Multi-split Daikin démarre tout seul
Actuellement
10 428
questions dans le
forum climatisation
4207
Question Forum Climatisation : Multi-split Daikin démarre tout seul
Bonsoir.
Voilà après une saison de hors tension de mon système de climatisation multi-split (une unité extérieure et 5 unités intérieures) de marque Daikin modèle FTXS20G2V1B, je décide de le remettre en route avant l'automne.
De là aucun souci, mais sans aucune action de ma part après quelques heures d’arrêt toutes mes unités redémarrent toutes seules en brassant du froid, puis s'arrête à nouveau et redémarre.
Le problème c'est qu'il mets impossible de les arrêter avec les télécommandes infrarouges, je suis obligé de couper son alimentation électrique directement au tableau EDF.
J'ai laissé son alimentation électrique coupée quelques jours, après remise en service bon fonctionnement puis au bout de quelques heures la panne réapparait, tout passe en froid tout seul, puis s'arrête et redémarre tout seul et ainsi de suite.
Peut-on penser à un problème de carte électronique ?
Merci si vous avez des idées.
Voilà après une saison de hors tension de mon système de climatisation multi-split (une unité extérieure et 5 unités intérieures) de marque Daikin modèle FTXS20G2V1B, je décide de le remettre en route avant l'automne.
De là aucun souci, mais sans aucune action de ma part après quelques heures d’arrêt toutes mes unités redémarrent toutes seules en brassant du froid, puis s'arrête à nouveau et redémarre.
Le problème c'est qu'il mets impossible de les arrêter avec les télécommandes infrarouges, je suis obligé de couper son alimentation électrique directement au tableau EDF.
J'ai laissé son alimentation électrique coupée quelques jours, après remise en service bon fonctionnement puis au bout de quelques heures la panne réapparait, tout passe en froid tout seul, puis s'arrête et redémarre tout seul et ainsi de suite.
Peut-on penser à un problème de carte électronique ?
Merci si vous avez des idées.
09 septembre 2017 à 23:00
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Invité

Multi-split Daikin démarre tout seul
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Lorsqu'elles se mettent en service font-elle que ventiler l'air ambiant, ou produisent-elles réellement du froid (air glacial) ?
Avez-vous enclenché le mode automatique ?
Y a t-il une programmation horaire active ?
Y a t-il actuellement des perturbations électriques / électroniques par chez vous ?
La carte je ne pense pas car les 5 UI redémarrent en même temps or les UI sont indépendantes les unes des autres.
Les commandez-vous avec la même télécommande ? Ou utilisez-vous leurs télécommandes respectives ?
Cordialement.
Lorsqu'elles se mettent en service font-elle que ventiler l'air ambiant, ou produisent-elles réellement du froid (air glacial) ?
Avez-vous enclenché le mode automatique ?
Y a t-il une programmation horaire active ?
Y a t-il actuellement des perturbations électriques / électroniques par chez vous ?
La carte je ne pense pas car les 5 UI redémarrent en même temps or les UI sont indépendantes les unes des autres.
Les commandez-vous avec la même télécommande ? Ou utilisez-vous leurs télécommandes respectives ?
Cordialement.
10 septembre 2017 à 04:38
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Multi-split Daikin démarre tout seul
Bonjour. Il n'y aurait pas une programmation ? La détection présence enclenchée sur les commandes.
10 septembre 2017 à 08:27
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Multi-split Daikin démarre tout seul
Bonjour, aucune programmation de mise et la détection de présence n'est pas mise non plus.
10 septembre 2017 à 10:03
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Multi-split Daikin démarre tout seul
Bonjour. Même pas un système "AUTO" qui aurait pu être mis par erreur ?
10 septembre 2017 à 10:53
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Multi-split Daikin démarre tout seul
Je viens de vérifier mais pas de mode auto de mis.
Là je viens de refaire un test, j'en allume une seule (mode chauffage) ça fonctionne mais d'un seul coup elle arrête de souffler et mes 4 autres groupes s'allument, mais pas de voyant vert.
Et mes 5 groupes se mettent à brasser de l'air froid. L'hiver dernier tour fonctionnait nickel, cet été on a allumé un peu celle de l'étage en mode clim et tout fonctionnait.
Mais là je ne comprends pas, on a tout bien remis en mode chauffage.
Là je viens de refaire un test, j'en allume une seule (mode chauffage) ça fonctionne mais d'un seul coup elle arrête de souffler et mes 4 autres groupes s'allument, mais pas de voyant vert.
Et mes 5 groupes se mettent à brasser de l'air froid. L'hiver dernier tour fonctionnait nickel, cet été on a allumé un peu celle de l'étage en mode clim et tout fonctionnait.
Mais là je ne comprends pas, on a tout bien remis en mode chauffage.

10 septembre 2017 à 11:24
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Multi-split Daikin démarre tout seul
Mode auto non activé, aucune programmation d'horaire activé et aucune perturbation électrique constaté par chez moi.
Pour le premier allumage, je le fais avec une seule télécommande.
Pour le premier allumage, je le fais avec une seule télécommande.
10 septembre 2017 à 11:40
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Multi-split Daikin démarre tout seul
Bonjour. A part faire venir un technicien spécialisé avec cette marque, je ne vois pas trop.
En étant basique, la sonde d'une UI donne l'ordre de fonctionnement du compresseur le détendeur de la l'UI concernée s'ouvre, mais pas sur les autres ?
Donc je verrai bien un souci avec la carte de l'UE.
En étant basique, la sonde d'une UI donne l'ordre de fonctionnement du compresseur le détendeur de la l'UI concernée s'ouvre, mais pas sur les autres ?
Donc je verrai bien un souci avec la carte de l'UE.
10 septembre 2017 à 17:27
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Multi-split Daikin démarre tout seul
OK je vais voir ça avec un technicien.
Et encore merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Cordialement.
Et encore merci d'avoir pris la peine de me répondre.

Cordialement.
10 septembre 2017 à 18:06
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Invité

Multi-split Daikin démarre tout seul
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
OK, alors mettez de côté la télécommande que vous avez utilisée.
Prenez en une autre, mettez-vous à l'abri ou mettez votre main sur le signal infrarouge.
Vous la contrôlez dans quel mode elle est, puis vous choisissez mode chaud ou froid selon votre convenance, ventilation maxi et consigne maxi (si powerfull enclenchez-le).
Vous commencez par arrêter les UI une par une, puis vous les remettez en service une par une, mais toutes dans le même mode.
Vous laissez vivre puis vous commencez par baisser la consigne ou l'augmenter afin que les UI s’arrêtent une par une.
Puis vous nous dites ce qui se passe.
J'ai l'impression que vous avez une discordance entre les modes de fonctionnement des UI.
Cordialement.
OK, alors mettez de côté la télécommande que vous avez utilisée.
Prenez en une autre, mettez-vous à l'abri ou mettez votre main sur le signal infrarouge.
Vous la contrôlez dans quel mode elle est, puis vous choisissez mode chaud ou froid selon votre convenance, ventilation maxi et consigne maxi (si powerfull enclenchez-le).
Vous commencez par arrêter les UI une par une, puis vous les remettez en service une par une, mais toutes dans le même mode.
Vous laissez vivre puis vous commencez par baisser la consigne ou l'augmenter afin que les UI s’arrêtent une par une.
Puis vous nous dites ce qui se passe.
J'ai l'impression que vous avez une discordance entre les modes de fonctionnement des UI.
Cordialement.
11 septembre 2017 à 01:34