Bonjour.

Pas de défaut sur la télécommande ?
Vous parlez de position 1 sur le contacteur, si il ne tient pas c'est parce que la commande électrique sur la bobine a1/a2 n'est pas alimenter.
Il faut suivre la chaîne de sécurité (thermostat, pressostat, capteur débit eau, pressostat d'air...) Voir sur le schéma électrique de l'appareil.
11 février 2024 à 11:22
forum consulter ce sujet Panne Gainable Trane M090710

Bonjour.

Essayer avec une vitesse manuel de ventilation.
08 février 2024 à 12:24
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi montre trop en température

Publicité

Merci PL.

Je viens de regarder sur le net, je ne connaissais pas pourtant je passe souvent chez Rolesco.
En dépannage qui dure longtemps il y a certainement le temps de se faire cuire des frites dedans.
biggrin
08 février 2024 à 09:03
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Bonjour. ACC, PL parlait d'une résistance pour faire évaporer l'eau, je connais les cordons chauffant j'en ai d'ailleurs suggérer un dans la réponse plus haut, ou bien PL utilise un cordon chauffant plus puissant qui va jusqu'à évaporer l'eau.
07 février 2024 à 16:09
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Bonjour PL.

Quel est le type de résistance que vous installez car je n'en ai jamais vu ?
Une petite photo ou lien que je vois à quoi cela ressemble.
Merci.
07 février 2024 à 13:03
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Bonjour.

Le mieux je suppose serait d'évacuer tous les condensats dans le bac à condensât des groupes extérieurs, de mettre une pompe de relevage calorifuger et un cordon chauffant avec thermostat réglable.
De cette façon pas une goutte d'eau chez les voisins.
Car si sa coule sur la terrasse du voisin en hiver, une plaque de verglas va se former, si il tombe vous en devenez responsable.
07 février 2024 à 06:56
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Bonjour.

Quelle était la température au moment du givrage ?
02 février 2024 à 22:13
forum consulter ce sujet Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma

Bonjour.

Pour le disjoncteur vous pouvais tentez de resserrer avec un tournevis isolé, c'est pas très propre mais sa doit quand même fonctionné.
Pour le compresseur il faut hors tension, enlever la façade du groupe extérieur (tôle de face), repérer le compresseur est lui débrancher ses 3 cosses, attention à ce que les cosses ne touchent aucune partie métallique.
Vous remettez la tension ensuite et voyait si sa tiens.
02 février 2024 à 16:12
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électronique

Vous pilotez chaque Split à distance ou un seul Split ?
02 février 2024 à 16:05
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

Une climatisation dans le couloir ne vas pas vous rafraîchir ou chauffer les chambres, il faut installer une unité intérieure par pièce pour que cela fonctionne.
Vous imaginez bien que l'on installe des radiateurs dans chaque pièce, pour la climatisation c'est pareil.
Bonne journée.
02 février 2024 à 16:03
forum consulter ce sujet Retour de froid ou de chaud

Bannir
02 février 2024 à 07:16
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour, êtes vous sur de ne pas avoir mis une unité au moment où cela givrer en mode automatique ?
Car sur un multisplit ce mode est à bâtir.
02 février 2024 à 07:16
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour, êtes-vous sûr que les câbles d'interconnexion sont bien branchés ? Car cela peut générer des défauts tels qu'un manque de gaz.
28 janvier 2024 à 16:51
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour, peut-être que la sonde de l'échangeur extérieur serait la solution la moins coûteuse. Il est également possible que la vanne 4 voies ou même la carte du groupe qui ne fait plus la demande de dégivrage.
28 janvier 2024 à 16:37
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW

Bonjour.

Pas de fuite sur le circuit frigorifique ?
Lorsque les 2 voyant vert sont fixe le groupe extérieur est-il en fonctionnement ?
26 janvier 2024 à 18:54
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW

Bonjour, mon avis est qu'il faut impérativement ne pas avoir de fuite d'origine dans le circuit et avoir un manomètre étanche.
A partir de ce moment vous pouvez même aller à -1 bar (façon de parler) il n'y aura pas d'air entrant dans le circuit.
25 janvier 2024 à 17:12
forum consulter ce sujet Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène

Bonjour.

Renseignez vous auprès de fournisseur de froid (Techniparts, Rolesco, Cofriset, Gff, le froid ...).
Regardez le plus proche de chez vous.
25 janvier 2024 à 07:17
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique climatisation RAS-M10UKV-E3 Toshiba

Bonjour.

Entre remplacer carte/ compresseur à 2700 euros ou bien changer les 2 unités pour 3300 euros, personnellement je partirai sur la deuxième solution.
A vous de voir.
24 janvier 2024 à 20:10
forum consulter ce sujet Erreur L5 pompe à chaleur Daikin

Vu avec le schéma sa ne marchera pas correctement, changez d'installateur serait mieux.
24 janvier 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation

Bonjour.

Comment sont disposés vos chambres car mettre une unité dans le couloir ne donnera pas forcément plus de chauffage ou de froid dans les pièces adjacentes.
24 janvier 2024 à 07:03
forum consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation

Bonjour, veuillez vérifier dans un premier temps les sondes si vous avez une télécommande filaire.
23 janvier 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8

Bonjour.
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
18 janvier 2024 à 15:11
forum consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur Daikin

Bonjour.

1,5 bar est la pression d'eau, je vous parlé des pressions de gaz du groupe extérieur.
17 janvier 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Bonjour.

Vérifiez tout de même sur les télécommandes qu'il n'y ai pas de mode économie ou mode réduit de nuit activé.
16 janvier 2024 à 18:34
forum consulter ce sujet Multi split Daikin ne chauffe pas correctement

Oui Hitachi est une bonne marque ne vous inquiétez pas, je parler à titre de prix équivalent et personnellement.
Le principale dans une installation de climatisation est surtout la qualité du professionnel qui va vous la montée.
16 janvier 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur monosplit

Bonjour.

Le chauffagiste a-t-il contrôlé les pressions de fonctionnement ?
16 janvier 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Bonjour.

Regardez la fiche technique des 3 mono-splits afin de savoir lequel possède le meilleur rendement à -5 degrés.
D'un point de vue marque, personnellement si le prix est équivalent je partirai pour du Mitsubishi en premier, Toshiba en deuxième et Hitachi en troisième.
16 janvier 2024 à 13:06
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur monosplit

Bonjour.

Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
16 janvier 2024 à 07:36
forum consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur Daikin

Bonjour, d'après le schéma vous pouvez prendre le 1 et 2 pour L et N.
Dans tous les cas vous êtes obliger de brancher L et N cela correspond à l'alimentation du moteur de ventilation.
N'y a t-il pas eu de fournis avec le gainable 2 fils avec des cosses ?
J'ai déjà eu l'expérience sur du gainable Daikin.
16 janvier 2024 à 07:31
forum consulter ce sujet Raccordement électrique gainable Daikin

Bonjour.

Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
14 janvier 2024 à 17:51
forum consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur Daikin

Bonjour.

Comme cité par ACC, se défaut viendrai soit d'une chauffe importante de la platine inverter ou bien de la sonde de la carte inverter HS.
12 janvier 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Défaut L4 sur UE pompe à chaleur Daikin

Bonjour est-ce le ventilateur ou le compresseur qui reste en fonctionnement ?
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
12 janvier 2024 à 08:10
forum consulter ce sujet Fonctionnement unité extérieure climatiseur

Bonjour.

Vous passez vos tubes frigorifique, tube condensât et câbles dans le trou avant passage de l'artisan.
Une fois qu'il aura effectué la mise en service et tout testé (fonctionnement clim et évacuation d'eau) vous mettez un peu de mousse expansive par le trou extérieur et vous replacer votre goulotte.
Ne mettez pas trop de mousse cela risque de déborder.
Bonne journée
20 décembre 2023 à 12:50
forum consulter ce sujet Colmater trou passage des tuyaux de clim dans le mur

Bonjour, mettez le chauffage à 30 degrés, attendez 15 minutes et mesurez la température reprise sur le haut de l'unité et également la température soufflée.
Vous devriez avoir une différence de 20 degrés en moyenne.
Par exemple, air reprise 25 degrés, air soufflé 45 degrés.
Si vous n'avez pas ces températures, il peut y avoir un manque de gaz, sinon, comme dit précédemment, installation sous-dimensionnée.
17 décembre 2023 à 12:16
forum consulter ce sujet Clim duo Qlima pas assez chaud

Les liaisons ready clim seront vide après démontage de l'ancienne clim donc un tirage au vide est nécessaire.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
15 décembre 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur R410 passage R32 risque

Bonjour.

Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
15 décembre 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur R410 passage R32 risque

Bonjour.

Lorsque vous entendez ce bruit de claquement vérifiez que le groupe extérieur soit bien à l'arrêt (pas de compresseur en fonctionnement ni le ventilateur).
13 décembre 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Effectivement cela peut être un manque de gaz, vérifiez que le compresseur tourne au moment de la demande afin d'être sur du diagnostique.
13 décembre 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Bonsoir.

Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
12 décembre 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de régulation sur multisplit Bosch

Bonjour,
Essayez de mettre en mode chaud, enlevez les filtres et posez votre main sur le radiateur de l'unité intérieure lorsque le groupe se lance. L'échangeur doit être chaud.
12 décembre 2023 à 15:45
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

De rien c'est avec plaisir. Bon chauffage. biggrin
07 décembre 2023 à 16:53
forum consulter ce sujet Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

Bonjour.

De ce que je vois sur la photo vous n'avez pas enlever le carénage global du split, logiquement une fois enlevé vous voyez totalement le radiateur du split.
07 décembre 2023 à 15:35
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Bonjour.

Le mode turbo est intéressant lorsque la pièce n'est pas ou peu chauffée (exemple fin de travaux ou lorsque vous avez mis une consigne plus basse la journée), ce mode permet une chauffe plus rapide mais une consommation électrique plus haute également car le groupe ne cherche pas à économiser mais plutôt d'envoyer le maximum de watts dans un temps réduit.
06 décembre 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Gree mode turbo

Êtes-vous sûr que le circulateur du module fonctionne ?
Mesurer la température d'entrée et de sortie de l'échangeur du module.
Un purgeur automatique défaillant est possible : soit il crache de l'eau en continu, soit il est rempli d'air et ne purge plus.
06 décembre 2023 à 06:29
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125

Quel est le débit entre l'entrée et la sortie d'eau du module hydraulique ? Êtes-vous sûr que le module est bien purgé ?
05 décembre 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125

Bonjour.

Allez sur chacune des télécommandes et vérifiez que vous avez ou non le logo soleil dans le mode de fonctionnement dans un premier temps.
05 décembre 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin changement gainables climatisation en mode réversible

Effectivement pas de défaut sur cette doc peut être sur le schéma électrique du groupe extérieur.
04 décembre 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème Bi Split Mitsubishi MSZ-FH25VE et unité extérieure MXZ-2D53VA

Bonjour.

Dans la documentation de l'unité intérieur est écrit à quel défaut le nombre de clignotements correspond, avez vous vérifier ?
04 décembre 2023 à 04:45
forum consulter ce sujet Problème Bi Split Mitsubishi MSZ-FH25VE et unité extérieure MXZ-2D53VA

Si la télécommande daikin ne clignote pas logiquement le défaut n'est plus actif.
Mesurer la température des tubes cuivres (venant de la pac) et mesurer la température d'eau entrée sortie/échangeur.
04 décembre 2023 à 04:43
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125

Bonjour, le voyant ON/OFF (rouge) clignote-t-il ? Si oui, il y a un défaut en cours. Si non, le bouton TEST affiche le dernier défaut en mémoire.
03 décembre 2023 à 19:54
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125