Bonjour à tous !
Je possède un climatiseur Hitachi RAC-35WEB pour l'unité extérieure et RAK-35PEB pour l'unité intérieure.
Cette dernière fonctionne en mode COOL pendant 30 minutes puis le compresseur s’arrête brutalement même si la température de consigne n'est pas atteinte dans la pièce climatisée.
Ensuite le ventilateur souffle mais de l'air ambiant extérieur dans la pièce.
Pas de code Erreur d'affiché.
Avez-vous une idée ? Je ne sais pas trop par où commencer.
Merci d'avance.
Je possède un climatiseur Hitachi RAC-35WEB pour l'unité extérieure et RAK-35PEB pour l'unité intérieure.
Cette dernière fonctionne en mode COOL pendant 30 minutes puis le compresseur s’arrête brutalement même si la température de consigne n'est pas atteinte dans la pièce climatisée.
Ensuite le ventilateur souffle mais de l'air ambiant extérieur dans la pièce.
Pas de code Erreur d'affiché.
Avez-vous une idée ? Je ne sais pas trop par où commencer.
Merci d'avance.
11 septembre 2017 à 15:32
Réponse 1 dépannage climatisation
Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes
Bonjour,
Est-ce que lorsque votre compresseur marche vous ressentez de l'air très froid ?
Si non manque de fluide suite à une fuite.
Le manque de fluide va faire surchauffer le compresseur et ce dernier va se mettre en sécurité.
A part cela je ne vois pas autre chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que lorsque votre compresseur marche vous ressentez de l'air très froid ?
Si non manque de fluide suite à une fuite.
Le manque de fluide va faire surchauffer le compresseur et ce dernier va se mettre en sécurité.
A part cela je ne vois pas autre chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2017 à 16:14
Réponse 2 dépannage climatisation
Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes
Bonjour.
Dans la mesure de vos possibilités nous donner une température de soufflage au niveau des volets et une de reprise au niveau de la grille des filtres. Au bout de 15/20 minutes, de fonctionnement.
Dans la mesure de vos possibilités nous donner une température de soufflage au niveau des volets et une de reprise au niveau de la grille des filtres. Au bout de 15/20 minutes, de fonctionnement.
11 septembre 2017 à 17:15