Effectivement Dom-Aom je suis partis dans ma tête sur 1kohm, ce qui ne serait pas deconant par exemple Daikin préconise 1,7 kohm sur ces bobines.
Donc 1 ohm ne serait pas bon mais ce qui m'étonne c'est qu'avec une telle valeur sa devrais flasher entre une cosse de branchement et la partie métallique de la bobine.
Donc 1 ohm ne serait pas bon mais ce qui m'étonne c'est qu'avec une telle valeur sa devrais flasher entre une cosse de branchement et la partie métallique de la bobine.
22 février 2024 à 13:30
consulter ce sujet Plus de chaud mono split AlparexFaites le test comme je vous l'ai indiqué avant dans acheter une neuve, 1 ohm de résistance est normal car le bobinage n'est qu'un fil de cuivre enroulé.
22 février 2024 à 11:35
consulter ce sujet Plus de chaud mono split AlparexBonjour.
Effectivement l'installateur devrait mettre à la place de cette pompe une pompe que l'on appelle dans le métier "mini bleu" ,pompe de type fin et allongé que l'on peut entourer de mousse armaflex pour isoler des vibrations.
Celle de votre photo est trop imposante et vibre contre la goulotte.
Effectivement l'installateur devrait mettre à la place de cette pompe une pompe que l'on appelle dans le métier "mini bleu" ,pompe de type fin et allongé que l'on peut entourer de mousse armaflex pour isoler des vibrations.
Celle de votre photo est trop imposante et vibre contre la goulotte.
22 février 2024 à 06:41
consulter ce sujet Installation pompe de relevage SauermannBonjour.
Test simple a effectuée : lorsque celle ci est alimentée en 230v, dévisser la vis de maintien puis la sortir de la vanne 4 voies et glisser dans le trou de la bobine un tournevis simple en métal.
Normalement celui ci devrait être aimanté.
Test simple a effectuée : lorsque celle ci est alimentée en 230v, dévisser la vis de maintien puis la sortir de la vanne 4 voies et glisser dans le trou de la bobine un tournevis simple en métal.
Normalement celui ci devrait être aimanté.
22 février 2024 à 06:37
consulter ce sujet Plus de chaud mono split AlparexBonjour.
Si cela ne fonctionne pas avec les deux techniques précédentes, veuillez dévisser les deux plastiques qui englobent les crosses de l'échangeur des deux côtés.
Ainsi, vous pourrez délicatement soulever la partie frontale de l'échangeur et retirer l'ensemble moteur/turbine.
Après cela, il sera plus facile de le démonter.
Si cela ne fonctionne pas avec les deux techniques précédentes, veuillez dévisser les deux plastiques qui englobent les crosses de l'échangeur des deux côtés.
Ainsi, vous pourrez délicatement soulever la partie frontale de l'échangeur et retirer l'ensemble moteur/turbine.
Après cela, il sera plus facile de le démonter.
20 février 2024 à 20:19
consulter ce sujet Démontage ventilateur tangentiel unité intérieure ToshibaBonjour,
Le bruit de la vidéo ressemble fortement au bruit du moteur défectueux.
Votre dépannage semble cohérent.
Pour le moteur, le prix me paraît plutôt correct.
Si la climatisation n'est pas vieille, je vous conseille également de changer la turbine, car elle peut être déséquilibrée et donc forcer sur les nouveaux roulements du moteur.
Bon courage.
Le bruit de la vidéo ressemble fortement au bruit du moteur défectueux.
Votre dépannage semble cohérent.
Pour le moteur, le prix me paraît plutôt correct.
Si la climatisation n'est pas vieille, je vous conseille également de changer la turbine, car elle peut être déséquilibrée et donc forcer sur les nouveaux roulements du moteur.
Bon courage.
19 février 2024 à 17:02
consulter ce sujet Confirmation remplacement moteur de ClimBonjour.
L'unité ventile pour mesurer la température de la pièce.
L'unité ventile pour mesurer la température de la pièce.
12 février 2024 à 20:58
consulter ce sujet Clim Toshiba Air/Air ne s'arrête jamaisBonjour,
S'il fait 45 degrés sur votre balcon, je pense que si vous mettez un bac à condensât sous le groupe et sans sortie d'eau, à cette température, l'eau rejetée de l'unité intérieure devrait se vaporiser assez vite sans que cela ne déborde.
S'il fait 45 degrés sur votre balcon, je pense que si vous mettez un bac à condensât sous le groupe et sans sortie d'eau, à cette température, l'eau rejetée de l'unité intérieure devrait se vaporiser assez vite sans que cela ne déborde.
11 février 2024 à 11:24
consulter ce sujet Problème d'évacuation de condensat sur balcon en copropriétéBonjour.
Pas de défaut sur la télécommande ?
Vous parlez de position 1 sur le contacteur, si il ne tient pas c'est parce que la commande électrique sur la bobine a1/a2 n'est pas alimenter.
Il faut suivre la chaîne de sécurité (thermostat, pressostat, capteur débit eau, pressostat d'air...) Voir sur le schéma électrique de l'appareil.
Pas de défaut sur la télécommande ?
Vous parlez de position 1 sur le contacteur, si il ne tient pas c'est parce que la commande électrique sur la bobine a1/a2 n'est pas alimenter.
Il faut suivre la chaîne de sécurité (thermostat, pressostat, capteur débit eau, pressostat d'air...) Voir sur le schéma électrique de l'appareil.
11 février 2024 à 11:22
consulter ce sujet Panne Gainable Trane M090710Bonjour.
Essayer avec une vitesse manuel de ventilation.
Essayer avec une vitesse manuel de ventilation.
08 février 2024 à 12:24
consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi montre trop en température Merci PL.
Je viens de regarder sur le net, je ne connaissais pas pourtant je passe souvent chez Rolesco.
En dépannage qui dure longtemps il y a certainement le temps de se faire cuire des frites dedans.

Je viens de regarder sur le net, je ne connaissais pas pourtant je passe souvent chez Rolesco.
En dépannage qui dure longtemps il y a certainement le temps de se faire cuire des frites dedans.

08 février 2024 à 09:03
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriétéBonjour. ACC, PL parlait d'une résistance pour faire évaporer l'eau, je connais les cordons chauffant j'en ai d'ailleurs suggérer un dans la réponse plus haut, ou bien PL utilise un cordon chauffant plus puissant qui va jusqu'à évaporer l'eau.
07 février 2024 à 16:09
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriétéBonjour PL.
Quel est le type de résistance que vous installez car je n'en ai jamais vu ?
Une petite photo ou lien que je vois à quoi cela ressemble.
Merci.
Quel est le type de résistance que vous installez car je n'en ai jamais vu ?
Une petite photo ou lien que je vois à quoi cela ressemble.
Merci.
07 février 2024 à 13:03
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriétéBonjour.
Le mieux je suppose serait d'évacuer tous les condensats dans le bac à condensât des groupes extérieurs, de mettre une pompe de relevage calorifuger et un cordon chauffant avec thermostat réglable.
De cette façon pas une goutte d'eau chez les voisins.
Car si sa coule sur la terrasse du voisin en hiver, une plaque de verglas va se former, si il tombe vous en devenez responsable.
Le mieux je suppose serait d'évacuer tous les condensats dans le bac à condensât des groupes extérieurs, de mettre une pompe de relevage calorifuger et un cordon chauffant avec thermostat réglable.
De cette façon pas une goutte d'eau chez les voisins.
Car si sa coule sur la terrasse du voisin en hiver, une plaque de verglas va se former, si il tombe vous en devenez responsable.
07 février 2024 à 06:56
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriétéBonjour.
Quelle était la température au moment du givrage ?
Quelle était la température au moment du givrage ?
02 février 2024 à 22:13
consulter ce sujet Problème dégivrage pompe à chaleur AlthermaBonjour.
Pour le disjoncteur vous pouvais tentez de resserrer avec un tournevis isolé, c'est pas très propre mais sa doit quand même fonctionné.
Pour le compresseur il faut hors tension, enlever la façade du groupe extérieur (tôle de face), repérer le compresseur est lui débrancher ses 3 cosses, attention à ce que les cosses ne touchent aucune partie métallique.
Vous remettez la tension ensuite et voyait si sa tiens.
Pour le disjoncteur vous pouvais tentez de resserrer avec un tournevis isolé, c'est pas très propre mais sa doit quand même fonctionné.
Pour le compresseur il faut hors tension, enlever la façade du groupe extérieur (tôle de face), repérer le compresseur est lui débrancher ses 3 cosses, attention à ce que les cosses ne touchent aucune partie métallique.
Vous remettez la tension ensuite et voyait si sa tiens.
02 février 2024 à 16:12
consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électroniqueVous pilotez chaque Split à distance ou un seul Split ?
02 février 2024 à 16:05
consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC MitsubishiBonjour.
Une climatisation dans le couloir ne vas pas vous rafraîchir ou chauffer les chambres, il faut installer une unité intérieure par pièce pour que cela fonctionne.
Vous imaginez bien que l'on installe des radiateurs dans chaque pièce, pour la climatisation c'est pareil.
Bonne journée.
Une climatisation dans le couloir ne vas pas vous rafraîchir ou chauffer les chambres, il faut installer une unité intérieure par pièce pour que cela fonctionne.
Vous imaginez bien que l'on installe des radiateurs dans chaque pièce, pour la climatisation c'est pareil.
Bonne journée.
02 février 2024 à 16:03
consulter ce sujet Retour de froid ou de chaudBonjour, êtes vous sur de ne pas avoir mis une unité au moment où cela givrer en mode automatique ?
Car sur un multisplit ce mode est à bâtir.
Car sur un multisplit ce mode est à bâtir.
02 février 2024 à 07:16
consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC MitsubishiBonjour, êtes-vous sûr que les câbles d'interconnexion sont bien branchés ? Car cela peut générer des défauts tels qu'un manque de gaz.
28 janvier 2024 à 16:51
consulter ce sujet Problème défaut climatiseur MitsubishiBonjour, peut-être que la sonde de l'échangeur extérieur serait la solution la moins coûteuse. Il est également possible que la vanne 4 voies ou même la carte du groupe qui ne fait plus la demande de dégivrage.
28 janvier 2024 à 16:37
consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kWBonjour.
Pas de fuite sur le circuit frigorifique ?
Lorsque les 2 voyant vert sont fixe le groupe extérieur est-il en fonctionnement ?
Pas de fuite sur le circuit frigorifique ?
Lorsque les 2 voyant vert sont fixe le groupe extérieur est-il en fonctionnement ?
26 janvier 2024 à 18:54
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW Bonjour, mon avis est qu'il faut impérativement ne pas avoir de fuite d'origine dans le circuit et avoir un manomètre étanche.
A partir de ce moment vous pouvez même aller à -1 bar (façon de parler) il n'y aura pas d'air entrant dans le circuit.
A partir de ce moment vous pouvez même aller à -1 bar (façon de parler) il n'y aura pas d'air entrant dans le circuit.
25 janvier 2024 à 17:12
consulter ce sujet Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigèneBonjour.
Renseignez vous auprès de fournisseur de froid (Techniparts, Rolesco, Cofriset, Gff, le froid ...).
Regardez le plus proche de chez vous.
Renseignez vous auprès de fournisseur de froid (Techniparts, Rolesco, Cofriset, Gff, le froid ...).
Regardez le plus proche de chez vous.
25 janvier 2024 à 07:17
consulter ce sujet Recherche carte électronique climatisation RAS-M10UKV-E3 ToshibaBonjour.
Entre remplacer carte/ compresseur à 2700 euros ou bien changer les 2 unités pour 3300 euros, personnellement je partirai sur la deuxième solution.
A vous de voir.
Entre remplacer carte/ compresseur à 2700 euros ou bien changer les 2 unités pour 3300 euros, personnellement je partirai sur la deuxième solution.
A vous de voir.
24 janvier 2024 à 20:10
consulter ce sujet Erreur L5 pompe à chaleur Daikin Vu avec le schéma sa ne marchera pas correctement, changez d'installateur serait mieux.
24 janvier 2024 à 12:08
consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisationBonjour.
Comment sont disposés vos chambres car mettre une unité dans le couloir ne donnera pas forcément plus de chauffage ou de froid dans les pièces adjacentes.
Comment sont disposés vos chambres car mettre une unité dans le couloir ne donnera pas forcément plus de chauffage ou de froid dans les pièces adjacentes.
24 janvier 2024 à 07:03
consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisationBonjour, veuillez vérifier dans un premier temps les sondes si vous avez une télécommande filaire.
23 janvier 2024 à 20:28
consulter ce sujet Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8 Bonjour.
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
18 janvier 2024 à 15:11
consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur DaikinBonjour.
1,5 bar est la pression d'eau, je vous parlé des pressions de gaz du groupe extérieur.
1,5 bar est la pression d'eau, je vous parlé des pressions de gaz du groupe extérieur.
17 janvier 2024 à 14:46
consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VABonjour.
Vérifiez tout de même sur les télécommandes qu'il n'y ai pas de mode économie ou mode réduit de nuit activé.
Vérifiez tout de même sur les télécommandes qu'il n'y ai pas de mode économie ou mode réduit de nuit activé.
16 janvier 2024 à 18:34
consulter ce sujet Multi split Daikin ne chauffe pas correctement Oui Hitachi est une bonne marque ne vous inquiétez pas, je parler à titre de prix équivalent et personnellement.
Le principale dans une installation de climatisation est surtout la qualité du professionnel qui va vous la montée.
Le principale dans une installation de climatisation est surtout la qualité du professionnel qui va vous la montée.
16 janvier 2024 à 18:32
consulter ce sujet Conseils choix climatiseur monosplitBonjour.
Le chauffagiste a-t-il contrôlé les pressions de fonctionnement ?
Le chauffagiste a-t-il contrôlé les pressions de fonctionnement ?
16 janvier 2024 à 18:28
consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VABonjour.
Regardez la fiche technique des 3 mono-splits afin de savoir lequel possède le meilleur rendement à -5 degrés.
D'un point de vue marque, personnellement si le prix est équivalent je partirai pour du Mitsubishi en premier, Toshiba en deuxième et Hitachi en troisième.
Regardez la fiche technique des 3 mono-splits afin de savoir lequel possède le meilleur rendement à -5 degrés.
D'un point de vue marque, personnellement si le prix est équivalent je partirai pour du Mitsubishi en premier, Toshiba en deuxième et Hitachi en troisième.
16 janvier 2024 à 13:06
consulter ce sujet Conseils choix climatiseur monosplitBonjour.
Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
16 janvier 2024 à 07:36
consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur DaikinBonjour, d'après le schéma vous pouvez prendre le 1 et 2 pour L et N.
Dans tous les cas vous êtes obliger de brancher L et N cela correspond à l'alimentation du moteur de ventilation.
N'y a t-il pas eu de fournis avec le gainable 2 fils avec des cosses ?
J'ai déjà eu l'expérience sur du gainable Daikin.
Dans tous les cas vous êtes obliger de brancher L et N cela correspond à l'alimentation du moteur de ventilation.
N'y a t-il pas eu de fournis avec le gainable 2 fils avec des cosses ?
J'ai déjà eu l'expérience sur du gainable Daikin.
16 janvier 2024 à 07:31
consulter ce sujet Raccordement électrique gainable DaikinBonjour.
Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
14 janvier 2024 à 17:51
consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur DaikinBonjour.
Comme cité par ACC, se défaut viendrai soit d'une chauffe importante de la platine inverter ou bien de la sonde de la carte inverter HS.
Comme cité par ACC, se défaut viendrai soit d'une chauffe importante de la platine inverter ou bien de la sonde de la carte inverter HS.
12 janvier 2024 à 16:11
consulter ce sujet Défaut L4 sur UE pompe à chaleur DaikinBonjour est-ce le ventilateur ou le compresseur qui reste en fonctionnement ?
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
12 janvier 2024 à 08:10
consulter ce sujet Fonctionnement unité extérieure climatiseurBonjour.
Vous passez vos tubes frigorifique, tube condensât et câbles dans le trou avant passage de l'artisan.
Une fois qu'il aura effectué la mise en service et tout testé (fonctionnement clim et évacuation d'eau) vous mettez un peu de mousse expansive par le trou extérieur et vous replacer votre goulotte.
Ne mettez pas trop de mousse cela risque de déborder.
Bonne journée
Vous passez vos tubes frigorifique, tube condensât et câbles dans le trou avant passage de l'artisan.
Une fois qu'il aura effectué la mise en service et tout testé (fonctionnement clim et évacuation d'eau) vous mettez un peu de mousse expansive par le trou extérieur et vous replacer votre goulotte.
Ne mettez pas trop de mousse cela risque de déborder.
Bonne journée
20 décembre 2023 à 12:50
consulter ce sujet Colmater trou passage des tuyaux de clim dans le murBonjour, mettez le chauffage à 30 degrés, attendez 15 minutes et mesurez la température reprise sur le haut de l'unité et également la température soufflée.
Vous devriez avoir une différence de 20 degrés en moyenne.
Par exemple, air reprise 25 degrés, air soufflé 45 degrés.
Si vous n'avez pas ces températures, il peut y avoir un manque de gaz, sinon, comme dit précédemment, installation sous-dimensionnée.
Vous devriez avoir une différence de 20 degrés en moyenne.
Par exemple, air reprise 25 degrés, air soufflé 45 degrés.
Si vous n'avez pas ces températures, il peut y avoir un manque de gaz, sinon, comme dit précédemment, installation sous-dimensionnée.
17 décembre 2023 à 12:16
consulter ce sujet Clim duo Qlima pas assez chaudLes liaisons ready clim seront vide après démontage de l'ancienne clim donc un tirage au vide est nécessaire.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
15 décembre 2023 à 19:15
consulter ce sujet Liaison climatiseur R410 passage R32 risqueBonjour.
Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
15 décembre 2023 à 09:42
consulter ce sujet Liaison climatiseur R410 passage R32 risqueBonjour.
Lorsque vous entendez ce bruit de claquement vérifiez que le groupe extérieur soit bien à l'arrêt (pas de compresseur en fonctionnement ni le ventilateur).
Lorsque vous entendez ce bruit de claquement vérifiez que le groupe extérieur soit bien à l'arrêt (pas de compresseur en fonctionnement ni le ventilateur).
13 décembre 2023 à 20:12
consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claqueEffectivement cela peut être un manque de gaz, vérifiez que le compresseur tourne au moment de la demande afin d'être sur du diagnostique.
13 décembre 2023 à 11:42
consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plusBonsoir.
Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
12 décembre 2023 à 21:36
consulter ce sujet Problème de régulation sur multisplit BoschBonjour,
Essayez de mettre en mode chaud, enlevez les filtres et posez votre main sur le radiateur de l'unité intérieure lorsque le groupe se lance. L'échangeur doit être chaud.
Essayez de mettre en mode chaud, enlevez les filtres et posez votre main sur le radiateur de l'unité intérieure lorsque le groupe se lance. L'échangeur doit être chaud.
12 décembre 2023 à 15:45
consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plusDe rien c'est avec plaisir. Bon chauffage. 

07 décembre 2023 à 16:53
consulter ce sujet Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9WBonjour.
De ce que je vois sur la photo vous n'avez pas enlever le carénage global du split, logiquement une fois enlevé vous voyez totalement le radiateur du split.
De ce que je vois sur la photo vous n'avez pas enlever le carénage global du split, logiquement une fois enlevé vous voyez totalement le radiateur du split.
07 décembre 2023 à 15:35
consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque