Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
9241
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8
Bonjour.
Climatiseur Daikin gainable RZQ100B fonctionne très bien en mode froid.
Cependant, en mode chaud, lorsque les températures sont en dessous de 6/7°, voire même négatives, il fonctionne également très bien.
Cependant, dès que la température extérieure dépasse les 7°, la PAC se met en sécurité et affiche des codes aléatoires tels que E3, E9 ou L8.
Je la remets en marche et elle fonctionne pendant quelques heures, mais se met à nouveau en sécurité si la température extérieure dépasse les 7°.
Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci.
Climatiseur Daikin gainable RZQ100B fonctionne très bien en mode froid.
Cependant, en mode chaud, lorsque les températures sont en dessous de 6/7°, voire même négatives, il fonctionne également très bien.
Cependant, dès que la température extérieure dépasse les 7°, la PAC se met en sécurité et affiche des codes aléatoires tels que E3, E9 ou L8.
Je la remets en marche et elle fonctionne pendant quelques heures, mais se met à nouveau en sécurité si la température extérieure dépasse les 7°.
Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci.
23 janvier 2024 à 14:55
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8
Bonjour,
E3 = activation du pressostat HP
E9 = dysfonctionnement provoqué par la bobine de détente électronique
L8 = dysfonctionnement provoqué par une surintensité du compresseur inverter
Plusieurs défauts nous dirigent vers différentes interprétations.
Dans un premier temps, il convient de faire vérifier le poids de gaz par un professionnel. Il se peut que la bobine du détendeur rencontre un problème, mais étant donné qu'il y a plusieurs défauts, il est possible que la carte principale soit également défectueuse ou hors service.
E3 = activation du pressostat HP
E9 = dysfonctionnement provoqué par la bobine de détente électronique
L8 = dysfonctionnement provoqué par une surintensité du compresseur inverter
Plusieurs défauts nous dirigent vers différentes interprétations.
Dans un premier temps, il convient de faire vérifier le poids de gaz par un professionnel. Il se peut que la bobine du détendeur rencontre un problème, mais étant donné qu'il y a plusieurs défauts, il est possible que la carte principale soit également défectueuse ou hors service.
23 janvier 2024 à 18:17
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8
Bonjour, veuillez vérifier dans un premier temps les sondes si vous avez une télécommande filaire.
23 janvier 2024 à 20:28