Question dépannage PAC : Problème contacteur de débit pompe à chaleur Altherma Daikin
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma modèle EKHBH016AA
L'unité intérieure présente toujours le même problème : arrêt du chauffage avec code erreur CO
Comment puis-je nettoyer le contacteur de débit ?
Puis-je couper l'alimentation électrique et dévisser le contacteur (pièce noire). Faut-il couper l'eau ?
Comment purger après ?
Merci pour vos conseils.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma modèle EKHBH016AA
L'unité intérieure présente toujours le même problème : arrêt du chauffage avec code erreur CO
Comment puis-je nettoyer le contacteur de débit ?
Puis-je couper l'alimentation électrique et dévisser le contacteur (pièce noire). Faut-il couper l'eau ?
Comment purger après ?
Merci pour vos conseils.
13 décembre 2014 à 12:51
Réponse 1 Dépanner PAC
Problème contacteur de débit pompe à chaleur Altherma Daikin
Bonsoir.
Déjà vérifier si le contact se fait en avec un multimètre en position ohmmètre, avec le fonctionnement de la pompe.
Si ce n'est pas le cas changer le débitmètre ou flow switch.
Mais il se peut que ce soit un embouage, ou encore la pompe qui soit HS (ne donne pas le débit voulu), ne colle pas ce fameux flow switch...
Déjà vérifier si le contact se fait en avec un multimètre en position ohmmètre, avec le fonctionnement de la pompe.
Si ce n'est pas le cas changer le débitmètre ou flow switch.
Mais il se peut que ce soit un embouage, ou encore la pompe qui soit HS (ne donne pas le débit voulu), ne colle pas ce fameux flow switch...
13 décembre 2014 à 19:07