Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
1912
Panne climatiseur LG : Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonjour,
Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid.
Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste froide (à température normale).
Quand je mets la clim en mode froid, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien froide mais celle de l'entrée reste à température normale.
Ceci aussi bien pour le démarrage avec l'unité intérieure 1, qu'avec l'unité intérieure 2.
Cela me fait penser à un problème de circulation au niveau de l'unité extérieure puisque j'ai le même problème indépendamment aussi bien avec l'unité 1 qu'avec l'unité 2.
Comment identifier s'il s'agit bien du problème auquel je pense.
Si cela se confirme quelle pièce pourrait être en défaut (carte électronique, circulateur, autre ...?).
J'ai des notions en électricité mais après avoir l'unité extérieure, je ne vois pas où se situe un éventuel circulateur, et a fortiori ne sais pas tester.
Détail, l'ensemble des vannes sont bien ouvertes et la clim a fonctionné sans problème pendant plus de 2 ans aussi bien en mode chaud qu'en mode froid.
Je vous remercie déjà de vos nombreux avis et conseils.
Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid.
Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste froide (à température normale).
Quand je mets la clim en mode froid, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien froide mais celle de l'entrée reste à température normale.
Ceci aussi bien pour le démarrage avec l'unité intérieure 1, qu'avec l'unité intérieure 2.
Cela me fait penser à un problème de circulation au niveau de l'unité extérieure puisque j'ai le même problème indépendamment aussi bien avec l'unité 1 qu'avec l'unité 2.
Comment identifier s'il s'agit bien du problème auquel je pense.
Si cela se confirme quelle pièce pourrait être en défaut (carte électronique, circulateur, autre ...?).
J'ai des notions en électricité mais après avoir l'unité extérieure, je ne vois pas où se situe un éventuel circulateur, et a fortiori ne sais pas tester.
Détail, l'ensemble des vannes sont bien ouvertes et la clim a fonctionné sans problème pendant plus de 2 ans aussi bien en mode chaud qu'en mode froid.
Je vous remercie déjà de vos nombreux avis et conseils.
10 mars 2013 à 18:58
Conseils dépannage climatisation 1
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonsoir.
En mode chaud le gros tube doit être très chaud , dans les 50°C au bout de 20 mn, correspondant au rendement de la machine. le petit tube un peu moins (chaude/tiède).
Il serait bien de prendre la température de soufflage lors du fonctionnement avec un thermostat électronique si vous avez, sur chaque machine en fonctionnement seule une par une puis les deux.
Donnez nous ces petits renseignements et en fonction de vos réponses le diagnostique sera plus juste.
En mode chaud le gros tube doit être très chaud , dans les 50°C au bout de 20 mn, correspondant au rendement de la machine. le petit tube un peu moins (chaude/tiède).
Il serait bien de prendre la température de soufflage lors du fonctionnement avec un thermostat électronique si vous avez, sur chaque machine en fonctionnement seule une par une puis les deux.
Donnez nous ces petits renseignements et en fonction de vos réponses le diagnostique sera plus juste.
10 mars 2013 à 21:00
Conseils dépannage climatisation 2
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonjour.
Précisons quand même que dans une clim, tout comme dans un frigo de cuisine, il n'y a pas de circulateur. C'est le compresseur qui pousse le gaz dans la partie haute pression tout en aspirant celui de la partie basse pression. La circulation du gaz se fait donc d'elle même. Du moins quand il y a du gaz...
Pour renforcer ce que dit PL, à pleine puissance en chaud, après la montée en température, le gros tuyau est plutôt vers les 75/85 degrés à la sortie de l'UE, ce qui permet aux UI de souffler de l'air jusqu'à 50/55 degrés.
Cordialement, Dom.
Précisons quand même que dans une clim, tout comme dans un frigo de cuisine, il n'y a pas de circulateur. C'est le compresseur qui pousse le gaz dans la partie haute pression tout en aspirant celui de la partie basse pression. La circulation du gaz se fait donc d'elle même. Du moins quand il y a du gaz...
Pour renforcer ce que dit PL, à pleine puissance en chaud, après la montée en température, le gros tuyau est plutôt vers les 75/85 degrés à la sortie de l'UE, ce qui permet aux UI de souffler de l'air jusqu'à 50/55 degrés.
Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 00:43
Conseils dépannage climatisation 3
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Merci pour vos réponses.
1) Effectivement, en mode chaud, le gros tube (j'imagine celui qui sort de l'unité extérieur) monte en température et est effectivement quasi intouchable après quelques temps.
Pour ce qui concerne le soufflage (j'imagine aux UI) l'air n'est ni chaud ni froid...il est a température ambiante. A l'arrivée des UI le tuyau d'entrée dans l'UI est chaud en mode chaud et froid en mode froid,
Visiblement le gaz ne circule pas car le diffuseur (sorte de radiateur serré) ne se chauffe pas ou ne se refroidit pas et le tuyau de sortie n'est pas chaud en mode chaud et n'est pas froid en mode froid..
Conclusion, il me semble que l'UE remplit sa fonction en créant le chaud ou le froid, mais le gaz n'a pas l'air de circuler puisque les tuyaux de retour restent à la température ambiante de l'extérieur.
2) Je ne savais pas qu'il n' y a pas de circulateur dans une clim. Après réflexion... cela semble évident !!
J'espère que ces infos vous permettrons de mieux identifier d'où peut venir le problème.
Un grand merci d’avance... j'attends avec impatience.
1) Effectivement, en mode chaud, le gros tube (j'imagine celui qui sort de l'unité extérieur) monte en température et est effectivement quasi intouchable après quelques temps.
Pour ce qui concerne le soufflage (j'imagine aux UI) l'air n'est ni chaud ni froid...il est a température ambiante. A l'arrivée des UI le tuyau d'entrée dans l'UI est chaud en mode chaud et froid en mode froid,
Visiblement le gaz ne circule pas car le diffuseur (sorte de radiateur serré) ne se chauffe pas ou ne se refroidit pas et le tuyau de sortie n'est pas chaud en mode chaud et n'est pas froid en mode froid..
Conclusion, il me semble que l'UE remplit sa fonction en créant le chaud ou le froid, mais le gaz n'a pas l'air de circuler puisque les tuyaux de retour restent à la température ambiante de l'extérieur.
2) Je ne savais pas qu'il n' y a pas de circulateur dans une clim. Après réflexion... cela semble évident !!
J'espère que ces infos vous permettrons de mieux identifier d'où peut venir le problème.
Un grand merci d’avance... j'attends avec impatience.
11 mars 2013 à 10:22
Conseils dépannage climatisation 4
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonjour.
J'aurais bien vu un problème de vanne électrique dans l'UE, avec le débit de fuite qui fait chauffer un peu les tuyaux (voir le cours de Ludo36 en question 1893 post 7), mais le fait que cela se produise sur les 2 UI l'exclut. Ou alors la vanne d'expansion, qui joue le rôle de capillaire dans les clims modernes? A moins que ce soit un problème de carte électronique ou de connectique. Ou alors il reste très peu de gaz dans la machine!
D'autres avis ?
Cordialement, Dom.
J'aurais bien vu un problème de vanne électrique dans l'UE, avec le débit de fuite qui fait chauffer un peu les tuyaux (voir le cours de Ludo36 en question 1893 post 7), mais le fait que cela se produise sur les 2 UI l'exclut. Ou alors la vanne d'expansion, qui joue le rôle de capillaire dans les clims modernes? A moins que ce soit un problème de carte électronique ou de connectique. Ou alors il reste très peu de gaz dans la machine!
D'autres avis ?
Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 15:47
Conseils dépannage climatisation 5
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonjour,
Cela est très certainement un manque de fluide, ce n'est parce que votre tuyau gaz est bouillant que le compresseur travaille avec suffisamment de fluide.
Il faut mettre dans un premier temps les manos pour savoir à quelle pression travaille votre machine en dessous de 25 bars il s'agit très certainement d'un manque de fluide.
Si cela provenait d'une électrovanne vous aurez une unité qui ne fonctionnerait pas, mais pas les deux. Mis à part que les deux électrovannes ont lâché en même temps ce qui est peu probable.
Cela est très certainement un manque de fluide, ce n'est parce que votre tuyau gaz est bouillant que le compresseur travaille avec suffisamment de fluide.
Il faut mettre dans un premier temps les manos pour savoir à quelle pression travaille votre machine en dessous de 25 bars il s'agit très certainement d'un manque de fluide.
Si cela provenait d'une électrovanne vous aurez une unité qui ne fonctionnerait pas, mais pas les deux. Mis à part que les deux électrovannes ont lâché en même temps ce qui est peu probable.
11 mars 2013 à 16:40
Conseils dépannage climatisation 6
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonjour,
D'accord avec AAC c'est certainement un manque de fluide.
D'accord avec AAC c'est certainement un manque de fluide.
11 mars 2013 à 17:08
Conseils dépannage climatisation 7
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonsoir,
Merci à tous.
Vu vos explications, cela peut sembler logique que ce serait un manque de fluide ou un problème électronique.
N'ayant pas de mano, je vais être obligé de faire appel à un pro, et si c'est le fluide, au prix que cela coûte, ça va à nouveau cartonner dans mon portefeuille,
alors que le fluide avait été ajusté il y a peine 2 ans. 
Un mano en location, ça existe ?
Si vous n'avez plus de piste, je vous tiens au courant de la suite.
Encore un GRAND MERCI.
Merci à tous.
Vu vos explications, cela peut sembler logique que ce serait un manque de fluide ou un problème électronique.
N'ayant pas de mano, je vais être obligé de faire appel à un pro, et si c'est le fluide, au prix que cela coûte, ça va à nouveau cartonner dans mon portefeuille,
alors que le fluide avait été ajusté il y a peine 2 ans. 
Un mano en location, ça existe ?
Si vous n'avez plus de piste, je vous tiens au courant de la suite.
Encore un GRAND MERCI.

11 mars 2013 à 17:53
Conseils dépannage climatisation 8
Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Bonsoir.
Comme les collègues certainement un manque de gaz, donc fuites. Prévoir réparations, avant de tout casser.
Comme les collègues certainement un manque de gaz, donc fuites. Prévoir réparations, avant de tout casser.
11 mars 2013 à 18:05
Conseils dépannage climatisation 9
Invité

Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
Invité
Bonsoir.
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois... Si votre tuyau d'aspiration et bouillant (le plus gros tuyau) c'est que votre compresseur qui refoule vers l'UI fait sa part du boulot (je vous l'accorde ça ne veut pas dire que la charge est bonne), mais au moins vous devriez sentir de l'air chaud, car contrairement à ce que j'ai pu lire ci-dessus, il n'y a pas de "vanne" dans l'UI
(sauf dans le cas des DRV, et ça s'appelle des détendeurs...).
Dans ce cas là, éventuellement il manquerait du fluide, mais il se pourrait aussi que vos échangeurs ou filtres intérieurs soient sales et ne permettent plus l'échange fluide/air...
A noter aussi que vos deux unités combiné (MS09) tournant à pleine puissance par basse °c seront largement sous dimensionnées (09+09 = Fm21, je ne sais plus si le FM18 existe).
Cordialement.
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois... Si votre tuyau d'aspiration et bouillant (le plus gros tuyau) c'est que votre compresseur qui refoule vers l'UI fait sa part du boulot (je vous l'accorde ça ne veut pas dire que la charge est bonne), mais au moins vous devriez sentir de l'air chaud, car contrairement à ce que j'ai pu lire ci-dessus, il n'y a pas de "vanne" dans l'UI
(sauf dans le cas des DRV, et ça s'appelle des détendeurs...).Dans ce cas là, éventuellement il manquerait du fluide, mais il se pourrait aussi que vos échangeurs ou filtres intérieurs soient sales et ne permettent plus l'échange fluide/air...
A noter aussi que vos deux unités combiné (MS09) tournant à pleine puissance par basse °c seront largement sous dimensionnées (09+09 = Fm21, je ne sais plus si le FM18 existe).
Cordialement.
29 juin 2013 à 21:41







