutre l'UE en mode chauffage comme dit par esseku, va produire de l'eau lorsque le dégivrage se mettra en service, ça c'est normal.
17 septembre 2017 à 08:26
forum consulter ce sujet Production de condensat en mode chaud ?

Comme je ne suis pas convaincu, tout est en longueur et en décalé, je verrai plus un bi split 2.5 KW pour la SaM et 1,5 kW pour la chambre.
Ce sera un peu plus cher car il y aurait plus de travail moulure, longueur de tube, câble et peut-être pompe de relevage (à éviter dans la mesure des possibilités).
17 septembre 2017 à 08:22
forum consulter ce sujet 1 split pour 2 pièces est-ce possible ?

Bonjour.
Suivant les modèles "00" clignotant ne s'affiche pas, passer cette ligne, et continuer avec la suivante.
17 septembre 2017 à 08:12
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin

Bonjour.
Appuyer quelques secondes sur le bouton test "00" clignote.
Avec flèche du haut ou du bas heure aller sur le mode 20.
Avec flèche du haut ou du bas température aller sur le code 2.
Avec flèche du haut ou du bas temp aller 1 = sonde tcde + unité.
2 = arrêt sonde tcde.
3 = sonde tcde seule.
Appuyer sur horloge/horloge barrée pour confirmer la demande "88" apparait puis l’écran d'origine apparait de nouveau.
16 septembre 2017 à 09:09
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin

Bonjour.
D'accord attention c'est un peu comme une clim mobile parfois c'est très cher en réparation et parfois il est préférable d'opter pour le remplacement moins cher et on repart pour une nouvelle garantie.
A vous de voir et ne pas hésiter à faire faire plusieurs devis.
15 septembre 2017 à 14:54
forum consulter ce sujet Clim Tectro TSCS232 voyant timer clignote rapidement

Bonjour.
En principe d'origine c'est la sonde du gainable qui gère la température.
Mais il est possible de modifier ce paramètre, et cette question à maintes fois été posée sur ce forum.
Que voulez-vous faire exactement ?
15 septembre 2017 à 14:52
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin

Bonjour.
Alors ce genre d'appareil vendu sur internet ou encore en GS comme Casto ou autres et installé surement par vous-même, fier devant madame en disant "t'as vu ce que je sais faire" mais, mais il y a un "mais" comme je ne vous en dirais pas plus et ne connaissant pas votre métier, que ce que nous faisons et bien, c'est un métier et oui c'est rigolo mais c'est comme cela.
Donc pour et certainement pas pour vous faire plaisir = certainement un manque de gaz.
Résultat = appeler un pro afin de réparer la ou les fuites et refaire une mise en service normale et correcte en respectant les règles, mais (encore un mais) cela va être compliqué car avec cette marque Dur Dur. smile
Les sociétés ne se déplacent même pas. lol
14 septembre 2017 à 18:40
forum consulter ce sujet Clim Tectro TSCS232 voyant timer clignote rapidement

Bonjour. D'après tout ce que vous nous dites elle fonctionne très bien votre PAC ! Non ?
Citation :
Depuis 2 ans elle donnait des signes de faiblesse jusqu’à ne plus fonctionner ni en chaud ni en froid.
Constat, fuite sur batterie de l’unité intérieure.
La batterie a été changée ou juste réparée ? shocked
Citation :
Après investigations je pense que les sondes sont en cause.
Alors cela affiche quoi ? shocked
Citation :
On a passé l'été avec des T° ext entre 36 et 40° le mode froid a parfaitement fonctionné.
Cela veut dire quoi !
Quelle est la température de soufflage et de reprise au bout de 15/20 minutes de fonctionnement ?
Et comme demandé par notre invité, y a t-il un code défaut sur la commande ?
14 septembre 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Bonjour.
Bonne marque et prix raisonnable.
Par contre on ne sait rien de ce pourquoi c'est faire, une chambre, ou autres etc.
J'espère qu'un bilan thermique a bien été fait.
13 septembre 2017 à 20:40
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation Mitsubishi

Re bonjour. D’ailleurs même pas certain que ce soit notre ami Adel !
Allons les gars vous vous êtes peut-être fréquentés ou certainement plus sur ce site qu'ailleurs, sur les chantiers par exemple donc cool (pour une fois que cela vient de moi lol).
Il faut rappeler que c'est un site d'aide et d'entraide.
Allez on continue...
12 septembre 2017 à 18:45
forum consulter ce sujet Avis climatisation Technibel SCDF 134

Bonjour. Alors l'invité toujours pas inscrit. biggrin
12 septembre 2017 à 18:36
forum consulter ce sujet Avis climatisation Technibel SCDF 134

Bonjour.
Il est vrai que si on voit le design, LG est pour l'instant et depuis longtemps le meilleur.
Mais comme dit précédemment dans le temps Mitsubishi sera beaucoup mieux, quoique ! LG a fait beaucoup d’efforts sur la qualité et le remplacement pièces, pas comme Airton et encore pour être poli je mets une majuscule qui ne pensent qu'à une chose : faire du chiffre.
Pour la garantie en règle générale tous les constructeurs font cela, il y a juste quelques irréductibles qui imposent vraiment, mais il ne faut pas être contre car il y a des règles et des réglementations qui sont obligatoires au niveau UE et cela coûte très très cher pour les sociétés qui respectent ces directives comme AAC et d'autres en tant qu’artisans.
C'est comme le gaz de ville si vous ne respectez pas les règles et bien sûr le paiement, ils coupent les vannes.
Donc à partir du moment où votre installation est effectuée par un professionnel, la garantie est effective, enfin normalement.
12 septembre 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Aide pour choisir une climatisation

Bonjour. Ben oui !
12 septembre 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Référence composant pompe à chaleur Fujitsu Atlantic AOM30XM4

Bonjour.
LG garantie 10 ans les compresseurs ???
Pour moi Mitsubishi électrique.
Il y a le SAV, les pièces détachées, et sont très bien placés sur le marché au niveau technologie.
11 septembre 2017 à 17:20
forum consulter ce sujet Aide pour choisir une climatisation

Bonjour.
Dans la mesure de vos possibilités nous donner une température de soufflage au niveau des volets et une de reprise au niveau de la grille des filtres. Au bout de 15/20 minutes, de fonctionnement.
11 septembre 2017 à 17:15
forum consulter ce sujet Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes

Bonjour.
Comme expliqué, cela peut être soit un bruit de sifflement dû au moteur de soufflage, sans suivre le conseil le changer, et la méthode pour trouver cette panne ce qui permet de savoir aussi si ce n'est pas un bruit de vitesse de passage du fluide.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Nous donner les infos demandées. Les températures de soufflage si vous pouvez en mode chaud et froid au bout de 15/20 minutes de fonctionnement.
11 septembre 2017 à 17:12
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi de plus en plus bruyant

Bonjour. A part faire venir un technicien spécialisé avec cette marque, je ne vois pas trop.
En étant basique, la sonde d'une UI donne l'ordre de fonctionnement du compresseur le détendeur de la l'UI concernée s'ouvre, mais pas sur les autres ?
Donc je verrai bien un souci avec la carte de l'UE.
10 septembre 2017 à 17:27
forum consulter ce sujet Multi-split Daikin démarre tout seul

Bonjour. Même pas un système "AUTO" qui aurait pu être mis par erreur ?
10 septembre 2017 à 10:53
forum consulter ce sujet Multi-split Daikin démarre tout seul

Bonjour. Il n'y aurait pas une programmation ? La détection présence enclenchée sur les commandes.
10 septembre 2017 à 08:27
forum consulter ce sujet Multi-split Daikin démarre tout seul

Bonjour.
3000€ houa !! cela dépend de ce que vous voulez exactement.
Une clim mobile est bonne pour un passage en fixe. Surtout si vous avez la possibilité de le faire.
Donc ne pas hésiter à faire des devis par différentes sociétés surtout que ça va se calmer pour l'hiver, les prix avec.
Ne pas hésiter à nous contacter pour avis.
09 septembre 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Avis climatisation Technibel SCDF 134

Bonjour.
Ni l'un ni l'autre, 2000W de différence c'est trop. Je suis étonné que vous ne trouviez pas, j'ai trouvé en tapant "compresseur froid 5220W" ne sachant pas quel est le type de gaz.
Avez-vous contacté le constructeur ? car il faut faire attention aux cotes d'encombrement et les empattements, parfois il faut aussi modifier les tubes.
Brasure à l'argent et remise en service avec le poids de gaz.
09 septembre 2017 à 08:09
forum consulter ce sujet Remplacement compresseur 18000 BTU

Bonjour.
Merci pour ce lien. Donc apparemment ce serait bien un manque de fluide.
07 septembre 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Code reset Clim Samsung AQV09PSB

Bonjour.
Alors on va utiliser les bons termes sinon on va se mélanger les crayons :
Ventilateur convecteur = UI (unité intérieure),
Groupe extérieur = UE (unité extérieure).
La carte mère est celle qui est située dans l'UE. C'est de cette carte dont vous parlez ?
Votre clim est-elle un système INVERTER ? Car j'ai du mal à voir sur internet.
07 septembre 2017 à 20:50
forum consulter ce sujet Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas