Bonjour.
Pas de défaut sur la télécommande ?
Vous parlez de position 1 sur le contacteur, si il ne tient pas c'est parce que la commande électrique sur la bobine a1/a2 n'est pas alimenter.
Il faut suivre la chaîne de sécurité (thermostat, pressostat, capteur débit eau, pressostat d'air...) Voir sur le schéma électrique de l'appareil.
Pas de défaut sur la télécommande ?
Vous parlez de position 1 sur le contacteur, si il ne tient pas c'est parce que la commande électrique sur la bobine a1/a2 n'est pas alimenter.
Il faut suivre la chaîne de sécurité (thermostat, pressostat, capteur débit eau, pressostat d'air...) Voir sur le schéma électrique de l'appareil.
11 février 2024 à 11:22

Bonjour.
Essayer avec une vitesse manuel de ventilation.
Essayer avec une vitesse manuel de ventilation.
08 février 2024 à 12:24

Merci PL.
Je viens de regarder sur le net, je ne connaissais pas pourtant je passe souvent chez Rolesco.
En dépannage qui dure longtemps il y a certainement le temps de se faire cuire des frites dedans.

Je viens de regarder sur le net, je ne connaissais pas pourtant je passe souvent chez Rolesco.
En dépannage qui dure longtemps il y a certainement le temps de se faire cuire des frites dedans.

08 février 2024 à 09:03

Bonjour. ACC, PL parlait d'une résistance pour faire évaporer l'eau, je connais les cordons chauffant j'en ai d'ailleurs suggérer un dans la réponse plus haut, ou bien PL utilise un cordon chauffant plus puissant qui va jusqu'à évaporer l'eau.
07 février 2024 à 16:09

Bonjour PL.
Quel est le type de résistance que vous installez car je n'en ai jamais vu ?
Une petite photo ou lien que je vois à quoi cela ressemble.
Merci.
Quel est le type de résistance que vous installez car je n'en ai jamais vu ?
Une petite photo ou lien que je vois à quoi cela ressemble.
Merci.
07 février 2024 à 13:03

Bonjour.
Le mieux je suppose serait d'évacuer tous les condensats dans le bac à condensât des groupes extérieurs, de mettre une pompe de relevage calorifuger et un cordon chauffant avec thermostat réglable.
De cette façon pas une goutte d'eau chez les voisins.
Car si sa coule sur la terrasse du voisin en hiver, une plaque de verglas va se former, si il tombe vous en devenez responsable.
Le mieux je suppose serait d'évacuer tous les condensats dans le bac à condensât des groupes extérieurs, de mettre une pompe de relevage calorifuger et un cordon chauffant avec thermostat réglable.
De cette façon pas une goutte d'eau chez les voisins.
Car si sa coule sur la terrasse du voisin en hiver, une plaque de verglas va se former, si il tombe vous en devenez responsable.
07 février 2024 à 06:56

Bonjour.
Quelle était la température au moment du givrage ?
Quelle était la température au moment du givrage ?
02 février 2024 à 22:13

Bonjour.
Pour le disjoncteur vous pouvais tentez de resserrer avec un tournevis isolé, c'est pas très propre mais sa doit quand même fonctionné.
Pour le compresseur il faut hors tension, enlever la façade du groupe extérieur (tôle de face), repérer le compresseur est lui débrancher ses 3 cosses, attention à ce que les cosses ne touchent aucune partie métallique.
Vous remettez la tension ensuite et voyait si sa tiens.
Pour le disjoncteur vous pouvais tentez de resserrer avec un tournevis isolé, c'est pas très propre mais sa doit quand même fonctionné.
Pour le compresseur il faut hors tension, enlever la façade du groupe extérieur (tôle de face), repérer le compresseur est lui débrancher ses 3 cosses, attention à ce que les cosses ne touchent aucune partie métallique.
Vous remettez la tension ensuite et voyait si sa tiens.
02 février 2024 à 16:12

Vous pilotez chaque Split à distance ou un seul Split ?
02 février 2024 à 16:05

Bonjour.
Une climatisation dans le couloir ne vas pas vous rafraîchir ou chauffer les chambres, il faut installer une unité intérieure par pièce pour que cela fonctionne.
Vous imaginez bien que l'on installe des radiateurs dans chaque pièce, pour la climatisation c'est pareil.
Bonne journée.
Une climatisation dans le couloir ne vas pas vous rafraîchir ou chauffer les chambres, il faut installer une unité intérieure par pièce pour que cela fonctionne.
Vous imaginez bien que l'on installe des radiateurs dans chaque pièce, pour la climatisation c'est pareil.
Bonne journée.
02 février 2024 à 16:03

Bonjour, êtes vous sur de ne pas avoir mis une unité au moment où cela givrer en mode automatique ?
Car sur un multisplit ce mode est à bâtir.
Car sur un multisplit ce mode est à bâtir.
02 février 2024 à 07:16

Bonjour, êtes-vous sûr que les câbles d'interconnexion sont bien branchés ? Car cela peut générer des défauts tels qu'un manque de gaz.
28 janvier 2024 à 16:51

Bonjour, peut-être que la sonde de l'échangeur extérieur serait la solution la moins coûteuse. Il est également possible que la vanne 4 voies ou même la carte du groupe qui ne fait plus la demande de dégivrage.
28 janvier 2024 à 16:37

Bonjour.
Pas de fuite sur le circuit frigorifique ?
Lorsque les 2 voyant vert sont fixe le groupe extérieur est-il en fonctionnement ?
Pas de fuite sur le circuit frigorifique ?
Lorsque les 2 voyant vert sont fixe le groupe extérieur est-il en fonctionnement ?
26 janvier 2024 à 18:54

Bonjour, mon avis est qu'il faut impérativement ne pas avoir de fuite d'origine dans le circuit et avoir un manomètre étanche.
A partir de ce moment vous pouvez même aller à -1 bar (façon de parler) il n'y aura pas d'air entrant dans le circuit.
A partir de ce moment vous pouvez même aller à -1 bar (façon de parler) il n'y aura pas d'air entrant dans le circuit.
25 janvier 2024 à 17:12

Bonjour.
Renseignez vous auprès de fournisseur de froid (Techniparts, Rolesco, Cofriset, Gff, le froid ...).
Regardez le plus proche de chez vous.
Renseignez vous auprès de fournisseur de froid (Techniparts, Rolesco, Cofriset, Gff, le froid ...).
Regardez le plus proche de chez vous.
25 janvier 2024 à 07:17

Bonjour.
Entre remplacer carte/ compresseur à 2700 euros ou bien changer les 2 unités pour 3300 euros, personnellement je partirai sur la deuxième solution.
A vous de voir.
Entre remplacer carte/ compresseur à 2700 euros ou bien changer les 2 unités pour 3300 euros, personnellement je partirai sur la deuxième solution.
A vous de voir.
24 janvier 2024 à 20:10

Vu avec le schéma sa ne marchera pas correctement, changez d'installateur serait mieux.
24 janvier 2024 à 12:08

Bonjour.
Comment sont disposés vos chambres car mettre une unité dans le couloir ne donnera pas forcément plus de chauffage ou de froid dans les pièces adjacentes.
Comment sont disposés vos chambres car mettre une unité dans le couloir ne donnera pas forcément plus de chauffage ou de froid dans les pièces adjacentes.
24 janvier 2024 à 07:03

Bonjour, veuillez vérifier dans un premier temps les sondes si vous avez une télécommande filaire.
23 janvier 2024 à 20:28

Bonjour.
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
18 janvier 2024 à 15:11

Bonjour.
1,5 bar est la pression d'eau, je vous parlé des pressions de gaz du groupe extérieur.
1,5 bar est la pression d'eau, je vous parlé des pressions de gaz du groupe extérieur.
17 janvier 2024 à 14:46

Bonjour.
Vérifiez tout de même sur les télécommandes qu'il n'y ai pas de mode économie ou mode réduit de nuit activé.
Vérifiez tout de même sur les télécommandes qu'il n'y ai pas de mode économie ou mode réduit de nuit activé.
16 janvier 2024 à 18:34

Oui Hitachi est une bonne marque ne vous inquiétez pas, je parler à titre de prix équivalent et personnellement.
Le principale dans une installation de climatisation est surtout la qualité du professionnel qui va vous la montée.
Le principale dans une installation de climatisation est surtout la qualité du professionnel qui va vous la montée.
16 janvier 2024 à 18:32

Bonjour.
Le chauffagiste a-t-il contrôlé les pressions de fonctionnement ?
Le chauffagiste a-t-il contrôlé les pressions de fonctionnement ?
16 janvier 2024 à 18:28

Bonjour.
Regardez la fiche technique des 3 mono-splits afin de savoir lequel possède le meilleur rendement à -5 degrés.
D'un point de vue marque, personnellement si le prix est équivalent je partirai pour du Mitsubishi en premier, Toshiba en deuxième et Hitachi en troisième.
Regardez la fiche technique des 3 mono-splits afin de savoir lequel possède le meilleur rendement à -5 degrés.
D'un point de vue marque, personnellement si le prix est équivalent je partirai pour du Mitsubishi en premier, Toshiba en deuxième et Hitachi en troisième.
16 janvier 2024 à 13:06

Bonjour.
Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
16 janvier 2024 à 07:36

Bonjour, d'après le schéma vous pouvez prendre le 1 et 2 pour L et N.
Dans tous les cas vous êtes obliger de brancher L et N cela correspond à l'alimentation du moteur de ventilation.
N'y a t-il pas eu de fournis avec le gainable 2 fils avec des cosses ?
J'ai déjà eu l'expérience sur du gainable Daikin.
Dans tous les cas vous êtes obliger de brancher L et N cela correspond à l'alimentation du moteur de ventilation.
N'y a t-il pas eu de fournis avec le gainable 2 fils avec des cosses ?
J'ai déjà eu l'expérience sur du gainable Daikin.
16 janvier 2024 à 07:31

Bonjour.
Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
14 janvier 2024 à 17:51

Bonjour.
Comme cité par ACC, se défaut viendrai soit d'une chauffe importante de la platine inverter ou bien de la sonde de la carte inverter HS.
Comme cité par ACC, se défaut viendrai soit d'une chauffe importante de la platine inverter ou bien de la sonde de la carte inverter HS.
12 janvier 2024 à 16:11

Bonjour est-ce le ventilateur ou le compresseur qui reste en fonctionnement ?
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
12 janvier 2024 à 08:10

Bonjour.
Vous passez vos tubes frigorifique, tube condensât et câbles dans le trou avant passage de l'artisan.
Une fois qu'il aura effectué la mise en service et tout testé (fonctionnement clim et évacuation d'eau) vous mettez un peu de mousse expansive par le trou extérieur et vous replacer votre goulotte.
Ne mettez pas trop de mousse cela risque de déborder.
Bonne journée
Vous passez vos tubes frigorifique, tube condensât et câbles dans le trou avant passage de l'artisan.
Une fois qu'il aura effectué la mise en service et tout testé (fonctionnement clim et évacuation d'eau) vous mettez un peu de mousse expansive par le trou extérieur et vous replacer votre goulotte.
Ne mettez pas trop de mousse cela risque de déborder.
Bonne journée
20 décembre 2023 à 12:50

Bonjour, mettez le chauffage à 30 degrés, attendez 15 minutes et mesurez la température reprise sur le haut de l'unité et également la température soufflée.
Vous devriez avoir une différence de 20 degrés en moyenne.
Par exemple, air reprise 25 degrés, air soufflé 45 degrés.
Si vous n'avez pas ces températures, il peut y avoir un manque de gaz, sinon, comme dit précédemment, installation sous-dimensionnée.
Vous devriez avoir une différence de 20 degrés en moyenne.
Par exemple, air reprise 25 degrés, air soufflé 45 degrés.
Si vous n'avez pas ces températures, il peut y avoir un manque de gaz, sinon, comme dit précédemment, installation sous-dimensionnée.
17 décembre 2023 à 12:16

Les liaisons ready clim seront vide après démontage de l'ancienne clim donc un tirage au vide est nécessaire.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
15 décembre 2023 à 19:15

Bonjour.
Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
15 décembre 2023 à 09:42

Bonjour.
Lorsque vous entendez ce bruit de claquement vérifiez que le groupe extérieur soit bien à l'arrêt (pas de compresseur en fonctionnement ni le ventilateur).
Lorsque vous entendez ce bruit de claquement vérifiez que le groupe extérieur soit bien à l'arrêt (pas de compresseur en fonctionnement ni le ventilateur).
13 décembre 2023 à 20:12

Effectivement cela peut être un manque de gaz, vérifiez que le compresseur tourne au moment de la demande afin d'être sur du diagnostique.
13 décembre 2023 à 11:42

Bonsoir.
Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
12 décembre 2023 à 21:36

Bonjour,
Essayez de mettre en mode chaud, enlevez les filtres et posez votre main sur le radiateur de l'unité intérieure lorsque le groupe se lance. L'échangeur doit être chaud.
Essayez de mettre en mode chaud, enlevez les filtres et posez votre main sur le radiateur de l'unité intérieure lorsque le groupe se lance. L'échangeur doit être chaud.
12 décembre 2023 à 15:45

De rien c'est avec plaisir. Bon chauffage. 

07 décembre 2023 à 16:53

Bonjour.
De ce que je vois sur la photo vous n'avez pas enlever le carénage global du split, logiquement une fois enlevé vous voyez totalement le radiateur du split.
De ce que je vois sur la photo vous n'avez pas enlever le carénage global du split, logiquement une fois enlevé vous voyez totalement le radiateur du split.
07 décembre 2023 à 15:35

Bonjour.
Le mode turbo est intéressant lorsque la pièce n'est pas ou peu chauffée (exemple fin de travaux ou lorsque vous avez mis une consigne plus basse la journée), ce mode permet une chauffe plus rapide mais une consommation électrique plus haute également car le groupe ne cherche pas à économiser mais plutôt d'envoyer le maximum de watts dans un temps réduit.
Le mode turbo est intéressant lorsque la pièce n'est pas ou peu chauffée (exemple fin de travaux ou lorsque vous avez mis une consigne plus basse la journée), ce mode permet une chauffe plus rapide mais une consommation électrique plus haute également car le groupe ne cherche pas à économiser mais plutôt d'envoyer le maximum de watts dans un temps réduit.
06 décembre 2023 à 12:29

Êtes-vous sûr que le circulateur du module fonctionne ?
Mesurer la température d'entrée et de sortie de l'échangeur du module.
Un purgeur automatique défaillant est possible : soit il crache de l'eau en continu, soit il est rempli d'air et ne purge plus.
Mesurer la température d'entrée et de sortie de l'échangeur du module.
Un purgeur automatique défaillant est possible : soit il crache de l'eau en continu, soit il est rempli d'air et ne purge plus.
06 décembre 2023 à 06:29

Quel est le débit entre l'entrée et la sortie d'eau du module hydraulique ? Êtes-vous sûr que le module est bien purgé ?
05 décembre 2023 à 11:20

Bonjour.
Allez sur chacune des télécommandes et vérifiez que vous avez ou non le logo soleil dans le mode de fonctionnement dans un premier temps.
Allez sur chacune des télécommandes et vérifiez que vous avez ou non le logo soleil dans le mode de fonctionnement dans un premier temps.
05 décembre 2023 à 11:15

Effectivement pas de défaut sur cette doc peut être sur le schéma électrique du groupe extérieur.
04 décembre 2023 à 09:47

Bonjour.
Dans la documentation de l'unité intérieur est écrit à quel défaut le nombre de clignotements correspond, avez vous vérifier ?
Dans la documentation de l'unité intérieur est écrit à quel défaut le nombre de clignotements correspond, avez vous vérifier ?
04 décembre 2023 à 04:45

Si la télécommande daikin ne clignote pas logiquement le défaut n'est plus actif.
Mesurer la température des tubes cuivres (venant de la pac) et mesurer la température d'eau entrée sortie/échangeur.
Mesurer la température des tubes cuivres (venant de la pac) et mesurer la température d'eau entrée sortie/échangeur.
04 décembre 2023 à 04:43

Bonjour, le voyant ON/OFF (rouge) clignote-t-il ? Si oui, il y a un défaut en cours. Si non, le bouton TEST affiche le dernier défaut en mémoire.
03 décembre 2023 à 19:54