Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
2571
Question dépannage climatisation : Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonjour,
Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur également.
Merci de me dire comment continuer les tests pour un bon diagnostic.
Cordialement.
Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur également.
Merci de me dire comment continuer les tests pour un bon diagnostic.
Cordialement.
13 décembre 2014 à 13:36
Réponse 1 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonsoir.
Il est normal qu'en mode chaud le système stoppe, la ventilation de l'UI s'arrête puis une fois que la température suite au démarrage de l'UE monte aux alentours de 37°C la ventilation de l'UI se mette en route doucement, puis augmenter en puissance dans les minutes à suivre.
Il faut juste être un peu patient et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si tout ne fonctionne pas comme expliqué là il y a autre chose.

Il est normal qu'en mode chaud le système stoppe, la ventilation de l'UI s'arrête puis une fois que la température suite au démarrage de l'UE monte aux alentours de 37°C la ventilation de l'UI se mette en route doucement, puis augmenter en puissance dans les minutes à suivre.
Il faut juste être un peu patient et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si tout ne fonctionne pas comme expliqué là il y a autre chose.

13 décembre 2014 à 18:39
Réponse 2 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Merci beaucoup pour votre aide....
Apparemment si je reste sur chaud l'UI ne brasse que l'air ambiant...
Apparemment si je reste sur chaud l'UI ne brasse que l'air ambiant...
13 décembre 2014 à 20:37
Réponse 3 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonsoir,
Quelle est la température que vous consignez ?
Quelle est la température à l'intérieur de la pièce ? Et à l'extérieur (reprise) ?
Essayez de demander la température max (en général 32°).
Paul.
Quelle est la température que vous consignez ?
Quelle est la température à l'intérieur de la pièce ? Et à l'extérieur (reprise) ?
Essayez de demander la température max (en général 32°).
Paul.
13 décembre 2014 à 21:19
Réponse 4 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonjour,
Merci pour votre participation, la température demandée est 28° la température extérieure est 10°.
A la demande du chaud le groupe met combien de temps pour démarrer ?
Merci.
Merci pour votre participation, la température demandée est 28° la température extérieure est 10°.
A la demande du chaud le groupe met combien de temps pour démarrer ?
Merci.
14 décembre 2014 à 10:02
Réponse 5 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonjour,
Chez moi il se met à souffler de l'air ambiant 3 minutes après l'allumage.
Il faut compter environ 15 minutes pour que l'air soit vraiment chaud.
Phénomène constaté sur mes 2 clims.
Paul.
Chez moi il se met à souffler de l'air ambiant 3 minutes après l'allumage.
Il faut compter environ 15 minutes pour que l'air soit vraiment chaud.
Phénomène constaté sur mes 2 clims.
Paul.
14 décembre 2014 à 11:02
Réponse 6 dépanner clim inverter
Invité

Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Invité
Bonjour,
Avez-vous une seule UI ? Dans ce cas il est probable que la sonde soit en dérive.
Le fait que vous n'ayez pas de code défaut, et que votre groupe s’arrête comme si de rien n’était, cela laisse penser que la sonde est en décalage.
Maintenant il faut être patient car il est probable que la carte de commande comptabilise les nombres de tentatives de redémarrage avant de vous indiquer le défaut.
Certains défauts nécessitent que 4 tentatives de démarrage, d'autres 6, encore d'autres 16 fois en heure.
Donc ne coupez pas le courant et laissez faire, votre groupe et/ou UI finira bien par vous signaler le code défaut.
Chez LG cela dépend des modelés.
Le code peut aussi bien être affiché par un écran à plusieurs segments (genre H61) ou par clignotement des led "voyants" en façade de votre UI.
Communiquez nous le code défaut ou la séquence de clignotement puis nous essayerons de vous aider.
Pour éliminer une éventuelle mesure erronée par la sonde, soit vous plongez le bulbe de la sonde dans un verre d'eau, soit vous passez sur la sonde de la télécommande si c'est une infra rouge.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches.
Adelclimatisation
HFC
Cordialement.
Avez-vous une seule UI ? Dans ce cas il est probable que la sonde soit en dérive.
Le fait que vous n'ayez pas de code défaut, et que votre groupe s’arrête comme si de rien n’était, cela laisse penser que la sonde est en décalage.
Maintenant il faut être patient car il est probable que la carte de commande comptabilise les nombres de tentatives de redémarrage avant de vous indiquer le défaut.
Certains défauts nécessitent que 4 tentatives de démarrage, d'autres 6, encore d'autres 16 fois en heure.
Donc ne coupez pas le courant et laissez faire, votre groupe et/ou UI finira bien par vous signaler le code défaut.
Chez LG cela dépend des modelés.
Le code peut aussi bien être affiché par un écran à plusieurs segments (genre H61) ou par clignotement des led "voyants" en façade de votre UI.
Communiquez nous le code défaut ou la séquence de clignotement puis nous essayerons de vous aider.
Pour éliminer une éventuelle mesure erronée par la sonde, soit vous plongez le bulbe de la sonde dans un verre d'eau, soit vous passez sur la sonde de la télécommande si c'est une infra rouge.
Tenez-nous informé des résultats de vos recherches.
Adelclimatisation
HFC
Cordialement.
14 décembre 2014 à 11:21
Réponse 7 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonjour,
Oui je n'ai qu'une seule UI et à mon dernier essai la clim est restée allumée une heure et aucun code défaut sur l'UI intérieure, par contre sur la carte de UI externe une led rouge clignote en permanence à un rythme élevé et permanent mais rien ne se passe.
Lorsque vous parlez de sonde qui dérive de quelle sonde parlez-vous (UI intérieure ou extérieure ?) ?
Merci pour votre aide.
Oui je n'ai qu'une seule UI et à mon dernier essai la clim est restée allumée une heure et aucun code défaut sur l'UI intérieure, par contre sur la carte de UI externe une led rouge clignote en permanence à un rythme élevé et permanent mais rien ne se passe.
Lorsque vous parlez de sonde qui dérive de quelle sonde parlez-vous (UI intérieure ou extérieure ?) ?
Merci pour votre aide.
14 décembre 2014 à 13:38
Réponse 8 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonsoir.
Comme demandé par paulmarie, quelle est la température de reprise et la température de soufflage, de votre UI, au bout de 15 minutes environ de fonctionnement ?
Comme demandé par paulmarie, quelle est la température de reprise et la température de soufflage, de votre UI, au bout de 15 minutes environ de fonctionnement ?
14 décembre 2014 à 18:12
Réponse 9 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonsoir,
Justement il ne se passe rien en mode froid, j'ai du soufflage et le groupe fonctionne en mode chaud plus de soufflage les tuyaux de l'UE restent froids et rien ne se passe....
Merci.
Justement il ne se passe rien en mode froid, j'ai du soufflage et le groupe fonctionne en mode chaud plus de soufflage les tuyaux de l'UE restent froids et rien ne se passe....
Merci.
14 décembre 2014 à 18:32
Réponse 10 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonjour,
Il n'y a pas de soufflage et les tuyaux en sortie de UE sont froids.
Cordialement.
Il n'y a pas de soufflage et les tuyaux en sortie de UE sont froids.
Cordialement.
14 décembre 2014 à 18:25
Réponse 11 dépanner clim inverter
Invité

Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Invité
Bonsoir,
Oui c'est bien la sonde de mesure de la température ambiante sur l'UI.
Avez-vous la télécommande IR de couleur noir ?
Est-ce qu'il y a une séquence de clignotement ? Ou c'est vraiment clignotement identique en continu ?
En mode climatisation rafraichit-elle bien correctement ? Atteint-elle la consigne puis s'arrête et redémarre ?
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Oui c'est bien la sonde de mesure de la température ambiante sur l'UI.
Avez-vous la télécommande IR de couleur noir ?
Est-ce qu'il y a une séquence de clignotement ? Ou c'est vraiment clignotement identique en continu ?
En mode climatisation rafraichit-elle bien correctement ? Atteint-elle la consigne puis s'arrête et redémarre ?
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
14 décembre 2014 à 18:35
Réponse 12 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonsoir, vraiment merci pour votre investissement.
Non la télécommande est beige matériel LG ayant maintenant 7 ans.
Je ne pense pas qu'il y ait une séquence de clignotement, le clignotement est continu.
Il fait froid dans l'appartement, il m'est donc difficile de le refroidir encore plus mais lors du passage sur froid le groupe démarre et la ventilation de l'UI souffle instantanément de l'air très frais.
Comme dit plus haut au passage en chaud le volet de l'UI s’arrête et la ventilation aussi, puis plus rien ne se passe, le groupe ne démarre plus.
Merci.
Non la télécommande est beige matériel LG ayant maintenant 7 ans.
Je ne pense pas qu'il y ait une séquence de clignotement, le clignotement est continu.
Il fait froid dans l'appartement, il m'est donc difficile de le refroidir encore plus mais lors du passage sur froid le groupe démarre et la ventilation de l'UI souffle instantanément de l'air très frais.
Comme dit plus haut au passage en chaud le volet de l'UI s’arrête et la ventilation aussi, puis plus rien ne se passe, le groupe ne démarre plus.
Merci.
14 décembre 2014 à 21:20
Réponse 13 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonsoir.
Bon soyons clair !
Donc lors d'un démarrage chaud pas de démarrage de la ventilation ???
C'est cela ? Si oui certainement un manque de gaz, limite en correspondance avec un code panne.

Bon soyons clair !
Donc lors d'un démarrage chaud pas de démarrage de la ventilation ???
C'est cela ? Si oui certainement un manque de gaz, limite en correspondance avec un code panne.

15 décembre 2014 à 18:49
Réponse 14 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Re. Il se peut aussi que la V4V ne bascule pas, donc un souci de carte de l'UE.
Faire une demande de froid, si GLAGLA (surtout en soufflage), faire une demande de chaud, si GLAGLA aussi ! Allez de ce côté !
Faire une demande de froid, si GLAGLA (surtout en soufflage), faire une demande de chaud, si GLAGLA aussi ! Allez de ce côté !

15 décembre 2014 à 18:59
Réponse 15 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonjour et merci à tous pour vos participations.
Le problème venait d'une dérive des sondes de l'UI.
Merci.
Le problème venait d'une dérive des sondes de l'UI.
Merci.
16 décembre 2014 à 12:34
Réponse 16 dépanner clim inverter
Invité

Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Invité
Bonsoir.
Merci de nous avoir tenu informé de la cause.
Cependant vous dites une dérive sur "les" sondes.
Toutes les sondes de l'UI ? Ou juste celle de reprise ?
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Merci de nous avoir tenu informé de la cause.
Cependant vous dites une dérive sur "les" sondes.
Toutes les sondes de l'UI ? Ou juste celle de reprise ?
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
18 décembre 2014 à 22:01
Réponse 17 dépanner clim inverter
Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
Bonjour,
Je les ai d'abord testées à l'ohmmètre, toutes les deux indiquaient une résistance attendue pour la température ambiante.
Après mise sous une lampe les deux résistances se sont mises à évoluer, j'ai donc mis hors de cause ces résistances dans un premier temps mais leur échange standard (toutes les deux car raccordées sur un même connecteur sur modèle LG) m'a permis de retrouver le bon fonctionnement en mode chaud.
Je ne sais donc pas laquelle ne variait pas correctement.
Merci.
Je les ai d'abord testées à l'ohmmètre, toutes les deux indiquaient une résistance attendue pour la température ambiante.
Après mise sous une lampe les deux résistances se sont mises à évoluer, j'ai donc mis hors de cause ces résistances dans un premier temps mais leur échange standard (toutes les deux car raccordées sur un même connecteur sur modèle LG) m'a permis de retrouver le bon fonctionnement en mode chaud.
Je ne sais donc pas laquelle ne variait pas correctement.
Merci.
19 décembre 2014 à 17:33







