Bonjour,
Je viens vers vous car mes 2 splits Mitsubishi font de plus en plus de bruit.
Je parle bien des unités intérieures et pas de la PAC extérieure.
J'ai une PAC avec 2 splits dans le salon, salle à manger connectés sur la PAC.
Les splits sont des MSZ-GA35VA
Les splits étaient très silencieuses sauf depuis quelques mois. Des bruits de sifflement. Même lorsque le split s'arrête en mode chauffage, le bruit continue.
Avant de faire venir un chauffagiste, j'aimerai avoir vos conseils voire même des astuces pour le réparer moi-même.
Je précise que je nettoie le filtre ainsi que la "grille" à l'intérieur en passant l'aspirateur.
Merci de vos réponses et bon dimanche.
Je viens vers vous car mes 2 splits Mitsubishi font de plus en plus de bruit.
Je parle bien des unités intérieures et pas de la PAC extérieure.
J'ai une PAC avec 2 splits dans le salon, salle à manger connectés sur la PAC.
Les splits sont des MSZ-GA35VA
Les splits étaient très silencieuses sauf depuis quelques mois. Des bruits de sifflement. Même lorsque le split s'arrête en mode chauffage, le bruit continue.
Avant de faire venir un chauffagiste, j'aimerai avoir vos conseils voire même des astuces pour le réparer moi-même.
Je précise que je nettoie le filtre ainsi que la "grille" à l'intérieur en passant l'aspirateur.
Merci de vos réponses et bon dimanche.
10 septembre 2017 à 16:42
Réponse 1 du forum climatisation
Split Mitsubishi de plus en plus bruyant
Bonjour,
Déjà est-ce que votre matériel chauffe et refroidit correctement.
Est-ce que l’installation a été modifiée depuis l'installation. Si oui possibilité d'un manque de fluide ou d'un tuyau pincé.
Si non je vois peut-être le moteur du ventilateur de l'unité intérieure dont les roulements sont HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà est-ce que votre matériel chauffe et refroidit correctement.
Est-ce que l’installation a été modifiée depuis l'installation. Si oui possibilité d'un manque de fluide ou d'un tuyau pincé.
Si non je vois peut-être le moteur du ventilateur de l'unité intérieure dont les roulements sont HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 septembre 2017 à 19:48
Réponse 2 du forum climatisation
Split Mitsubishi de plus en plus bruyant
Bonjour.
Merci pour votre réactivité.
Oui, le split chauffe correctement. Je n'ai pas mis la clim cet été mais il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas.
Par contre, il est vrai que je ne l'ai jamais faite rechargée car elle chauffe bien je trouve.
J'ai quand même l'impression que le bruit est mécanique.
Merci pour votre réactivité.
Oui, le split chauffe correctement. Je n'ai pas mis la clim cet été mais il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas.
Par contre, il est vrai que je ne l'ai jamais faite rechargée car elle chauffe bien je trouve.
J'ai quand même l'impression que le bruit est mécanique.
10 septembre 2017 à 20:39
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Split Mitsubishi de plus en plus bruyant
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Ce que vous décrivez (sous réserve de complément d'information) est un fonctionnement "normal" en mode chaud, mais qui s'est amplifié avec le temps.
A savoir :
En mode chaud, dès lors qu'une seule UI est en demande, toutes les autres UI reçoivent une infime quantité de gaz.
Grosso modo leurs détenteurs respectifs restent ouverts à plus ou moins 10%, cela évite que les UI qui sont à l'arrêt ne servent de piège à huile et à fluide.
En mode chaud le gaz circule dans le sens inverse du mode climatisation.
C'est certainement ce phénomène que vous rencontrez chez vous.
Soit vous n'y avez jamais prêté attention, soit le phénomène s'est amplifié avec le temps à cause d'un mauvais positionnement des détendeurs.
Questions :
1) Cela se produit-il uniquement lorsqu'une UI est en demande et l'autre à l'arrêt ?
Si oui alors c'est le débit de fuite dont il s'agit.
2) Pouvez-vous faire une photo des détendeurs pour que je puisse vous dire s'il y a moyen de faire quelque chose sans passer par un pro ?
3) De quelle année est votre PAC ?
Mitsubishi a foiré une série de détenteurs qui ont une fâcheuse tendance à rester bloqués en ouverture quasiment totale.
Cela engendre un bruit d'écoulement "sifflement" assez insupportable.
Faites aussi de la demande mais uniquement en ventilation.
Cela permettra de savoir si c'est d'origine mécanique ou fluidique.
Cordialement.
Ce que vous décrivez (sous réserve de complément d'information) est un fonctionnement "normal" en mode chaud, mais qui s'est amplifié avec le temps.
A savoir :
En mode chaud, dès lors qu'une seule UI est en demande, toutes les autres UI reçoivent une infime quantité de gaz.
Grosso modo leurs détenteurs respectifs restent ouverts à plus ou moins 10%, cela évite que les UI qui sont à l'arrêt ne servent de piège à huile et à fluide.
En mode chaud le gaz circule dans le sens inverse du mode climatisation.
C'est certainement ce phénomène que vous rencontrez chez vous.
Soit vous n'y avez jamais prêté attention, soit le phénomène s'est amplifié avec le temps à cause d'un mauvais positionnement des détendeurs.
Questions :
1) Cela se produit-il uniquement lorsqu'une UI est en demande et l'autre à l'arrêt ?
Si oui alors c'est le débit de fuite dont il s'agit.
2) Pouvez-vous faire une photo des détendeurs pour que je puisse vous dire s'il y a moyen de faire quelque chose sans passer par un pro ?
3) De quelle année est votre PAC ?
Mitsubishi a foiré une série de détenteurs qui ont une fâcheuse tendance à rester bloqués en ouverture quasiment totale.
Cela engendre un bruit d'écoulement "sifflement" assez insupportable.
Faites aussi de la demande mais uniquement en ventilation.
Cela permettra de savoir si c'est d'origine mécanique ou fluidique.
Cordialement.
11 septembre 2017 à 00:00
Réponse 4 du forum climatisation
Split Mitsubishi de plus en plus bruyant
Bonjour,
Si c'est un bruit mécanique c'est le roulement du moteur de ventilation qui est HS.
Ce modèle commence à avoir de l'âge, cela est classique.
Certains ne changent que le roulement perso je vous conseille de changer le petit moteur de ventilation complète.
De toutes les façons vous vous embêterez plus en essayant de changer le roulement que le moteur et le succès n'est pas garanti.
Cordialement.
Si c'est un bruit mécanique c'est le roulement du moteur de ventilation qui est HS.
Ce modèle commence à avoir de l'âge, cela est classique.
Certains ne changent que le roulement perso je vous conseille de changer le petit moteur de ventilation complète.
De toutes les façons vous vous embêterez plus en essayant de changer le roulement que le moteur et le succès n'est pas garanti.
Cordialement.
11 septembre 2017 à 07:24
Réponse 5 du forum climatisation
Split Mitsubishi de plus en plus bruyant
Bonjour à tous.
Si le bruit de sifflement est perceptible alors que la volute du Split (turbine) ne fonctionne pas, c'est plutôt le bruit du fluide que les roulements des moteurs.
Faites fonctionner déjà juste sur le mode ventilation seule, et vous serez fixé car à ce moment là si le sifflement se fait entendre c'est sûr que cela provient des roulements, si aucun bruit perceptible pas besoin de changer les roulements.
Cordialement, cathars
Si le bruit de sifflement est perceptible alors que la volute du Split (turbine) ne fonctionne pas, c'est plutôt le bruit du fluide que les roulements des moteurs.
Faites fonctionner déjà juste sur le mode ventilation seule, et vous serez fixé car à ce moment là si le sifflement se fait entendre c'est sûr que cela provient des roulements, si aucun bruit perceptible pas besoin de changer les roulements.
Cordialement, cathars
11 septembre 2017 à 14:07
Réponse 6 du forum climatisation
Split Mitsubishi de plus en plus bruyant
Bonjour.
Comme expliqué, cela peut être soit un bruit de sifflement dû au moteur de soufflage, sans suivre le conseil le changer, et la méthode pour trouver cette panne ce qui permet de savoir aussi si ce n'est pas un bruit de vitesse de passage du fluide.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Nous donner les infos demandées. Les températures de soufflage si vous pouvez en mode chaud et froid au bout de 15/20 minutes de fonctionnement.
Comme expliqué, cela peut être soit un bruit de sifflement dû au moteur de soufflage, sans suivre le conseil le changer, et la méthode pour trouver cette panne ce qui permet de savoir aussi si ce n'est pas un bruit de vitesse de passage du fluide.
Signe précurseur d'un manque de fluide.
Nous donner les infos demandées. Les températures de soufflage si vous pouvez en mode chaud et froid au bout de 15/20 minutes de fonctionnement.
11 septembre 2017 à 17:12
Réponse 7 du forum climatisation
Split Mitsubishi de plus en plus bruyant
Merci pour vos réponses.
Après avoir parcouru ce forum riche en contribution, je suis quasi sûr que cela vient du moteur.
Cela est très mécanique et on le voit de plus lorsqu'on augmente la ventilation.
Je n'ai pas de sonde pour tester la température en sortie de mes splits, je ne peux pas mesurer la température.
Merci encore de vos réponses.
Après avoir parcouru ce forum riche en contribution, je suis quasi sûr que cela vient du moteur.
Cela est très mécanique et on le voit de plus lorsqu'on augmente la ventilation.
Je n'ai pas de sonde pour tester la température en sortie de mes splits, je ne peux pas mesurer la température.
Merci encore de vos réponses.
16 septembre 2017 à 14:46