Bonjour à vous.
J'ai effectué mon installation climatisation mono split Daikin.
J'avais installé quasiment en face de l'unité extérieure le cuivre pour faciliter la mise en service par le technicien.
J'avais pincé et scotché les liaisons, en laissant une marge de 20 cm.
Il a refusé de me faire le tirage à vide car j'avais coupé le cuivre avec une scie à métaux. Il m'a dit qu'il y avait des risques que des copeaux ce soit mis à l'intérieur.
Pensez-vous que son refus était justifié sachant qu'avec la marge de 20 cm, il y a peu de chance que de la limaille se soit glissée à l'intérieur, en plus dans le sens montant du cuivre ?
J'ai donc recommandé du cuivre pour en replacer du neuf.
Mon expérience servira peut-être à d'autre au moins !
Merci pour vos réponses.
J'ai effectué mon installation climatisation mono split Daikin.
J'avais installé quasiment en face de l'unité extérieure le cuivre pour faciliter la mise en service par le technicien.
J'avais pincé et scotché les liaisons, en laissant une marge de 20 cm.
Il a refusé de me faire le tirage à vide car j'avais coupé le cuivre avec une scie à métaux. Il m'a dit qu'il y avait des risques que des copeaux ce soit mis à l'intérieur.
Pensez-vous que son refus était justifié sachant qu'avec la marge de 20 cm, il y a peu de chance que de la limaille se soit glissée à l'intérieur, en plus dans le sens montant du cuivre ?
J'ai donc recommandé du cuivre pour en replacer du neuf.
Mon expérience servira peut-être à d'autre au moins !
Merci pour vos réponses.
20 septembre 2017 à 21:44
Réponse 1 du forum climatisation
Coupe des liaisons frigorifiques avec scie métaux
Bonjour.
Disons qu'il faut se mettre à sa place. Si le compresseur dégage dans les mois qui viennent à cause d'un copeau, sa responsabilité sera engagée avec la garantie. Rien ne lui prouve aussi que vous n'avez pas scié les tuyaux à l'horizontale avant de les incliner.
Cordialement, Dom.
Disons qu'il faut se mettre à sa place. Si le compresseur dégage dans les mois qui viennent à cause d'un copeau, sa responsabilité sera engagée avec la garantie. Rien ne lui prouve aussi que vous n'avez pas scié les tuyaux à l'horizontale avant de les incliner.
Cordialement, Dom.
21 septembre 2017 à 00:38
Réponse 2 du forum climatisation
Coupe des liaisons frigorifiques avec scie métaux
Bonjour.
Ben oui le technicien a entièrement raison.
La limaille s'incruste partout et le risque est grand, comme dit par Dom Aom, risque de casse compresseur, bouchage du détendeur et j'en passe.
Vous n'avez plus qu'à repasser les tubes.
Ben oui le technicien a entièrement raison.
La limaille s'incruste partout et le risque est grand, comme dit par Dom Aom, risque de casse compresseur, bouchage du détendeur et j'en passe.
Vous n'avez plus qu'à repasser les tubes.
21 septembre 2017 à 19:07
Réponse 3 du forum climatisation
Coupe des liaisons frigorifiques avec scie métaux
Oui bien sûr, je comprends la position du technicien.
Vous me conseillez donc de remplacer.
Envoyer de l'air avec un compresseur côté unité intérieure pourrait être une solution sachant que je n'ai que 2.30 mètres de cuivre ?
Merci.
Vous me conseillez donc de remplacer.
Envoyer de l'air avec un compresseur côté unité intérieure pourrait être une solution sachant que je n'ai que 2.30 mètres de cuivre ?
Merci.
21 septembre 2017 à 20:49