Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
4229
Question forum dépannage climatisation : Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonjour.
Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter.
Unité extérieure : s18aw u52
Unité intérieure : s18aw n52
Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que tous les voyants fonctionnent sauf la température je ne sais pas si c est normal ou pas sur ce modèle.
De plus quand je l'enclenche les ailettes s'ouvrent et le ventilo tourne mais pas de froid ni chaud.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un système de code erreur à led, je n'ai aucune ampoule qui clignote et il ne s’arrête pas.
J'avoue que je suis vraiment dépassé et que toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance pour toute l'aide apportée.
Salutations.
Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter.
Unité extérieure : s18aw u52
Unité intérieure : s18aw n52
Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que tous les voyants fonctionnent sauf la température je ne sais pas si c est normal ou pas sur ce modèle.
De plus quand je l'enclenche les ailettes s'ouvrent et le ventilo tourne mais pas de froid ni chaud.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un système de code erreur à led, je n'ai aucune ampoule qui clignote et il ne s’arrête pas.
J'avoue que je suis vraiment dépassé et que toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance pour toute l'aide apportée.
Salutations.
21 septembre 2017 à 08:39
Réponse 1 du forum climatisation
Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonjour.
Avez-vous bien respecté l’ordre de câblage entre les unités UI et UE ?
Avez-vous tiré au vide votre installation ? Ce qui veut tout le protocole d'une mise en service.
Êtes-vous bien programmé sur votre commande ?
Par exemple : mode froid, vitesse de ventilation réglée suivant votre demande et température la plus basse.
Avez-vous bien respecté l’ordre de câblage entre les unités UI et UE ?
Avez-vous tiré au vide votre installation ? Ce qui veut tout le protocole d'une mise en service.
Êtes-vous bien programmé sur votre commande ?
Par exemple : mode froid, vitesse de ventilation réglée suivant votre demande et température la plus basse.
21 septembre 2017 à 18:52
Réponse 2 du forum climatisation
Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonsoir.
Le branchement a l'air bien fait car d'après la revue LG il faut brancher le numéro 1 de l'unité intérieure sur numéro 1 de l'unité extérieure et ainsi de suite jusqu'au 4.
Quant à la télécommande elle fonctionne correctement et l'unité intérieure répond à toutes les demandes de la télécommande vitesse, mode, économie, plasma etc.
Par contre la température demandée à la télécommande fonctionne mais l’unité intérieure ne l'affiche pas d'où ma question, je ne sais pas si c'est normal ou pas sur ce modèle et concernant le gaz j'ai juste ouvert la valve avec une clef car le gaz était dans le compresseur.
Le branchement a l'air bien fait car d'après la revue LG il faut brancher le numéro 1 de l'unité intérieure sur numéro 1 de l'unité extérieure et ainsi de suite jusqu'au 4.
Quant à la télécommande elle fonctionne correctement et l'unité intérieure répond à toutes les demandes de la télécommande vitesse, mode, économie, plasma etc.
Par contre la température demandée à la télécommande fonctionne mais l’unité intérieure ne l'affiche pas d'où ma question, je ne sais pas si c'est normal ou pas sur ce modèle et concernant le gaz j'ai juste ouvert la valve avec une clef car le gaz était dans le compresseur.
21 septembre 2017 à 19:52
Réponse 3 du forum climatisation
Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous avez essayé d'envoyer dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les images que vous avez essayé d'envoyer dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
21 septembre 2017 à 21:10
Réponse 5 du forum climatisation
Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonjour.
OK, par contre le fait de pas avoir tiré au vide une installation au vide va dans un délai assez court créer des problèmes comme mauvais fonctionnement, casse compresseur sondes HS et j'en passe.
Je ne connais pas tous les modèles de LG mais je pense que sur ce modèle l'affichage de la température n'est pas une fonction qui apparait.
Ceux que je connais sont en verre et toutes les fonctions apparaissent.
OK, par contre le fait de pas avoir tiré au vide une installation au vide va dans un délai assez court créer des problèmes comme mauvais fonctionnement, casse compresseur sondes HS et j'en passe.
Je ne connais pas tous les modèles de LG mais je pense que sur ce modèle l'affichage de la température n'est pas une fonction qui apparait.
Ceux que je connais sont en verre et toutes les fonctions apparaissent.
23 septembre 2017 à 17:42
Réponse 6 du forum climatisation
Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonsoir.
Tout d'abord merci pour le temps que vous m'accordez, et pour être précis par acquérir je veux dire qu'on me l'a donné, donc faire un tirage au vide, remettre le gaz et voir ce qui se passe car le compresseur refuse de se déclencher.
En ouvrant unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je ne vois pas leur emplacement en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Merci pour l'aide.
Cordialement.
Tout d'abord merci pour le temps que vous m'accordez, et pour être précis par acquérir je veux dire qu'on me l'a donné, donc faire un tirage au vide, remettre le gaz et voir ce qui se passe car le compresseur refuse de se déclencher.
En ouvrant unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je ne vois pas leur emplacement en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Merci pour l'aide.
Cordialement.
23 septembre 2017 à 22:45
Réponse 7 du forum climatisation
Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonsoir.
Mon compresseur refuse toujours de se déclencher.
En ouvrant l'unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je n'arrive pas à trouver leur place, en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH.
Je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Si vous pouviez m'aider.
Merci.
Cordialement.
Mon compresseur refuse toujours de se déclencher.
En ouvrant l'unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je n'arrive pas à trouver leur place, en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH.
Je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Si vous pouviez m'aider.
Merci.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 19:30
Réponse 8 du forum climatisation
Dysfonctionnement clim LG neo plasma
Bonjour.
Après une recherche approfondie sur tous les organes je me suis aperçu qu'une fiche au niveau de la carte principale était mal branchée sûrement dû au transport en la retranchant tout est rentrée dans l'ordre, mais je constate qu'il manque du gaz dû au tirage au vide.
Effectivement ce modèle n'affiche pas la température quant aux sondes je ne sais toujours pas où elles vont mais du moment que ça fonctionne.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Cordialement.
Après une recherche approfondie sur tous les organes je me suis aperçu qu'une fiche au niveau de la carte principale était mal branchée sûrement dû au transport en la retranchant tout est rentrée dans l'ordre, mais je constate qu'il manque du gaz dû au tirage au vide.
Effectivement ce modèle n'affiche pas la température quant aux sondes je ne sais toujours pas où elles vont mais du moment que ça fonctionne.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Cordialement.
23 octobre 2017 à 08:32