Erreur ampérage documentation Toshiba Mirai ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4225
Question Forum dépannage climatisation : Erreur ampérage documentation Toshiba Mirai ?
Bonsoir.
Je m'interroge sur une information donnée dans la doc commerciale Toshiba Mirai, en fait l’ampérage de 16A est le même quelque soit la puissance des climatiseurs de 1,5kW à 4,4kW.
C'est possible ou c'est une erreur ?
clim toshiba mono split mirai r410a.pdf
Merci.
Je m'interroge sur une information donnée dans la doc commerciale Toshiba Mirai, en fait l’ampérage de 16A est le même quelque soit la puissance des climatiseurs de 1,5kW à 4,4kW.
C'est possible ou c'est une erreur ?
clim toshiba mono split mirai r410a.pdf
Merci.
20 septembre 2017 à 18:34
Réponse 1 du forum climatisation
Erreur ampérage documentation Toshiba Mirai ?
Bonjour.
Il s'agit là de la protection de la ligne par disjoncteur, et non de la consommation. Celle-ci (en A) est calculable en divisant les chiffres des lignes 3 et 11 du 1er tableau par 0.23. Le 16A est une norme qui n'implique pas de forcément beaucoup consommer sur la ligne : une prise qui n'alimente qu'une lampe de chevet sera sans doute aussi une 16A.
Cordialement, Dom.
Il s'agit là de la protection de la ligne par disjoncteur, et non de la consommation. Celle-ci (en A) est calculable en divisant les chiffres des lignes 3 et 11 du 1er tableau par 0.23. Le 16A est une norme qui n'implique pas de forcément beaucoup consommer sur la ligne : une prise qui n'alimente qu'une lampe de chevet sera sans doute aussi une 16A.
Cordialement, Dom.
21 septembre 2017 à 00:26
Réponse 2 du forum climatisation
Erreur ampérage documentation Toshiba Mirai ?
Bonjour. Exactement.
Si vous voulez plus de renseignements, des personnes très compétentes dans ce domaine vous répondront avec plaisir sur le forum électricité.
Si vous voulez plus de renseignements, des personnes très compétentes dans ce domaine vous répondront avec plaisir sur le forum électricité.
21 septembre 2017 à 19:10