Question Dépannage Climatisation : Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin
Bonjour.
J'ai une erreur E3 sur ma pompe Daikin Air/Eau et je n'arrive pas à réinitialiser le boitier sur lequel se trouve les erreurs.
J'ai rajouté de l'eau et la pression est de 3 bars.
Avez vous une astuce ?
Merci.
J'ai une erreur E3 sur ma pompe Daikin Air/Eau et je n'arrive pas à réinitialiser le boitier sur lequel se trouve les erreurs.
J'ai rajouté de l'eau et la pression est de 3 bars.
Avez vous une astuce ?
Merci.
11 décembre 2022 à 11:38
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin
Bonjour.
Le problème E3 est une activation du pressostat de haute pression.
Ici il ne s'agit de la pression de l'eau mais de celle du fluide.
Probablement un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le problème E3 est une activation du pressostat de haute pression.
Ici il ne s'agit de la pression de l'eau mais de celle du fluide.
Probablement un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2022 à 13:52
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin
Si pressostat HP ce n'est pas un manque de fluide.
Si filtre réseau d'eau sale ou bouché, pas de débit et la pompe à chaleur coupe en HP.
Si filtre réseau d'eau sale ou bouché, pas de débit et la pompe à chaleur coupe en HP.
11 décembre 2022 à 15:22
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin
Bonjour.
Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
11 décembre 2022 à 17:45